Pompe de caldura

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi

  • cheluakame
    a răspuns
    Răspuns la: Răspuns la: Pompe de caldura

    Postat în original de ZACHEI
    Stai putin ca nu inteleg.Ce cauta apa aici?
    Probabil ca se discuta initial de o pompa Apa-Apa, si probabil ... de acolo apa

    Postat în original de ZACHEI
    Iarna caldura si vara rece.
    Asta daca discutam de o pompa ce are si functia de aclimatizare, caci exista si pompe doar cu functia de incalzire

    Postat în original de ZACHEI
    Puturile se calculeaza dupa suprafata pe care o ai de incalzit.
    De fapt in functie de tipul solului si cantitatea de energie ce trebuie extrasa

    Postat în original de ZACHEI
    Ai o casa cu suprafata utila de 200m2(exemplu),faci 4 puturi de 50 de m fiecare sau 5 de 40 de m.
    Aha, si daca prefer colectori orizontali sau spirala/slinkies ?
    Sau daca cei 200 m2 ai mei sunt foarte bine izolati in comparatie cu 200 m2 ai unui vecin ce nu are izolatie?
    Atunci cum se procedeaza?

    Lasă un comentariu:


  • ZACHEI
    a răspuns
    Răspuns la: Pompe de caldura

    Postat în original de flo8200
    Si eu am fost interesat si inca mai sunt de pompele de caldura geotermale. Din pacate curtea nu imi permite sa ingrop la 1-2 m adancime serpentina necesara. Asa ca ramane varianta cu doua puturi sau varianta cu sonde in pamant. La prima, stiu ca este destul de scump sa sapi un put si necunoscuta cea mai mare este pana unde este nevoie sa sapi pentru a avea debitul de apa necesar. Cineva mi-a spus ca practic nu se consuma apa pentru ca se trage apa dintr-un put si se deverseaza in celalat, apa ajungand astfel in pana freatica. Imi este teama si ca nu cumva intr-un an mai secetos sa scada debitul simtitor si atunci nu poti folosi pompa.
    Varianta cu sonde presupune 15-20 de puturi de adancime de 15-20 m unde se va baga acea conducta care preia caldura solului. Nu este nevoie sa dai de apa. In aceasta varianta nu stiu cum va arata curtea.
    Cine are curte suficienta e minunat ca poate ingropa serpentina la 1-2 m adancime si scapa ieftin.
    Stai putin ca nu inteleg.Ce cauta apa aici?Daca vrei sa folosesti incalzirea geotermala poti sa o faci cu ANTIGEL-PUR.Are o garantie de 100 de ani.Iarna caldura si vara rece.Functioneaza exact ca si la masina.Eu am planul facut pt. casa mea numai ca costa putin cam mult.Puturile se calculeaza dupa suprafata pe care o ai de incalzit.Ai o casa cu suprafata utila de 200m2(exemplu),faci 4 puturi de 50 de m fiecare sau 5 de 40 de m.

    Lasă un comentariu:


  • lisapet
    a răspuns
    Răspuns la: Pompe de caldura

    Interesanta combinatie ati ales sa promovati: "sobe" si "pompe de caldura".

    Aveti clientela care si-a montat in acelas imobil pompa de caldura si soba/semineu?

    Lasă un comentariu:


  • terraresources
    a răspuns
    Răspuns la: Pompe de caldura

    promovare firma si produse.
    Ultima editare de Consultant climatizare; 27.feb.2014, 06:32. Motiv: va rog sa nu va mai promivati firma si produsele pe forum.

    Lasă un comentariu:


  • lisapet
    a răspuns
    Răspuns la: Pompe de caldura

    Postat în original de gnikky_03
    .. Am intrebat de tipul pompelor de caldura in sensul: apa-apa; apa-sol; apa-aer.
    Am raspuns in mesajul nr.221, dar mai mentionez odata - pompa de caldura va fi de tipul apa-apa.
    Postat în original de gnikky_03
    Cat despre linkul dat revin asupra lui (eroare de editare): http://asa.ro/midocar_nord_extindere.html sau http://asa.ro/cardinal.html.
    „B++” se refera la clasa de performanta energetica a cladirii. „++” vrea sa indice o apropiere fata de clasa A
    Mi se par mai clare valorile exprimate in kWh/(mp an) decat in litere cu un numar de plusuri..

