Dimensionare puffer
Adună
X
-
Etichete: Nimic
-
Daca-ti raspund : 145 kWh te lamuresc ?
Intreaba putin mai la obiect ( daca vrei un raspuns diferit de cel de mai sus) : fie ai pufferul si vrei sa afli cat poate incalzi fie vrei sa ai o autonomie de x,y ore si vrei sa stii ce puffer iti trebuie . Ar mai trebui si puterea unui consumator.... -
Postat în original de ggeluDaca-ti raspund : 145 kWh te lamuresc ?
Intreaba putin mai la obiect ( daca vrei un raspuns diferit de cel de mai sus) : fie ai pufferul si vrei sa afli cat poate incalzi fie vrei sa ai o autonomie de x,y ore si vrei sa stii ce puffer iti trebuie . Ar mai trebui si puterea unui consumator....Sa gandim pozitivComentariu
-
Ar fi minunat sa fie asa cum vrei.....
Sa-ti dau niste repere :
In centrala intra cam 25 kg de lemne. In mod ideal 1 kg lemn uscat 20% are 4 kWh ;
Randamentul centralei este de 75% ( tot ideal )
O incarcare are 25 x 4 x 0,75 = 75 kWh
Necesarul de caldura ar fi ( simplific ) : 95 x 2,6 x 0,050 = 12,350 kWh
Rezulta ca aproximativ jumatate din puterea centralei se duce la incalzirea casei ( la temperatura exterioara de calcul) iar cu jumatatea cealalta incazesti pufferul dar incarcatura de lemne are 75 kW.
Necesarul pe 24 h ar fi ( la zero grade exterior ) de ( ochiometric ) 7 kWh x 24=168 kWh asta face mai mult de doua incarcari , considerand pufferul ideal ( fara pierderi) , la fel si instalatia ( calorifere dimensionate la 60/40)
Ma scuzi acum - de unde crezi ca-si trage pufferul energia ? Si daca ar fi cazanul ideal cu cei 75 kWh disponibili nu ai putea sa incalzesti 24h .....
Doar pentru a finaliza calculul de mai sus :
La 0 grd. exterior un puffer de 1000 l il incalzesti in 2,5 ore la 80 grd. de la 45 si se va raci in 4,5 h de cand se termina lemnele . In total ( la modul ideal ) ar fi max. 8,5 ore intre incarcari in conditiile de mai sus.
Acum ca este bine sa fie mai mare sau mica una sau alta ....poti decide singur.Comentariu
-
Multumesc frumos ggelu. Pot sa pun pufferul sa porneasca mai tarziu nu imediat dupa ce centrala si-a incheiat arderea lemnelor,pentru ca inertia peretelui la caldura este mare aproape ca o soba de teracota asa ca nu-mi fac probleme,iar in privinta randamentului centralei si a pufferului iar nu-i problema,pierderile se vor duce in incaperi care oricum trebuie incalzite(centrala si pufferul fiecare cu incaperea lui).Acestea sunt in proiect ,deocamdata am soba cu lemne si ceva electric. SanatateSa gandim pozitivComentariu
-
Sa reformulez: ce cantitate de energie inmagazineaza un litru de apa , in conditiile cresterii temperaturii de la 45 - 85 grade celsius?Comentariu
-
-
cine opreste pompa dintre cazan si puffer ca atunci ar raci apa din puffer si cazan cand numai arde foculComentariu
-
Trebuie montat un termostat pe gaze arse ( pe cos) . Cand scade temperatura sub o valoare ( de exemplu 80 grd.) se deschide contactul inseriat cu pompa ( sau comanda ei) si o opreste .Comentariu
-
-
Daca il ai poti incerca . In mod normal eu recomand termostate de imersie. Verifica sa reziste la 300 grade.Comentariu
-
eu l-as monta termostatul cu bratara pe teava la iesirea apei di cazan [tur]si setat la 60 de grade sa opreasca pompa sa ramana apa in puffer la 60de grade ,de ce sa reziste la 300 de grade ca doar nu-l montez in cos.cat de groasa trebuie sa fie izolatia casa nu se raceasca apa .Comentariu
-
Pai pompa aia , daca nu mai ai foc in cazan pe unde crezi ca recicula apa ? Nu cumva prin puffer ? Daca faci asta atunci : se termina lemnele, in puffer ai 80 grade si pompa respectiva invarte apa prin cazan pana se raceste sub 60 grade.Comentariu
-
-
In regula, poate fi o solutie daca nimeresti temperatura corecta. Gandeste-te si cum pornesti pompa.Comentariu
Comentariu