mi-am montat singur instalatia de incalzire in casa anul trecut.Mai precis caloriferele.Erau 8 la numar (din tabla).Meseriasul a venit si a racordat centrala (care este pe lemne,marca viadrus cu 5 elementi).Anul acesta am mutat-o in alt loc, o magazie destinata ei si deci am dus-o cam la 10 metri distanta de casa.Tevile din ppr le-am izolat cu vata minerala si le-am ingropat cam la 70 cm in pamant.Apoi deoarece am finalizat inca 2 camere am mai montat 2 calorifere.Sistemul este tip pantalon.pe o parte a casei sunt 4 calorifere iar pe cealalta acum sunt 6.
Ei , ultimele doua nu se incalzesc ca lumea ,si mai precis ultimul.E adevarat ca este mare , de 1600 cu 600 si cap de linie.Se incalzeste doar jumatea superioara.
Pompa este NOCCHI SR3, 25/60 , 130. Are 3 viteze de turatie.Degeaba .Tevile din centrala pana se intra in casa sunt de 32,cam 10 metri apoi le-am redus la 25 si la fiecare calorifer am plecat cu 20.Deci coloana principala din casa are diametrul de 25.
Am incercat sa le reglez din retur pe celelalte dar... tot nu merge cum trebuie.M-am gandit la o solutie : sa mai pun o pompa de circulatie inaintea celor 2 calorifere care nu se incalzesc bine.
Aici cer ajutorul vostru.Ar fi bine sa fac asa ceva?Si daca da , nu ar lua apa de la cealalta coloana ?Multumesc anticipat.Meseriasul cu care am vorbit nu mi-a dat un raspuns concret.