    Răspuns la: Incalzire prin pardoseala cu agent termic

    Postat în original de oleg107
    Am gasit versiunea expusa de tine, acolo practic ventilul de amestec este înlocuit cu termostat cu bulb capilar. Ma tem ca astfel pompei ii va fi mai usor sa ia apa de pe retur si nimic de pe tur, fierbinte. Ventilul despre care vorbeam eu tot nu sta deschis in totalitate si respectiv nu ia toata apa de pe turul fierbinte mai ramine si pt calorifere, plus ca eu pompa de la IP o voi regla la minim, deoarece sunt doar 12 m2.
    Nu stiam ca centrala poate avea vreo comanda si pentru pompe suplimentare, trebuie sa verific. Merci.
    Nu este chiar asa, ceea ce am prezentat acolo este o copie "low budget" dupa GPA-ul Push 23A de la Uponor.
    GPA-ul, are un rol foarte bine definit si anume :
    1. Limiteaza temperatura in instalatia de incalzire in pardoseala (care nu trebuie sa depasesca 50*C).
    2. Pastreaza o diferenta mica de temperatura intre apa care intra in bucle si cea care iese din bucle (in jur de 5*C si pe masura ce se incalzeste sapa, aceasta scade).

    Varianta propusa de dumneta, fara un calcul hidraulic corect s-ar putea sa nu poata asigura punctul 2, si astfel temperatura pardoselii va fi diferita in functie de bucle.
    Cat despre faptul ca "nu ia multa apa de pe turul fierbinte", acest lucru depinde de cat de rece este pardoseala.
    iTermice --- Sursa ta de caldura

    Comentariu

    • oleg107
      Incepator
      • 16.nov.2014
      • 7

      Răspuns la: Incalzire prin pardoseala cu agent termic

      As avea o rugaminte, daca poti sa-mi face o schita cu sistema pe care ar trebui sa o fac eu, functionala, si executata de tine vreodata. Precizez ca nu sunt dispus sa cheltui multi bani pentru un GPA, avind in vedere ca am doar 12m2 de IP.
      Deci caut o solutie "low buget" pentru 3 circuite a IP, cine ma poate ajuta cu vreo schema sau sfat, va multumesc anticipat !

      Comentariu

      • cheluakame
        Living Legend
        • 27.oct.2012
        • 2395

        Răspuns la: Incalzire prin pardoseala cu agent termic

        Pana la urma, se poate folosi si schema postat de dumneata, va face cald, nu sunt probleme.

        Ar mai fi si varianta aceasta cu vana cu 3 cai termostatabila.

        Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	3-vejs_shunt_med_alpha2.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	24,3 KB 
ID:	619443
        iTermice --- Sursa ta de caldura

        Comentariu

        • oleg107
          Incepator
          • 16.nov.2014
          • 7

          Răspuns la: Incalzire prin pardoseala cu agent termic

          Postat în original de cheluakame
          Nu este chiar asa, ceea ce am prezentat acolo este o copie "low budget" dupa GPA-ul Push 23A de la Uponor.
          GPA-ul, are un rol foarte bine definit si anume :
          1. Limiteaza temperatura in instalatia de incalzire in pardoseala (care nu trebuie sa depasesca 50*C).
          2. Pastreaza o diferenta mica de temperatura intre apa care intra in bucle si cea care iese din bucle (in jur de 5*C si pe masura ce se incalzeste sapa, aceasta scade).

          Varianta propusa de dumneta, fara un calcul hidraulic corect s-ar putea sa nu poata asigura punctul 2, si astfel temperatura pardoselii va fi diferita in functie de bucle.
          Cat despre faptul ca "nu ia multa apa de pe turul fierbinte", acest lucru depinde de cat de rece este pardoseala.
          pai eu voi face un calcul hidraulic, am teava de 16mm, la care intr-un m liniar incape 0.04 litri apa, respectiv vad citi m are lungime si imultesc la 0.04l, obtin debitul care il reglez cu ajutorul dibimetrilor.
          Pina la urma pot face si sistema propusa de tine, ese si mai eftin.

          Comentariu

          • cheluakame
            Living Legend
            • 27.oct.2012
            • 2395

            Răspuns la: Incalzire prin pardoseala cu agent termic

            numai de ar fi hidraulica atat de simpla ...

