Pompa de circulatie suplimentara

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi

  • IPT
    a răspuns
    Intrebare pentru ggelu ''un distribuitor cu o intrare ( de la centrala ) si doua plecari + doua pompe mai mici ( una pentru fiecare ramura ). Poti dat niste masuri pentru acest dristribuitor te rog. Ma intereseaza si pe mine asa ceva. Am cam aceiasi problema doar ca la mine nu se incalzeste penultimul calorifer pe o ramura care este de 2.5metri iar ultimul e f cald dar este de 500mm. Multumesc de raspuns

    Lasă un comentariu:


  • IPT
    a răspuns
    Intrebare pentru ggelu ''un distribuitor cu o intrare ( de la centrala ) si doua plecari + doua pompe mai mici ( una pentru fiecare ramura ). Poti dat niste masuri pentru acest dristribuitor te rog. Ma intereseaza si pe mine asa ceva. Am cam aceiasi problema doar ca la mine nu se incalzeste penultimul calorifer pe o ramura care este de 2.5metri iar ultimul e f cald dar este de 500mm. Multumesc de raspuns

    Lasă un comentariu:


  • cristina sarpe
    a răspuns
    Răspuns la: Pompa de circulatie suplimentara

    Ma poate ajuta și pe mine cineva în alegerea pompei de circulație pt o centrală pe lemne de 73 kw?? Cum se calculează debitul pompei?

    Lasă un comentariu:


  • Consultant climatizare
    a răspuns
    Răspuns la: montarea unei pompe de recirculare pentru un calorifer indepartat

    Postat în original de lhousero
    Am un corp de cladire usor indepartat casei (15m), unde am montat un calorifer alimentat din sistemul de incalzire a casei prin tevi henco izolate termic bagate in pamant la adancime 1-1.2m. Agentul terimc este produs de catre o centrala murala cu tiraj fortat. Desi am echilibrat termic caloriferele prin robinetii retur din circuitul de unde se ramifica caloriferul indepartat am impresia ca acesta nu se incalzeste suficient. Intrebarea este daca ma ajuta montarea unei pompe de recirculare pe returul circuitului indepartat ( pentru o alimentare mai dinamica cu apa calda ), si daca aceasta pompa de recirculare ar afecta cumva pompa interna a cazanului.
    Nu va recomand sa montati 2 pompe pentru ca exsita pericolul ca sa functioneze bine. Ar fi bine sa montati o pompa cu o presiune mai mare astfel incat sa fie compensate pierderile de sarcina de pe circuit. Plus ca este posibil ca pierderea de temperatura pe traseu sa fie destul de mare dar asta o sa aflati numai dupa ce veti monta o pompa mai puternica.

    Lasă un comentariu:


  • intransingentul
    a răspuns
    Răspuns la: Pompa de circulatie suplimentara

    Ar trebui sa luati in calcul si pierderile de caldura datorita traseului mare pe care il aveti.
    Desi pompa pe care vreti sa o montati aditional va va ajuta la ridicarea temperaturi, pierderea datorita traseului nu o va mai putea recupera nimeni.
    Daca considetati ca merita investitia aceasta doar pt a ridica temperatura caloriferului cu 1-2 grade atunci spor la treaba.
    Cred ca mai fiabila ar fi fost realizarea circuitului cu o izolatie mai buna si un diametru mai mare.

    Lasă un comentariu:


  • constantin57
    a răspuns
    Răspuns la: montarea unei pompe de recirculare pentru un calorifer indepartat

    Postat în original de lhousero
    Intrebarea este daca ma ajuta montarea unei pompe de recirculare pe returul circuitului indepartat ( pentru o alimentare mai dinamica cu apa calda ), si daca aceasta pompa de recirculare ar afecta cumva pompa interna a cazanului.
    Parerea mea este sa mai pui o pompa pe tur la iesirea din centrala. Apoi echilibrezi din nou. A doua varianta ar fi sa montezi pompa dar pe tur la plecarea spre caloriferul indepartat. Asta pentru ca eu cred ca pompa merge mai bine cind impinge apa. Cind trage se formeaza cavitatie si pompa merge cu zgomot. Oricum mai asteptati si alte pareri.

    Lasă un comentariu:


  • lhousero
    a răspuns
    montarea unei pompe de recirculare pentru un calorifer indepartat

    Am un corp de cladire usor indepartat casei (15m), unde am montat un calorifer alimentat din sistemul de incalzire a casei prin tevi henco izolate termic bagate in pamant la adancime 1-1.2m. Agentul terimc este produs de catre o centrala murala cu tiraj fortat. Desi am echilibrat termic caloriferele prin robinetii retur din circuitul de unde se ramifica caloriferul indepartat am impresia ca acesta nu se incalzeste suficient. Intrebarea este daca ma ajuta montarea unei pompe de recirculare pe returul circuitului indepartat ( pentru o alimentare mai dinamica cu apa calda ), si daca aceasta pompa de recirculare ar afecta cumva pompa interna a cazanului.

