    Incercare instalatie PPR

    Mi-am facut instalatia de alimentare cu apa rece si calda in PPR si inainte de a o ingropa in pereti vreau sa ii fac o proba cumva, sa fiu sigur ca nu sunt scapari pe la vreo lipitura.
    Cum se poate incerca etansarea ?

  • BuganuN
    a răspuns
    Poate mai sunt si alte persoane interesate pe viitor cum functioneaza o pompa manuala de testare presiune,las mai jos instructiunile de utilizare.Click pe imagine pentru versiune mai mare.*  Nume:	20190612_145151.jpg* Afișări:	1* Mărime:	18,6 KB* ID:	674136 Asezati pompa pe o suprafata orizontala intr-o pozitie stabila. Umpleti cuva pompei cu 3-7 litri de apa curata.
    Racordati furtunul de presiune (4) al pompei de testare la conducta sau la instalatia ce va fi
    testata. Inchideti ventilul de golire (1) si deschideti robinetul cu sfera (2) Miscati maneta in plan vertical , pentru a produce presiune si a solicita apa sa intre prin conducta in instalatie. Lasati aerul din instalatie sa iasa iar dupa umplerea completa, inchideti etans toate scurgerile si/sau aerisirile.
    Atunci cand manometrul indica nivelul de presiune dorit, incetati manevrarea manerului si
    inchideti robinetul (2). Mentineti sub presiune ansamblul astfel format o perioada de timp, de
    exemplu 5-15 min. Daca in acest timp presiunea indicata pe manometru nu scade, acest lucru demonstreaza ca presiunea din conducta cat si proprietatile tehnologice ale
    recipientului indeplinesc conditiile de lucru, sau in caz contrar, ca exista scurgeri din
    conducta (instalatie) ceea ce are ca rezultat scaderea presiunii. La sfarsitul testului desurubati ventilul de golire (1) si deschideti robinetul (2), ceea ce va
    conduce la scaderea presiunii din manometru la 0
    Ultima editare de BuganuN; 12.iun.2019, 16:46.

    Lasă un comentariu:


  • BuganuN
    a răspuns
    Sunt plecat din tara, o pot achizitona la jumatate de pret fata de Romania. Imi va folosi si pe viitor. Multumesc!
    Ultima editare de BuganuN; 12.iun.2019, 10:57.

    Lasă un comentariu:


  • VYS
    a răspuns
    Postat în original de BuganuN Vezi post
    Asta am vazut si eu in tutoriale. Oricum ma voi interesa si la magazinul de unde voi achizitiona pompa. Va multumesc mult pt tot!
    Nu poti sa o imprumuti?

    Lasă un comentariu:


  • BuganuN
    a răspuns
    Asta am vazut si eu in tutoriale. Oricum ma voi interesa si la magazinul de unde voi achizitiona pompa. Va multumesc mult pt tot!

    Lasă un comentariu:


  • VYS
    a răspuns
    Teoretic da, pompa respectiva are un robinet inainte de manometru, inchizi robinetul si ramane circuitul sub presiune.

    Lasă un comentariu:


  • BuganuN
    a răspuns
    Va multumesc foarte mult pt raspuns. Daca bag presiune cu o pompa manuala de am postat mai sus. Cunoasteti se poate lasa pompa acolo montata sub presiune pina la verificarea pierderilor de pe instalatie?

    Lasă un comentariu:


  • VYS
    a răspuns
    Postat în original de BuganuN Vezi post
    De preferat manometru se monteaza la ultimul consumator de pe instalatia care vreau sa o probez? Cati bari presiune apa trebuie sa bag 4,6 bari?
    Poti sa il pui unde vrei, nu are relevanta. Presiunea maxima teoretica pe instalatiile de apa rece/calda este de 6bar. Cu siguranta in exploatare nu vei ajunge la mult de 3 bar. Poti face proba la presiunea de utilizare si daca nu curge, nu se va intampla nimic ulterior sau poti proba la o presiune cu cel putin 10% mai mare, peste 4 bar nu are rost - parerea mea.