            De curand imi spunea cineva ca pe la Ambient ar fi gasit un minishunt destul de ieftin, insa nu stiu exact ce si cum.
            iTermice --- Sursa ta de caldura

            Comentariu

            • scurt_pe_2
              Incepator
              • 11.mar.2009
              • 33

              Răspuns la: Răspuns la: Incalzire prin pardoseala cu agent termic

              Postat în original de cheluakame
              Din moment ce oamenii acestia comercializeaza asa ceva aici ( http://www.ivp.ro/grup-pompare-amestec-push-23A ) cred ca este verificata, nu?

              Insa multumesc ca ati atras atentia, acum am vazut ca am inversat turul CT cu returul CT in schema de mai sus.

              Cea corecta ar arata asa.
              [ATTACH=CONFIG]85584[/ATTACH]
              Push 23A(cat si alte shunturi performante, de ultima generatie) mai prezinta o componenta interna(de fapt ar fi chiar doua), fara de care hidraulica nu ar atinge dezideratele promise, conducand la obtinerea unor rezultate mediocre.
              DIFERENTA CARE FACE DIFERENTA

              Comentariu

              • cheluakame
                Living Legend
                • 27.oct.2012
                • 2395

                Răspuns la: Răspuns la: Incalzire prin pardoseala cu agent termic

                Postat în original de scurt_pe_2
                Push 23A(cat si alte shunturi performante, de ultima generatie) mai prezinta o componenta interna(de fapt ar fi chiar doua), fara de care hidraulica nu ar atinge dezideratele promise, conducand la obtinerea unor rezultate mediocre.
                Si ce inseamna rezultat mediocru?
                Daca indiferent de GPA (sau lipsa lui) pe fiecare bucla am un ecart de 3K, ce fel de rezultat este considerat?
                iTermice --- Sursa ta de caldura

                Comentariu

                • scurt_pe_2
                  Incepator
                  • 11.mar.2009
                  • 33

                  Răspuns la: Incalzire prin pardoseala cu agent termic

                  Apai daca si cu si fara GPA(sau indiferent de care si cum) vrei sa spui ca ar fi la fel, inseamna ca ma las de IP si ma apuc de scris povesti de adormit copiii.

                  Se vorbea de Push 23A si DIY dupa model.
                  DIFERENTA CARE FACE DIFERENTA

                  Comentariu

                  • cheluakame
                    Living Legend
                    • 27.oct.2012
                    • 2395

                    Răspuns la: Răspuns la: Incalzire prin pardoseala cu agent termic

                    Postat în original de scurt_pe_2
                    Apai daca si cu si fara GPA(sau indiferent de care si cum) vrei sa spui ca ar fi la fel, inseamna ca ma las de IP si ma apuc de scris povesti de adormit copiii.
                    Daca tevile sunt insirate de Dorel, automat nu va fi la fel.

                    Postat în original de scurt_pe_2
                    Se vorbea de Push 23A si DIY dupa model.
                    Da, si pana la urma, si o simpla vana cu 3 cai poate inlocui un GPA daca componentele sunt alese corect ...

                    Ce imi place cel mai mult este ca din comoditate, se prefera sa se bage beneficiarilor pe gat diverse produse in locul calculelor elaborate ...
                    iTermice --- Sursa ta de caldura

                    Comentariu

                    • scurt_pe_2
                      Incepator
                      • 11.mar.2009
                      • 33

                      Răspuns la: Incalzire prin pardoseala cu agent termic

                      Postat în original de cheluakame
                      Daca tevile sunt insirate de Dorel, automat nu va fi la fel.
                      ...
                      Poti sa dezvolti? Sa imi dau seama cam despre ce vorbim si la ce/cine ne raportam.

                      Tevile(ca dealtfel intreaga instalatie), daca sunt puse in opera dupa un proiect, la pasul corect, la dimensiunea corecta, pot fi montate si de Dorel si de instalozugravi si de profesionisti. Performantele nu se schimba, rezultatul nu se schimba.

