Incalzire prin pardoseala cu agent termic
Adună
Acesta este un topic important.
X
X
-
-
caut sfaturi incalzire pardoseala
salutari la toti !
am o dilema si trebuie sa va cer ajutorul : fac o extindere la casa si doresc sa folosesc incalzire in pardoseala dar din cate am citit ordinea este extrudat, plasa, pex, sapa. Eu am pus extrudat de 3, am armat placa si am turnat pardoseala de 10 cm deoarece trebuie pusi popii de sustinere pt placa etaj. Ce sfaturi imi puteti da pt. montajul instalatiei de pardoseala dupa decofrarea placii.Comentariu
-
E pacat de aia 3 cm de polistiren de sub placa. Acuma, dupa ce terminati casa, faceti tencuielile, va apucati de instalatii.
pe placa de baza de la parter asezati 5cm extrudat, apoi folie pvc, o plasa de armatura D4/10cm , de plasa legati teava de polietilena reticulata cu bariera de oxigen la un pas de 10-15 cm functie de incapere, si turnati o sapa de 5cm grosime. Totalul finisajului ajunge aprox la 12 cm in acest caz, prin urmare va rog sa il luati in calcul.
Ulterior va povestesc si despre bateria de amestec pentru reducerea temp agentului termic ce urmeaza a fi folosit in pardoseala.
SuccesComentariu
-
Re: caut sfaturi incalzire pardoseala
Postat în original de draggabisalutari la toti !
am o dilema si trebuie sa va cer ajutorul : fac o extindere la casa si doresc sa folosesc incalzire in pardoseala dar din cate am citit ordinea este extrudat, plasa, pex, sapa. Eu am pus extrudat de 3, am armat placa si am turnat pardoseala de 10 cm deoarece trebuie pusi popii de sustinere pt placa etaj. Ce sfaturi imi puteti da pt. montajul instalatiei de pardoseala dupa decofrarea placii.
La incalzirea prin pardoseala cu teava pex prin sapa temperatura agentului termic este limitata si destul de joasa. acest lucru poate fi un inconvenient.
Aceasta limitare se datoreaza dilatarilor care apar in sapa. In compozitia sapei se adauga la preparare un aditiv special pentru a prevenii crapaturile. Deasemeni inainte de turnarea sapei se pun lapereti bucati de polistiren expandat care sa permita dilatarea. Temperatura limitaa agentului termic trebuie sa fie sub 40grade celsius. Un alt inconvenient este ca nu se pot monta pardoseli din lemn masiv (dusumea, parchet clasic) deoarece lemnul opreste transferul termic comportindu-se ca un izolator termic.
Eu m-am gindit foarte mult la incalzirea prin pardoseala pentru mine si am ajuns la un sistem foarte interesant si foarte flexibil si usor de intretinut. Fac precizarea ca meseria mea este timplaria si de aceea
as opta pentru aceasta solutie.
In ce consta solutia mea:
Totul pleaca de la ideea ca trebuie sa avem o suprafata radianta care sa permita transferul usor de la tevi catre camera. Un material bun radiant este piatra (granit, marmura,travertin, ardezie etc). Aceasta suprafata radianta trebuie sa fie dupa parerea mea cel putin jumatate din suprafata camerei. Am zis atunci sa folosesc placi de piatra pe care sa le integrez intr-o structura cit mai uniforma de lemn(ca un fel de dusumea) suficient de groasa pentru a sustine piatra care are grosimea de 2-3cm in functie de
forma (de obicei dale patrate) si dimensiunile laturilor. Dusumeaua se poate monta usor deasupra tevii care se prinde pe sapa pe niste suporti de inaltime optima astfel incit sa nu se piarda mult din inaltimea camerei.
Piatra va sta inlocasuri cu falt in dusumea si sustinuta de aceasta fara a se folosi vreun adeziv.
Teava poate safie de orice tip (chiar si pexal) deoarece aceasta este libera la dilatari si in felul acesta nu mai suntem limitati atit de drastic la temperatura agentului termic. Alt lucru important este ca putem umbla oricind la tevi doar prin ridicarea dalelor. in sistem clasic ar trebuiscoasa pardoseala, sparta sapa si inlocuit teava.
Este adevarat ca s-ar putea sa fie scump si dificil de realizat pentru ca e nevoie de un timplar bun in rest e floare la ureche.
In situatia data se poate prinde teava de pex cu dibluri si coliere dupa care se toarna sapa cu aditiv, peste care se monteaza gresie sau un parchet laminat subtire( aceasta fiind varianta firmelor care vind teava pex).Reconditionator lemnComentariu
-
Re: caut sfaturi incalzire pardoseala
Postat în original de draggabiCe sfaturi imi puteti da ptr. montajul instalatiei de pardoseala dupa decofrarea placii?De cînd fenicienii au inventat moneda, mulţumirile sînt de prisos... şi încă o veste tristă: ieftin, bun şi mult nu există.
În schimb, există Instalatorul de Iaşi.Comentariu
-
Re: caut sfaturi incalzire pardoseala
Postat în original de raducaPostat în original de draggabiCe sfaturi imi puteti da ptr. montajul instalatiei de pardoseala dupa decofrarea placii?Comentariu
-
Postat în original de evisceratumE pacat de aia 3 cm de polistiren de sub placa. Acuma, dupa ce terminati casa, faceti tencuielile, va apucati de instalatii.
pe placa de baza de la parter asezati 5cm extrudat, apoi folie pvc, o plasa de armatura D4/10cm , de plasa legati teava de polietilena reticulata cu bariera de oxigen la un pas de 10-15 cm functie de incapere, si turnati o sapa de 5cm grosime. Totalul finisajului ajunge aprox la 12 cm in acest caz, prin urmare va rog sa il luati in calcul.
