Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Nu inteleg intrebarea ta !
Din cate stiu eu, temperatura ambientala din spatiul unde este situat pufferul are importanta numai pentru calculul pierderilor de caldura prin izolatia puferrului si a tevilor de tur-retur.
Normal , una e sa fie 25 grade in incaperea centralei si a pufferului si alta e sa fie 5 grade, pierderile sunt mai mari la temperaturi ambientale scazute.
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Salve!
Am o centrala Feroli standard de 35 kw, 10 calorifere si boiler termoelectric de 120 l. Pe retur am un termostat bratara, iar pompa de boiler si cea de circulare sunt controlate de un EUROSTER 11Z. Ma intereseaza, va rog, sa imi spuneti ce setari se pun la termostatul bratara si la EUROSTER pentru o functionare optima. Aseara pe la ora 20 i-am dat drumul prima oara, cu un plin de lemne, pe la ora 22 am mai adaugat 2 butuci, iar dimineata ventilatorul inca functiona (e setat sa se opreasca cand temperatura scade sub 50 grade in cazan), iar temperatura la cazan era de 58 de grade. Jar in camera de ardere aveam inca binisor. La ora 7.30 cand am plecat la servici temperatura era la 54 de grade, deci ventilatorul inca mergea. Acest controler EUROSTER are vreo 10 parametri de setat. Cred ca e destul de nou deoarece persoana de la DEDEMAN care mi-a pornit centrala si l-a instalat a spus ca e prima automatizare de acest fel pe care o pune si mi s-a parut ca nu prea era prea sigur de el. La prima vedere pare OK, dar nu stiu cum sa verific depunerile de gudron si la ce sa ma mai uit ca sa vad daca functioneaza in parametrii optimi.
Deci, ma intereseaza setarile pt termostatul bratara si cele de la EUROSTER 11Z. Am lasat centrala sa se opreasca pt ca vreau sa bag antigel in ea zilele astea, pana nu vine inghetul. Credeti ca ajung 150 l de antigel? Acum a fost doar o proba sa vad daca nu plange instalatia pe undeva.
Multam fain si caldura multa in case si in suflete!
Răspuns la: Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Postat în original de Leonidas
Salve!
Am o centrala Feroli standard de 35 kw, 10 calorifere si boiler termoelectric de 120 l. Pe retur am un termostat bratara, iar pompa de boiler si cea de circulare sunt controlate de un EUROSTER 11Z. Ma intereseaza, va rog, sa imi spuneti ce setari se pun la termostatul bratara si la EUROSTER pentru o functionare optima. Aseara pe la ora 20 i-am dat drumul prima oara, cu un plin de lemne, pe la ora 22 am mai adaugat 2 butuci, iar dimineata ventilatorul inca functiona (e setat sa se opreasca cand temperatura scade sub 50 grade in cazan), iar temperatura la cazan era de 58 de grade. Jar in camera de ardere aveam inca binisor. La ora 7.30 cand am plecat la servici temperatura era la 54 de grade, deci ventilatorul inca mergea. Acest controler EUROSTER are vreo 10 parametri de setat. Cred ca e destul de nou deoarece persoana de la DEDEMAN care mi-a pornit centrala si l-a instalat a spus ca e prima automatizare de acest fel pe care o pune si mi s-a parut ca nu prea era prea sigur de el. La prima vedere pare OK, dar nu stiu cum sa verific depunerile de gudron si la ce sa ma mai uit ca sa vad daca functioneaza in parametrii optimi.
Deci, ma intereseaza setarile pt termostatul bratara si cele de la EUROSTER 11Z. Am lasat centrala sa se opreasca pt ca vreau sa bag antigel in ea zilele astea, pana nu vine inghetul. Credeti ca ajung 150 l de antigel? Acum a fost doar o proba sa vad daca nu plange instalatia pe undeva.
Multam fain si caldura multa in case si in suflete!
Salut,
Sa inteleg ca ai 3 pompe....? Si mi-am montat decurand acest termostat pt pompe Euroster 11Z si sunt foarte multumit de el...
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Postat în original de danM
Un puffer poate inmagazina 1,16 * diferenta de temperatura dintre temperatura initiala din el ( nu ambientala!) si temperatura maxima pe tur care poate centrala sa o degaje.
Adica daca initial avem in puffer 20 de grade nu putem ridica temperatura la 80 de grade in el ? Nu inteleg logica.
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Postat în original de danM
Nu inteleg intrebarea ta !
Din cate stiu eu, temperatura ambientala din spatiul unde este situat pufferul are importanta numai pentru calculul pierderilor de caldura prin izolatia puferrului si a tevilor de tur-retur.