    Lasă un comentariu:


  • cheluakame
    a răspuns
    Răspuns la: Pompe de caldura

    Scuzati ca deranjez si eu.
    B++ in concordanta cu normele romanesti in vigoare sau cele europene?

    Lasă un comentariu:


  • gnikky_03
    a răspuns
    Răspuns la: Pompe de caldura

    Salut, imi cer scuze pentru intarzierea raspunsului.
    Inca imi este neclar cum se obtine agentul termic pe timpul iernii. Am intrebat de tipul pompelor de caldura in sensul: apa-apa; apa-sol; apa-aer. Marca acestora este irelevanta pentru discutia de fata.
    Cat despre linkul dat revin asupra lui (eroare de editare): http://asa.ro/midocar_nord_extindere.html sau http://asa.ro/cardinal.html .
    „B++” se refera la clasa de performanta energetica a cladirii. „++” vrea sa indice o apropiere fata de clasa A

    Lasă un comentariu:


  • lisapet
    a răspuns
    Răspuns la: Pompe de caldura

    Postat în original de gnikky_03
    ..Presupun ca ati facut un calcul si ati constatat ca solutia adoptata este mai economica decat folosirea pompelor de caldura geotermale (geotermice) cu sistem inchis de bucle. Care este sursa agentului termic pentru perioada de iarna?
    Da, in urma calculelor a rezultat ca folosirea panzei freatice (in acest caz) este mai avantajoasa economic. Temperatura panzei in perioada iernii este in jur de 15 grd C. Pompa submersibila va fi montata la 5m adancime fata de cota terenului, ceea ce va permite reducerea consumului aferent pomparii la cca 500 W pentru debitul de 5mc/h.
    Postat în original de gnikky_03
    Folositi pompe de caldura sa inteleg? Ce tip?
    Daca faceti referire la marca, model nu stiu daca se poate da si aceste detalii pentru a nu fi considerata reclama.
    Postat în original de gnikky_03
    Imi face placere sa avem aceasta discutie, notiunea de specialist este relativa. Orice "specialist" poate sa isi aprofundeze cunostintele.
    Deacord. Deaceea am si acceptat sa purtam discutiile public, caci in afara de mine, poate mai invata si altcineva care citeste cele scrise pe topic.
    Postat în original de gnikky_03
    Astept cu interes mai multe detalii privitoare la sistemul la care faci referire.
    Intrebati si va voi raspunde.
    Postat în original de gnikky_03
    Ca fapt divers, o sa te rog sa intri pe adresa http://asa.ro/autogrup_constanta.html unde o sa gasesti date tehnice (josul paginii dai click pe "date tehnice" - vei deschide un .pdf) despre un proiect realizat de noi. In cadrul acestui proiect am folosit schimbator de caldura cu pamantul cu bucle verticale (sistem inchis).
    Cunosc obiectivul, dar din cate stieam eu acolo era folosta panza freatica.. S-ar putea ca informatiile mele sa fie invechite si inexacte.

    As avea si eu o intrebare la dvs. Ce presupune "Incadrarea pe grila de eficienta energetica: clasa B++ " ?
    Multumesc.
    Ultima editare de lisapet; 28.nov.2013, 13:24.

    Lasă un comentariu:


  • gnikky_03
    a răspuns
    Răspuns la: Pompe de caldura

    Postat în original de lisapet


    Pentru incalzire se va folosi o pompa de caldura (ca doar la topicul de pompe suntem ) de tip apa/apa. In cladire vor fi incalzire in pardoseala si ventiloconvectoare calculate pentru temperaturi de lucru al agentului termic 37/32 grd C pentru 24 grd C in interior si minus 12 grd C in exterior.

