Dimensionare puffer

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • robi76
    Incepator
    • 18.feb.2008
    • 43

    #76
    Răspuns la: Dimensionare puffer

    Multimesc pentru raspunsurile de pana acum.
    Ma am acum o intrebare. Pentru vas de expansiune inchis recomandati unul mare (de 80 l sa zic) sau 2 mai mici Unul de 50 si unul de 30

    Comentariu

    • Scifficus
      Membru Marcant
      • 23.iun.2013
      • 857

      #77
      Răspuns la: Dimensionare puffer

      Doar daca le aveti pe cele doua, 30 si 50 sau doar unul dintre ele, puteti recurge la aceasta varianta.

      Comentariu

      • elixir
        Membru marcant
        • 01.nov.2009
        • 368

        #78
        Răspuns la: Dimensionare puffer

        @Robi76aca pui si puffer, eu as alege centrala de 30kw din 2 motive:
        1. poti sa bagi lemne cu vreo 5-7cm mai lungi
        2. daca ai un purplus de putere, ai unde sa-l descarci.
        pufferul ia-l cat de mare te lasa bugetul si spatiul!.. mie 800l mi se par cam putini, eu am de 1000l si se incalzeste destul de usor. Daca iei unul fara izolatie, pretul este destul de ok! adica 2000 ron ptr puffer de 1000l. Eu am izolat cu 20cm vata minerala si se comporta super. oricum, 1000ron ptr o izolatie mi se pare exagerat!

        Comentariu

        • Consultant climatizare
          Moderator
          • 17.oct.2007
          • 3606

          #79
          Răspuns la: Dimensionare puffer

          Nu va recomand puffer neizolat risipiri inutil energie.

          Comentariu

          • cheluakame
            Living Legend
            • 27.oct.2012
            • 2394

            #80
            Răspuns la: Dimensionare puffer

            Se cumpara puffer neizolat caci este mai ieftin si apoi se aplica izolatie din vata minerala. Pretul total este mai mic decat daca s-ar cumpara puffer izolat
            iTermice --- Sursa ta de caldura

            Comentariu

            • triumph
              Membru
              • 08.iul.2007
              • 160

              #81
              Răspuns la: Dimensionare puffer

              Pt o casa cu suprafata de 60m2 ,izolata foarte bine,de cat ar trebui sa fie centrala si puffer ul? Multam...

              Comentariu

              • Scifficus
                Membru Marcant
                • 23.iun.2013
                • 857

                #82
                Răspuns la: Dimensionare puffer

                Cazan 25 kW ( fonta ), puffer 1000 l, boiler 200 l cu serpentina pentru ACM si automatizarea aferenta.

                Comentariu

                • cheluakame
                  Living Legend
                  • 27.oct.2012
                  • 2394

                  #83
                  Răspuns la: Dimensionare puffer

                  Indiferent cum am calcula, eu zic ca centrala este prea mare si pufferul prea mic ...

                  La 60 mp (P+M), cu izolatia spusa de dumnealui la sectiunea centrale (adica 5 - 10 -15 cm), considerand 20% suprafata tamplariei din termopan, necesarul termic mediu ar fi undeva la 5 kw (am facut un calcul in graba, posibil ca cel real sa fie putin diferit).

                  Plecand de la acest necesar eu as proceda asa.
                  As stabili bugetul (vreau ceva ieftin si confort acceptabil, sau dau un ban si stau in fata).

                  As alege radiatoare calculate pentru o temperatura de 50/45. Asta inseamna ca la 90/70 (cum dau majoritatea producatorilor temperaturile) puterea totala a radiatoarelor din casa sa aiba ~14 kw (ca idee, ~6 radiatoare 22x600x1200 pentru intreaga casa).

                  As stabili dimensiunile tevilor de incalzire si puterea pompei (una cu turatie variabila). As apela la un cronotermostat in camera cea mai dezavantajata termic iar in restul camerelor as monta capete termostatice.

                  Apoi, avand o instalatie realizata pentru o astfel de temperatura, as alege o centrala de ~20 kw (cu ardere inversa ar fi mai ok, dar merge si clasica).