Normal , una e sa fie 25 grade in incaperea centralei si a pufferului si alta e sa fie 5 grade, pierderile sunt mai mari la temperaturi ambientale scazute.
Prin temperatura ambientala inteleg temperatura din casa. Camera tehnica unde se afla pufferul (care este izolat) nu are nici o legatura cu transferul de calcura dintre mediul ambiental(casa) si temperatura agentului... caci asa se face transferul de caldura.
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Solutia tehnica pe care am discutat-o eu presupune incalzirea casei, apoi inmagazinarea in puffer. Daca se alege incalzirea cu o temperatura pe tur de 80, iar pufferul nu are nici o sursa independenta de incalzire, acesta va stoca apa la 80 de grade. Cred ca asta era lamurirea pe care domnul danM a dorit sa o aduca si de care eram constient. Mai exista si solutii cu puffer cu rezistenta care pot sa ridice separat temperatura peste temperatura de tur a centralei. Sper ca aceste lamuriri sa clarifice toate necunoscutele
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
salut
am o centrala Atmos dc 32s
aseara au fost niste rafale de vant puternice la Buzau si din cand in cand ma trezeam cu cate o asa zisa explozie - mi se intorcea fumul cu umpic de flacara pe clapa din spate cea cu lant de o dadea peste cap aproape....ca si cum ar fi fost niste goluri de aer....daca porneam ventilatorul nu se mai produceau.....daca mai deschideam si usa de la camera centralei parca facea mai rau
la multi ani NICUSORILOR SI DOAMNELOR. AM CEVA NECLARITATI IN LEGATURA CU MONTAJUL CENTRALEI PE LEMNE.Turu si returu 2 toli, Cu cit pot reduce pina a distribitori ,pentru a functiona cum trebie centrala.caloriferele se leaga in serie sau in paralel .recomandati vas expansiune inchis sau deschis.cum se calculeaza PUFARUL pentru a fi cit mai eficient in instalatie si cum functioneaza el dupa ce nu mai e foc in centrala. va multumesc.
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Salut,
Pai nu ai spus ca ai pus antigel ??????? Sau am inteles eu gresit ? Ideea este urmatoarea, eu am acelasi termostat de pompe ca si tine, si nu am probleme... Instalatia la mine e putin mai ciudata , in sensul ca am decat 2 pompe, una pt circularea apei in calorifere si una pt baypass, dar la mine baypass-ul se face prin boiler. Eu am pus senzoul pt ACM undeva unde se afla rezistenta pt boiler, si deci inregistreaza fals, asta ca sa mearga incontinuu pompa sa am ACM.
2. Atunci cand iti merge si pompa pt boiler, cazul tau, mai pierzi din puterea centralei, deoarece incalzeste si apa din boiler, deci atat, caloriferele de la mansarda ar fi trebuit sa se incalzeasca... Le-ai aerisit bine ? Dupa schimbarea agentului termic ? Ai pompa data la viteza cea mai mare ? Eu sunt foarte multumit de acest termostat !
P.S. Eu am tevile de ppr, deci caldura se mai pierde, motiv pt care nu am legat termostatul pe teava.
Ultima editare de gmtiby; 07.dec.2012, 09:51.
Motiv: Completare...
Răspuns la: Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Am pus antigel dar ma gandeam ca apa ramasa pe teava a inghetat pana am pus antigelul (au trecut 2 zile intre scoaterea apei si introducerea antigelului). Nu prea stiu cum sa dau la viteza mai mare pompa. Trebuie sa desfac capacul la ea? Toate 3 sunt Grundfos.
la multi ani NICUSORILOR SI DOAMNELOR. AM CEVA NECLARITATI IN LEGATURA CU MONTAJUL CENTRALEI PE LEMNE.Turu si returu 2 toli, Cu cit pot reduce pina a distribitori ,pentru a functiona cum trebie centrala.caloriferele se leaga in serie sau in paralel .recomandati vas expansiune inchis sau deschis.cum se calculeaza PUFARUL pentru a fi cit mai eficient in instalatie si cum functioneaza el dupa ce nu mai e foc in centrala. va multumesc.
Pentru a realiza o instalatie corecta va sfatuiesc sa apelati la un inginer proiectant de instalatii.
de ce mai ma uit aici daca ma trimeteti la un inginer ,la preturile nesimtite care le au si facultatea la particular care au facuto va estr clar canu as apela.nu grneralizam binenteles dar mam ars eram mai inginer eu decit el si am pierdut timp si bani. ceream citeva sfaturi si atit ,va rog iertatima daca vam deranjat .
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.