                      Postat în original de cheluakame
                      Da, si pana la urma, si o simpla vana cu 3 cai poate inlocui un GPA daca componentele sunt alese corect ...
                      Huh?! Pai si-atunci de ce mai vorbesti despre GPA-uri, despre Push 23A, s.a., atata vreme cat consideri ca o simpla vana cu 3 cai este la fel, face aceleasi lucruri, obtine aceleasi rezultate?!
                      Nu stiu la ce componente alese corect faci referire, deoarece in acceptiunea ta, daca o simpla vana cu 3 cai poate inlocui un GPA, atunci care/unde/cand este corecta alegerea componentelor si cum/cine decide care este configuratia cea mai buna? Dorel? Instalozugravul? Inginerul electronist? IT-istul? Instalatorul de serviciu?

                      Nu neg, pt configuratii modeste ca performante, merge si o vana cu 3 cai in loc de grup de amestec. La fel cum merge si o pompa in trepte(vs turatie variabila).
                      Insa, ma gandesc totusi ca topicul acesta nu se doreste a fi unul gen “las-o bre ca merge-asa”.

                      Postat în original de cheluakame
                      …Ce imi place cel mai mult este ca din comoditate, se prefera sa se bage beneficiarilor pe gat diverse produse in locul calculelor elaborate ...
                      Cu alte cuvinte, mai bine bagam pe gat beneficiarilor niste calcule elaborate(pe care oricum nu le vor intelege), sub pretextul ca aceasta-i adevarata incalzire prin pardoseala la care ar trebui sa aspire.

                      Atat un inginer cat si un instalozugrav ar putea, la fel de bine, sa recomande beneficiarilor (sau sa bage pe gat) tot felul de instalatii, cu promisiunea ca-s cele mai destepte, mai fiabile si mai performante configuratii din Univers. Si asta cu sau fara calcule elaborate.
                      Ultima editare de scurt_pe_2; 02.dec.2014, 00:35.
                      DIFERENTA CARE FACE DIFERENTA

                      Comentariu

                      • cheluakame
                        Living Legend
                        • 27.oct.2012
                        • 2395

                        Răspuns la: Răspuns la: Incalzire prin pardoseala cu agent termic

                        Postat în original de scurt_pe_2
                        Poti sa dezvolti? Sa imi dau seama cam despre ce vorbim si la ce/cine ne raportam.

                        Tevile(ca dealtfel intreaga instalatie), daca sunt puse in opera dupa un proiect, la pasul corect, la dimensiunea corecta, pot fi montate si de Dorel si de instalozugravi si de profesionisti. Performantele nu se schimba, rezultatul nu se schimba.
                        Greaseala mea de exprimare, daca discutam doar de niste tevi insirate de Dorel.

                        Postat în original de scurt_pe_2
                        Huh?! Pai si-atunci de ce mai vorbesti despre GPA-uri, despre Push 23A, s.a., atata vreme cat consideri ca o simpla vana cu 3 cai este la fel, face aceleasi lucruri, obtine aceleasi rezultate?!
                        Pentru ca in cazul prezentat, nu a facut nimeni proiectul ca la carte, ca urmare, o pompa slaba in combinatie o vana cu 3 cai ce are un KVS de toata jena este posibil sa nu asigure acei 3-8K necesari incalzirii in pardoseala.
                        Asa, in situatia prezentata cu GPA-ul homemade, KVS-ul robinetului termostatat conteaza doar la urcarea temperaturii pe tur IPAT (care s-ar face mai greu in cel mai rau caz), insa dT-ul va fi in parametrii.

                        Postat în original de scurt_pe_2
                        Nu stiu la ce componente alese corect faci referire, deoarece in acceptiunea ta, daca o simpla vana cu 3 cai poate inlocui un GPA, atunci care/unde/cand este corecta alegerea componentelor si cum/cine decide care este configuratia cea mai buna? Dorel? Instalozugravul? Inginerul electronist? IT-istul? Instalatorul de serviciu?
                        Probabil un inginer proiectant, conform metodologiei de proiectare pe care o invata in facultate. Tind sa cred ca acesta este mult mai impartial decat un vanzator cu un soft in fata ...