                  Varianta 1 - Gazeificare (exemplu Atmos DC18S - 20 kw).
                  - In acest caz, avand centrala mai sus mentionata si instalatia deasemenea (50/45), pufferul ar trebui sa aiba o capacitate de 2000 litri. Caz in care autonomia ar fi de ~24 ore in zilele friguroase (undeva la -23*C) si ar creste pana la aproape 36 ore in zilele mai calduroase ( cam 0 , -5*C).

                  Varianta 2 - Centrala clasica (exemplu Viadrus U22 D4 - 20 kw)
                  - In acest caz, centrala avand un randament de ~75%, pufferul ar trebui sa aiba o capacitate de ~1200 litri, iar autonomia ar fi de ~15 ore in zilele friguroase si de ~24 ore in zilele mai calde.

                  Atentie mare insa, nu am luat in calcul ACM, care schimba datele "problemei".
                  iTermice --- Sursa ta de caldura

                  Comentariu

                  • robi76
                    Incepator
                    • 18.feb.2008
                    • 43

                    #84
                    Răspuns la: Dimensionare puffer

                    Am cumparat componentele mari centrala de 25 kw , puffer de 800 l, si vas de expansiune de 80 l (maine ar trebui sa ajunga), Boilerul cu serpentina ma mai uit Am vrut de 120 de l dar intre 100 l si 120 l este o diferenta enorma de pret (aprox. 300 lei) si ma bate gandul sa il iau pe cel de 100 l deoarece si vara am sa il folosesc pe rezistenta si se incalzeste mai repede.
                    Acum ma uit pe schemele de montaj ca sa am si eu ceva habar, sa pot discuta cu instalatorul sa gasim o varianta mai buna. Am vazut schemele pe cre mi-le recomandat SCIFFICUS dar nu reusesc sa gasesc legenda, adica ce sunt toate numerele acelea, (unele imi dau seama dar nu de toate) Inca ceva din schema 13 ce este traseul cu linie intrerupta?

                    Comentariu

                    • cheluakame
                      Living Legend
                      • 27.oct.2012
                      • 2394

                      #85
                      Răspuns la: Dimensionare puffer

                      Parerea mea, pentru o incalzire rapida a casei, eu as recomanda ca turul centralei (de 1 - 1 1/2 - 2 toli sau cat are) sa il impartiti printr-un teu intre puffer (care are cam aceeasi conexiune) si turul instalatiei de incalzire (care va fi PPR, PEX, Cu sau ce material folositi dvs).

                      Apoi, returul centralei, il conectati printr-o vana termica cu 3 cai pentru ridicarea temperaturii pe retur si pompa de recirculare, la o conexiune inferioara a pufferului.
                      Pe partea opusa, conectati tot printr-o pompa de recirculare returul caloriferelor.

                      Ideal ar fi, ca pentru pompa cazanului sa aveti un termostat diferentiat (costa ceva bani ce-i drept) pentru ca atunci cand temperatura returului este mai mare decat a turului, pompa sa se opreasca pentru a nu raci apa prin centrala.

                      De partea opusa, la radiatoare, puteti opta pentru un termostat de ambient/cronotermostat dar si pentru un termostat de imersie in caz de avarie/supraincalzire (peste 90*C).

                      Cat despre pufferul de 800 litri, cred ca este prea mic pentru centrala de 25 kw. Poate doar daca instalatia de incalzire ar fi gandita pentru 30-35*C tur ...
                      iTermice --- Sursa ta de caldura

                      Comentariu

                      • Consultant climatizare
                        Moderator
                        • 17.oct.2007
                        • 3606

                        #86
                        Răspuns la: Dimensionare puffer

                        Dimensiunea pufferului depinde foarte mult de intervalul la care doreste beneficiarul sa faca focul, daca pufferul este mic atunci aceasta perioada va fi mai scurta.

                        Recomandarea colegului cheluakame de a monta un "bypass" pentru puffer este foarte buna.

