    Răspuns la: Dimensionare puffer

    Eroare 404 - Pagină indisponibilă - Melinda Instal, cu solutiile de incalzire, racire, electrice si echipamentele pentru baie, urmareste realizarea unei parteneriat bazat pe incredere cu clientii.


    Cum dimensionăm rezervorul de acumulare?
    Răspunsul la această întrebare este că: „cât mai mare, cu atât mai bine", dar pentru a aproxima volumul necesar, se poate considera pentru fiecare kW de putere al cazanului, un necesar de 25-30 l de rezervor de acumulare. Astfel pentru un cazan de 30 kW se recomandă minim un rezervor de acumulare având volumul de minim 750 l.

    Comentariu

    • luk2011
      Membru
      • 29.apr.2012
      • 135

      #47
      Răspuns la: Dimensionare puffer



      Sistemul de incalzire este alimentat ulterior de rezervorul de acumulare timp de 48 h (in functie de capacitatea rezervorului si de conditiile termice – circa 50 litri de apa pentru 1 kW putere). Durata de viata a cazanului care functioneaza cu acumulator este mult mai mare.

      Comentariu

      • Consultant climatizare
        Moderator
        • 17.oct.2007
        • 3606

        #48
        Răspuns la: Dimensionare puffer

        Exact la numarul de porniri (se poate citi si numarul de focuri pe zi) se rezuma totul, stiind necesarul de caldura al intregului spatiul ce se doreste incalzit putem calcula consumul mediu zilnic. Daca dorim sa facem un foc la doua zile, sau sa porneasca centrala odata la doua zile, trebuie sa inmagazinam in puffer agent termic ce poate sa asigure parametrii necesari pentru functionarea pentru doua zile.

        Comentariu

        • fermier
          Incepator
          • 16.ian.2013
          • 16

          #49
          Răspuns la: Dimensionare puffer

          Buna ziua.Doresc daca se poate raspuns la o intrebare.ce volum trebuie sa aiba un puffer ,daca in 24h pentru incalzirea a 300mc am nevoie de 100kw?.Pentru incalzire as folosi o centrala electrica care sa-si faca treaba doar noaptea cu tarif diferentiat.Si bineinteles,ar face fata o centrala de 18-20kw?Pufferul ar trebui sa ma ajute intre 7 si 22.Multumesc.

          Comentariu

          • ggelu
            Membru marcant
            • 28.apr.2009
            • 394

            #50
            Răspuns la: Dimensionare puffer

            Datele sunt cam ...... Adica pe ora e nevoie de 100 kWh/24 h = 4,17 kWh pentru incalzirea a 300 mc/2,6 m = cca. 110 mp. Raspuns : nu ai nevoie de nici o centrala. Doua calorifere cu ulei de 2 kW iti sunt suficiente. Daca ai mai multe camere atunci ai nevoie de mai multe calorifere. Dar la ce casa pasiva ai ...

            Comentariu

            • danM
              Membru
              • 11.feb.2008
              • 199

              #51
              Răspuns la: Dimensionare puffer

              Nu prea cred ca poti incalzi 110 mp cu 2 calorifere cu ulei !!
              La calculul facut de mine, daca ai incalzire cu calorifere ,ti-ar trebui un puffer de 2500 litri, asta in situatia cand folosesti pufferul intre 50 si 85 grade, adica 35 grade util.
              Situatia se schimba radical daca ai incalzire prin pardoseala si poti folosi pufferul pana la 35 grade, adica 50 grade utili.

              Comentariu

              • fermier
                Incepator
                • 16.ian.2013
                • 16

                #52
                Răspuns la: Dimensionare puffer

                Multumesc pentru lamurire.Este incalzire cu calorifere.Daca imi puteti spune care este randamentul pufferului?Cata caldura se pierde in15 ore din el fara sa fie folosita?incaperea in care il pot pune are o temperatura constanta de 12grade.

                Comentariu

                • ggelu
                  Membru marcant
                  • 28.apr.2009
                  • 394

                  #53
                  Răspuns la: Dimensionare puffer

                  Postat în original de danM
                  Nu prea cred ca poti incalzi 110 mp cu 2 calorifere cu ulei !!.
                  Evident ca nu se poate incalzi dar din datele date de colegul nostru tu ce ai inteles ? 100 kWh consumati in 24 h . De unde consumul asta ? Nu am vrut sa-l dezamagesc din prima , de aia am dus la capat rationamentul si asteptam date pentru a-i calcula necesarul termic.
                  La calculul racirii pufferului ai luat in considerare si stratificarea sau ai considerat temperatura pe verticala ca fiind uniforma ?

                  Comentariu

                  • ggelu
                    Membru marcant
                    • 28.apr.2009
                    • 394

                    #54
                    Răspuns la: Dimensionare puffer

                    Postat în original de fermier
                    Multumesc pentru lamurire.Este incalzire cu calorifere.Daca imi puteti spune care este randamentul pufferului?Cata caldura se pierde in15 ore din el fara sa fie folosita?incaperea in care il pot pune are o temperatura constanta de 12grade.
                    Problema cu pufferul e asa : trebuie sa il incalzesti noaptea ( 9 ore ; intre 22-07 ) pentru a te incalzi in tot timpul zilei . La cei 300 mc ai un necesar de caldura de cca. 13 kW ; in 24 de ore ai nevoie de 24 x 13 = 312 kWh . Noaptea vei consuma 312 : 9 = 34,6 kWh in fiecare ora . Evident ca daca ai o casa izolata mai bine necesarul de caldura scade , scade puterea necesara a centralei , capacitatea pufferului, samd.
                    Inainte de a te preocupa de randamentul pufferului si de capacitatea acestuia ar trebui sa te intrebi daca ai bransamentul necesar pentru a instala o centrala de 36 sau 40 kW. Altfel discutam degeaba.

