In toamna asta am efectuat niste modificari ale instalatiei termice de acasa - redimensionare circuite, instalare pompa de by-pass, etc., activitati care au impus golirea instalatiei.
Problema cu care ma confrunt dupa punerea in functiune a cetralei este aceea ca, desi am aerisit toate caloriferele de cate 2 ori (unele de mai multe ori), unele din acestea se umplu cu aer in interval de 1-2 zile.
Va fac urmatoarele precizari :
- centrala este pe lemne, cu gazeificare;
- am instalate doua pompe (una de by-pass) ambele pe retur;
- am instalat un aerisitor automat pe tur, imediat dupa termomanometru;
- instalatia este cu vas de expansiune deschis : partea inferioara a vasului este legata la conducta de umplere/golire cu apa a cazanului (imediat sub conducta de 1,5 " de retur a acestuia), iar partea superioara la tur; vasul de expansiune este instalat la aproximativ 2 metri inaltime, ai sus decat orice punct al instalatiei.
- turul si returul centralei au cate un distribuitor care ramifica instalatia in 3 circuite de cate 1 " :
> un circuit are 2 calorifere;
> al doilea are 5 calorifere;
> al treilea are 3 calorifere,
fiecare circuit reducandu-se in diametru proportional dupa fiecare calorifer.
- instalatia a functionat foarte bine doua ierni la rand, singurul calorifer care "prindea aer" in mod constant fiind cel de tip scara din baie.
Fac mentiunea ca primele calorifere din fiecare circuit (cele mai apropiate de centrala) se umplu cu aer; celelalte foarte putin sau chiar deloc.
In cazul circuitului cu 2 calorifere, acesta fiind cel mai scurt si cel mai apropiat de centrala, ambele calorifere au aceeasi problema.
Ce ma sfatuiti ? Va multumesc pt. sfaturi