    Lasă un comentariu:


  • BuganuN
    a răspuns
    De preferat manometru se monteaza la ultimul consumator de pe instalatia care vreau sa o probez? Cati bari presiune apa trebuie sa bag 4,6 bari?

    Lasă un comentariu:


  • VYS
    a răspuns
    Montezi un manometru intr-un loc pe instalatie, umpli cu apa, aerisesti si ridici presiunea. De preferat cu apa pentru a vedea mai usor neetanseitatile.

    Lasă un comentariu:


  • Marius Dan
    a răspuns
    Pompa e utila pt cine o foloseste des-meseriasi. Aer de test poti baga cu un compresor, pompa auto buna. Ideea e sa ai un manometru pe instalatia testata pe care vizualizezi cit bagi si daca scade. Poti verifica cu un burete cu clabuci fiecare imbinare la care ai acces. Cele ingropate-pa, depistezi doar dupa izolare si testare separata circuite. Aer pierdeam si eu putin la incalzire 2 nivele, am refacut o imbinare, am bagat apa si ok. Mai bag 0,5 bar la 6 luni-apa, nu folosesc glicol.

    Lasă un comentariu:


  • BuganuN
    a răspuns
    Este buna , poti face proba cu ea , numai ca-ti mai trebuie o rampa cu manometru .

    La ce va referiti rampa cu manometru,unde vine montata cum arata? Va rog daca se poate sa.mi spuneti. Va multumesc!

    Lasă un comentariu:


  • BuganuN
    a răspuns
    Am vazut ca alte pompe au un robinet de inchidere. Gandeam ca si aceasta pompa are unul.Ma gandeam ca bag presiune pe conducta, iar cand ajung la presiunea dorita inchid robinetul. Iar ea ramine sub aceasta presiune. Nu mai scot pompa de acolo. Asta gandeam eu. Acum ca trebuie sa scot pompa, cum se procedeaza nu stiu. Acesta e si motivul de care am intrebat sa stiu cum se procedeaza. Sa adun cat mai multe imformatii. Va multumesc mult pt tot. Si daca nu,puteti sa.mi spuneti cum se procedeaza. Uitati pun o poza mai jos cu o alta pompa de se vede si acel robinet de care spun sa ma corectati va rog daca gresesc.Click pe imagine pentru versiune mai mare.*  Nume:	20190611_170741.jpg* Afișări:	1* Mărime:	71,4 KB* ID:	674119
    Ultima editare de BuganuN; 12.iun.2019, 16:44.

    Lasă un comentariu:


  • Mircea G
    a răspuns
    Este buna , poti face proba cu ea , numai ca-ti mai trebuie o rampa cu manometru .
    Dupa ce scoti pompa , de unde sti ce presiune este in instalatie si daca pierde ?

    Lasă un comentariu:


  • BuganuN
    a răspuns
    Am gasit aceasta pompa merge pina la 25 de bari. Daca se poate face proba cu aceasta pompa o cumpar. Imi puteti spune cum functioneaza? Nu prea gasesc imformatii si as vrea sa stiu inainte sa o cumpar. Am vazut ca se poate pune si apa in acea tava, si se baga pe instalatie apa cu presiune?! Am vazut ca exista si un antigel care se poate verifica instalatia termica,gen tur retur?! Ce face acest antigel nu am inteles,adica nu pot verifica tot cu apa turul si returul? Care sunt etapele pt a verifica instalatiile apa rece,calda,tur retur cu o astfel de pompa. Din ce am inteles eu:Se mufeaze furtunul de la pompa cu presiune la teava care dorim sa o verificam. Punem apa in tava pompei si pompam apa pe instalatie pina ajungem la bari care dorim. Ex: 4 bari. O lasam 24 de ore sub presiune,si daca scade inseamna ca sunt pierderi.Va rog sa ma corectati daca gresesc. Va multumesc foarte mult!Click pe imagine pentru versiune mai mare.*  Nume:	20190611_135843.jpg* Afișări:	1* Mărime:	61,9 KB* ID:	674114
    Ultima editare de BuganuN; 11.iun.2019, 15:43.