Zgomot instalatie incalzire si calorifere
Adună
X
-
Postat în original de crinaelenaInstalatii verificari-revizii gaze -
si la mine trosnesc vreo doua,dar imediat dupa ce cronotermostatul da pornirea.
se aude un troncanit scurt,chiar la mom. pornirii centralei,si gata,dupa aia nimic.ptr. ca se produce atunci,imediat,nu as pune-o pe seama ecartului mare de temperatura.Comentariu
-
Postat în original de crinaelenasi la mine trosnesc vreo doua,dar imediat dupa ce cronotermostatul da pornirea.
se aude un troncanit scurt,chiar la mom. pornirii centralei,si gata,dupa aia nimic.ptr. ca se produce atunci,imediat,nu as pune-o pe seama ecartului mare de temperatura.Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
-
-
Postat în original de crinaelenatermopane care trosnesc ?n-am mai auzit asta,...poate vreun strigoiInstalatii verificari-revizii gazeComentariu
-
Postat în original de crinaelenatermopane care trosnesc ?n-am mai auzit asta,...poate vreun strigoiLARGO AL FACTOTUMComentariu
-
Comentariu
-
de 2 luni mi-am pus si eu centrala (ma rog, instalatorul a pus-o), un Junkers ZW 24-2 DH AE 31. numai ca....e foarte zgomotoasa! i-am chemat pe cei de la Junkers si au gasit problema: se pare ca acel zgomot este facut de mantaua centralei (masca centralei, de deasupra panoului de comanda), care se freaca pe interior de capacul de protectzie. se pare ca e un mic defect de....fabricatzie. iar unica lor solutzie este ....sa indoaie acea manta (masca) a centralei. e normal asa ceva?! :OComentariu
-
Se aude cum curge apa prin calorifere
In momentul cand porneste centrala (Ariston 24KW cu tiraj fortat) se aude cum circula apa prin claorifere. Noaptea nu e deloc placut. Caloriferele sunt din otel. Toata instalatia e noua. Am aerisit toate cloriferele pe la aerisitoarele manuale si nu mai iasa pic de aer. Toate caloriferele se incalzesc perfect de sus pana jos. Banuiesc totusi ca a mai ramas pe undeva aer ca altfel nu imi explic.
Vreo idee ce as mai putea face?Comentariu
-
Incercati sa faceti o golire si apoi o reumplere de instalatie ! Aveti aer in instalatie !
Dupa golire procedati in felul urmator : inchideti toti robinetii ( tur/ retur ) dar lasati un calorifer cu ambii robineti deschisi pentru a realiza bypass-ul , deschideti robinetul de umplere al instalatiei , de la centrala , pana ajunge la presiunea normala din coloana principala ( 2.0 - 2.5 bari ) in functie de presiunea pe care o aveti si lasatil deschis ,pe rand deschideti rob de retur la un calorifer si aerisitorul acestuia pana incepe sa iasa apa , faceti la fel la fiecare calorifer in parte ! Urmariti presiunea din instalatie !
Dupa aceasta umplere si aerisire deschideti si robinetii de tur si mai aerisiti fiecare calorifer in parte . Inchideti robinetul de umplere si verificati presiunea .
BaftaComentariu
-
hmm....sa golesc toata instalatia Mentionez ca toate caloriferele au coloane separate (tur/retur) de la un distribuitor care se afla langa centrala. In acest caz oare nu as putea goli doar coloana de la caloriferul din dormitor, ca ala ma dispera, restul ar putea fi facute mai incolo. Ce ziceti?Comentariu
-
Postat în original de FederalMogulhmm....sa golesc toata instalatia Mentionez ca toate caloriferele au coloane separate (tur/retur) de la un distribuitor care se afla langa centrala. In acest caz oare nu as putea goli doar coloana de la caloriferul din dormitor, ca ala ma dispera, restul ar putea fi facute mai incolo. Ce ziceti?Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
-
Nu am aerisitoare automate si nici nu le pot monta acum fara sa golesc instalatia. Prefer sa le montez la primavara.Comentariu
-
Postat în original de FederalMogulNu am aerisitoare automate si nici nu le pot monta acum fara sa golesc instalatia. Prefer sa le montez la primavara.Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
-
Dar nu e nevoie sa goliti de tot instalatia ca sa le montati in capatul coloanelor, puteti sa goliti doar o parte atat cat sa nu mai fie presiune in capatul coloanelor.Comentariu
Comentariu