    Salut, imi pare bine ca avem aceasta discutie!
    Presupun ca ati facut un calcul si ati constatat ca solutia adoptata este mai economica decat folosirea pompelor de caldura geotermale (geotermice) cu sistem inchis de bucle. Care este sursa agentului termic pentru perioada de iarna? Folositi pompe de caldura sa inteleg? Ce tip? Imi face placere sa avem aceasta discutie, notiunea de specialist este relativa. Orice "specialist" poate sa isi aprofundeze cunostintele. Astept cu interes mai multe detalii privitoare la sistemul la care faci referire.
    Ca fapt divers, o sa te rog sa intri pe adresa http://asa.ro/autogrup_constanta.html unde o sa gasesti date tehnice (josul paginii dai click pe "date tehnice" - vei deschide un .pdf) despre un proiect realizat de noi. In cadrul acestui proiect am folosit schimbator de caldura cu pamantul cu bucle verticale (sistem inchis).

    Lasă un comentariu:


  • lisapet
    a răspuns
    Răspuns la: Pompe de caldura

    Postat în original de gnikky_03
    Sunt de accord cu faptul ca apa freatica cu temperaturi mai mici de 16 grade Celsius, la care ai facut referire, poate fi folosita pentru racirea unei cladiri.

    Postat în original de gnikky_03
    Propun sa analizam urmatoarele aspecte:
    1. Cladirea are nevoie de incalzire? Daca da, ce echipamente se folosesc pentru realizarea incalzirii. Ce temperatura are agentul termic?
    Pentru incalzire se va folosi o pompa de caldura (ca doar la topicul de pompe suntem ) de tip apa/apa. In cladire vor fi incalzire in pardoseala si ventiloconvectoare calculate pentru temperaturi de lucru al agentului termic 37/32 grd C pentru 24 grd C in interior si minus 12 grd C in exterior.
    Postat în original de gnikky_03
    2. La propunerea unui asemenea sistem s-au luat in considerare proprietatile apei din panza freatica? Nu exista riscuri de tipul coroziune, colmatare etc.?
    Da, se vor folosi schimbatoare de caldura intermediare din Inox.
    Postat în original de gnikky_03
    Daca ai realizat un asemenea sistem sunt foarte interesat in aflarea detaliilor tehnice.
    Cu placere putem discuta despre, insa eu sunt "un mic sustinator" al acestor sisteme, si cred ca mai multe as avea de invatat decat sa invat pe cineva ca dvs care are in spate un grup de specialisti .
    Postat în original de gnikky_03
    Sunt intru totul de acord, este inadmisibil sa dai o putere bazandu-te pe intuitie.

    Lasă un comentariu:


  • gnikky_03
    a răspuns
    Răspuns la: Pompe de caldura

    Sunt de accord cu faptul ca apa freatica cu temperaturi mai mici de 16 grade Celsius, la care ai facut referire, poate fi folosita pentru racirea unei cladiri. Propun sa analizam urmatoarele aspecte:
    1. Cladirea are nevoie de incalzire? Daca da, ce echipamente se folosesc pentru realizarea incalzirii. Ce temperatura are agentul termic?
    2. La propunerea unui asemenea sistem s-au luat in considerare proprietatile apei din panza freatica? Nu exista riscuri de tipul coroziune, colmatare etc.?

    Daca ai realizat un asemenea sistem sunt foarte interesat in aflarea detaliilor tehnice.

    Postat în original de lisapet
    Deacord ca puterea de racire a ventiloconvectoarelor este prezentata a fi in conditii nominale la 7 grd C intrare si 12 grd C iesirea. Insa ca orice schimbator de caldura daca se modifica temperaturile de lucru se modifica si puterea transmisa..

    Asa este, ventiloconvectoarele vor fi ceva mai mari, dar nu pot spune "foarte mari", caci in orice proiect mai intai de toate trebuie atrasa atentia reducerii pierderilor de caldura/frig si apoi se aleg ventiloconvectoarele. In acest context ventiloconvectoarele pot devini "normale"..

