Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Postat în original de dancreta
Buna ziua d-l Chelu. As mai dori o informative de la d-voastra. Nu stiu unde ar trebui legat returul de la calorifere si cazan la puffer. Pufferul are 9 iesiri pe o parte si 3 pe cealalta parte. Este cam ca si acesta de aici http://www.tocmai.ro/puffere-1000-l-...-13249722.html.
La racordul din varful pufferelor am inteles ca trebuie aerisitor automat. Trebuie si supapa de siguranta? Daca da unde ar trebui montata?
Multumesc.
Se pot folosi doar conexiunile de pe o parte. Adica cele de pe partea stanga (cele 9).
Primul de sus se conecteaza prin teu, centrala si tur radiatoare.
Ultimul de jos este retur centrala
Penultimul, este retur radiatoare.
Supapa de siguranta se monteaza pe tur cazan, in apropierea acestia, fara sa existe vreun robinet intre ea si cazan.
Deasemenea se poate monta si una pe puffer, pe oricare din racorduri.
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Hello,
Am si eu o intrebare,
Am o centrala Ferroli 50 Kw pe lemne si nu prea reusesc sa fac focul corect ! Cineva spune ca focul arde invers de sus in jos! Am procedat asa intr-o noapte , surcelele de sus au ars iar jos a ramas intact
Poate stie cineva ceva despre aceasta tinand cont ca se zice ca putem baga lemne si la 8-9 ore fara puffer si fara peleti. Asa la 4 ore bagam caci se stinge
Răspuns la: Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Postat în original de Flavian
Am o centrala Ferroli 50 Kw pe lemne si nu prea reusesc sa fac focul corect ! Cineva spune ca focul arde invers de sus in jos! Am procedat asa intr-o noapte , surcelele de sus au ars iar jos a ramas intact
Lemnele sunt uscate sau ude?
Pentru a putea arde toate lemnele, grosimea acestora trebuie sa fie undeva la 8-12 cm. Daca sunt ude, si mai subtiri (la 4-5 cm maxim).
Iar cele de deasupra, chiar ceva mai subtiri pentru a putea sa se aprinda.
Se poate lasa usa de jos a centralei cateva minute deschisa pana se aprinde focul ok si se obtine tirajul.
Apoi, usor se inchide usa de jos, se mai asteapta 2-3 minute si se poate regla tirajul din clapeta de fum din spate (daca tirajul este prea mare).
Postat în original de Flavian
Poate stie cineva ceva despre aceasta tinand cont ca se zice ca putem baga lemne si la 8-9 ore fara puffer si fara peleti. Asa la 4 ore bagam caci se stinge
Autonomia este data de cantitatea de lemne ce intra in centrala, randament si necesarul termic al casei.
Ar trebui sa ii luati la intrebari pe cei ce v-au vandut centrala, de ce nu este asa cum spun ei...
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Ca idee, casa mea de ~70 are un necesar termic de ~5 kw la -15*C si +25*C in casa.
In perioada aceasta fac 2 focuri pe zi pentru a mentine tempreatura intre 22 si 25*C in casa.
La un foc bag aproximativ 9-10 kg de lemne (fag, stejar, salcam, ce anume iau din stiva) si brichete de paie.
Focul are o durata de circa 4-5 ore in care tempreatura in casa creste treptat de la 22 la 25*C, iar de aici pana a doua zi la celalalt foc, termoizolatia si zidurile pastreaza un mediu ambient placut, cedand caldura inapoi de la 25 la 22*C.
In plina iarna fac cel mult 3 focuri.
Exceptii atunci cand avem nevoie de mai multa ACM (din pacate boilerul are doar 100 litri) si mai bag 2-3 lemne in plus.
Cateva imagini:
- Primul rand de combustibil
- Al doilea rand:
- Al treilea rand:
- "Piramida" de aprindere:
- Aprinderea focului (doar am pus un bat de chibrit):
- Arderea la 2 minute:
- Arderea la 5 minute:
P.S. Stiu ca PAL-ul nu este combustibil ecologic, dar nu aveam aschii pentru aprins asa ca mi-a fost mai usor.
Apoi, tevile respective nu ajuta la aprindere, ci la ardere odata ce se incalzesc reprezinta un aport de aer secundar pentru dubla combustie.
Răspuns la: Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Postat în original de Flavian
Hello,
Am si eu o intrebare,
Am o centrala Ferroli 50 Kw pe lemne si nu prea reusesc sa fac focul corect ! Cineva spune ca focul arde invers de sus in jos! Am procedat asa intr-o noapte , surcelele de sus au ars iar jos a ramas intact
Poate stie cineva ceva despre aceasta tinand cont ca se zice ca putem baga lemne si la 8-9 ore fara puffer si fara peleti. Asa la 4 ore bagam caci se stinge
Multumesc!
Intradevar Ferroli, are ardere inversa.
Folositi lemne uscate.
Aprindeti mai intai focul cu surcele pana obtineti o flacara destul de puternica sa sustina aprinderea lemnelor groase.
Incarcati centrala cu lemne taiate la dimensiunea centralei.
Dupa incarcarea centralei cu lemne, nu umblati la usa cenusarului.
Reglajul admisiei de aer se face din surubul pozitionat in centrul parti frontale,imediat deasupra usitei cenusarului.
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Postat în original de cheluakame
Ca idee, casa mea de ~70 are un necesar termic de ~5 kw la -15*C si +25*C in casa.