                        Postat în original de scurt_pe_2
                        Nu neg, pt configuratii modeste ca performante, merge si o vana cu 3 cai in loc de grup de amestec. La fel cum merge si o pompa in trepte(vs turatie variabila).
                        Insa, ma gandesc totusi ca topicul acesta nu se doreste a fi unul gen “las-o bre ca merge-asa”.
                        Hai atunci sa dezvoltam subiectul si sa vedem oare ce performante trebuie sa aiba o configuratie pentru a putea fi trecuta in categoria premium si ce performante pentru a putea fi modesta.

                        Postat în original de scurt_pe_2
                        Cu alte cuvinte, mai bine bagam pe gat beneficiarilor niste calcule elaborate(pe care oricum nu le vor intelege), sub pretextul ca aceasta-i adevarata incalzire prin pardoseala la care ar trebui sa aspire.
                        Nu, le oferi beneficiarilor tiparul necesar pentru incalzirea in pardoseala conform necesitatilor acestora, si ei vor alege varianta care le convine cel mai bine.

                        Postat în original de scurt_pe_2
                        Atat un inginer cat si un instalozugrav ar putea, la fel de bine, sa recomande beneficiarilor (sau sa bage pe gat) tot felul de instalatii, cu promisiunea ca-s cele mai destepte, mai fiabile si mai performante configuratii din Univers. Si asta cu sau fara calcule elaborate.
                        Corect, diferenta va fi ca doar unele se vor ridica descrierilor ...
                        iTermice --- Sursa ta de caldura

                        Comentariu

                        • scurt_pe_2
                          Incepator
                          • 11.mar.2009
                          • 33

                          Răspuns la: Incalzire prin pardoseala cu agent termic

                          Postat în original de cheluakame
                          Pentru ca in cazul prezentat, nu a facut nimeni proiectul ca la carte, ca urmare, o pompa slaba in combinatie o vana cu 3 cai ce are un KVS de toata jena este posibil sa nu asigure acei 3-8K necesari incalzirii in pardoseala.
                          ...
                          3-8K necesari?! Am vazut instalatii si la 12-15K. Erau promovate, laudate si denumite tot generic, “incalzire in pardoseala”.

                          Postat în original de cheluakame
                          …Asa, in situatia prezentata cu GPA-ul homemade, KVS-ul robinetului termostatat conteaza doar la urcarea temperaturii pe tur IPAT (care s-ar face mai greu in cel mai rau caz), insa dT-ul va fi in parametrii.
                          ...
                          Tocmai la acel GPA homemade(dupa model Push 23A) ma refeream si eu, in primul post, atunci cand am spus ca ii lipseste ceva(o componenta interna importanta). Dincolo de hidraulica, fara aceasta componenta nu ar mai fi vorba de homemade dupa modelul Push, ci dupa modelul “Pushakame”.
                          Modelul Push 23A(cat si altele din aceeasi gama) este un model performant de grup de amestec, ce nu necesita nu stiu ce conditionari, reglaje si calcule sofisticate.

                          Modelul Push 23A(ori altele din aceeasi gama) poate fi copiat si bricolat. Personal, nu am recomandat nimanui asa ceva. Desi, stiu ca unii potentiali beneficiari ar fi dispusi si ar putea sa mestereasca (cu mai multa sau mai putina dibacie), astfel incat sa realizeze un atare grup de amestec, dorind sa obtina o cheltuiala mai mica, comparativ cu achizitia grupului de amestec original. Dupa parerea mea, acest lucru(cheltuiala mai mica) este de fapt o pacaleala. Daca utilizatorul final(recte beneficiarul) ar achizitiona componentele necesare, din magazine, astfel incat sa confectioneze homemade acest produs, cheltuiala totala l-ar duce la un pret destul de apropiat cu cel al produsului original. Insa, probabil ar trai cu impresia ca l-a costat mult mai putin.

                          Comparativ, un instalator ar putea sa obtina un cost mai scazut al componentelor necesare, putand reduce cheltuiala la jumatate. Dupa ce-si pune un “adaos”, atinge acelasi pret pe care l-ar fi obtinut si beneficiarul daca-si realiza singur, homemade, bricolajul.

