Urmareste-ne pe Facebook

Anunț

Adună
Nici un anunț încă.

Incercare instalatie PPR

Adună
X
  • Filtrează
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi

  • #16
    Răspuns la: Incercare instalatie PPR

    La proba de presiune cu aer este posibil sa mai scada dar atentie la probele de presiune cu apa nu are voie sa scada absolut deloc. Probele se fac la 2*presiunea de functionare.

    Comentariu


    • #17
      Răspuns la: Incercare instalatie PPR

      Salut, Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea problema la o casa in constructie: am facut o instalatie cu apa- fara sa o pun in functiune (conectata la retea, cu apa in ea si cu dopuri, neaerisita).
      Dupa montaj a fost verificata cu aer si apoi cu apa. Mesterii mi-au spus ca totul e ok. Din pacate nu am fost foarte atent si m-am bazat pe ei. Timp de o luna nu am vazut scurgeri de apa.
      Dupa 2 luni am turnat sapa si apoi am vazut ca am un consum de 7mc pe contoarul de la ApaNova.
      Am descoperit o mica gaura pe una din tevi - problema a fost remediata
      Am pus robineti la capete, am aerisit, am inchis robinetul principal si am refacut proba cu un manometru de 6 bari: presiune de 6bar, dupa o zi scade la 5,4 (2 diviziuni)
      Este normal? Sau nu trebuie sa scada deloc presiunea?
      Multumesc anticipat,
      Laurentiu

      Comentariu


      • #18
        Răspuns la: Incercare instalatie PPR

        6 bar pe teava ppr ? De ce asa de mare ?
        Si din nimicuri poti face ceva bun .

        Comentariu


        • #19
          Răspuns la: Incercare instalatie PPR

          N-am idee de ce a bagat 6bar... probail in ideea de a vedea mai repede unde este pierderea?
          Nu e corect testul la aceasta presiune? La ce presiune si dupa cat timp ? se admite vre-o diferenta, sau trebuie sa fie zero?

          Comentariu


          • #20
            Răspuns la: Incercare instalatie PPR

            Am probat instalatia cu 4 bar:
            - dupa 12 ore - deviatie insesizabila
            - dupa 24 ore - 3.9 bar
            - dupa 48 ore - 3.8 bar

            Ce parere aveti, mai caut sau exista vreo alta explicatie pentru pierderea de presiune?
            Multumesc
            Ultima editare de laurentiu972; 26.mai.2015, 09:48.

            Comentariu


            • #21
              Răspuns la: Răspuns la: Incercare instalatie PPR

              Postat în original de laurentiu972 Vezi post
              Am probat instalatia cu 4 bar:
              - dupa 12 ore - deviatie insesizabila
              - dupa 24 ore - 3.9 bar
              - dupa 48 ore - 3.8 bar

              Ce parere aveti, mai caut sau exista vreo alta explicatie pentru pierderea de presiune?
              Multumesc
              Daca proba a fost facuta cu apa, pierderea de presiune poate fi considerata o problema.
              Din ce am inteles, sau turnat sapele, este mai greu de gasit defectiunea daca se afla in sapa.
              Lasati mai mult timp istalatia in proba.
              Daca aveti mai multe circuite,faceti proba separat, in acest fel este posibil sa gasiti defectiunea mai usor.
              Tot ce spuneti si faceti se trece la DOSAR

              Comentariu


              • #22
                Răspuns la: Răspuns la: Incercare instalatie PPR

                Postat în original de laurentiu972 Vezi post
                Am probat instalatia cu 4 bar:
                - dupa 12 ore - deviatie insesizabila
                - dupa 24 ore - 3.9 bar
                - dupa 48 ore - 3.8 bar

                Ce parere aveti, mai caut sau exista vreo alta explicatie pentru pierderea de presiune?
                Multumesc
                Daca este aer poate fi ok, faceti proba cu apa cum am spus mai sus.

                Comentariu


                • #23
                  Răspuns la: Incercare instalatie PPR

                  Buna ziua.salut toti forumistii,si toti moderatorii.as dori sa intreb dac la o instalatie de incalzire cu ppr,s-a introdus 6 bari ,iar dupa 24 de ore a scazut 0,2 bari,avand in vedere ca temperatura in noaptea respectiva a fost de 3 grade,iar cand am bagat presiune temperatura ambianta era de 8 grade.e normala aceasta scadere?cat timp sa las instalatia in presiune?va rog un raspuns.cu stima

                  Comentariu


                  • #24
                    Răspuns la: Răspuns la: Incercare instalatie PPR

                    Laso asa
                    4 bari e beton

                    Comentariu


                    • #25
                      Răspuns la: Incercare instalatie PPR

                      a incercat cineva aici cam la ce presiune sare ppr ma refer la presiunea max.

                      Comentariu


                      • #26
                        Răspuns la: Incercare instalatie PPR

                        6 bari nu e cam mult daca ....

                        Comentariu


                        • #27
                          Răspuns la: Incercare instalatie PPR

                          Stiu instalatie pentru aer facuta cu tevi cu insertie de aluminiu care lucreaza in 10 bari .

                          Comentariu


                          • #28
                            Răspuns la: Incercare instalatie PPR

                            Ar fi bine sa eviti sa stai prin preajma ...
                            Instalatii verificari-revizii gaze

                            Comentariu


                            • #29
                              Imi puteti spune va rog pt a face proba cata presiune se baga in instalatia apa rece/calda cati bari trebuie sa pun daca bag presiune aer? Cati bari trebuie sa pun daca bag presiune apa? Dar pe circuitul de incalzire tur retur cati bari aer/apa? Am citit ca 6 bari alte pers spun ca 4 bari. Va multumesc mult!

                              Comentariu


                              • #30
                                Am gasit aceasta pompa merge pina la 25 de bari. Daca se poate face proba cu aceasta pompa o cumpar. Imi puteti spune cum functioneaza? Nu prea gasesc imformatii si as vrea sa stiu inainte sa o cumpar. Am vazut ca se poate pune si apa in acea tava, si se baga pe instalatie apa cu presiune?! Am vazut ca exista si un antigel care se poate verifica instalatia termica,gen tur retur?! Ce face acest antigel nu am inteles,adica nu pot verifica tot cu apa turul si returul? Care sunt etapele pt a verifica instalatiile apa rece,calda,tur retur cu o astfel de pompa. Din ce am inteles eu:Se mufeaze furtunul de la pompa cu presiune la teava care dorim sa o verificam. Punem apa in tava pompei si pompam apa pe instalatie pina ajungem la bari care dorim. Ex: 4 bari. O lasam 24 de ore sub presiune,si daca scade inseamna ca sunt pierderi.Va rog sa ma corectati daca gresesc. Va multumesc foarte mult!Click pe imagine pentru versiune mai mare.*  Nume:	20190611_135843.jpg* Afișări:	1* Mărime:	61,9 KB* ID:	674114