    Apropo, zilele trecute am avut o discutie cu cineva care sustinea ca la un imobil de 700 mp este necesar un chiller de minim 50 kW.. Culmea ca nu s-a interesat deloc de anvelopa si calitatea tamplariei.. Cand am spus ca necesarul de frig nu depaseste 19,5 kW.. s-a uitat ca la urs.. Nu i-am mai spus ca acest imobil se va raci "natural" fara vre-un agregat frigorific, ci doar cu apa din panza freatica.
    Sunt intru totul de acord, este inadmisibil sa dai o putere bazandu-te pe intuitie.

    Lasă un comentariu:


  • lisapet
    a răspuns
    Răspuns la: Pompe de caldura

    Deacord, insa aceasta "problema" poate aparea la orice sistem de incalzire/racire care foloseste doua puturi.. Pentru a evita astfel de situatii, cand panza nu poate "primi" apa - se apeleaza la firme specializate in foraje..
    Daca insa imobilul este pe malul unei "ape" atunci deversarea se poate face in acea "apa" montand teava sub nivelul de inghet.
    Pentru cladirea de 700 mp (amintita mai sus) este suficient un debit de cca 5mc/h ceea ce nu mi se pare un debit mare.. Cand se facuse probele de debit denivelarea hidrodinamica era nesemnificativa (cativa cm)..

    Lasă un comentariu:


  • Consultant climatizare
    a răspuns
    Răspuns la: Pompe de caldura

    Trebuie foarte atent studiata problema pentru ca se ajung la debite destul de mari de apa ce trebuie introduse inapoi in pnaa freactica si exsita pericolul ca putul in care se "arunca" apa sa nu mai poata primi apa.

    Lasă un comentariu:


  • lisapet
    a răspuns
    Răspuns la: Pompe de caldura

    Postat în original de Consultant climatizare
    Este destul de greu de folosit apa de pana in 16 grade la racire deoarece ventiloconvectoarele sunt construite de obicei pentru a functiona cu apa racita la 7 grade (randamentul maxim al ventiloconvectorului).
    Deacord ca puterea de racire a ventiloconvectoarelor este prezentata a fi in conditii nominale la 7 grd C intrare si 12 grd C iesirea. Insa ca orice schimbator de caldura daca se modifica temperaturile de lucru se modifica si puterea transmisa..
    Postat în original de Consultant climatizare
    In acest caz se va ajunge la niste ventiloconvectoare foarte mari in comparatie cu incaperile in care sunt montate.
    Asa este, ventiloconvectoarele vor fi ceva mai mari, dar nu pot spune "foarte mari", caci in orice proiect mai intai de toate trebuie atrasa atentia reducerii pierderilor de caldura/frig si apoi se aleg ventiloconvectoarele. In acest context ventiloconvectoarele pot devini "normale"..

    Apropo, zilele trecute am avut o discutie cu cineva care sustinea ca la un imobil de 700 mp este necesar un chiller de minim 50 kW.. Culmea ca nu s-a interesat deloc de anvelopa si calitatea tamplariei.. Cand am spus ca necesarul de frig nu depaseste 19,5 kW.. s-a uitat ca la urs.. Nu i-am mai spus ca acest imobil se va raci "natural" fara vre-un agregat frigorific, ci doar cu apa din panza freatica.
    Ultima editare de lisapet; 22.nov.2013, 19:53.

    Lasă un comentariu:


  • Consultant climatizare
    a răspuns
    Răspuns la: Pompe de caldura

    Este destul de greu de folosit apa de pana in 16 grade la racire deoarece ventiloconvectoarele sunt construite de obicei pentru a functiona cu apa racita la 7 grade (randamentul maxim al ventiloconvectorului). In acest caz se va ajunge la niste ventiloconvectoare foarte mari in comparatie cu incaperile in care sunt montate.

    Lasă un comentariu:

Procesare...