Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • cheluakame
    Living Legend
    • 27.oct.2012
    • 2298

    Răspuns la: Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere

    Am preluat datele si am sa le procesez cat de repede imi permite timpul, revin cu un raspuns cat de repede pot.

    Daca boilerul va fi incalzit pana pe la 80-85*C si nu se consuma prea multa ACM, s-ar putea ca acest sa mearga montat in paralel cu pufferul, pentru a nu extrage prea multa caldura din puffer.
    Ultima editare de cheluakame; 23.sep.2014, 13:21.
    iTermice --- Sursa ta de caldura

    Comentariu

    • cheluakame
      Living Legend
      • 27.oct.2012
      • 2298

      Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere

      Situatia nu este prea roz. In urma calculelor, mie imi rezulta un necesar termic de ~20 kw.

      Adica necesarul specific al casei este de peste 160 wati/mp, iar cel anual de 410 kwh/mp/an ... ceea ce este enorm. (Ca idee, normativul in vigoare cere maxim 100 kwh/mp/an)

      O astfel de casa consuma anual, la o temperatura interioara constanta de 23*C si un randament al cazanului de 75%, circa 30 metri steri de lemn esenta tare (15 tone lemne uscate / 20 metri cubi).

      Astfel, la un dT de 20K, pompa trebuie sa aiba un debit de 0.85 mc/h la inaltimea de pompare pe care o voi calcula anterior.

      Acum, m-ar interesa si puterea totala a radiatoarelor data de producator la 90/70/20
      iTermice --- Sursa ta de caldura

      Comentariu

      • bulba grig
        Membru Marcant
        • 27.oct.2011
        • 364

        Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere

        Iarna trecuta am folosit cca 10mc de lemn de fag uscat in conditia ca am avut o serpentina de Cu de 22 la 25 ml , zidita intr- soba si nu am avut treaba . Acum cand am luat ditamai cazanul de 35 kw si puffer si nu se incalzeste cum trebuie . Bine acum ii inca cald si nici nu am dus cazanl in forja . Ce ma gandeam eu : intai sa blindez intrarea in boiler de ACM sa vad daca pompa NU MAI IMPINGE si prin el , se mareste puterea ei ? Alta varianta ar fi sa montez un robinet pe turul de la pompa la boiler pe care sa il strang putin cate putin , sa vad rezulatul apoi . DACA nici asa nu merge , as lega boilerul de ACM in paralel cu pufferul , deci pe traseul cazan puffer sa ma leg si cu boilerul , DA si asa am o frica , ca nu cumva sa ajung de unde am plecat si anume ca serpentina din boiler sa devina un bay pass si apa sa revina fierbinte in cazan si iar sa stea cazanul dintr-un foc la 90 grade .Pe de alta parte serpentina este un consumator si normal ma gandesc ca apa NU AR MAI VENI calda in cazan pe retur .
        Ultima editare de bulba grig; 23.sep.2014, 20:57.

        Comentariu

        • cheluakame
          Living Legend
          • 27.oct.2012
          • 2298

          Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere

          Va cred in privinta acestui lucru, insa trebuie sa tineti cont de faptul ca un consum mentionat de mine, este corelat cu o temperatura interioara permanenta de 23*C, fara fluctuatii (exemplu , 24*C la culcare si 16*C la trezire, ori echivalente).

          25 ml de cupru 22 mm ar avea o capacitatea de captare intre 5 si 17 kw, depinzand de pozitionare.

          Daca boilerul se pune in paralel cu pufferul, se monteaza robinet pe tur sau retur pentru ajustarea debitului in serpentina.
          iTermice --- Sursa ta de caldura

          Comentariu

          • bulba grig
            Membru Marcant
            • 27.oct.2011
            • 364

            Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere

            Deci imi recomandati sa mut legaturile boilerului intre cazan si puffer si sa montez si un robinet? Acum ii dupa puffer pus si e pe pompa de impinge in casa , asa ar fi pe pompa de retur de linga cazan , nu ?DAR la ce spuneam cu apa fiarta sa se intoarca prea repede in cazan , cum ii ?