    Lasă un comentariu:


  • mihai zzr
    a răspuns
    Da , cu toata placerea.Ar fi bine deschis un topic pe tema aceasta " Cat consuma centrala ta?".
    A mea are 29 KW si incalzesc cu ea 100 mp.Am 8 incaperi si 10 calorifere.Trebuie sa o alimentez din 2 in 2 ore si pun pe foc cam 2 bucati de lemn cu circumferinta de 20 cm pe care le crap in 4.Asta ca sa fac foc serios si sa mentin apa la 70-80 de grade.Daca fac focul in perioada asta cand afara sunt peste 5 grade , o aprind pe la ora 17.00 , cand in casa sunt 19 grade , si la ora 21.00 temperatura creste la 25 de grade.
    Este interesant faptul ca pana la 22 de grade temp. urca repede, pana intr-o ora si jumatate de cand ii dau drumul, apoi mai lent.Practic pun pe foc ca intr-o soba doar ca intra mai multe lemne.
    Tin minte ca anul trecut,consumam cam o roaba de lemne pe zi.Nu stiu sa-ti spun cantitatea in metri steri pentru ca nu am cumparat lemne avand resturi din ce a ramas de la demolarea unor corpuri de casa- grinzi ,leturi scandura garduri ,etc.Mai am inca din ele o buna parte.
    Totusi anul acesta am cumparat 10 metri steri de carpen.Problema este ca nu-i uscat bine.Totusi acum fac focul cu el.
    Chestiunea bine de stiut este faptul ca atunci cand faci focul este ideal sa folosesti lemn de esenta moale caci se aprinde repede si temperatura urca repede in calorifere.Anul trecut in 30 de minute apa ajungea la 60 de grade ,iar acum dupa ce am mutat-o departe de casa si am mai adaugat 3 metri de calorifer de 600 inaltime, apa ajunge la 60 de grade in 45-50 minute.
    Sunt curios daca ma descurc cu lemnele astea toata iarna.Oricum am inceput cu dreptul tinand cont de temperaturile de afara....
    Pentru orice curiozitate , daca te pot ajuta ,scrie-mi.

    Numai bine

    Lasă un comentariu:


  • ggelu
    a răspuns
    Stai ca n-ai scapat !
    Stii tu : nu ce-i gratis e pe degeaba ! Am si eu in plan instalarea unui cazan pe lemne ; da-mi te rog niste date : la cat timp alimentezi, cat ai consumat peste iarna....
    Multumesc!

    Lasă un comentariu:


  • mihai zzr
    a răspuns
    GGELU esti un geniu , pentru ca ai stiut sa-mi explici cum se face echilibrarea.Practic conteaza fiecare milimetru de deschidere a robinetilor de retur.Am reusit cam in 2 ore sa o echilibrez iar acum ultimul se incalzeste ca si primul. ITI MULTUMESC .Am scapat de cheltuiala inutila si munca de asemenea. MII DE MULTUMIRI

    Lasă un comentariu:


  • ggelu
    a răspuns
    Postat în original de mihai zzr
    In ce priveste presiunea din instalatie este de 1,5 - 2 bar.
    Dumnezeu mai stie cum sa fac.
    Prin "echilibrare" inteleg inchiderea sau deschiderea robinetilor de pe retur astfel incat temperatura de iesire din calorifere sa fie aproximativ egala pentru fiecare . Este posibil ca la primele sa ai un retur foarte cald ( apropiat de tur ) - asta inseamna debit mare ce este furat din cel al pompei astfel incat debitul nu mai ajunge la toate caloriferele.
    Operatiunea se face prin incercari : inchizi la primul calorifer la 75%, astepti sa se stabilizeze temperatura pe retur ; daca este prea mica mai deschizi putin , daca este prea mare mai inchizi. La fel se face la urmatorul de pe ramura care se incalzeste . Daca ai terminat cu asta si nu s-a incalzit al saselea de pe ramura cealalta incepi echilibrarea si pe ramura respectiva.
    Este posibil sa-ti ia una - doua zile.
    Daca pui o pompa la ultimele doua calorifere este posibil sa-ti fure debitul de pe ramura celalata si sa se repete fenomenul acolo.

    Lasă un comentariu:


  • danM
    a răspuns
    Incearca sa reduci debitul din returul caloriferelor mai apropiate de centrala,eu asa am procedat si am reusit,la primele de langa centrala e deschis returul numai un sfert de tura !

    Lasă un comentariu:


  • mihai zzr
    a răspuns
    In ce priveste presiunea din instalatie este de 1,5 - 2 bar.
    Dumnezeu mai stie cum sa fac.

    Lasă un comentariu:


  • mihai zzr
    a răspuns
    cand ma intrebi de echilibrarea retelei la ce te referi? La grosimea tevilor sau la faptul de a inchide mai mult returul caloriferelor apropiate de centrala si deschiderea lui tot mai multe ture pe masura ce ne indepartam de centrala ca in final sa ajung cu el deschis complet?

    Lasă un comentariu:


  • mihai zzr
    a răspuns
    Daca inchid 4 calorifere si ultimul se incalzeste ca lumea.Tu zici sa pun 3 pompe pe instalatie?Eu ma gandesc ca daca "ajut" instalatia spre final , caci de la centrala pana la ultimul calorifer sunt cam 30 de metri, cu inca o pompa ar fi suficient.Si spun asta deoarece doar ultimul calorifer ramane rece in partea inferioara.
    Nedumerirea mea era daca nu cumva montand o pompa in plus pe un traseu sa nu ramana fara flux de apa calda celalalt traseu de 4 calorifere.
    Sau cum zici , as putea incerca o pompa mai puternica, doar de proba.

    Lasă un comentariu: