Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Răspuns la: Incalzire prin pardoseala cu agent termic
Buna seara,
am o intrebare legat de automatizarea incalzirii in pardoseala.
M-am decis sa folosesc automatizare de la Salus. Sunt doua tipuri de senzori: Salus ERT30UP si Salus ERT50UP.
Salus ERT30UP nu se poate programa iar modelul Salus ERT50UP se poate programa.
Dilema mea este: daca vreau sa folosesc un senzor de camera programabil 50UP incat dimineata cand plec la servici sa pot opri incalzirea din camera iar la ora 18:00 sa porneasca din nou se justifica avand in vedere faptul ca incalzirea in pardoseala are o autonomie destul de mare?
Multumesc.
Răspuns la: Răspuns la: Incalzire prin pardoseala cu agent termic
Postat în original de Gabi.Meze
Dilema mea este: daca vreau sa folosesc un senzor de camera programabil 50UP incat dimineata cand plec la servici sa pot opri incalzirea din camera iar la ora 18:00 sa porneasca din nou se justifica avand in vedere faptul ca incalzirea in pardoseala are o autonomie destul de mare?
Multumesc.
Daca aveti o casa cu inertie termica scazuta, atunci se justifica. Daca in schimb aveti o casa cu inertie termica ridicata, atunci nu se merita.
Buna ziua,
Vad ca sunteti departe insa imi incerc norocul.
Puteti sa ma ajutati cu automatizarea la incalzirea in pardoseala? Firma care mi-a instalat tevile s-a oprit la stadiul in care instalatia este functionala cumva "pe direct" adica cu pompele din distribuitoare bagate in priza si robineti circuite blocati pe deschis.
Eu sunt electrician, am vrut sa rezolv singur problema si am cumparat un automat programabil pe care l-am configurat sa preia rolul regletei care comanda robinetii din distribuitoare in functie de termistate insa imi dau seama ca lucrurile sunt ceva ma complicate (simt ca am nevoie si de o corelare cu temperatura exterioara si ma cam depaseste problema) astfel incat caut ajutor.
Multumesc.
“Quality means doing it right when no one is looking.”
Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Incalzire prin pardoseala cu agent termic
Buna seara tuturor ,
Din lipsa de fonduri excesive am executat personal un sistem de incalzire prin pardoseala cu informatii culese de pe diverse site-uri si majoritatea de pe acest forum . Din punctul meu de vedere functioneaza OK momentan (cu temperaturile exterioare actuale) totusi am anumite nedumeriri legate de executie .
Configuratia sistemului este urmatoarea :
- 8 Circuite de lungime aproximativ egala exceptand circuitul din baie care are 42 de metri pe o suprafata de aproximativ 80mp , 25mp gresie , 55mp parchet laminat 8mm (montaj clasic ) , lungime totala 692metri, teava purmo pexpenta 17x2 .
- Am folosit pas de 10cm si 5cm in zona vitrala
- Distribuitor colector IVAR cu debitmetre pe tur
- Centrala Immergas Victrix 32kw in condensatie .
- Izolatie sub circuite cu XPS de 3cm (Am considerat ca e suficienta o grosime de 3cm deoarece am demisol sub toata suprafata incalzita iar temperatura acolo n-o sa scada sub 15 grade) folie si tevile prinse cu cleme pe polistiren .
- Sapa umeda 5-6 cm .
Centrala a fost legata direct la distribuitor respectiv colector pe direct , fara bypass intre tur si retur, fara GPA . Am setat temperatura la 40 de grade diferenta dintre tur si retur fiind undeva la 10 grade . Termostatul e setat la 20 de grade si centrala porneste destul de des pentru perioade scurte . Am impresia ca pompa centralei e depasita
Acum intrebarile sunt urmatoarele , ce am gresit la acest sistem si cum as putea sa remediez ? Ce as putea sa fac sa-l inbunatatesc ? . O pompa suplimentara pe tur sau retur ar ajuta ?
Atasez o poza sa se vada exact despre ce e vb . Multumesc
Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Incalzire prin pardoseala cu agent termic
Postat în original de ekzi
Buna seara tuturor ,
Din lipsa de fonduri excesive am executat personal un sistem de incalzire prin pardoseala cu informatii culese de pe diverse site-uri si majoritatea de pe acest forum . Din punctul meu de vedere functioneaza OK momentan (cu temperaturile exterioare actuale) totusi am anumite nedumeriri legate de executie .