            Comentariu

            • bulba grig
              Membru Marcant
              • 27.oct.2011
              • 364

              Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere

              Am facut schimbarea si am facut o proba . Ca prima impresie parca sa incalzit apa din boiler mult mai repede , cu toate ca am strans robinetul pus pe turul serpentinei la 3/4 .S-a incalzit si pufferul , ar acum cred ca mai am de aerisit caloriferele ca am umblat la tevi si a luat aer . mai urmarim .

              Comentariu

              • bulba grig
                Membru Marcant
                • 27.oct.2011
                • 364

                Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere

                Schimbarea facuta este bine venita , dar acum mai este de rezolvat cu oprirea pompei de recirculare de pe retur , pentru a opri intoarcerea apei calde din puffer in cazan . Era treaba cu un termostat diferential , sau alta varianta ? cel de gaze arse s-a dus , stricat , cred ca a fost temperatura mult mai mare de 315 grade ca a curs lichidul din el .

                Comentariu

                • cheluakame
                  Living Legend
                  • 27.oct.2012
                  • 2298

                  Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere

                  Eu am facut montaje cu ambele tipuri si a fost ok.

                  Acum te poti orienta si tu cum este mai rentabil, sa cumperi alt termostat de gaze sau unul diferential.

                  Teoretic, daca ai vreun prieten mai priceput in electronica, poti lua de pe net schema si sa il construiasca acesta, nu ar depasi 50 ron.
                  iTermice --- Sursa ta de caldura

                  Comentariu

                  • bulba grig
                    Membru Marcant
                    • 27.oct.2011
                    • 364

                    Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere

                    Da astept sa vina din co un coleg din ipj sa il faca .Piesele sunt max 10 lei ,dar dupa 6 oct .astept sa vad rezultatul .

                    Comentariu

                    • cheluakame
                      Living Legend
                      • 27.oct.2012
                      • 2298

                      Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere

                      Cum in casa parintilor a mai aparut o locuitoare ce face cat 10 (ca si valoare caci este de 10 ori mai mica decat fiecare) si care nu pare a se simti bine la 22*C, am decis sa pornesc si eu instalatia de incalzire si cu ocazia aceasta sa vad daca trebuie ceva schimbat/modificat/etc.

                      Presiunea in instalatie, este asemeni ca si la sfarsitul iernii, sta fix pe 1.5 bar.

                      Am aruncat o privire inauntru, totul ok.
                      Am umplut centrala cu lemne de brad, am format "piramida de aprindere", am pus 3 hartii si inainte de a aprinde focul, am suflat 10 secunde cu un feon pe cos caci este cu inertie termica redusa si sa nu ma trezesc cu fum in casa.

                      Am pus un bat de chibrit langa hartii si am inchis usa.
                      In 2 minute deja focul ardea bine asa ca am setat centrala pe 60*C si am inchis clapeta de fum la mai mult de 3/4.

                      Dupa 10 minute, odata ce temperatura in instalatie a inceput sa se stabilizeze, am redus temperatura la 50*C si astept sa vad cat vor arde cele 4 kg de brad.

                      De maine se incepe cu un foc mic seara, astfel se asigura si ACM caci panoul nepresurizat nu mai face fata la consum si electricul este cam scump.


                      Inca nu am gasit puffer, nici artizanal si nici in comert care sa incapa in cei 2 metri inaltime ai camerei tehnice provizorii.

                      Dar, la cum merge treaba cu modificarile facute, nu pare a mai fi nevoie de puffer, poate doar pentru a elimina variatia de temperatura de 3 grade in decurs de 12 ore si trecerea la un singur foc pe zi in loc de doua.
                      iTermice --- Sursa ta de caldura

                      Comentariu

                      • bulba grig
                        Membru Marcant
                        • 27.oct.2011
                        • 364

                        Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere

                        Felicitari ! eu deja profit de acele "probe" si am caldurica in toata casa de ceva vreme . Oricum , nici nu se compara Alexandria cu Valeni de munte , ca temperaturi si zona .

                        Comentariu

                        • bpetrescu
                          Incepator
                          • 30.sep.2006
                          • 6

                          Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere

                          Buna ziua,

                          De cateva zile sunt fericitul posesor al unei centrale termice Viadrus 35KW cu toate accesoriile aferente. A fost si montata, va rog sa vedeti mai jos schema de montaj folosita de catre firma montatoare.

