Incercare instalatie PPR

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi

  • Mircea_G
    a răspuns
    Răspuns la: Incercare instalatie PPR

    Ar fi bine sa eviti sa stai prin preajma ...

    Lasă un comentariu:


  • rex
    a răspuns
    Răspuns la: Incercare instalatie PPR

    Stiu instalatie pentru aer facuta cu tevi cu insertie de aluminiu care lucreaza in 10 bari .

    Lasă un comentariu:


  • ciolacuvaleriu
    a răspuns
    Răspuns la: Incercare instalatie PPR

    6 bari nu e cam mult daca ....

    Lasă un comentariu:


  • ciolacuvaleriu
    a răspuns
    Răspuns la: Incercare instalatie PPR

    a incercat cineva aici cam la ce presiune sare ppr ma refer la presiunea max.

    Lasă un comentariu:


  • ciolacuvaleriu
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Incercare instalatie PPR

    Laso asa
    4 bari e beton

    Lasă un comentariu:


  • gogutu
    a răspuns
    Răspuns la: Incercare instalatie PPR

    Buna ziua.salut toti forumistii,si toti moderatorii.as dori sa intreb dac la o instalatie de incalzire cu ppr,s-a introdus 6 bari ,iar dupa 24 de ore a scazut 0,2 bari,avand in vedere ca temperatura in noaptea respectiva a fost de 3 grade,iar cand am bagat presiune temperatura ambianta era de 8 grade.e normala aceasta scadere?cat timp sa las instalatia in presiune?va rog un raspuns.cu stima

    Lasă un comentariu:


  • Consultant climatizare
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Incercare instalatie PPR

    Postat în original de laurentiu972
    Am probat instalatia cu 4 bar:
    - dupa 12 ore - deviatie insesizabila
    - dupa 24 ore - 3.9 bar
    - dupa 48 ore - 3.8 bar

    Ce parere aveti, mai caut sau exista vreo alta explicatie pentru pierderea de presiune?
    Multumesc
    Daca este aer poate fi ok, faceti proba cu apa cum am spus mai sus.

    Lasă un comentariu:


  • Dosarele x
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Incercare instalatie PPR

    Postat în original de laurentiu972
    Am probat instalatia cu 4 bar:
    - dupa 12 ore - deviatie insesizabila
    - dupa 24 ore - 3.9 bar
    - dupa 48 ore - 3.8 bar

    Ce parere aveti, mai caut sau exista vreo alta explicatie pentru pierderea de presiune?
    Multumesc
    Daca proba a fost facuta cu apa, pierderea de presiune poate fi considerata o problema.
    Din ce am inteles, sau turnat sapele, este mai greu de gasit defectiunea daca se afla in sapa.
    Lasati mai mult timp istalatia in proba.
    Daca aveti mai multe circuite,faceti proba separat, in acest fel este posibil sa gasiti defectiunea mai usor.

    Lasă un comentariu:


  • laurentiu972
    a răspuns
    Răspuns la: Incercare instalatie PPR

    Am probat instalatia cu 4 bar:
    - dupa 12 ore - deviatie insesizabila
    - dupa 24 ore - 3.9 bar
    - dupa 48 ore - 3.8 bar

    Ce parere aveti, mai caut sau exista vreo alta explicatie pentru pierderea de presiune?
    Multumesc
    Ultima editare de laurentiu972; 26.mai.2015, 09:48.

    Lasă un comentariu:


  • laurentiu972
    a răspuns
    Răspuns la: Incercare instalatie PPR

    N-am idee de ce a bagat 6bar... probail in ideea de a vedea mai repede unde este pierderea?
    Nu e corect testul la aceasta presiune? La ce presiune si dupa cat timp ? se admite vre-o diferenta, sau trebuie sa fie zero?

    Lasă un comentariu:


  • coby
    a răspuns
    Răspuns la: Incercare instalatie PPR

    6 bar pe teava ppr ? De ce asa de mare ?

    Lasă un comentariu:


  • laurentiu972
    a răspuns
    Răspuns la: Incercare instalatie PPR

    Salut, Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea problema la o casa in constructie: am facut o instalatie cu apa- fara sa o pun in functiune (conectata la retea, cu apa in ea si cu dopuri, neaerisita).
    Dupa montaj a fost verificata cu aer si apoi cu apa. Mesterii mi-au spus ca totul e ok. Din pacate nu am fost foarte atent si m-am bazat pe ei. Timp de o luna nu am vazut scurgeri de apa.
    Dupa 2 luni am turnat sapa si apoi am vazut ca am un consum de 7mc pe contoarul de la ApaNova.
    Am descoperit o mica gaura pe una din tevi - problema a fost remediata
    Am pus robineti la capete, am aerisit, am inchis robinetul principal si am refacut proba cu un manometru de 6 bari: presiune de 6bar, dupa o zi scade la 5,4 (2 diviziuni)
    Este normal? Sau nu trebuie sa scada deloc presiunea?
    Multumesc anticipat,
    Laurentiu

    Lasă un comentariu:


  • Consultant climatizare
    a răspuns
    Răspuns la: Incercare instalatie PPR

    La proba de presiune cu aer este posibil sa mai scada dar atentie la probele de presiune cu apa nu are voie sa scada absolut deloc. Probele se fac la 2*presiunea de functionare.

    Lasă un comentariu:


  • unionutsimplu
    a răspuns
    Răspuns la: Incercare instalatie PPR

    buna ziua,
    rog ajutor...am facut o instalatie ppr cu distribuitori ce va fi folosita la o centrala pe lemne cu gazeificare...am bagat aer cu un compresor pana la 5,6 atm si a evoluat astfel:
    - 23.07.2012 ora 22.00 - 5,6 atm
    - 24.07.2012 ora 08.00 - 5,4 atm
    - 24.07.2012 ora 20.00 - 5,35 atm
    - 25.07.2012 ora 08.00 - 5,1 atm

    va rog sa imi spuneti daca exista o marja de scadere permisa a presiunii in instalatie si daca in cazul de mai sus este OK.....astept raspuns sa stiu daca pot turna sapa....

    Multumesc anticipat!

    Lasă un comentariu:


  • alin_mg
    a răspuns
    Banuiesc ca nu e ieftina.

    Lasă un comentariu: