    Buna seara,

    am o intrebare legat de automatizarea incalzirii in pardoseala.
    M-am decis sa folosesc automatizare de la Salus. Sunt doua tipuri de senzori: Salus ERT30UP si Salus ERT50UP.
    Salus ERT30UP nu se poate programa iar modelul Salus ERT50UP se poate programa.
    Dilema mea este: daca vreau sa folosesc un senzor de camera programabil 50UP incat dimineata cand plec la servici sa pot opri incalzirea din camera iar la ora 18:00 sa porneasca din nou se justifica avand in vedere faptul ca incalzirea in pardoseala are o autonomie destul de mare?
    Multumesc.

    Comentariu


    • Răspuns la: Incalzire prin pardoseala cu agent termic

      Nu iti aduce niciun beneficiu programarea orara(ca dealtfel majoritatea covarsitoare a functiilor cronotermostat).
      DIFERENTA CARE FACE DIFERENTA

      Comentariu


      • Răspuns la: Răspuns la: Incalzire prin pardoseala cu agent termic

        Postat în original de Gabi.Meze Vezi post
        Dilema mea este: daca vreau sa folosesc un senzor de camera programabil 50UP incat dimineata cand plec la servici sa pot opri incalzirea din camera iar la ora 18:00 sa porneasca din nou se justifica avand in vedere faptul ca incalzirea in pardoseala are o autonomie destul de mare?
        Multumesc.
        Daca aveti o casa cu inertie termica scazuta, atunci se justifica. Daca in schimb aveti o casa cu inertie termica ridicata, atunci nu se merita.
        iTermice --- Sursa ta de caldura

        Comentariu


        • Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Incalzire prin pardoseala cu agent termic

          Buna seara tuturor ,

          Din lipsa de fonduri excesive am executat personal un sistem de incalzire prin pardoseala cu informatii culese de pe diverse site-uri si majoritatea de pe acest forum . Din punctul meu de vedere functioneaza OK momentan (cu temperaturile exterioare actuale) totusi am anumite nedumeriri legate de executie .

          Configuratia sistemului este urmatoarea :

          - 8 Circuite de lungime aproximativ egala exceptand circuitul din baie care are 42 de metri pe o suprafata de aproximativ 80mp , 25mp gresie , 55mp parchet laminat 8mm (montaj clasic ) , lungime totala 692metri, teava purmo pexpenta 17x2 .
          - Am folosit pas de 10cm si 5cm in zona vitrala
          - Distribuitor colector IVAR cu debitmetre pe tur
          - Centrala Immergas Victrix 32kw in condensatie .
          - Izolatie sub circuite cu XPS de 3cm (Am considerat ca e suficienta o grosime de 3cm deoarece am demisol sub toata suprafata incalzita iar temperatura acolo n-o sa scada sub 15 grade) folie si tevile prinse cu cleme pe polistiren .
          - Sapa umeda 5-6 cm .

          Centrala a fost legata direct la distribuitor respectiv colector pe direct , fara bypass intre tur si retur, fara GPA . Am setat temperatura la 40 de grade diferenta dintre tur si retur fiind undeva la 10 grade . Termostatul e setat la 20 de grade si centrala porneste destul de des pentru perioade scurte . Am impresia ca pompa centralei e depasita

          Acum intrebarile sunt urmatoarele , ce am gresit la acest sistem si cum as putea sa remediez ? Ce as putea sa fac sa-l inbunatatesc ? . O pompa suplimentara pe tur sau retur ar ajuta ?

          Atasez o poza sa se vada exact despre ce e vb . Multumesc

          Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	20161030_191142.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	277,4 KB 
ID:	627226
          Ultima editare de ekzi; 30.oct.2016, 21:27.

          Comentariu


          • Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Incalzire prin pardoseala cu agent termic

            Postat în original de ekzi Vezi post
            Buna seara tuturor ,

            Din lipsa de fonduri excesive am executat personal un sistem de incalzire prin pardoseala cu informatii culese de pe diverse site-uri si majoritatea de pe acest forum . Din punctul meu de vedere functioneaza OK momentan (cu temperaturile exterioare actuale) totusi am anumite nedumeriri legate de executie .

            Configuratia sistemului este urmatoarea :

            - 8 Circuite de lungime aproximativ egala exceptand circuitul din baie care are 42 de metri pe o suprafata de aproximativ 80mp , 25mp gresie , 55mp parchet laminat 8mm (montaj clasic ) , lungime totala 692metri, teava purmo pexpenta 17x2 .
            - Am folosit pas de 10cm si 5cm in zona vitrala
            - Distribuitor colector IVAR cu debitmetre pe tur
            - Centrala Immergas Victrix 32kw in condensatie .
            - Izolatie sub circuite cu XPS de 3cm (Am considerat ca e suficienta o grosime de 3cm deoarece am demisol sub toata suprafata incalzita iar temperatura acolo n-o sa scada sub 15 grade) folie si tevile prinse cu cleme pe polistiren .
            - Sapa umeda 5-6 cm .

            Centrala a fost legata direct la distribuitor respectiv colector pe direct , fara bypass intre tur si retur, fara GPA . Am setat temperatura la 40 de grade diferenta dintre tur si retur fiind undeva la 10 grade . Termostatul e setat la 20 de grade si centrala porneste destul de des pentru perioade scurte . Am impresia ca pompa centralei e depasita

            Acum intrebarile sunt urmatoarele , ce am gresit la acest sistem si cum as putea sa remediez ? Ce as putea sa fac sa-l inbunatatesc ? . O pompa suplimentara pe tur sau retur ar ajuta ?

            Atasez o poza sa se vada exact despre ce e vb . Multumesc

            [ATTACH=CONFIG]95870[/ATTACH]
            Putin cam mare diferenta intre tur si retur. Pentru a a evita pornirea deasa a centralei pentru perioade scurte, umblati in meniul centralei si scadeti puterea maxima acesteia, neavand un calcul bine pus la punct, luati-o prin tatonare (porniti de la minim si urcati putin cate putin, observand si ecartul instalatiei).

            Bine ar fi fost sa montati o BEP intre centrala si grupul de pompare, si sa montati pompa separata pe instalatia IPAT pentru a obtine un ecart de 5K.
            iTermice --- Sursa ta de caldura

            Comentariu


            • Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Incalzire prin pardoseala cu agent te

              Postat în original de cheluakame Vezi post
              Putin cam mare diferenta intre tur si retur. Pentru a a evita pornirea deasa a centralei pentru perioade scurte, umblati in meniul centralei si scadeti puterea maxima acesteia, neavand un calcul bine pus la punct, luati-o prin tatonare (porniti de la minim si urcati putin cate putin, observand si ecartul instalatiei).

              Bine ar fi fost sa montati o BEP intre centrala si grupul de pompare, si sa montati pompa separata pe instalatia IPAT pentru a obtine un ecart de 5K.
              Va multumesc mult pt raspuns , primul lucru o sa incerc sa reduc din puterea centralei cum ati spus .

              Nu am grup de pompare , e doar pompa centralei . Spuneti sa montez un grup de pompare si amestec pe distribuitor si o butelie de egalizare intre centrala si distribuitor? sau doar butelia si o pompa suplimentara pe retur ? . Ma scuzati , nu vreau sa par prost dar ce e un ecart 5K ? , am tot vazut ca se discuta despre asta si nu inteleg . Multumesc

              Comentariu


              • Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Incalzire prin pardoseala

                Postat în original de ekzi Vezi post
                Va multumesc mult pt raspuns , primul lucru o sa incerc sa reduc din puterea centralei cum ati spus .

                Nu am grup de pompare , e doar pompa centralei . Spuneti sa montez un grup de pompare si amestec pe distribuitor si o butelie de egalizare intre centrala si distribuitor? sau doar butelia si o pompa suplimentara pe retur ? . Ma scuzati , nu vreau sa par prost dar ce e un ecart 5K ? , am tot vazut ca se discuta despre asta si nu inteleg . Multumesc
                Ecart = diferenta tur-retur, la incalzirea in pardoseala se recomanda sa fie sub 7 grade.

                In ceea ce priveste solutia constructiva, avand centrala in condensatie (deci randament mai mare la temperaturi scazute), recomand doar butelia si pompa intre butelie si distribuitor, puterea centralei scazute din meniu, si senzor de temperatura exterioara, astfel, vei putea merge si cu temperaturi de doar 30*C tur in bucle, si caldura in casa.
                iTermice --- Sursa ta de caldura

                Comentariu


                • Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Incalzire pri

                  Postat în original de cheluakame Vezi post
                  Ecart = diferenta tur-retur, la incalzirea in pardoseala se recomanda sa fie sub 7 grade.

                  In ceea ce priveste solutia constructiva, avand centrala in condensatie (deci randament mai mare la temperaturi scazute), recomand doar butelia si pompa intre butelie si distribuitor, puterea centralei scazute din meniu, si senzor de temperatura exterioara, astfel, vei putea merge si cu temperaturi de doar 30*C tur in bucle, si caldura in casa.
                  Multumesc mult de sfaturi , o sa incerc sa adaug butelia si pompa dupa butelie , astfel pompa centralei o sa invarta numai apa dintre centrala si butelie iar cealalta pompa sa alimenteze circuitele de incalzire . Ce fel de pompa mi-ati recomanda ?

                  Comentariu


                  • Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: I

                    Postat în original de ekzi Vezi post
                    Multumesc mult de sfaturi , o sa incerc sa adaug butelia si pompa dupa butelie , astfel pompa centralei o sa invarta numai apa dintre centrala si butelie iar cealalta pompa sa alimenteze circuitele de incalzire . Ce fel de pompa mi-ati recomanda ?
                    Exact, pompa centralei va invarti apa doar intre centrala si BEP, avand astfel un debit ridicat datorita pierderilor hidraulice mici, iar pompa dintre BEP si circuite, va putea fi una de putere mai mare, fiind suficienta sa asigure debitul necesar mentinerii ecartului de 5-7 K la pierderile hidraulice din IPAT.

