  • apanoiu
    Membru Marcant
    • 10.mai.2010
    • 643

    Ai prins de fapt ideea. Temp maxima la suprafata trebuie sa fie 28 grade.
    In functie de solutia tehnica o sa ai nevoie de temp de tur mai mare sau mai mica.

    Exista sisteme de incalzire inpardoseala cu temp de tur de 70 grade. depinde de sistem. Bineinteles ca depinde si de izolatia casei, ca daca ai o casa super super izolata poti merge si cu tur de 30 grade.
    Eu la bloc, fara nici o izolatie, sistem uscat cu 45 grade tur nu reuseam sa ridic temperatura camerei peste 20 grade. Dar si cand o sa izolez....
    DIY

    Comentariu

    • eduardo17
      Incepator
      • 21.oct.2010
      • 11

      IMCALZIRE SUB GRESIE FARA SAPA_este vb de un traseu de tevi sub gresie fara a mai turna sapa adezivul are o grosime de 3-4 cm si as vrea sa plimb un retur de la un calorifer pe sub gresia din sufragerie si sa ajung in baie pe o suprafzta de 10 m patrati incalzire in sistem centralizat ideea cu returu mi-a venit cand am depistat ca cel actual nu face fata...si fiindca temp e mai mica pe retur,ca adeziv voi folosi cm9
      ar putea sa mearga treaba asta?
      voi avea probleme pe viitor cu gresia?

      Comentariu

      • Consultant climatizare
        Moderator
        • 17.oct.2007
        • 3606

        Re: incalzire in pardoseala cu agent termic

        Postat în original de butu
        Buna ziua,
        as dori raspuns la doua intrebari :
        - care este temperatura maxima a agentului de incalzire la incalzirea in pardoseala ( sa fie maxim 40 grade C ?)
        - exista parchet laminat care sa reziste la aceasta temperatura ?

        In magazinele de specialitate care vand parchet laminat am gasit doar doua variante de raspuns si anume :
        - parchet care este pretabil la incalzirea prin pardoseala dar la care nu este precizata valoarea maxima a temperaturii si
        - parchet care se preteaza la incalzirea prin pardoseala dar la care temperatura maxima nu trebuie sa depaseasca 28 grade C.

        Va multumesc anticipat.
        Temperatura maxima a finisajului este de 30-32 de grade, temperatura agentului termic depinde de finisaj.

        Temperatura parchetului va depasi cu siguranta 28 de grade, incercati sa va orientati catre producatori mai de calitate (scumpi) ce va pot oferi toate informatiile necesare, chiar si garantie.

        Comentariu

        • Consultant climatizare
          Moderator
          • 17.oct.2007
          • 3606

          Postat în original de eduardo17
          IMCALZIRE SUB GRESIE FARA SAPA_este vb de un traseu de tevi sub gresie fara a mai turna sapa adezivul are o grosime de 3-4 cm si as vrea sa plimb un retur de la un calorifer pe sub gresia din sufragerie si sa ajung in baie pe o suprafzta de 10 m patrati incalzire in sistem centralizat ideea cu returu mi-a venit cand am depistat ca cel actual nu face fata...si fiindca temp e mai mica pe retur,ca adeziv voi folosi cm9
          ar putea sa mearga treaba asta?
          voi avea probleme pe viitor cu gresia?
          Este posibil ca sa nu se mai incalzeasca radiatorul dumneavoastra sau le veti cauza probleme vecinilor care sunt racordati pe aceeasi coloana datorita pierdeilor de sarcina de pe circuit. Astfel de modificari se fac doar cu aprobarea distribuitorului de agent termic.

          Comentariu

          • apanoiu
            Membru Marcant
            • 10.mai.2010
            • 643

            Sa fim seriosi, romanul fura. Nu cred ca cere indicatii de moralitate

            In primul rand nu prea merge cu adeziv de gresie facut strat de 3-4 cm. Nici economic nu este.
            Exista un sistem uscat, eu asa am pus cu extrudat, placi de aluminiu, deasupra se monteaza rigips sau betonyp si apoi gresia. Merge cu teava pex 16x2.
            DIY

            Comentariu

            • ovimiha
              Incepator
              • 28.iul.2008
              • 5

              Sistem de amestec cu pompã

              Buna ziua
              Vreau sa realizez un sistem de amestec pt ip, o sa merg la parterul casei si cu ip si prin radiatoare.
              Am vazut chituri de amestec dar nu prea stiu cum se monteaza pe distribuitoarele pt cicuitele de pe ip.

              Ideea e ca dispun de diverse piese de la o centrala veche, pompa, diversi senzori, dar nu prea stiu ce am nevoie si care ar fi o schema de principiu pt functionarea unui astfel de sistem.

              Din cauza pretului as dorii sa-mi realizez eu acest sistem, deoarece dispun si de piese.

              Ma poate ajuta cineva?

              ps: cald-rece.ro/incalzire-in-pardoseala/kit-amestec/unitate-compacta-de-amestec-cu-pompa-wilo-rs25-6-3.html

              Comentariu

              • ovimiha
                Incepator
                • 28.iul.2008
                • 5

                Intrebare

                Am gasit o chema dar am ceva nelamuriri.
                In chema attachata, exista un senzor care comanda pornirea pompei.
                Unde trebe sa fie asezat si cum se manifesta?

                De fapt cand ar trebui sa meraga pompa din figura?

