Urmareste-ne pe Facebook

Anunț

Adună
Nici un anunț încă.

Montarea si exploatarea aparatelor de aer conditionat

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
  • Filtrează
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi

  • Răspuns la: Montarea si exploatarea aparatelor de aer conditionat

    Este recomandat sa evitati montarea altfel decat se recomanda, inclusiv de catre producator. Optiunea de baza este unitatea exterioara mai jos decat unitatea interioara.

    Comentariu


    • Răspuns la: Montarea si exploatarea aparatelor de aer conditionat

      Buna ziua !
      Sunt disperat sa mi impartasiti din experienta voastra si sa ma ajutati cu sfaturi in ce priveste achizitionarea a doua unitati split de 9.000 si 18.000 cu inverter.
      Acum e o oferta la Mediagalaxy si ALtex + Emag cu 50 % discount ptr al doilea aparat.
      Cum e Vortex ?
      Cum e Gree ?
      Multumesc pentru generozitatea cu care va imparatasiti sfaturile !

      Comentariu


      • Răspuns la: Montarea si exploatarea aparatelor de aer conditionat

        Eu pe forumuri am vazut scris despre Gree numai de bine, cum ca ar fi singurul inverter chinezesc de care nu trebuie sa te temi, ca ar face treaba.
        Eu am un Vortex de 12.000 fara inverter de care sunt f. multumit pe partea de caldura, face fata eroic pana scade temperatura sub 0 de multi ani(mnim , porneste imediat, f. bun.

        Comentariu


        • Răspuns la: Montarea si exploatarea aparatelor de aer conditionat

          multumesc...si pe partea de rece cum e Vortexul ?

          Comentariu


          • Răspuns la: Montarea si exploatarea aparatelor de aer conditionat

            Am un aer conditionat portabil bluesky de 9000 btu care nu mai raceste.Temperatura la gurile de ventilatie este in jur de 22 grade, in contextul in care in camera sunt 27.A fost un asa zis meserias, a bagat freon direct din butelie, si tot la fel face. Aparatul a fost curatat si igienizat,dar degeaba. Ce poate fi? Oare faptul ca nu "meseriasul" nu a folosit pompa de vid, are vreo importanta, poate fi aer pe instalatie? Compresorul functioneaza normal, nu se aude nici un tacanit,nimic.

            Comentariu


            • Răspuns la: Montarea si exploatarea aparatelor de aer conditionat

              Pompa de vacum se foloseste doar cand instalatia este goala sau in urma unei interventii pe traseu. Totusi agentul nu se baga dupa ureche ci dupa presiune sau in cazul in care instalatia este goala dupa greutate. Sigur a folosit acelasi tip de fron? Sigur nu aveti vreo fisura pe undeva (dar in mod normal trebuia sa dea eroare de high pressure si compresorul sa nu mai mearga deloc).

              Aparatul dvs foloseste 390gr de R407C
              Ultima editare de cata_melc; 13.iul.2016, 11:20.

              Comentariu


              • Răspuns la: Răspuns la: Montarea si exploatarea aparatelor de aer conditionat

                Instalatia frigorifica era capsulata, s-a montat o valva service pentru umplerea cu freon si apoi a fost umplut cu butelia. De asta ma gandeam ca poate trebuia folosita pompa de vacum...Cel care a umblat a zis ca e posibil sa aiba o fisura undeva si sa piarda freon, dar ca nu are timp sa stea sa caute...si ca oricum daca este o fisura e f mica si freonul se va pierde in timp. Ce e ciudat e ca si imediat dupa umplere aparatul facea la fel. Imediat dupa pornire avea la grilele de ventilatie 18 grade si in 10 min ajungea la 22.

                Comentariu


                • Răspuns la: Răspuns la: Montarea si exploatarea aparatelor de aer conditionat

                  Cel mai bine este sa se faca recuperarea de freon, sa se inchida cele doua valve de low si high apoi sa se faca vacumarea instalatiei. Daca sunt pierderi se detecteaza imediat cu manometrul digital. Totusi mie mi se pare cam amator respectivul. Sigur a bagat acelasi tip de freon, da?