Configuratia sistemului este urmatoarea :
- 8 Circuite de lungime aproximativ egala exceptand circuitul din baie care are 42 de metri pe o suprafata de aproximativ 80mp , 25mp gresie , 55mp parchet laminat 8mm (montaj clasic ) , lungime totala 692metri, teava purmo pexpenta 17x2 .
- Am folosit pas de 10cm si 5cm in zona vitrala
- Distribuitor colector IVAR cu debitmetre pe tur
- Centrala Immergas Victrix 32kw in condensatie .
- Izolatie sub circuite cu XPS de 3cm (Am considerat ca e suficienta o grosime de 3cm deoarece am demisol sub toata suprafata incalzita iar temperatura acolo n-o sa scada sub 15 grade) folie si tevile prinse cu cleme pe polistiren .
- Sapa umeda 5-6 cm .
Centrala a fost legata direct la distribuitor respectiv colector pe direct , fara bypass intre tur si retur, fara GPA . Am setat temperatura la 40 de grade diferenta dintre tur si retur fiind undeva la 10 grade . Termostatul e setat la 20 de grade si centrala porneste destul de des pentru perioade scurte . Am impresia ca pompa centralei e depasita
Acum intrebarile sunt urmatoarele , ce am gresit la acest sistem si cum as putea sa remediez ? Ce as putea sa fac sa-l inbunatatesc ? . O pompa suplimentara pe tur sau retur ar ajuta ?
Atasez o poza sa se vada exact despre ce e vb . Multumesc
[ATTACH=CONFIG]95870[/ATTACH]
Putin cam mare diferenta intre tur si retur. Pentru a a evita pornirea deasa a centralei pentru perioade scurte, umblati in meniul centralei si scadeti puterea maxima acesteia, neavand un calcul bine pus la punct, luati-o prin tatonare (porniti de la minim si urcati putin cate putin, observand si ecartul instalatiei).
Bine ar fi fost sa montati o BEP intre centrala si grupul de pompare, si sa montati pompa separata pe instalatia IPAT pentru a obtine un ecart de 5K.
Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Incalzire prin pardoseala cu agent te
Postat în original de cheluakame
Putin cam mare diferenta intre tur si retur. Pentru a a evita pornirea deasa a centralei pentru perioade scurte, umblati in meniul centralei si scadeti puterea maxima acesteia, neavand un calcul bine pus la punct, luati-o prin tatonare (porniti de la minim si urcati putin cate putin, observand si ecartul instalatiei).
Bine ar fi fost sa montati o BEP intre centrala si grupul de pompare, si sa montati pompa separata pe instalatia IPAT pentru a obtine un ecart de 5K.
Va multumesc mult pt raspuns , primul lucru o sa incerc sa reduc din puterea centralei cum ati spus .
Nu am grup de pompare , e doar pompa centralei . Spuneti sa montez un grup de pompare si amestec pe distribuitor si o butelie de egalizare intre centrala si distribuitor? sau doar butelia si o pompa suplimentara pe retur ? . Ma scuzati , nu vreau sa par prost dar ce e un ecart 5K ? , am tot vazut ca se discuta despre asta si nu inteleg . Multumesc
Va multumesc mult pt raspuns , primul lucru o sa incerc sa reduc din puterea centralei cum ati spus .
Nu am grup de pompare , e doar pompa centralei . Spuneti sa montez un grup de pompare si amestec pe distribuitor si o butelie de egalizare intre centrala si distribuitor? sau doar butelia si o pompa suplimentara pe retur ? . Ma scuzati , nu vreau sa par prost dar ce e un ecart 5K ? , am tot vazut ca se discuta despre asta si nu inteleg . Multumesc
Ecart = diferenta tur-retur, la incalzirea in pardoseala se recomanda sa fie sub 7 grade.
In ceea ce priveste solutia constructiva, avand centrala in condensatie (deci randament mai mare la temperaturi scazute), recomand doar butelia si pompa intre butelie si distribuitor, puterea centralei scazute din meniu, si senzor de temperatura exterioara, astfel, vei putea merge si cu temperaturi de doar 30*C tur in bucle, si caldura in casa.