In perioada aceasta fac 2 focuri pe zi pentru a mentine tempreatura intre 22 si 25*C in casa.
La un foc bag aproximativ 9-10 kg de lemne (fag, stejar, salcam, ce anume iau din stiva) si brichete de paie.
Aveti un consum de cca 22 kg/zi.
Cum puteti explica ca Maestrul Max foloseste centrala de 23 kw la un plin cca 8 ore?
Regimul de caldura de 40 grade pe tur este normal?
Eu stiam ca o centrala pe combustibil solid trebuie sa lucreze la minim 60 grade.
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Postat în original de bambucea
Aveti un consum de cca 22 kg/zi.
In aceasta perioada, la ~0*C temperatura exterioara.
La inceput de sezon cand afara sunt 10-12*C consum doar 10-12 kg caci fac doar 1 foc pe zi, in plina iarna la -10/-15*C cand fac 3 focuri urc pe la 30 si putin de kg.
Cert este ca anul trecut dupa ce am facut o estimare tinand cont de umiditatea la cumparare (eu cumpar lemnele la tona), mi-a rezultat un consum de 3.5 tone.
Oricum, sper sa reusesc sa realizez toate modificarile pe care le am de facut si sa montez un puffer, atunci consumul ar trebui sa mai scada, sau cel putin confortul sa se imbunatateasca.
Postat în original de bambucea
Cum puteti explica ca Maestrul Max foloseste centrala de 23 kw la un plin cca 8 ore?
Sincer, m-as abtine sa discut de acest lucru pentru a nu starni polemici sau certuri.
Cert este ca nu cazanul va da consumul casei, sau cel putin nu "grosul", ci casa prin suprafata, tempreatura si termoizolatia ei.
Adica, un cazan de 23 kw intr-o casa va avea un consum, intr-o alta casa, total diferit, va avea alt consum.
Si mie mi se pare putin ciudat, arderea de 8 ore, cu media de 45 kg/zi cand in cea de 23 kw la un plin intra circa 10 kg ...
Postat în original de bambucea
Regimul de caldura de 40 grade pe tur este normal?
Eu stiam ca o centrala pe combustibil solid trebuie sa lucreze la minim 60 grade.
Minim 60*C retur, aceasta este recomandarea tuturor producatorilor.
60-65*C este tempreatura punctului de roua (depinde si de excesul de oxigen, calitatea arderii, etc).
Se poate lucra si sub aceste temperaturi insa arderea va fi departe de calitativa, iar depunerile mai mari. Cel mai mult se va cunoaste in cos.
Eu unul, avand cazanul in fata, pot spune ca este o diferenta imensa de ardere intre 55*C tur si 60*C tur. Mai departe nici nu are rost sa discutam.
P.S.
- Arderea la 3 ore de la aprindere (in perioada asta s-au consumat si vreo 30-40 litri ACM la 40*C). Nu se mai vede in poza, dar mai exista cateva "fire" de flacara violeta printre combustibil. De acum, jarul va mai incalzi centrala inca 1 - 2 ore.
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Si poza (cu si fara blitz) la 4 ore de la ardere (am deschis usa de alimentare si cu ocazia asta, dupa poza am amestecat putin in brichetele de paie pentru a le dirija spre centrul centralei unde am admisia de aer primar) :
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Inainte sa intru la dus am deschis usa centralei caci apa era pe la 47-50*C.
In centrala inca existau "carbuni" din brichete de paie care se vedeau destul de intensiv.
Am incercat sa fac poza cu aparatul insa nu se vede chiar asa de bine. Oricum, cat timp am fost la dus pompa a mai pornit caci am revenit la centrala si apa scazuse la 40*C.
Cam asa arata centrala la 6 ore si jumatate dupa aprindere.
P.S. Asta-i dezavantajul brichetelor de paie, chiar daca raman precum carbunii, lasa si reziduri multe.
Altfel ar si stat insa treaba daca era o centrala cu ardere inversa sau inferioara ... Sau cel putin superioara intensiva.
Cam acestea au fost de monitorizat.
O seara placuta tuturor si o saptamana numai buna.
Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Buna seara.
Am atasat cateva poze cu cazanul Atmos 32 S - model 2014, pe care am achizitionat-o acum cateva zile si am ceva nelamuriri: dupa cum vedeti pe panoul de comanda, lipseste reglajul pentru temperatura gazelor arse, iar in locul termometrului, au montat un display mic, cu acea rotita dedesupt cu care se pot regla mai multe chestii. Problema este ca habar nu am cum sa folosesc acele setari. Daca cineva are ceva informatii despre acest nou tip de reglaj pentru cazanele Atmos, i-as fi recunoscator daca m-ar informa cu un link sau altceva. Mentionez ca manualul care a venit cazanul este pentru celalalt model, cu comenzile analogice.
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Postat în original de m_3
Buna seara.
Am atasat cateva poze cu cazanul Atmos 32 S - model 2014, pe care am achizitionat-o acum cateva zile si am ceva nelamuriri: dupa cum vedeti pe panoul de comanda, lipseste reglajul pentru temperatura gazelor arse, iar in locul termometrului, au montat un display mic, cu acea rotita dedesupt cu care se pot regla mai multe chestii. Problema este ca habar nu am cum sa folosesc acele setari. Daca cineva are ceva informatii despre acest nou tip de reglaj pentru cazanele Atmos, i-as fi recunoscator daca m-ar informa cu un link sau altceva. Mentionez ca manualul care a venit cazanul este pentru celalalt model, cu comenzile analogice.
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.