Ok, multumesc.
Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Adună
Acesta este un topic important.
X
X
-
-
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Nimic nou pe aici ? D Cheluakame , ca o con cluzie , eu NU AM REUSIT , sa incarc tot pufferul cu apa de 80 grade. Am un termometru montat pe puffer ,pe la 1.6 m din 2.5m ,de jos in sus , PE CARE ceea mai mare temp care a aratat-o a fost de 80 grade . Ce ar fii de facut pe viitor pt a ridica temp in TOT pufferul de 80 grade ? centrala este de 35 kw iar pufferul are 2.5 h si 0.8 diametru (1250 l).Ca izolatie la puffer am pus vat cu folie de Al de 10 cm .Ar izola mai bine daca as pune BURETE de 10 cm , dupa cum am vazut la cele de cumparat ?Comentariu
-
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Nimic nou pe aici ? D Cheluakame , ca o con cluzie , eu NU AM REUSIT , sa incarc tot pufferul cu apa de 80 grade. Am un termometru montat pe puffer ,pe la 1.6 m din 2.5m ,de jos in sus , PE CARE ceea mai mare temp care a aratat-o a fost de 80 grade . Ce ar fii de facut pe viitor pt a ridica temp in TOT pufferul de 80 grade ? centrala este de 35 kw iar pufferul are 2.5 h si 0.8 diametru (1250 l).Ca izolatie la puffer am pus vat cu folie de Al de 10 cm .Ar izola mai bine daca as pune BURETE de 10 cm , dupa cum am vazut la cele de cumparat ?
De obicei se admite o diferenta de pana in 10 grade intre partea superioara si cea inferioara.
De preferat este undeva la 3-5K.
O incarcare asa cum spuneti se obtine de obicei unde avem 2 puffere conectate in serie, astfel "incalzirea" se face in primul puffer (adica aici vine turul centralei) iar "racirea" in cel de-al doilea (aici vine returul de la consumatori).iTermice --- Sursa ta de calduraComentariu
-
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Am inteles , era o curiozitate sau o frica in sine ca pufferul este prea mare 35 kw/1250l ?!?!DAR cu izolatia care credeti ca este mai buna ? vata care este acum sau sa o schimb cu burete , ca in comert ?MULTUMESC !Comentariu
-
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Eu am puferul izolat cu 20cm vata- un strat fara folie, iar cel exteriot cu folie. pierderi minime...
Daca ridici varful peste 80, o sa ai ai si baza mai calda..sau daca centrala sta 4-5 ore >80, trebuie sa ai ci baza cam pe acolo!Comentariu
-
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Adica, daca aveti un necesar de 30 kw si un cazan de 35, automat pufferul este prea mare.
Daca necesarul este de doar 10-12 kw, atunci pufferul este ok.
Adica, intr-un cazan de 35 kw viadrus intra circa 25 kg lemne, adica undeva la 75 kwh utili.
Astfel, in cele ~3 ore de ardere, 30 kwh vor fi folositi de casa iar restul de 45 trebuiesc stocati in puffer.
Si avem : 45 kwh / (1.25x1.16) = ecart 31K (daca radiatoarele sunt dimesionate pentru 50*C tur atunci pufferul s-ar incalzi de la 50 la 80*C, asta cu doar o incarcatura de lemne).
Intelegeti unde "bat"?
Cat despre izolatie, lasati vata, este ok.
Sub puffer aveti izolatie? Puteti monta?iTermice --- Sursa ta de calduraComentariu
-
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Da am pus polistiren de 3 cm si sus vata inghesuita intre capacul pufferului si tavan . Totusi parca , dupa cum am mai vb , cred ca multa apa calda din puffer imi " mananca "si cazanul .Comentariu
-
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Rezolvati cumva cu circulatia intre cazan si puffer dupa terminarea focului.
Parca aveati in proiect un termosat diferential.iTermice --- Sursa ta de calduraComentariu
-
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
DA l-am si comandat , s-a si facut , DAR spre rusinea mea nu am stat sa il montez sa vad daca se rezv prob .Sper ca pana se termina cu facutul focului sa ii fac proba .Si ar mai fi ceva :ce varianta ar fi mai ieftina la incalzirea ACM . sa fac focul in cazan sa incalzesc acm cu serpentina boilerului , sau boilerul in priza ? boiler termoelectric de 100 l cu serpentina in el legata la tur/retur cazan .As inchide rob de izolare ai pufferului si toata apa preparata de cazan ar trece doar prin serpentina boilerului .Comentariu
-
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Tinand cont ca ai puffer, cred ca ar fi destul de ok sa faci focul, incalzesti pufferul (si boilerul) si apoi, 1-2 zile (in functie de cantitatea consumata) boilerul sa preia din puffer pentru incalzire.iTermice --- Sursa ta de calduraComentariu
-
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Aici am o prb .Am inceput cu boilerul de acm legat dupa puffer , prin 2 trasee la iesire din puffer 1 instalatia de caldura , 2 boilerul de acm . Prob aparuta ? pompei ii era mai usor sa impinga apa calda pe traseul boilerului de acm si mai scurt , DECAT prin traseul de incalzire cu 12 calorifere .Si asa am fost nevoit sa mut leg de la ACM inaintea pufferului . Adica turul/returul printr-un Y se ramifica intre cazan si boiler acm si puffer .Deci in cazul acesta pt prepararea apei menajere pe timp de vara , dupa cum am mai spus am 2 variante . 1 electric si 2 cu foc in cazan -cu circularea apei incalzite prin boilerul de acm si retur . deci ?aici este intrebarea de randament ! multumesc .Comentariu
-
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
In situatia asta deja electric are avantaj.
Adica diferenta de consum nu este mare si in plus este mai comod.iTermice --- Sursa ta de calduraComentariu
-
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
In legatura cu / furatul apei? din puffer dupa oprirea focului in cazan , E POSIBIL ca /vinovata / de furtul apei calde din puffer sa fie pompa care impinge spre casa ??? chiar daca pompa de serviciu dintre cazan si puffer se/este oprita ? Adicalea asta e oprita b, iar ceealalta face servici pt casa , NU IMPINGE si prin cazan ???Comentariu
-
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
am un cazan Viadrus montat cu vas de expansiune inchis si pierde presiunea din instalatie pana la 0 bar in cateva ore. mentionez faptul ca instalatia este montata aparent si am verificat toate caloriferele. nu pierde apa la niciunul. am verificat si vasul de expansiune: nu are balonul spart si nici nu pierde aer. am schimbat si supapa de suprapresiune. totul a inceput cand am ramas fara curent si e crescut presiunea pana a refulat supapa de suprapresiune. va rog sa ma sfatuiti ce sa mai fac, ca ma depaseste. va multumesc.
Instrumente gestionare(0)Ultima editare de manuel sanda; 08.mar.2015, 11:51.Comentariu
-
Răspuns la: Centrala termica pe lemne, cu gazeifiere si fara gazeifiere
Pai si toata apa din instalatie unde presupuneti ca dispare ?Comentariu
Comentariu