                    Comentariu

                    • danM
                      Membru
                      • 11.feb.2008
                      • 199

                      #55
                      Răspuns la: Dimensionare puffer

                      La calculul racirii pufferului ai luat in considerare si stratificarea sau ai considerat temperatura pe verticala ca fiind uniforma ?[/QUOTE]

                      La mine daca incalzesc pufferele ( 2-legate in serie) pana la 75-80 grade pot sa folosesc energia din ele pana scade temperatura la punctul de intrare al turului de la centrala la 50 grade , celelalte termometre imi arata mai putin,aprox. 35-40 grade- cam asa vine temperatura din retur din casa.

                      Comentariu

                      • Consultant climatizare
                        Moderator
                        • 17.oct.2007
                        • 3606

                        #56
                        Răspuns la: Dimensionare puffer

                        Postat în original de ggelu
                        Problema cu pufferul e asa : trebuie sa il incalzesti noaptea ( 9 ore ; intre 22-07 ) pentru a te incalzi in tot timpul zilei . La cei 300 mc ai un necesar de caldura de cca. 13 kW ; in 24 de ore ai nevoie de 24 x 13 = 312 kWh . Noaptea vei consuma 312 : 9 = 34,6 kWh in fiecare ora . Evident ca daca ai o casa izolata mai bine necesarul de caldura scade , scade puterea necesara a centralei , capacitatea pufferului, samd.
                        Inainte de a te preocupa de randamentul pufferului si de capacitatea acestuia ar trebui sa te intrebi daca ai bransamentul necesar pentru a instala o centrala de 36 sau 40 kW. Altfel discutam degeaba.
                        Calculul este putin gresit, atat o sa se consume in momentul in care sunt -20 de grade in exterior, necesarul de caldura se calculeaza in functie de temperatura exterioara.

                        Comentariu

                        • ggelu
                          Membru marcant
                          • 28.apr.2009
                          • 394

                          #57
                          Răspuns la: Dimensionare puffer

                          Domnu' moderator , ideea mesajului nu era o corectitudine absoluta , asa cum nici dvs, cu tot respectul, nu ati dovedit-o ( da' de unde ati scos cei -20 grd ? V-a spus Fermier in particular zona ? ) . Daca tineti asa mult la asta de ce nu ma corectati si in calculul celor 13 kW ( ca tot v-a spus Fermier detalii , poate stiti si gradul de izolare ) sau ii explicati colegului nostru cu cat mai mult va consuma ( lei) in cazul in care nu va acoperi energia consumata cu energia ieftina din tariful de noapte si aceasta energie nu va fi stocata in puffer. Adica : se poate si ceva constructiv, ca la vanat paie din ochii altora vad ca va pricepeti ?

                          Comentariu

                          • Consultant climatizare
                            Moderator
                            • 17.oct.2007
                            • 3606

                            #58
                            Răspuns la: Dimensionare puffer

                            Nu vreau sa vanez paie ... vreau sa incurajez oamenii sa aleaga solutiile corecte apeland la specialisti.

                            Comentariu

                            • fermier
                              Incepator
                              • 16.ian.2013
                              • 16

                              #59
                              Răspuns la: Dimensionare puffer

                              Domnule consultant,vad ca AVETI BUNAVOINTA SA MA LAMURITI.In conditiile date de mine mai su,chiar daca nu ma crede Dl Ggelu,ce dimensiune ar trebui sa aiba pufferul ?Domnul Ggelu ar trbui sa stie ca pentru 300mc izolat bine polistiren de 10 termoopane bune mi-ar trebui max 15kw.Dar hai sa zic 18.Odata incalzit acest spatiu,el nu se va raci instantaneu.Dupa vreo 4 ore pe timp de zi ,iar noaptea cam 6 ore,temperatura va trebui ridicata din nou.De asta ma intereseaza acest puffer.Dar s-ar putea ca eu care am probat acest consum sa bat campii,si atunci cu scuze nu mai deranjez.

                              Comentariu

                              • anduvirgil
                                Membru Marcant
                                • 25.feb.2006
                                • 528

                                #60
                                Răspuns la: Dimensionare puffer

                                Postat în original de ggelu
                                P La cei 300 mc ai un necesar de caldura de cca. 13 kW ; in 24 de ore ai nevoie de 24 x 13 = 312 kWh
                                Este gresit acest calcul deoarece este facut la necesarul de caldura care de obicei se inmulteste cu 8 ore de functionare la putere maxima pentru temperaturi exterioare minime . Astfel necesarul de caldura este de 13kW*8 ore = 104 kW. Acesti kW sunt consumati pe parcursul a 24 ore , rezulta astfel un consum de 4,33 Kw ora.
                                De ex eu tot cu CE consum la o suprafata de 45 mp in jur de 60 kW/zi pentru temperaturi de -20 gr ext si 22 gr int. Adica 60/24= 2,5 kwh rezulta astfel un necesar de 23w/mc. CE este pe 4,5 kW iar apa nu depaseste 50 gr pe tur. Cand CE era pe 6 kw apa ajungea in regim de intretinere si la 60 gr.

                                La calculul pufferului a se avea in vedere si necesarul de incalzire al casei in perioada in care acesta se incarca.
                                Ultima editare de anduvirgil; 03.feb.2013, 20:01.