                    Ca si pompa, desi are un pret mai ridicat, va recomand una cu turatie variabila. Nestiind insa necesarul termic si ca urmare debitul necesar, nu m-as putea pronunta cu exactitate asupra tipului, o idee ar fi Wilo Yonos Pico 25/1-6, avand optiunea de a regla inaltimea de coloana dezvoltata de aceasta.
                    iTermice --- Sursa ta de caldura

                    Comentariu


                    • Răspuns la: Incalzire prin pardoseala cu agent termic

                      Va salut,

                      Am in casa un sistem de incalzire conventional prin calorifere, centrala saunier duval isofast 35 kw. Sufrageria casei este sub nivel cu 40 de cm si am un sistem de incalzire in pardoseala, care pana azi nu a fost racordat, am considerat ca nu e necesar, dar daca tot este montata pe sub parchet hai sa punem si kitul de amestec ICMA cu termostat si pompa de amestec. Azi au venit ''meseriasii'', montat kitul, se incalzeste turul si returul kitului, toate frumoase, dar sufrageria, nu se incalzeste, adica fix suprafata radianta, chiar daca dau termostatul kitului la 40...50....60 de grade, distribuitorul arde, dar parchetul este tot rece.....
                      Am sunat la mecanici si imi zic sa astept 2-3 zile pana ...pana cand ? Nu cred ca este normal, chiar cred ca nu merge ! Ceva sfaturi ?
                      Mulumesc anticipat

                      Comentariu


                      • Răspuns la: Incalzire prin pardoseala cu agent termic

                        Mai ai rabdarica. Datorita amestecului realizat de grup, temperatura in circuite creste mai incet.
                        Iti recomand sa urmezi pasii conventionali de PIF(punere in functiune), pornind de la temperaturi mici ale agentului termic vehiculat in circuitele din pardoseala(secundar), urcand in timp(cam o data la 2-3 zile), temperatura agentului termic secundar(circuite IP), pana ai deschis complet robinetul termostat al grupului. Abia apoi poti trece la uz normal, si la scaderea temperaturii in circuitul secundar(circuite IP).
                        DIFERENTA CARE FACE DIFERENTA

                        Comentariu


                        • Răspuns la: Incalzire prin pardoseala cu agent termic

                          Exact acelasi lucru il aud de la inginerul care mi-a montat ieri : las-o azi la 20, poimaine la 30, apoi vorbim peste ceva zile....eu credeam ca este ca la calorifere, sa arda instantaneu si de aici panica mea, ca nu merge.

                          Comentariu


                          • Răspuns la: Incalzire prin pardoseala cu agent termic

                            Nu te nelinisti. Cel putin deocamdata. Urmeaza pasii indicati si zic eu ca va fi ok.
                            DIFERENTA CARE FACE DIFERENTA

                            Comentariu


                            • Răspuns la: Incalzire prin pardoseala cu agent termic

                              Cu siguranta nu au facut ceva bine, sau au uitat ceva pt ca nu se incalzesc nici macar traseele care vin din distribuitor, tevile efectiv, termostatul sta la 50..60, dar tevile sunt reci. Am umblat pur intamplator la robinetul ingropat de sub ceas si s-au incalzit instantaneu, dar vad ca si pe retur este alt robinet si nu stiu cum sa reglez, are si o scara de la 1..3..5..7. Aveti ceva idei ?
                              Fișiere atașate

                              Comentariu


                              • Răspuns la: Incalzire prin pardoseala cu agent termic

                                Grupului tau de amestec ii lipseste un bypass. Dar hai sa spunem ca la ce ai tu pe acolo, nu mai conteaza.
                                Am incercat sa atasez aici documentatia tehnica pt acest GPA(f slab in opinia mea), ca sa ai macar idee ce ai achizitionat, insa este de o dimensiune prea mare ca sa poata fi acceptat. Daca imi dai o adresa de e-mail, iti trimit.
                                Ca si reglaje, parca as lasa pe cel ce ti l-a vandut/montat sa ti le realizeze, fiindca eu nu cunosc detaliile instalatiei tale. Daca nu beneficiezi de suportul sau, in principiu, robinetul de sus il reglezi cu o surubelnita astfel incat fanta sa fie asa | (adica asezata fix vertical). Cel de jos trebuie reglat in functie de rezultatele obtinute in exploatare, acest lucru insemnand pe valoarea 3, 5 sau 7.

                                Trebuie sa nu te grabesti si astfel sa ajungi sa “forjezi” instalatia, avand impresia ca nu se incalzeste. Urmeaza pasii recomandati de PIF.