Pompe de caldura
Adună
Acesta este un topic important.
X
X
-
Cateva pareri gasesti in topicul http://www.misiuneacasa.ro/forum/vie...r=asc&start=15VYS Blog DIY -
Pompe de caldura
A instalat cineva o centrala cu pompe de caldura de tipul sol-apa cu sistemul de tevi din pamant montat la orizontal ... respectiv in santuri adanci de aprox. 2m ?
Sunt curios sa vad daca a functionat corect si la parametrii optimi in anotimpul iernii ... fiindca eu am avut o astfel de patanie si as dori cateva detalii legate de montajul tevilor prin care circula lichidul prin care se face schimbul de caldura.
Astept amatori cu care sa dezbat aceasta problema.
Multumesc.noComentariu
-
Comentariu
-
Daca racirea condensatorului se face cu apa din pinza freatica, atunci sint mai multe sanse ca pompa de caldura sa functioneze fara probleme chiar daca este folosita exclusiv pentru incalzire. Daca vorbim despre un sistem cu puturi sau cu tuburi ingropate, atunci trebuie realizat un echilibru termic (de la vara la iarna) cu solul fiindca altminteri, in timp, se modifica temperatura solului si implicit a apei de racire iar sistemul nu mai functioneaza corespunzator sau chiar se opreste.Numai bine,
DIYComentariu
-
tevi prea ingramadite in pamant
Postat în original de DIYDaca racirea condensatorului se face cu apa din pinza freatica, atunci sint mai multe sanse ca pompa de caldura sa functioneze fara probleme chiar daca este folosita exclusiv pentru incalzire. Daca vorbim despre un sistem cu puturi sau cu tuburi ingropate, atunci trebuie realizat un echilibru termic (de la vara la iarna) cu solul fiindca altminteri, in timp, se modifica temperatura solului si implicit a apei de racire iar sistemul nu mai functioneaza corespunzator sau chiar se opreste.
Desi cred ca ar trebui sa mearga foarte bine, nu poate incalzi decat boilerul din care ne servim de apa calda (lasata pe automat, in cca. 90 minute). Cand trece si pe incalzirea locuintei, nu da randament deloc, adica temperatura pe tur ramane undeva la 35 grade, iar pe retur la 27 grade. Si chiar intra in avarie peste noapte. Locuinta are 350mp suprafata locuibila, cu calorifere in fiecare camera si chiar cate 2 pe holurile principale. (23 calorifere in total).
Tevile (pentru recircularea antigelului) din pamant sunt puse la o adancime de ~ 2 metri, dar sunt destul de apropiate intre ele ... cca 25cm. Sunt puse pe 3 "straturi" de cate 4 pe tur si 4 pe retur. Intre straturi sunt cam 25cm. In total 12 tevi x 100 metri.
Temperatura pe tur a antigelului ajunge, de obicei, dupa cateva ore de functionare la -10 grade si pe retur la -14, chiar -15 grade.
Stiti cam ce distanta trebuie sa fie intre aceste tevi de pexal? Si cam ce temperaturi trebuie sa am pe tur/retur ?noComentariu
-
-
-
Re: tevi prea ingramadite in pamant
Postat în original de catalinvvvvPostat în original de DIYDaca racirea condensatorului se face cu apa din pinza freatica, atunci sint mai multe sanse ca pompa de caldura sa functioneze fara probleme chiar daca este folosita exclusiv pentru incalzire. Daca vorbim despre un sistem cu puturi sau cu tuburi ingropate, atunci trebuie realizat un echilibru termic (de la vara la iarna) cu solul fiindca altminteri, in timp, se modifica temperatura solului si implicit a apei de racire iar sistemul nu mai functioneaza corespunzator sau chiar se opreste.
Desi cred ca ar trebui sa mearga foarte bine, nu poate incalzi decat boilerul din care ne servim de apa calda (lasata pe automat, in cca. 90 minute). Cand trece si pe incalzirea locuintei, nu da randament deloc, adica temperatura pe tur ramane undeva la 35 grade, iar pe retur la 27 grade. Si chiar intra in avarie peste noapte. Locuinta are 350mp suprafata locuibila, cu calorifere in fiecare camera si chiar cate 2 pe holurile principale. (23 calorifere in total).
Tevile (pentru recircularea antigelului) din pamant sunt puse la o adancime de ~ 2 metri, dar sunt destul de apropiate intre ele ... cca 25cm. Sunt puse pe 3 "straturi" de cate 4 pe tur si 4 pe retur. Intre straturi sunt cam 25cm. In total 12 tevi x 100 metri.
Temperatura pe tur a antigelului ajunge, de obicei, dupa cateva ore de functionare la -10 grade si pe retur la -14, chiar -15 grade.
Stiti cam ce distanta trebuie sa fie intre aceste tevi de pexal? Si cam ce temperaturi trebuie sa am pe tur/retur ?
despre faptul ca este cam subdimensionata ,nu discutam,caci oricum pretul a fost destul de mare si asa.Cu o gestiune pe zone se mai poate ameliora ceva ,dar parerea mea esta ca radiatoarele sunt improprii unui astfel de sistemO instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiatorComentariu
-
Re: tevi prea ingramadite in pamant
[quote="catalinvvvv"] <<...>> Centrala este folosita si pentru incalzire si pentru apa calda. <<...>>
Centrala, adica pompa de caldura ... asta ca sa-mi fie mie clar ...