                          Postat în original de cheluakame

                          Probabil un inginer proiectant, conform metodologiei de proiectare pe care o invata in facultate. Tind sa cred ca acesta este mult mai impartial decat un vanzator cu un soft in fata ...
                          ...
                          Inginerul proiectant, cat si vanzatorul IP(cel cu softul in fata, la care te referi) sunt(sau cel putin ar trebui sa fie) la fel de impartiali atunci cand realizeaza niste calcule specifice la incalzirea prin pardoseala. Impartiali pot fi(sau nu), ambii, atunci cand/daca fac anumite recomandari de produse, propuse spre vanzare.
                          Apropo de specialisti in sisteme de incalzire prin pardoseala, am intalnit un vanzator IP, incapabil de-a realiza (altfel decat “din burta”) niste calcule banale, specifice proiectarii IP. Evident, calculele sunt eronate si pline de lipsuri. Nu doar o data a fost prins cu ocaua mica. Culmea este aceea ca o parte din lume il considera bine pregatit.
                          Postat în original de cheluakame

                          Hai atunci sa dezvoltam subiectul si sa vedem oare ce performante trebuie sa aiba o configuratie pentru a putea fi trecuta in categoria premium si ce performante pentru a putea fi modesta.
                          ...
                          Am putea sa il dezvoltam, insa am acapara spatiul acestui topic cu tot felul de specificatii, explicatii, formulari, reformulari, detalii, interpretari, exemplificari, variabile, acorduri si dezacorduri, ajungand pana la urma sa ne ciufulim, fiecare cautand sa-si apere/sustina punctul sau de vedere.
                          In opinia mea, generalist vorbind, la categoria Premium ar intra configuratia ce are componentele cele mai bune, calitativ vorbind, ce pot sa asigure fiabilitatea si performantele cele mai inalte(traduse drept consum cat mai redus de energie, confort termic, siguranta, etc), 24/7. Long, long play. Indiferent de sursa agentului termic primar folosita, indiferent de temperatura tur primar furnizata, indiferent de temperatura exterioara. Fara conditionari, fara compromisuri, fara sincope, fara batai de cap, fara scarpinat cu mana stanga la urechea dreapta.
                          Plecand de la o banala termoizolatie, pana la automatizarea dedicata multifunctii, toate componentele si materialele folosite la incalzirea prin pardoseala au un rol determinant in configuratie. Acestea pot creste sau pot scadea performantele, stabilind ierarhia sistemului de incalzire prin pardoseala.
                          De ex, degeaba instalatia este cea mai buna, daca termoizolatia din sistem este de toata jena ca valoare R/ coeficient λ. Tot ca ex, nu poti compara o automatizare dedicata multifunctii(nu ma refer la cea cu chronotermostate, sa nu se inteleaga gresit – de care, apropo, nu este nevoie, ca functii, in cazul IP, fiindca pana la urma va fi folosita tot ca una on/off) cu una cu o singura functie(on/off). Desi, pe de alta parte, este de preferat o automatizare on/off, decat niciuna. S.a.m.d.

                          Postat în original de cheluakame

                          Nu, le oferi beneficiarilor tiparul necesar pentru incalzirea in pardoseala conform necesitatilor acestora, si ei vor alege varianta care le convine cel mai bine.
                          ...
                          Corect. Pana la un punct. Unde lucrurile devin alunecoase si nicidecum nu ar mai fi impartiale.
                          Se ofera tiparul(recte proiectarea specifica: nr de circuite necesare, pas, debite, lungimi circuite, etc), nicidecum niste calcule elaborate insotite de recomandarea: “daca alegeti configuratia x, fac eu niste reglaje super, si rezulta o instalatie la fel ca altele considerate de top, privind performantele si rezultatele in exploatare, doar ca-i mai ieftina!”
                          Proiectarea IP este de sine statatoare, nu se schimba, nu exista o varianta care sa convina mai bine sau mai putin bine. Deoarece exista un singur tipar, o singura varianta corecta. Adevarat, se pot oferi variante de configuratii, insa acest lucru este cat se poate de discutabil privind impartialitatea de care spuneai ceva mai sus.

                          Am eu ce am cu analogiile auto… Oricine si-ar dori confort si performante de Mertan, la pret de Logan. Doar ca nu se poate. Un volan, 4 roti si-un motor au ambele, doar ca exista diferente care fac diferenta.

