Incalzire prin pardoseala cu agent termic

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • Forte
    Incepator
    • 21.nov.2005
    • 76

    #61
    Deci in sfarsit avem un posesor de incalzire in pardoseala!

    Intrebari:
    1. Din ce este casa facuta? Ce grosime au zidurile si ce izolatie termica?
    2. Cum este montata incalzirea? Pe polistiren extrudat cu cleme? Ce grosime are polistirenul? Pe placa speciala de polistiren cu nuturi?
    3. Tot sistemul este Rehau?
    4. In ce camere ai doar incalzire in pardoseala?
    5. In ce camere ai doar incalzire prin calorifere?
    6. In ce camere ai combinat cele 2 incalziri?
    7. Cat a costat toata investitia? Eu estimez pentru 120mp .... 4000euro incalzirea in pardoseala + 1000 automatizarea Rehau + 4000euro centrala in condesatie + 1000euro caloriferele. Total 10 000euro!
    8. Cat ai platit la gaze pe ultima luna?
    9. Din punct de vedere al confortului termic ... te simti bine in casa?
    10. Ai o senzatie care te deranjeaza la picioare sau la nas?

    Scuze pentru bombardamentul de intrebari, dar esti singurul care are incalzire in pardoseala cu care pot vorbi!

    Multumesc anticipat pentru raspunsuri!

    Comentariu

    • Ing. Teodor BALAN
      Membru
      • 25.feb.2006
      • 268

      #62
      PARDOSELI RADIANTE: Incalzire electrica prin pardoseala

      Încãlzire electricã prin pardosealã
      Pentru corpul uman, confortul termic ideal, dat de o distribuþie termicã optimã pe verticalã, se poate satisface într-o mãsurã avansatã doar cu sisteme de încãlzire prin pardosealã radiantã.
      Instalaþiile de încãlzire prin pardosealã creeazã un confort mult mai mare decât celelalte sisteme de încãlzire considerate tradiþionale: calorifere, convectoare, aer cald, etc., datoritã creºterii temperaturii aerului în zona pardoselii cât ºi datoritã uniformitãþii temperaturii pe verticalã.
      Sistemul de încãlzire electric în pardosealã poate fi utilizat pentru încãlzire totalã - ca unica sursã de încãlzire din imobil, cât ºi pentru încãlzire complementarã de confort - pentru pardoseala caldã în anumite zone.
      Confort si Siguranta Ambientala pentru Dumneavoastra!

      Comentariu

      • Ing. Teodor BALAN
        Membru
        • 25.feb.2006
        • 268

        #63
        PARDOSELI RADIANTE II

        Sistemele moderne de incalzire prin pardoseala nu mai presupun utilizarea instalatiilor bazate pe furtune cu apa incalzita prin diferite metode. Mult mai eficiente sunt sistemele bazate pe utilizarea plaselor din cabluri electrice rezistive sau cabluri electrice bifilare rezistive, care se pot adapta oricaror solutii tehnice, iar randamentul este de 100% deoarece nu se mai au loc transformari succesive de energie dintr-o forma in alta.
        Pentru detalii, puteti apela la numerele de telefon afisate:...

        - Mesaj modificat de administrator -
        Confort si Siguranta Ambientala pentru Dumneavoastra!

        Comentariu

        • VYS
          Living Legend
          • 19.aug.2005
          • 13007

          #64
          Multumim pentru informatii dar cunoastem cit de cit aceste sisteme. Doar am discutat in topic despre acest sistem.
          VYS Blog DIY

          Comentariu

          • Forte
            Incepator
            • 21.nov.2005
            • 76

            #65
            Din cate stiu eu ... la acest moment cheltuielile de intretinere lunare sunt mult mai mari la varianta pe curent electric decat pe gaz!

            In plus ... un camp electric pe care sa-l am tot timpul la picioare ... nu cred ca este foarte benefic pentru sanatate!

            Comentariu

            • VYS
              Living Legend
              • 19.aug.2005
              • 13007

              #66
              Interesant.

              Nocivitatea acestor instalatii este un aspect care nu a fost inca abordat pe forum.

              Nu cred sa fie vreo informatie de acest gen mentionata de vreun furnizor. Stim cu totii despre influenta campurilor create de sistemul de electricitate, mai ales cele de inalta tensiune, asupra omului.