In cazul in care pompa de caldura este folosita pentru apa menajera se procedeaza la modul urmator: apa calda preparata de catre pompa de caldura (55*C) preincalzeste baza unui boiler cu acumulare in care se instaleaza o rezistenta electrica. Rezistenta electrica este cea care ridica temperatura apei la 65*C.
Postat în original de catalinvvvvDesi cred ca ar trebui sa mearga foarte bine, nu poate incalzi decat boilerul din care ne servim de apa calda <<...>> temperatura pe tur ramane undeva la 35 grade, iar pe retur la 27 grade.
Postat în original de catalinvvvv<<...>>Locuinta are 350mp <<...>>23 calorifere in total.
Postat în original de catalinvvvvTevile (pentru recircularea antigelului) din pamant sunt puse la o adancime de ~ 2 metri, dar sunt destul de apropiate intre ele ... cca 25cm. Sunt puse pe 3 "straturi" de cate 4 pe tur si 4 pe retur. Intre straturi sunt cam 25cm. In total 12 tevi x 100 metri.
Postat în original de catalinvvvvTemperatura pe tur a antigelului ajunge, de obicei, dupa cateva ore de functionare la -10 grade si pe retur la -14, chiar -15 grade.
In concluzie, incepe prin a verifica (personal, sau cu ajutorul unui ... alt proeictant) in proiect daca:
- calculul de necesar de incalzire reflecta, intr-adevar, un necesar de 20KW la o constructie de 350mp;
- radiatoarele au fost calculate si alese pentru temperaturile apei calde preparate in pompa de caldura (55-45);
- reteaua de radiatoare are la baza un calcul hidraulic care sa asigure debitul necesar in toate punctele;
- cum sta chestiunea cu prepararea apei calde menajere;
- care este necesarul (debit si temperaturi) pentru condensatorul pompei de caldura si daca acesti parametri sint atinsi de catre reteaua de tevi ingropate.
Postat în original de catalinvvvvStiti cam ce distanta trebuie sa fie intre aceste tevi de pexal? <<...>>
Cum adica sint puse cite 4 pe tur si pe retur? Ce intelegi prin asta?Numai bine,
DIYComentariu
-
Postat în original de gogosonam vazut mai nou ca la unele pompe de caldura se pot atasa panouri solare.
Ceva linkuri in acest sens ?
Si care ar fi motivul??incalzirea in pardoseala creste demografiaComentariu
-
raspuns
sa mai economisesti din curentul consumat de pompa, altfel inseamna ca nu e dimnesionata corespunzator...o parere in plus nu strica niciodata,Comentariu
-
Re: raspuns
Postat în original de marius_lmdsa mai economisesti din curentul consumat de pompa, altfel inseamna ca nu e dimnesionata corespunzator...Numai bine,
DIYComentariu
-
Postat în original de gelunechiforPostat în original de gogosonam vazut mai nou ca la unele pompe de caldura se pot atasa panouri solare.
Ceva linkuri in acest sens ?
Si care ar fi motivul??Numai bine,
DIYComentariu
-
Postat în original de DIYPostat în original de gelunechiforPostat în original de gogosonam vazut mai nou ca la unele pompe de caldura se pot atasa panouri solare.
Ceva linkuri in acest sens ?
Si care ar fi motivul??
Din pcate sunt citeva problemute:
1) Nu era vorba de panouri fotovoltaice ci de panouri solare
2) Absolut toate p.d.c.-urile au nevoie de 380v
3)Costurile unor sisteme fotovoltaice ptr alimentarea unei pdc ar depasi lejer de 3 ori valoarea pdc
4)In afara de faptul ca panourile fotovoltaice produc c.c. care trebuie transformat in c.a. si care poate fi facut destul de usor nu acelasi lucru se poate spune cind vrei sa faci 380Vincalzirea in pardoseala creste demografiaComentariu
-
Postat în original de gelunechifor
Stii ce-mi place la noi?? Totul e atit de simplu si uite asa ajungem noi in top!
Din pcate sunt citeva problemute:
1) Nu era vorba de panouri fotovoltaice ci de panouri solare
Bun. Daca ne referim la panouri solare de preparare apa calda, atunci poate fi vorba de un back-up pe incalzire pentru perioadele de temperaturi extreme sau de preparare apa calda menajera ... variante ...
Postat în original de gelunechifor2) Absolut toate p.d.c.-urile au nevoie de 380v
Postat în original de gelunechifor3)Costurile unor sisteme fotovoltaice ptr alimentarea unei pdc ar depasi lejer de 3 ori valoarea pdc
Postat în original de gelunechifor4)In afara de faptul ca panourile fotovoltaice produc c.c. care trebuie transformat in c.a. si care poate fi facut destul de usor nu acelasi lucru se poate spune cind vrei sa faci 380VNumai bine,
DIYComentariu
Comentariu