                          Postat în original de cheluakame

                          Corect, diferenta va fi ca doar unele se vor ridica descrierilor ...
                          Corect si incorect, totodata. Beneficiarii(in marea lor masa) nu stiu/nu pot/nu au cum sa faca diferenta(altfel decat la un nivel preponderent superficial). Iar cand ar putea-o intr-adevar face, ar fi deja prea tarziu…
                          DIFERENTA CARE FACE DIFERENTA

                          Comentariu

                          • cheluakame
                            Living Legend
                            • 27.oct.2012
                            • 2395

                            Răspuns la: Incalzire prin pardoseala cu agent termic

                            Postat în original de scurt_pe_2
                            3-8K necesari?! Am vazut instalatii si la 12-15K. Erau promovate, laudate si denumite tot generic, “incalzire in pardoseala”.
                            Discutam de lucruri diferite. Daca necesarul termic al incaperii este de 2-3 kw si se folosesc conducte de 16x2 la cate 90-100 ml cu pompe de 1-1.5 mCA la debitul necesar, este si normal ca ecartul sa creasca ...

                            Postat în original de scurt_pe_2
                            Tocmai la acel GPA homemade(dupa model Push 23A) ma refeream si eu, in primul post, atunci cand am spus ca ii lipseste ceva(o componenta interna importanta). Dincolo de hidraulica, fara aceasta componenta nu ar mai fi vorba de homemade dupa modelul Push, ci dupa modelul “Pushakame”.
                            Modelul Push 23A(cat si altele din aceeasi gama) este un model performant de grup de amestec, ce nu necesita nu stiu ce conditionari, reglaje si calcule sofisticate.
                            Nici ceea ce am prezentat eu nu necesita automatizari sau etc.
                            In situatia pe care a prezentat-o initiatorul, este nevoie doar de un reglaj al debitului primar la PIF (corelat cu restul instalatiei). De ecart se ocupa pompa, de tempreatura capul termostatat.

                            Postat în original de scurt_pe_2
                            Inginerul proiectant, cat si vanzatorul IP(cel cu softul in fata, la care te referi) sunt(sau cel putin ar trebui sa fie) la fel de impartiali atunci cand realizeaza niste calcule specifice la incalzirea prin pardoseala. Impartiali pot fi(sau nu), ambii, atunci cand/daca fac anumite recomandari de produse, propuse spre vanzare.
                            Apropo de specialisti in sisteme de incalzire prin pardoseala, am intalnit un vanzator IP, incapabil de-a realiza (altfel decat “din burta”) niste calcule banale, specifice proiectarii IP. Evident, calculele sunt eronate si pline de lipsuri. Nu doar o data a fost prins cu ocaua mica. Culmea este aceea ca o parte din lume il considera bine pregatit.
                            1. Sunt total de acord.
                            2. Cred ca stiu la cine faci referire.

                            Postat în original de scurt_pe_2
                            Am putea sa il dezvoltam, insa am acapara spatiul acestui topic cu tot felul de specificatii, explicatii, formulari, reformulari, detalii, interpretari, exemplificari, variabile, acorduri si dezacorduri, ajungand pana la urma sa ne ciufulim, fiecare cautand sa-si apere/sustina punctul sau de vedere.
                            In opinia mea, generalist vorbind, la categoria Premium ar intra configuratia ce are componentele cele mai bune, calitativ vorbind, ce pot sa asigure fiabilitatea si performantele cele mai inalte(traduse drept consum cat mai redus de energie, confort termic, siguranta, etc), 24/7. Long, long play. Indiferent de sursa agentului termic primar folosita, indiferent de temperatura tur primar furnizata, indiferent de temperatura exterioara. Fara conditionari, fara compromisuri, fara sincope, fara batai de cap, fara scarpinat cu mana stanga la urechea dreapta.
                            Plecand de la o banala termoizolatie, pana la automatizarea dedicata multifunctii, toate componentele si materialele folosite la incalzirea prin pardoseala au un rol determinant in configuratie. Acestea pot creste sau pot scadea performantele, stabilind ierarhia sistemului de incalzire prin pardoseala.
                            De ex, degeaba instalatia este cea mai buna, daca termoizolatia din sistem este de toata jena ca valoare R/ coeficient λ. Tot ca ex, nu poti compara o automatizare dedicata multifunctii(nu ma refer la cea cu chronotermostate, sa nu se inteleaga gresit – de care, apropo, nu este nevoie, ca functii, in cazul IP, fiindca pana la urma va fi folosita tot ca una on/off) cu una cu o singura functie(on/off). Desi, pe de alta parte, este de preferat o automatizare on/off, decat niciuna. S.a.m.d.
                            Total de acord, insa, prefer sa cred, ca o instalatie IP face parte din categoria de randament "premium" cand aceasta poate mentine ecartul sub 5K, nu creaza disconfort termic (implicit temperatura ridicata la nivelul finisajului) , are consum redus de energie aferenta transportului, si asigura reglaj multizonal.