              Aceste lucruri sunt valabile pentru toate electrocasnicele din casa, insa acesta ar fi subiectul unui alt topic.
              VYS Blog DIY

              Comentariu

              • Ing. Teodor BALAN
                Membru
                • 25.feb.2006
                • 268

                #67
                Incalzire electrica prin pardoseala

                Stimati Domni,

                Am reanalizat cu atentie toate mesajele si dezbaterile pe tema incalzirii electrice prin pardoseala si am ajuns la concluzia foarte clara ca din pacate, in Romania nu se stie mai nimic despre acest produs: in ce consta, cum se calculeaza necesarul pentru o locuinta, unde se preteaza si unde nu, etc., etc. ...
                Este tot atat de adevarat ca nici pe paginile romanesti inca nu exista prea multa documentatie.
                Deoarece firma mea vinde si instaleaza de mai multi ani in Timisoara astfel de sisteme de incalzire si vindem totodata kituri de incalzire solicitantilor din toata tara, ma ofer sa va pun la dispozitie datele care va intereseaza. Totodata, voi incerca sa postez si pe site-ul nostru datele necesare pentru calculul necesarului termic si de componente pentru realizarea unui astfel de sistem de incalzire.
                Daca necesarul termic este corect realizat, restul lucrarii este simplu de realizat, fiind necesari un meserias in realizarea shapelor/acoperirilor de pardoseala si un electrician pentru racordul corespunzator la bransamentul electric.
                Sunt foarte corecte presupunerile si observatiile referitoare la necesarul energetic corect dimensionat (conform cu dimensiunile spatiului), dar ideea cu campul electric este total nestiintifica si amuzanta!
                Tensiunea electrica de alimentare (220V/faza) nu este "inalta tensiune", iar campul electromagnetic radiant in mediu se poate masura si determina, dar tinand cont de valoarea tensiunii de alimentare si a valorii curentului consumat, conduc chiar si printr-un calcul elementar la rezultate linistitoare. Mai trebuie luat in calcul faptul ca traseele de cablu realizate in sistemul "dute-vino", fac la un moment dat ca efectele campului electric sa se anuleze reciproc. Si totodata, trebue sa tinem cont si de faptul ca tehnologia de montaj prevede ca peste cablurile instalatiei se aseaza o plasa metalica subtire pentru fixare. Aceasta plasa este (pe langa un excelent element de fixare) un autentic ecranaj Faraday, care neutralizeaza complet orice radiatie existenta.
                Aceste solutii tehnice sunt aplicate pe scara foarte larga in tarile avansate din Comunitatea Europeana, ceea ce conduce implicit la concluzia ca daca s-ar fi banuit cel putin existenta unor consecinte minime cu efecte nocive asupra corpului uman, le-ar fi retras imediat din folosinta. Doar sunt arhicunoscute principiile dupa care se ghideaza atunci cand este vorba de protectia vietii umane.
                Toate variantele de echipamente pentru incalzire electrica prin pardoseala sunt insotite de documentatii explicite (in limba romana sau engleza), care descriu amanuntit modul de realizare practica a montajului.
                Prin urmare, daca sunt persoane interesante sa afle amanunte referitoare la aceste produse, pot sa ma contacteze (prefer telefonic) si sa-mi solicite ce anume il intereseaza, iar eu am sa-i trimit documentatii electronice (fisiere pdf). Tot procedand in acest mod, putem calcula necesarul termic si implicit, electric pentru spatiul pe care doresc sa-l incalzeasca si soluta tehnica pe care sa o adopte.
                Confort si Siguranta Ambientala pentru Dumneavoastra!

                Comentariu

                • bebel7
                  Incepator
                  • 18.feb.2006
                  • 9

                  #68
                  Forte

                  Casa este din Porotherm de 300mm, dar abia in primavara am s-o izolez pe exterior.
                  Peste placa de beton de la parter am pus polistiren cu grosimea de 50mm, peste polistiren plasa sudata de 4mm cu ochiuri de 100mm, pe plasa am pus teava de incalzire de la Rehau, care am legat-o cu fasete de plastic de plasa, dupa care la final sapa cu grosimea de 70-80mm(sapa este facuta cu solutie pt. dilatare).La rosturile de dilatare am folosit banda cauciucata dilatatoare.
                  Cutia distribuitorului, inclusiv instalatia de automatizare este Rehau.
                  Este acoperit cca 100mp din parter(sufragerie, hol intrare,bar, wc serv.,bucatarie).
                  Inca nu am apucat sa fac toate calculele privid costurile.
                  La o temp. in interior de 21-22grade(cu pardoseala la 35 grade si capetele termostatate de la calorifere la 20 grade),cam 750 mc gaz pe luna(1080mc volum incalzit).Confort-nu se discuta.

                  Comentariu

                  • eddymutu7
                    Incepator
                    • 05.mar.2006
                    • 6

                    #69
                    pacat ca cel care se pricepea cel mai bine la acest subiect este banat

                    Chiar ne putea da informatii interesante,si se putea abtine si de la reclama!

                    Sunt un novice in domeniu si m-ar interesa la ce costuri ajungi cu incalzire cu calorifere,este abstract...dar vreau ceva aproximativ

                    Comentariu

                    • Bozzo
                      Incepator
                      • 24.iun.2005
                      • 28

                      #70
                      Salut
                      Si eu am incalzire prin pardoseala si sunt foarte multumit.Produce o temperatura echilibrata in camere. Aceasta a fost prima iarna de functionare.Am izolat toti peretii exteriori si tavanul.Temperatura in camera scade mult mai greu daca ai podeaua incalzita,decat daca camera ar fi doar izolata si incalzita cu calorifer.
                      Eu am incalzire mixta e mai economic. Peste sapa am pus gresie pentru un schimb optim de caldura chear si in dormitor gen parchet.Dca esti cat de cat in domeniu se poate realiza foarte bine si cu costuri acceptabile.