Ulterior va povestesc si despre bateria de amestec pentru reducerea temp agentului termic ce urmeaza a fi folosit in pardoseala.
Succes
Si daca poti scrie si despre bateria de amestec pt ca trebuie sa mi fac planurile de pe acum, eu am gandit cu distribuitoare termostatate si pompa suplimentara intre tur si returComentariu
-
extrudat de 3 cm grosime cred ca e minim. La tine cred ca pardoseala va avea o inertie termica mai mare dat fiind ca mai e si placa de beton de 10 cm. PEntru partea de amestecare cam asa si arata una fara control separat pe circuite. O pompa suplimetara intre tur si retur, un robinet termostatat care sa inchida aportul de agent termic pe tur de la circuitul de temperatura inalta, dar atentie cu capilar in interiorul tevii distribuitorului de retur de la pardoseala.Comentariu
-
Postat în original de draggabiPostat în original de evisceratumE pacat de aia 3 cm de polistiren de sub placa. Acuma, dupa ce terminati casa, faceti tencuielile, va apucati de instalatii.
pe placa de baza de la parter asezati 5cm extrudat, apoi folie pvc, o plasa de armatura D4/10cm , de plasa legati teava de polietilena reticulata cu bariera de oxigen la un pas de 10-15 cm functie de incapere, si turnati o sapa de 5cm grosime. Totalul finisajului ajunge aprox la 12 cm in acest caz, prin urmare va rog sa il luati in calcul.
Ulterior va povestesc si despre bateria de amestec pentru reducerea temp agentului termic ce urmeaza a fi folosit in pardoseala.
Succes
Si daca poti scrie si despre bateria de amestec pt ca trebuie sa mi fac planurile de pe acum, eu am gandit cu distribuitoare termostatate si pompa suplimentara intre tur si retur
e suficient si polistiren de 2 extrudat, si sub el se pune folie de PE, iar despre bateria de amestec tin sa va spun ca cei de la rehau au kitul complet pt instalatia in pardoseala.Intelept este cel care cauta...Comentariu
-
Incalzire pardoseala
Va rog sa ma ajutati cu un sfat: am incalzire prin pardoseala. Ce e recomandat sa pun in living? gresie sau parchet clasic? Am auzit ca parchetul laminat nu conduce optim caldura. In camere pot pune mocheta direct peste sapa ?Comentariu
-
In living puteti monta parchet masiv doar daca instalatia de incalzire a fost dimensionata pentru strat de finisaj din parchet masiv. Daca nu a fost dimensionata pentru strat de finisaj din parchet masiv puteti sa montati parchet triplustratificat sau parchet laminat.
Se poate insa trebuie sa aveti suprafata sapei perfect plana fara denivelari si fara asperitati.Cu stima.Comentariu
-
Incalzire in pardoseala la et1
Salu.
Vreau si eu o parere de specialisti. Am instalat la etaj incalzire in pardoseala fara sa izolez cumva placa de beton, am pus plasa ,furtunul sapa si gata. ?La parter cred in iarna asta sa pot face sistemul de incalzire tot in pardoseala bineinteles izolat cu extrudat.Nu stiu daca am gresit ca nu am pus ceva izolator sub furtune , avand in vedere ca ,casa am izolat-o cu poliestern de 10 ,si gandindu-ma ca nu are ce sa se intample. E bine ce am facut ?
Poate cineva sa imi spuna ce debit trebuie sa am la un circuit de 42ml furtun intro camerea de 14,4 mp ? Deoarece mie imi da in soft 2,48 L/min ceea ce este mult (daca adun litrajul de pe cele 8 circuite de la etaj imi depaseste pompa de circulatie din centrala) ,iar cu un soft online de la Danf...s imi da un litraj mai mic
Softul esete gratuit de pe net Wright.... iti calculeaza si deseneaza circuitele.
Imi puteti raspunde careva ?
Mersi.
P.s. Stie cineva ce face butonul (are un capac infiletat de protectie) din parte de sus langa aerisitorul automat la un Hermann Supermicra Condensing ?Comentariu
-
Ati putea sa imi dati numele complet al programului care deseneaza traseele? si daca e free nu cred ca e problema in a publica numele complet!Comentariu
-
Re: Incalzire in pardoseala la et1
Postat în original de RivelinoSalu.
Vreau si eu o parere de specialisti. Am instalat la etaj incalzire in pardoseala fara sa izolez cumva placa de beton, am pus plasa ,furtunul sapa si gata. ?La parter cred in iarna asta sa pot face sistemul de incalzire tot in pardoseala bineinteles izolat cu extrudat.Nu stiu daca am gresit ca nu am pus ceva izolator sub furtune , avand in vedere ca ,casa am izolat-o cu poliestern de 10 ,si gandindu-ma ca nu are ce sa se intample. E bine ce am facut ?
Cit despre calcul .. debitul necesar depinde, evident, de necesarul de caldura din incinta, dimensiunea tevii (inclusiv lungimea totala) si temperaturile pe tur/retur. S-au mentinut aceleasi date de intrare pt. ambele softuri?
Din pacate, un soft complet pt. asemenea calcule costa undeva in jur de 300EUR ceea ce ma face sa cred ca unul gratuit nu este exact; dar s-ar putea sa ma insel.
Numai bine,
DIYComentariu
-
Furtunul este de 16mm de la Valrom sau echivalentul in soft este 5/8.
Amindoua la calculcul camerei da exact aceeasi lungime de furtun, diferenta este de debit.Comentariu
Comentariu