                            Consumul de energie primara se datoreaza strict anveloparii imobilului.
                            Adica, si ca avem o instalatie cu ecart de 5 K si una cu ecart de 10K, energia consumata va fi aceeasi, diferenta va sta insa in confort, la fel si atunci cand avem 25*C pe finisaj sau 29*C.

                            Postat în original de scurt_pe_2
                            Corect. Pana la un punct. Unde lucrurile devin alunecoase si nicidecum nu ar mai fi impartiale.
                            Se ofera tiparul(recte proiectarea specifica: nr de circuite necesare, pas, debite, lungimi circuite, etc), nicidecum niste calcule elaborate insotite de recomandarea: “daca alegeti configuratia x, fac eu niste reglaje super, si rezulta o instalatie la fel ca altele considerate de top, privind performantele si rezultatele in exploatare, doar ca-i mai ieftina!”
                            Proiectarea IP este de sine statatoare, nu se schimba, nu exista o varianta care sa convina mai bine sau mai putin bine. Deoarece exista un singur tipar, o singura varianta corecta. Adevarat, se pot oferi variante de configuratii, insa acest lucru este cat se poate de discutabil privind impartialitatea de care spuneai ceva mai sus.
                            In ceea ce priveste asigurarea confortului interior.

                            In ceea ce priveste consumul de energie aferenta transportului electric (categorie ce se regaseste in normative), in ceea ce priveste ecartul, in ceea ce priveste temperatura secundara, pot fi "n" combinatii.

                            Postat în original de scurt_pe_2
                            Corect si incorect, totodata. Beneficiarii(in marea lor masa) nu stiu/nu pot/nu au cum sa faca diferenta(altfel decat la un nivel preponderent superficial). Iar cand ar putea-o intr-adevar face, ar fi deja prea tarziu
                            Aici sunt de acord, nu odata am avut beneficiari care m-au cautat caci persoanele responsabile cu instalatia ori nu mai raspund la cerinte, ori s-au facut pierduti, ori pur si simplu i-au expediat.
                            iTermice --- Sursa ta de caldura

                            Comentariu

                            • giscanu_74
                              Incepator
                              • 04.ian.2015
                              • 7

                              incalzire in pardoseala

                              Buna ziua,am construit o casa cu amprenta de 131mp D+P+E+2M si doresc sa montez incalzire in pardoseala momentan doar pe parter si la demisol sa mosntez doua calorifere pentru orice eventualitate,stadiul in care se afla casa este tencuita interior si prima mana de glet,exteriorul este izolat cu polistiren expandat 10 Cm grafitat si am tras si instalatia electrica,acum dupa ce vam spus in ce stadiu sunt cu casa, doresc sa ma ajutati cu un sfat care sunt urmatori pasi de a finaliza si de a ma muta in casa,primul pas as dori sa trag caldura si toata instalatia sanitara si termica doresc si o recomandare daca se poate, va multumesc si astept un raspuns un sfat in acelesi timp.

                              Comentariu

                              • Consultant climatizare
                                Moderator
                                • 17.oct.2007
                                • 3606

                                Răspuns la: Incalzire prin pardoseala cu agent termic

                                Montati casete de distributie pe fiecare etaj si apoi puteti monta pentru parter un distribuitor specific pentru incalzirea in pardoseala iar la restul etajelor distribuitoare normale.

                                Comentariu