Gmtby are dreptate legat de depuneri, ar fi ok daca ati realiza umplerea instalatiei printr-un filtru cu polifosfati, asa se mai remediaza din probleme.
Apoi, necesar ar fi cam asa:
1 pompa circulatie cu turatie fixa intre cazan si puffer (daca luati laddomat are acesta inclusa)
1 pompa circulatie cu turatie variabila intre puffer si radiatoare.
1 termostat de gaze arse pentru laddomat (se gasesc dedicate cu plaja de reglare 50-500*C).
1 termostat de imersie pentru pompa radiatoarelor
1 termostat de ambient pentru pompa radiatoarelor
vas de expansiune de 200 litri presurizat la 1 bar
2 supape de presiune de 3 bar
aerisitor automat
robinet de golire
tevi intre cazan si puffer, fie otel 1 si 1/2 fie Cupru 42x1
Si cam acestea sunt in mare.
Apoi, pentru radiatoare ar fi ok robineti termostatici, asa obtineti si un consum mai mic (nu supraincalziti camerele ce au pierderi mai mici de caldura) si o autonomie mai mare.
Singura observatie, in camera cu termostat de ambient (care poate fi wireless) sa tineti cont sa setati pe maxim robinetul.
Comentariu