                          Acum, cateva intrebari:

                          1. Montajul este realizat corect?
                          2. Cum se regleaza/monteaza regulatorul de tiraj de pe centrala? Se tine cont de marcajul cu rosu sau cu alb?
                          3. Cum trebuie sa stea maneta care comanda clapeta de tiraj?
                          3. Boiler:
                          - pompa pleaca comandata de termostat cand acesta vede ca temperatura apei din boiler a scazut sub 50grade. Cum fac sa se opreasca la o anumita temperatura? Se leaga SI de rezistenta electrica?
                          4. Calorifere:
                          - sunt termostate: Este normal sa nu se incalzeaza tot timpul la fel desi temperatura pe tur de la centrala a ramas constanta de seara pana dimineata? Adica "termostatarea" citeste temperatura din camera?
                          5. Pompa retur boiler: De ce cand porneste, temperatura de pe tur de la calorifere scade?
                          6. Supapele de siguranta nu ar trebui sa fie montate pe tur? La mine de ce sunt pe retur?
                          7. Filtru de impuritati nu ar trebui montat inainte de pompa si vana?

                          Va multumesc,
                          Bogdan Petrescu
                          Fișiere Atașate
                          Ultima editare de bpetrescu; 05.oct.2014, 13:13.

                          Comentariu

                          • Vali Florea
                            Incepator
                            • 30.mar.2008
                            • 48

                            Răspuns la: Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere

                            O sa ma refer doar la ce sare in ochi la prima vedere (si de ce m-am lovit si eu ca detinator de Viadrus 45kw):
                            2. Am impresia din foto ca este pus necorespunzator (http://temedecasa.wordpress.com/2012...i-intretinere/). Dupa ce va fi montat corect veti regla lungimea lantului ce comanda clapeta de tiraj din dreptul cenusarului in functie de temperatura afisata de termometrul cazanului. Spre exemplu, atunci cand regulatorul este setat la 80 gr. iar termometrul cazanului indica 80 gr. lantul de ajusteaza astfel incat clapeta sa fie inchisa(atentie, mai aveti un surub pe clapeta ce se regleaza pentru ca aceasta sa nu se inchida ermetic).
                            3.1. Va referiti tot la regulatorul de la pct. 2 sau la clapeta de fum?
                            3.2. Este vas de acumulare (puffer) sau boiler de ACM?
                            Recomandare: termostatul de contact de pe turul cazanului ar trebui sa stea cat mai aproape de cazan (pentru o acuratete mai mare va recomand un termostat cu capilar ce se monteaza in teaca termometrului cazanului, este mult mai precisa comanda pompei).
                            In rest, las specialistii sa se pronunte, am impresia ca vor fi ceva comentarii. Succes in continuare!
                            Ultima editare de Vali Florea; 05.oct.2014, 18:56.

                            Comentariu

                            • bpetrescu
                              Incepator
                              • 30.sep.2006
                              • 6

                              Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere

                              Multumesc pentru raspuns.

                              3.1 Ma refer la clapeta de fum. Acum am lasat-o la jumatate, doar cand alimentez o imping de tot.
                              3.2 Este boiler ACM cu dubla serpentina.

                              Am ajuns acum cateva zile pe forumul dvs.

                              Ce nu inteleg eu: trebuie sa urmaresc temperatura cu rosu de pe regulatorul de tiraj (asa cum spune in prezentarea Viadrus) sau cea cu alb (asa cum aveti dvs pe site)?

                              Multumesc.

                              Comentariu

                              • Vali Florea
                                Incepator
                                • 30.mar.2008
                                • 48

                                Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere

                                Datorita faptului ca acest regulator echipeaza si alte tipuri de cazane si se poate monta si orizontal, este inscriptionat cu doua seturi de valori - alb si rosu. Dvs. urmariti valorile scrise normal nu pe cele intoarse cu susul in jos.
                                (site-ul recomandat nu imi apartine - l-am studiat si eu cand eram "incepator"). Succes la reglaje!
                                LE. Film oficial Viadrus: https://www.youtube.com/watch?v=gDV2SHYyJwo
                                Ultima editare de Vali Florea; 05.oct.2014, 23:05.

                                Comentariu

                                Procesare...