Probabil postarea mea vine prea târziu pt tine, dar poate vor avea nevoie alții de informația asta.
În normativul 1264, care stabilește modul de proiectare al unei instalații IPAT, nu se dau grosimile minime ale stratului izolator de sub șapa cu IPAT, ci se dau rezistențele lui termice minime, astfel:
- Dacă sub pardoseala cu IPAT se află o altă încăpere încălzită, adică locuită, care are o temperatură interioară de calcul apropiată de cea a camerei cu IPAT analizată, rezistența termică MINIMĂ a stratului izolator termic de sub șapa cu IPAT este 0,75 mpK/W, adică vreo 2,5 cm de polistiren extrudat XPS. Hai să zicem 3 cm dacă folosim polistiren expandat de densitate mai mare, gen EPS 120 sau EPS 150.
- Dacă sub IPAT se află o altă încăpere, dar neîncălzită, sau încălzită cu intermitență, sau se află direct pământul (deci camera cu IPAT se află la parter sau subsol), atunci R minim recomandat = 1,25 mpK/W. Asta înseamnă 4 cm de XPS sau, hai să zicem, 5 cm de EPS120 sau EPS150. Deci recomandarea meșterilor tăi, de 3 cm extrudat, este sub MINIMUL recomandat de normativ! Dar nu cu mult, ci doar cu 1 cm 😊
- Dacă sub planșeul cu IPAT se află aerul exterior, ca în cazul unei camere care se află deasupra unui gang de trecere prin/pe sub clădire, sau al unei camere de la etaj care iese înafara celei de sub ea, adică înafara perimetrului locuit al nivelului anterior, R minim = 2 mpK/W. Adică vreo 6,5 cm de XPS, sau 7 cm de EPS 120/150. Dar cum de obicei în astfel de cazuri se izolează termic și la exterior odată cu aplicarea termosistemului clădirii, putem în acest caz să punem mai puțin, eventual 3 cm ca la prima variantă de mai sus.
Pentru cei care vor să afle ce și cum, și să nu se lase la voia meșterilor economi sau habarniști, le propun AICI un “program” cu care își pot dimensiona singuri instalația de IPAT (pasul, temperatura de tur, ecartul de temperatură între tur și retur, grosimea șapei etc etc), totul conform normativului european 1264!!! Dar este important să aveți sau să vă faceți un calcul serios de necesar termic pentru fiecare încăpere, nu din ăla cu 40-50-60 W/mc, din burtă. Nu de alta, dar 40 W/mc x 2,50 m înălțimea camerei = 100 W/mp, care este limita maximă de căldură pe care o poate asigura un IPAT pentru o zonă de locuit, de staționare!
Mai multe despre calculele de dimensionare ale unei instalatii de incalzire in pardoseala cu agent termic (IPAT) gasiti AICI. Inclusiv un “program” (fisier tip excel) in care puteti simula diferite variante chiar inainte de a va apuca de lucru, si de a verifica astfel solutiile tehnice care vi se propun.