                        Comentariu

                        • robi76
                          Incepator
                          • 18.feb.2008
                          • 43

                          #87
                          Răspuns la: Dimensionare puffer

                          Cred ca am inteles. Desi sunt off topic am sa scriu tot aici, daca nu este bine va rog sa mutati.
                          De la centrala pe tur montez (mentionez ca va monta un instalator, dar as vrea si eu sa stiu cum ar fi normal) 2 supape de presiune (banuiesc ca daca se blocheaza una ramane cealalalta) , merg cu teava de 1 1/2 pana la puffer. La intrare in puffer pun un T dupa care pleaca turul spre calorifere. Pe retur de la centrala vine vasul de expansiune inchis de 80 l vana cu 3 cai care face legatura cu turul imediat dupa supapele de presiune, dupa vana, pompa care circula apa dintre centrala si puffer si filtru Y dupa care intra in puffer pe partea de jos a acestuia. de la puffer in partea de jos opusa , pompa de la returul caloriferelor. Mai trebe turul pentru ACM (boiler cu serpentina) care cred ca ar trebiu pus undeva dupa T-ul de pe tur cu pompa ei, ca in momentul in care nu mai merge centrala sa isi traga apa calda din puffer, si returul boilerului pus imediat dupa puffer pe retur, intre puffer si pompa de recirculare de la calorifere. Am inteles ca pe puffer ar fi indicat sa pun un termometru pe partea de sus a acestuia si unul jos sa vad temperatura apei in ambele locuri. Vor mai fi robinetii care se pun sa izoleze fiecare zona in parte mai putin intre centrala si vas de expansiune , si centrala si supapele de siguranta. Aceste supape cred ca ar trebui sa fie de 2.5 bar, deoarece pufferul rezista la 3 bar. Bineinteles si automatizarea care sa porneasca si sa opreasca pompele. Pentru pompa ce crcula apa intre calorifere si puffer sa pun o pompa din aceea cu turatie variabila deoarece aproape toate caloriferele au robineti cu termostat. Referitor la vana cu 3 cai unii spuneau ca nu sunt asa de sigure, ca se mai blocheaza si ca ar fi mai bine cu o alta pompa care sa fac by passul acesta.
                          Daca ceva nu este in regula va rog sa imi spuneti.
                          Va multumesc.

                          Comentariu

                          • cheluakame
                            Living Legend
                            • 27.oct.2012
                            • 2394

                            #88
                            Răspuns la: Dimensionare puffer

                            @Robi, ca si schema de montaj, aceasta este "universala"
                            Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	Schema-clasica-Buderus-Logano-S121.jpg 
Afișări:	2 
Mărime:	57,6 KB 
ID:	613076

                            Singura diferenta, este ca la tur dumneata montezi un Teu care imparte agentul termic in 2 directii. Una spre puffer si cealalta spre radiatoare.

                            Returul, se leaga in partea inferioara a puferului si este individual, nu are treaba cu cel al radiatoarelor.

                            Apoi, turul pentru boilerul de ACM este bine sa-l legi din puffer (undeva in partea superioara), nu de pe teul centrala/puffer/radiator. La fel si returul (pufferele au mai multe conexiuni disponibile).

                            Supapele de presiune se aleg in functie de rezistenta la presiune a instalatiei (centrala, puffer, tevi, radiatoare, etc) si presiunea prestabilita a instalatiei si vasului de expansiune.

                            Recomanda ca in camera cu cronotermostat sa nu aveti cap termostatic.

                            Despre vana cu 3 cai ... daca sunt ieftine sau apa este calcaroasa, exista posibilitatea de a se bloca ...
                            iTermice --- Sursa ta de caldura

                            Comentariu

                            • SanX
                              Incepator
                              • 29.aug.2008
                              • 10

                              #89
                              Răspuns la: Dimensionare puffer

                              Buna . Am un Viadrus de 30 kw + puffer de 500 l+ boiler 200 l . 3 pompe+ un ventil termic cu un bypass pe retur intre cazan-puffer. Am si un Auraton multi 1111 cu care vreau sa automatizez pompele dar din pacate nu pot contrala temp din casa. Intrebarea ii ce termostat de ambient sa cumpar care sa-mi comande pompa a 2-a . Sau sa mai fac un bypass cu o vana cu 3 cai automatizata? Nu as vrea sa investesc airea in vana.

                              Comentariu

                              • Aurel Grama
                                Incepator
                                • 05.aug.2007
                                • 45

                                #90
                                Răspuns la: Dimensionare puffer

                                Salut.
                                O propunere pt dimensionarea volumului optim al pufferului, precum si a autonomiei oferite de acesta, corelate cu puterea centralei si necesarul termic al locuintei gasiti aici: http://calcul-termic.blogspot.ro/cal...pt-puffer.html.

                                Comentariu