Ecart = diferenta tur-retur, la incalzirea in pardoseala se recomanda sa fie sub 7 grade.
In ceea ce priveste solutia constructiva, avand centrala in condensatie (deci randament mai mare la temperaturi scazute), recomand doar butelia si pompa intre butelie si distribuitor, puterea centralei scazute din meniu, si senzor de temperatura exterioara, astfel, vei putea merge si cu temperaturi de doar 30*C tur in bucle, si caldura in casa.
Multumesc mult de sfaturi , o sa incerc sa adaug butelia si pompa dupa butelie , astfel pompa centralei o sa invarta numai apa dintre centrala si butelie iar cealalta pompa sa alimenteze circuitele de incalzire . Ce fel de pompa mi-ati recomanda ?
Multumesc mult de sfaturi , o sa incerc sa adaug butelia si pompa dupa butelie , astfel pompa centralei o sa invarta numai apa dintre centrala si butelie iar cealalta pompa sa alimenteze circuitele de incalzire . Ce fel de pompa mi-ati recomanda ?
Exact, pompa centralei va invarti apa doar intre centrala si BEP, avand astfel un debit ridicat datorita pierderilor hidraulice mici, iar pompa dintre BEP si circuite, va putea fi una de putere mai mare, fiind suficienta sa asigure debitul necesar mentinerii ecartului de 5-7 K la pierderile hidraulice din IPAT.
Ca si pompa, desi are un pret mai ridicat, va recomand una cu turatie variabila. Nestiind insa necesarul termic si ca urmare debitul necesar, nu m-as putea pronunta cu exactitate asupra tipului, o idee ar fi Wilo Yonos Pico 25/1-6, avand optiunea de a regla inaltimea de coloana dezvoltata de aceasta.
Răspuns la: Incalzire prin pardoseala cu agent termic
Va salut,
Am in casa un sistem de incalzire conventional prin calorifere, centrala saunier duval isofast 35 kw. Sufrageria casei este sub nivel cu 40 de cm si am un sistem de incalzire in pardoseala, care pana azi nu a fost racordat, am considerat ca nu e necesar, dar daca tot este montata pe sub parchet hai sa punem si kitul de amestec ICMA cu termostat si pompa de amestec. Azi au venit ''meseriasii'', montat kitul, se incalzeste turul si returul kitului, toate frumoase, dar sufrageria, nu se incalzeste, adica fix suprafata radianta, chiar daca dau termostatul kitului la 40...50....60 de grade, distribuitorul arde, dar parchetul este tot rece.....
Am sunat la mecanici si imi zic sa astept 2-3 zile pana ...pana cand ? Nu cred ca este normal, chiar cred ca nu merge ! Ceva sfaturi ?
Mulumesc anticipat
Răspuns la: Incalzire prin pardoseala cu agent termic
Mai ai rabdarica. Datorita amestecului realizat de grup, temperatura in circuite creste mai incet.
Iti recomand sa urmezi pasii conventionali de PIF(punere in functiune), pornind de la temperaturi mici ale agentului termic vehiculat in circuitele din pardoseala(secundar), urcand in timp(cam o data la 2-3 zile), temperatura agentului termic secundar(circuite IP), pana ai deschis complet robinetul termostat al grupului. Abia apoi poti trece la uz normal, si la scaderea temperaturii in circuitul secundar(circuite IP).
Răspuns la: Incalzire prin pardoseala cu agent termic
Exact acelasi lucru il aud de la inginerul care mi-a montat ieri : las-o azi la 20, poimaine la 30, apoi vorbim peste ceva zile....eu credeam ca este ca la calorifere, sa arda instantaneu si de aici panica mea, ca nu merge.
Răspuns la: Incalzire prin pardoseala cu agent termic
Cu siguranta nu au facut ceva bine, sau au uitat ceva pt ca nu se incalzesc nici macar traseele care vin din distribuitor, tevile efectiv, termostatul sta la 50..60, dar tevile sunt reci. Am umblat pur intamplator la robinetul ingropat de sub ceas si s-au incalzit instantaneu, dar vad ca si pe retur este alt robinet si nu stiu cum sa reglez, are si o scara de la 1..3..5..7. Aveti ceva idei ?
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.