                      Comentariu

                      • Forte
                        Incepator
                        • 21.nov.2005
                        • 76

                        #71
                        Ce inseamna costuri acceptabile?

                        Ma bucur mult ca am mai gasit un posesor de "incalzire in pardoseala" si inca unul multumit! Da-ne mai multe detalii!

                        Comentariu

                        • SCHIPOR VASILE VIOREL
                          Incepator
                          • 09.mar.2006
                          • 12

                          #72
                          Folositi o centrala in condensatie si va rezolvati toate proplemele
                          ing skypy

                          Comentariu

                          • Bozzo
                            Incepator
                            • 24.iun.2005
                            • 28

                            #73
                            SAlut
                            Eu locuiesc intr-un apartament la parter si am izolat pe interior peretii exteriori (2 pereti)cu polistiren de 3cm si rigips iar pe ceilalti 2 am lipit rigips cu rifix pt suprafata plana. Pe podea am pus folie plastic impotriva umezelii peste care este asezat polistiren exrudat 3cm cu canturi de imbinare. Peste polistiren am desenat traseul circuitului de tevi pt clemele de fixare ale acestora din 20cm in 20cm. Dupa realizarea circuitului de incalzire se toarna sapa (minim 4cm) din ciment 35% si nisip 65%.Trbuia sa pun si o solutie pt scoaterea bulelor de aer din sapa dar nu am pus. Imprejurul peretilor am pus fasii din polistiren expandat 2cm sa absoarba dilatarile sapei la incalzire. Puntru o sapa foarte dreapta am pus peste serpentina de incalzire 3 tevi dreptunghiulare 30x20 puse la boloboc intarite cu ciment iar a doua zii doar am nivelat sapa cu un dreptar intre ele. Acestea au fost scoase cand se putea calca pe sapa si astupate santurile cu ciment.Peste sapa am placat cu gresie folosind Ceresit CM117 si chit CE40 rezistente la dilatari
                            Daca ai peretii si tavanul izolati pe interior faci in camera caldura repede dar si scade repede pt ca nu are cine sa inmagazineze caldura.Cu incalzire prin pardoseala podeaua primeste in scurt timp caldura de la circuitul de incalzire si o degaja in camera mult timp dupa ce a fost oprita sursa de caldura.La mine scade 1 grad la 3-4ore depinde de cate ori au fost deschise usa sau geamul. Temp in camera e setata la 23 grade C
                            Am incalzire mixta si cu calorifere pt ca asa am modificat centrala sa imi mearga la un consum minim de 0.3-0.4m3/h cu distributie si termastat ambient separat pt fiecare camera(fiecare camera e incalzita independent).Sunt foarte multumit de acest tip de incalzire si o consider cea mai buna investitie pe care am facut-o.Merita.
                            Costuri:-manopera asigurata de mine
                            -teava pt pardoseala fab. de Valrom cu bariera oxigen d:16x2 2.4Ron ml
                            -polistiren exrudat 3cm 0.75m2 placa densit 35kg/cm2 10.1Ron
                            -cleme,dibluri,ciment,nisip s.a.m.d.
                            Cu stima P.M.

                            Comentariu

                            • Forte
                              Incepator
                              • 21.nov.2005
                              • 76

                              #74
                              Centrala in condensatie Buderus sau Wiesmann, incalzire in pardoseala in living+bucatarie+hol+partial bai+partial dormitoare, suplimentare cu calorifere in dormitoare+bai.

                              Intrebarea mea este urmatoare : cum fac calcul pentru completare la calorifere avand in vedere ca voi folosi parchet in dormitoare (80W/mp) si gresie in bai (100W/mp) si ca temperatura agentului termic pentru calorifere este de maxim 55 grade.

                              -------------------------------------------------------------------------
                              Un "specialist" din Cta mi-a recomandat sa fixez centrala in condensatie la 70 de grade, iar calculul la necesarul de calorifere mi l-a facut la aceeasi temperatura. Este bine asa? Mai isi pastreaza centrala eficienta?

                              Comentariu

                              • dmugurel
                                Membru marcant
                                • 14.feb.2006
                                • 306

                                #75
                                La 70 grade centrala nu mai functioneaza in condensatie ci functioneaza ca orice centrala ieftina.Atentie si daca centrala e suprasolicitata ea nu mai functioneaza in condensatie. Ai cautat mult specialistul? Calculeaza instalatia pentru o temperatura a agentului la maxim 55 grade.
                                Mesajul contine pareri personale, fara pretentii de adevaruri universale.

                                Comentariu

                                Procesare...