instalatie radet cu probleme

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • robert76
    Incepator
    • 23.nov.2005
    • 1

    instalatie radet cu probleme

    salutare
    datele problemei:
    -in bucatarie caloriferul nu se incalzeste
    -stau la 9/10, dar ultimul etaj nu este bransat la radet, deci eu sunt capatul coloanei, pentru ca si-a scos tevile comune din casa
    -caloriferul este nou, este din otel, este mult mai mare decay cel de fonta (120 cm)
    -instalatia din casa este noua si din cupru
    -am robineti pe tur si pe retur si asazisul retur fortat
    -am verificat instalatia fara calorifer, pe rand am deschis turul si apoi returul, iar apa curge pe fiecare (cam vreo 30l-40l am lasat pe ficare)
    -vecinul de "sub mine" are cald caloriferul cu pricina
    - atunci cand montez caloriferul, dupa ce il aerisesc este caldut, dar se raceste repede
    INTREBARE: CE SE INTAMPLA?CE ARE ? CUM REZOLV PROBLEMA?
    multumesc pentru timpul acordat dar disperarea este destul de mare
  • cr1stache
    Incepator
    • 16.nov.2005
    • 57

    #2
    probabil diferenta de presiune dintre tur si retur este prea mica ca solutie nu stiu ce ai putea face poate sa-ti pui o pompa de centrala pe tur la tine in casa sau sa-ti pui centrala

    Comentariu

    • i96nds
      Membru marcant
      • 03.ian.2006
      • 427

      #3
      Daca sunt depuneri mari pe teava de retur atunci e nasol. Cum zicea si cr1stache, ar trebui o diferenta mare de presiune ca sa invinga asta. La tine nu e diferenta asa de mare (RADET) si de aceea nu se incalzeste.

      Eu zic totusi ca se incalzeste putin partea superioara a caloriferului, nu? Sau chiar nu merge deloc?
      Stefan

      Comentariu

      • instalatorul
        Incepator
        • 15.ian.2006
        • 11

        #4
        dupa ce i-ai facut aerisirea mai trec 2 zile ii faci iar are aer in el?
        daca da trebuie montat un aerisitor automat
        pt. ca esti capat de coloana tot aerul se strange la tine

        Comentariu

        • cuciuch daniel
          Membru Marcant
          • 31.oct.2005
          • 358

          #5
          cea mai buna solutie dar si cea mai complicata este convingerea vecinilor de necesitatea schimbarii coloanei. in general coloanele de la blocuri au iesit din termenul de uz, deci sunt colmatate.
          va multumesc de raspunsuri.

          Comentariu

          • KATALIN
            Membru Marcant
            • 25.ian.2006
            • 404

            #6
            inst. radet cu probleme

            poti incerca o "smecherie".
            legaturile la calorifer sa fie in diagolala.intrare pe sus, iesire pe jos in coltul opus.pe partea de retur (iesire)in locul puisorului de aerisire monteaza o armatura de aerisire. astfel se va aerisi automat si poate vei pacali sistemul.
            KATA

            Comentariu

            Procesare...