                Ma gandesc ca nu trebe sa mearga tot timpul, de ex la inceput pana nu creste temp la 25-30 de grade (presupun max pt pardoseala sa fie 40)

                de fapt daca stau bine sa ma gandesc pompa de la pardoseala trebe sa functinoeze atat timp cat merge focul in centrala sau temp din camere nu e cea dorita.

                Am nevoie de ceva lamuriri totusi.
                Fișiere Atașate

                Comentariu

                • termoadi
                  Membru Marcant
                  • 21.ian.2007
                  • 980

                  piesele de care aveti nevoie sunt
                  pompa circulatie
                  robinet termostatic cu sonda
                  termostat de contact
                  grup distribuitor/colector ,echipat cu aerisitoare ,rob de golire si termometre
                  un grup de fitinguri dedicate sau nu cu care sa interconectati toate componentele

                  pompa de circulatie se opreste doar la depasirea temperaturii ,(peste cca 50 grade) reglata de termostatul de contact(termostat cu rol de siguranta)

                  temperatura de lucru a pardoselei se stabileste de capul termostatic si se situeaza in ecartul 25-40 grade ,
                  spor la bricolat
                  O instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiator

                  Comentariu

                  • Consultant climatizare
                    Moderator
                    • 17.oct.2007
                    • 3606

                    Atentie la alegerea diametrelor conductelor cat si la alegerea pompei de circulatie, daca sunt prost dimensionate nu se va realiza circulatia agentului termic.

                    Comentariu

                    • ovimiha
                      Incepator
                      • 28.iul.2008
                      • 5

                      Merci, inca ceva

                      Multumesc pt rapsunsul edificator. Totusi imi mai trec prin cap cateva lucruri.

                      Din cate am inteles, pompa de circulatie merge tot timpul cat functioneaza Ip.

                      Acel termostat de contact practic taie aliementarea (curentul) la pompa cand temp trece de 45-50 grade?

                      Unde se monteaza acel termostat de contact ? vad ca sonda robientului termostatic este in partea de sus fixata pe distribuitor. Tot in acea zona ar trebui si senzorul pt pompa?

                      Practic tensiunea de alimentare a pompei ar putea fi comandata de un termostat de ambianta, fie cel al centralei daca va avea unul montat sau pus doar pt pompa asta, ce parere aveti?

                      Sau alta varianta ar fi sa pun un releu pe alimentarea pompei de recirculare din centrala care sa comande si aceasta pompa pt pardoseala ?


                      Alta nelamurire a mea este legata de faptul ca in scheman de mai sus turul de la CT intra in retur de la IP si returul in tur. E corect asa? Ar fi corect daca iesirile spre distrinuitoare ar avea supape de sens, dar daca nu atunci cand robinetul rermostatic este deschis, nu se intampla ca agetul termic sa intre in returul de la IP direct si sa iasa prin tur?

                      Robinetul de reglare a debirului este cel situat exact deasupra robinetului termostatic in schema? Intre retur CT si tur IP? Nu cumva acest robinet are rolul de a face reglajul pt a nu ajunge in situatia de la paragraful de mai sus? Adica agentul termic sa o ia in sens in vers?

                      Multumesc si sper sa nu fi fost prea incalcit in logica exprimarii.

                      Comentariu

                      • ovidiu1973
                        Membru
                        • 09.apr.2010
                        • 135

                        Sper sa nu fie considerata reclama, pe mine m-a ajutat sa inteleg principiul de functionare documentul atasat.
                        Fișiere Atașate

                        Comentariu

                        • Consultant climatizare
                          Moderator
                          • 17.oct.2007
                          • 3606

                          Este un distribuitor colector pentru incalzirea in pardoseala ce mentine constanta temperatura pe tur cu ajutorul unei vane de amestec.

                          Comentariu

                          • lucianraducanu
                            Membru
                            • 27.iun.2006
                            • 138

                            Buna ziua,

                            Am si eu o nelamurire cu distribuitorul/colector din poza. Care este turul si care returul? Normal mie mi se pare ca turul sa fie pe bara de sus, cea echipata cu robineti termostati si returul pe jos. Dar conform bulinelor colorate de pe el cu rosu si albastru ar fi invers. Sau la incalzirea in pardoseala cele doua culori au alta semnificatie?
                            Fișiere Atașate

                            Comentariu

                            • termoadi
                              Membru Marcant
                              • 21.ian.2007
                              • 980

                              pentru buna functionare a robinetilor de pe bara superioara ,care pot fi echipati cu actuatoare ,este obligatorie cuplarea acesteia la returul instalatiei.
                              O instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiator

                              Comentariu

                              • lucianraducanu
                                Membru
                                • 27.iun.2006
                                • 138

                                Multumesc pentru raspuns. Vor fi si actuatoare montate pe robinetii termostatati. Deocamdata caut sa-mi fac necesarul de materiale. De exemplu actuatoarele cele mai ieftine le-am gasit in Romania la 19 euro, pe cand in Germania acelasi actuator este 9,5 euro.

                                Credeti ca ar trebui sa schimb pozitia barelor intre ele, la fel cum e in imaginea atasata? Imaginea am luat-o din pdf-ul de mai sus postat de ovidiu1973.

                                Se poate sa-mi explicati care este motivul pentru care circuitele de incalzire in pardoseala se inchid/deschid din retur si nu din tur cum e la radiatoare?