                  Comentariu


                  • Răspuns la: Răspuns la: Montarea si exploatarea aparatelor de aer conditionat

                    Da...amator e putin spus. De fapt cred ca mai mult in goana dupa montaje, clienti sunt in continuu perioada asta. Pe butelie scria r407c, deci cred ca totusi a bagat acelasi tip de freon.

                    Comentariu


                    • Răspuns la: Răspuns la: Montarea si exploatarea aparatelor de aer conditionat

                      Eu am o butelie mica de 1kg pe care scrie R410 dar in ea am R134 pentru masina. Deci nu, ce scrie pe butelie e egal cu zero in unele cazuri. Totusi este ciudat ca nu face rece insa tu zici ca auzi compresorul. E clar o pierdere undeva, dar berbecul trebuia s-o sesizeze pe manometru. Mai mult, completarea se face cu unitatea mergand pe minim (low temp high fan) si timp de 10-15 minute.
                      Ultima editare de cata_melc; 13.iul.2016, 13:07.

                      Comentariu


                      • Răspuns la: Montarea si exploatarea aparatelor de aer conditionat

                        Stai, frana si uita tot ce-am scris. R407C zici? Pai ala e format din 3 gaze cu densitati diferite si cand se 'pierde' nu ai cum sa iti dai seama care din cele 3 gaze a fugit. In cazul asta se purjeaza instalatia, se face vacum si se pun cele 390gr de R407C de care iti scriam mai sus (modelul ala atat foloseste).
                        daca nu ma insel are in compozitie r32/r125/r134 in proportie de 23/25/52% . Oricum detalii. Scoate tot din el, vacum, umplere si o vara racoroasa

                        My bad.. probabil e de la mana rupta
                        Ultima editare de cata_melc; 13.iul.2016, 13:17.

                        Comentariu


                        • Răspuns la: Montarea si exploatarea aparatelor de aer conditionat

                          Multumesc frumos pentru informatii. Acum trebuie sa gasesc si un mester care sa faca treaba ca la carte.

                          Comentariu


                          • Răspuns la: Montarea si exploatarea aparatelor de aer conditionat

                            Tre sa cauti pe cineva care sa faca pasii de mai sus: purjare, vacum, refill. Insa in perioada asta se dau tare ocupati. Adica de ce sa ia de la tine 100 lei sa zicem pentru asta cand poate sa faca un montaj de 400 lei.

                            Comentariu


                            • Răspuns la: Montarea si exploatarea aparatelor de aer conditionat

                              Da...ai perfecta dreptate, toti alearga dupa montaje. Ce e mai dureros e ca mare parte din asa zisii mesteri sunt la furat total. Vorbisem cu vreo 2 firme de aici din Iasi si le-am spus cum se manifesta aparatul, ambele au zis ca reparatia ma costa 200-250 ron. Cand le-am zis ca le platesc fara probleme dar doar daca aparatul functioneaza dupa reparatia lor, au dat bir cu fugitii.

                              Comentariu


                              • Răspuns la: Montarea si exploatarea aparatelor de aer conditionat

                                Dupa 3 "specialiasti" veniti, care au ridicat din umeri, norocul a facut sa cada furtunul de evacuare din aparat( acesta este scos prin perete, intr-o aerisire). Astfel am constatat ca fara acest furtun de evacuare montat, aerul bagat este rece( 12-13 grade) si ca nu se mai incalzeste. Pur si simplu i-am schimbat furtunul de evacuare si acum aparatul functioneaza perfect. Nu stiu ce nu i-a placut la furtunul vechi, dar in mod cert de acolo era problema. Posibil nici sa nu fi fost nevoie de completarea freonului, dar asta e de acum.

                                Comentariu