500 litri la un cazan de 25 kw, in situatia dvs (aveti casa destul de ok izolata) sunt mult prea putini. Eu zic cel putin 1000 litri in cazul in care folositi incalzire in pardoseala cum mentionati mai sus.
Daca doriti incalzire pe radiatoare, capacitatea acestuia trebuie sa fie chiar mai mare.
Orientativ, este pus aici un "calculator" pentru dimensionarea pufferului in functie de toti parametrii unei instalatii
Depinde de dimensiuni si izolatie.
De obicei caldura pierduta de centrala, boiler, puffer, conducte, etc este suficienta pentru a mentine o temperatura de 16-18*C in camera tehnica. Ati putea monta un radiator cu cap termostatic si setat pe pozitia "anti-inghet". In felul acesta nu va exista pericolul inghetului in camera tehnica si consumul aferent va fi mic.