Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Adună
Acesta este un topic important.
X
X
-
-
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Buna ziua! M-ar interesa si pe mine o parere referitor la o CT pe lemne. Doresc sa inlocuiesc vechea centrala si nu stiu ce sa aleg intre un Buderus Logano s-121-2 38 kw si un Viessmann Vitoligno 100S 40 kw.
Care dintre cele 2 sunt mai ok? Casa are ~150 mp (cu o inaltime a camerelor de ~ 1,65m).
Interesele mele : -calitatea centralei
-sa alimentez centrala cat mai rar( aprox la 8-10h )
BOILERUL ESTE DEJA CUMPARAT 200 L IAR PUFFER NU POT PUNE DEOARECE NU IMI PERMITE SPATIUL.
VA MULTUMESC SI ASTEPT CAT MAI REPEDE O PARERE!!!!Comentariu
-
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Caracteristicile centralelor sunt similare, as tinde catre Buderus doar ca are puterea mai mica si mai apropiata de necesarul de caldura a casei, daca aveati loc de puffer atunci era ok sa fie puterea mai mare.Comentariu
-
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Am terminat instalatia de caldura , cazan plus puffer , 2 pompe , Vtc . Intrebare este la ce tmperatura trebuie pus termostatul de comanda cel pus pe tur chiar la iesirea din cazan si care comanda pompa montata intrevtc si cazan pe retur ?Comentariu
-
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Atat timp cat exista VTC nu prea conteaza. Puneti-l pe la 50-60*C pentru a nu incepe sa fiarba apa in anumite locuri daca nu circula.
Normal, acolo ar fi bun un termostat diferential tur-retur sau unul pentru gaze arse montat in serie cu cel de pe tur pentru a opri pompa si a nu trage caldura din puffer inapoi in centrala.iTermice --- Sursa ta de calduraComentariu
-
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Va rog ceva mai explicit !!!??? multumescComentariu
-
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Am o intrebare /nelamurire : am termostatul montat pe tur chiar la iesirea din centrala , am si VTC de 61 grade , intrebarea este de ce imi urca apa asa de repede la 90 , ???. termostatul este pus la 55 grade . ideea este ca atunci cand apa ajunge la 90 , focul este sufocat ,si arde mocnit , ceea ce cred ca nu ii prea bine pentru centrala .apoi cand scade se reia focul si iar urca la 90 , iar se sufoca , mocneste . DECI : asa trebuie sa functioneze ??? am si puffer de 1250 litrii . multumesc.Comentariu
-
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Cand focul in centrala se stinge, pompa de recirculare va continua sa functioneze pana cand temperatura pe tur va coincide cu cea de oprire a termostatului, deci, va sustrage caldura din puffer si va baga in centrala.
Avand termostat diferential sau pentru gaze arse, se va opri pompa cand returul este mai cald decat turul sau cand pe cos temperatura scade sub XXX grade.
Am o intrebare /nelamurire : am termostatul montat pe tur chiar la iesirea din centrala , am si VTC de 61 grade , intrebarea este de ce imi urca apa asa de repede la 90 , ???. termostatul este pus la 55 grade . ideea este ca atunci cand apa ajunge la 90 , focul este sufocat ,si arde mocnit , ceea ce cred ca nu ii prea bine pentru centrala .apoi cand scade se reia focul si iar urca la 90 , iar se sufoca , mocneste . DECI : asa trebuie sa functioneze ??? am si puffer de 1250 litrii . multumesc.iTermice --- Sursa ta de calduraComentariu
-
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
vana este pn16 de 32 la 55 grade , mai sigur , credeam ca est de 61 grade . montarea - returul intra in A si iese in AB si B intra turul . Returul venind din puffer la baza este caldut , Iar turul dupa ce deschide termostatul este la aceeasi temp ca la plecarea din centralaComentariu
-
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Pe conducta dintre tur si vana ar trebui montat un robinet.
Prin inchiderea acestuia forteaza vana sa traga mai mult de pe retur.
Ce diametre au legaturile intre puffer si centrala si ce pompa de recirculare se foloseste?
Ai incercat sa modifici treapta de turatie a pompei?Ultima editare de cheluakame; 06.aug.2014, 10:38.iTermice --- Sursa ta de calduraComentariu
-
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
legaturile sunt de 22 puffer la vana , 28 de la vana pana in pompa si apoi la centrala , pe retur . Pe tur de la centrala pana la teul de legatura spre vana am 28 apoi pana in puffer trece la 22 . pompele , atat cea de langa centrala de pe retur , cat si cea de pe tur de dupa puffer pt boilerul termoelectric si casa sunt GrundfosComentariu
-
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Intr-o astfel de instalatie unde exista puffer si este nevoie de un debit ridicat intre centrala si puffer, conducte de Cu 22-28 mm sunt mici.
Una din probleme ar putea fi faptul ca pompa de circulatie nu poate dezvolta suficienta inaltime astfel incat sa invinga pierderile hidraulice la un debit minim necesar (la 35 kw, debitul pompei ar trebui sa fie de minim 1.5mc/h , iar inaltimea de pompare sa coincida cu pierderile hidraulice din instalatie la acest debit ).
Puteti incerca, cum am spus sa motati un robinet de reglaj pe conducta dintre tur si vana.
Idee de montaj :
Ultima editare de cheluakame; 07.aug.2014, 09:38.iTermice --- Sursa ta de calduraComentariu
-
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Multumesc de raspuns . De maine plec in co dupa mai vorbim pe tema asta , daca nu va suparati , ca imi sunteti de mare ajutor .Comentariu
-
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Am revenit . din alte discutii avute , chiar daca am fost in co , am inteles ca nu ar functiona VTC si ca remediere sa ii scot bila din el . ce parere aveti ?Comentariu
-
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
V-am raspuns anterior, montati robinet pe teava dintre tur si vana si reglati din el depresiunea pe vana.
Daca scoateti termostatul, vana respectiva va fi doar un teu si va fi mai rau pentru instalatie.iTermice --- Sursa ta de calduraComentariu
Comentariu