Fitinguri Henco, pierd presiune

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • mike_harris
    Incepator
    • 06.sep.2008
    • 23

    Fitinguri Henco, pierd presiune

    Am o problema cu pierderea de presiune pe instalatia de incalzire. Trebuie sa bag apa pe instalatie in fiecare zi.
    Problema este la fittingurile henco. Se chiar vede unde picura.
    Recent mi-am schimbat centrala termica, am vorbit cu instalatorii insa nu am reusit sa gasesc de la iei o solutie de rezolvare a problemei (acuma bineinteles ca ei s-au oferit sa refaca intreaga instalatie in polipropilena).

    Exista o modalitate de etanseizare a acestori fittinguri? Schimbarea este o optiune?

    Multumesc
  • iuliutz
    Membru Marcant
    • 11.nov.2007
    • 457

    #2
    schimbarea e printre singurele solutii sigure.
    Din pacate , in majoritatea cazurilor trebuie taiat din teava si nu mai ajunge bucata ramasa, pt. noile fitinguri.
    Verificati si tevile, sa nu fie fisura pe ele in zona fitingurilor vechi
    "Relaxeaza-te! si vei da cel mai bun lapte" - Milka
    Nu sunt expert, dar imi dau si eu cu parerea!

    Comentariu

    • iuliutz
      Membru Marcant
      • 11.nov.2007
      • 457

      #3
      schimbarea e printre singurele solutii sigure.
      Din pacate , in majoritatea cazurilor trebuie taiat din teava si nu mai ajunge bucata ramasa, pt. noile fitinguri.
      Verificati si tevile, sa nu fie fisura pe ele in zona fitingurilor vechi
      Daca refaceti totata instalatia, mergeti pe cupru
      "Relaxeaza-te! si vei da cel mai bun lapte" - Milka
      Nu sunt expert, dar imi dau si eu cu parerea!

      Comentariu

      • xena
        Membru Marcant
        • 05.aug.2007
        • 786

        #4
        Depinde mult si de calitatea executiei si calitatea fitingului. Daca sunt de calitate si curg inseamna un montaj prost - garnituri luate inainte de teava.
        Poti incerca sa faci o etansare suplimentara punand pe stutul care intra in teava cateva starturi de banda de teflon. In acest mod garniturile raman la locul lor la montaj si se creaza o etansare suplimentara. Mare grija si la montajul inlelului de presare pe exteriorul tevii. La unele fitinguri acest inel nu este simetric si tb montat in pozitia corecta.
        Daca sunt fitinguri de bazar tb inlocuite cu unele de calitate. Dupa mine cele mai bune sunt cele fabricate complet din bronz cu piulita de strangere exterioara mai lunga.

        In principiu se pot inlocui fitingurile defecte cu altele noi dar atentie la demontare si montare.
        Daca vrei sa refaci instalatia iti recomand si eu tot Cu.

        Cam asa ceva ar tb. cumparat:
        Fișiere Atașate

        Comentariu

        • tanasie
          Living Legend
          • 15.oct.2008
          • 2550

          #5
          Sustin ideea cuprului, daca refaci instalatia.
          Cu respect.

          Comentariu

          • Mircea_G
            Living Legend
            • 14.ian.2007
            • 12204

            #6
            De cele mai multe ori problema se rezolva schimbind garnitura de la cartus , mai clar , garnitura care intra in teava .... sau mai simplu , schimbati cartusul .
            Instalatii verificari-revizii gaze

            Comentariu

            • mike_harris
              Incepator
              • 06.sep.2008
              • 23

              #7
              Merci de informatii

              Voi schimba cartusurile si daca solutia nu tine, probabil ca la primavara voi reface instalatia in cupru

              Comentariu