subdimensionare, supradimensionare centrala termica

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • misu_tomec
    Incepator
    • 16.ian.2006
    • 4

    subdimensionare, supradimensionare centrala termica

    Buna ziua,

    Daca centrala mea are caracteristicile (este un Ariston mai vechi AT 23 MFFI):
    - Capacitate termica max/min kW 25.6/11.0
    - Putere termica max/min kW 23.1/9.2

    In momentul de fata am in total calorifere de ~ 9000W, ceea ce eu consider ca ar fi subdimesionata, poate ma insel, nu zic nu, mai ales ca in camera mai mare, sufragerie, de 25mp, dupa calculul de pe site 25x2.5x70=4375w, iar eu am 2999W si sincer cam baga ceva pana ajunge la 23 grade.
    Ei bine, cu ajutorul acestui site am inceput si eu sa fac ceva investigatii si as dori sa le maresc la 14500W in sensul ca am sa schimb caloriferele mai mici cu unele mai mari iar cele existente am sa le pun pe hol, de exemplu.
    Ce parere aveti ?? Eventual alte sfaturi !!

    Va multumesc.
  • break_noon
    Membru
    • 19.dec.2005
    • 138

    #2
    coeficientul de 70 se foloseste in cazul cel mai defavorabil, si anume, cind ai geamuri foarte mari (eventual chiar un perete intreg din sticla), cind ai pereti de beton spre exterior, bate vintul prin geamuri....

    coeficientii normali la blocuri ar fi intre 45 si 55
    ma gindesc ca la case, daca peretii sunt facuti cum trebuie (caramida, izolatie polistiren) sa mergi tot pe coeficienti mici

    iar daca temperatura ajunge totusi la 23 de grade, inseamna ca e ok
    acuma poti sa faci sa ajunga mai repede prin marirea caloriferului, dar asta nu inseamna ca o sa fie prea bine, nici pentru tine, nici pentru florile din camera.

    omul nu tolereaza prea bine schimbarile bruste de temperatura

    Comentariu

    • misu_tomec
      Incepator
      • 16.ian.2006
      • 4

      #3
      Multumesc ptr raspuns, mentionez ca sunt la parter, tot apartamentul este pe colt, nu am izolat nimic, ferestrele sunt mari sunt confectionate din lemn cu doua straturi, nu am probleme cu ele.
      Ideea este ca ajung la 23 grade dar cu un consum de 15-16 mc gaz la 24h.

      Comentariu

      • ing.GRIGORE ZAHARESCU
        Membru marcant
        • 26.dec.2005
        • 584

        #4
        Cazul tau este cel mai defavorabil,de ce?
        1.parter ( pardoseala rece)
        2.pozit. pe colt(multi pereti exter.)
        3.geamuri lemn(ventilatie necontrolata)
        4.peretii probabil placa beton(conductibil.termica f.mare)
        5.subdimes. radiatoarelor
        Pt.remedierea situatiei:
        a.izolarea peretilor si a pardoselii(polistiren50mm-30kg/mc)
        b.geamuri termopan
        c.recalcularea obiectiva/corecta a radiatoarelor si dimes.corecta a tuburilor
        d.montarea robin.termostatati si termostat de ambient
        MULTA BAFTA

        Comentariu

        • VYS
          Living Legend
          • 19.aug.2005
          • 13008

          #5
          total general 250.000.000 LEI
          VYS Blog DIY

          Comentariu

          • bdv
            Incepator
            • 22.ian.2006
            • 10

            #6
            D-le Misu, eu am patit ceva asemanator cu cateva ierni in urma, situatie similara cu a dvs, dar cu un consum de cca20 mc de gaz, era apa in subsol.

            Am lipit pe toti peretii, inclusiv la baie unde am dat toata faianta jos, poliester(asa cred ca i zice, sau se scrie), se gaseste in comert la suluri de 5mp cu latime de juma de metru, este f subtire. Apoi am lipit tapet de calitate medie mai putin la baie unde am pus unul special. Am pus apoi parchet tip cilc, cel mai ieftin. Arata si bine apartamentul iar consumul de gaz este acum de 10-11mc. Ap se afla undeva in Ardeal, unde iernile sunt mai reci. Investitia a fost de cca 300E, am muncit eu si un amic, nu am platit meseriasi, doar ceva bere

            Va doresc numai bine

            Comentariu

            • cuciuch daniel
              Membru Marcant
              • 31.oct.2005
              • 358

              #7
              dar ce grosime avea polistirenul pe care l-ati lipit???
              va multumesc de raspunsuri.

              Comentariu

              • VYS
                Living Legend
                • 19.aug.2005
                • 13008

                #8
                Postat în original de cuciuch daniel
                dar ce grosime avea polistirenul pe care l-ati lipit???
                O fi lipit folie pentru parchet daca spune ca este la sul si este foarte subtire?
                VYS Blog DIY

                Comentariu

                • cuciuch daniel
                  Membru Marcant
                  • 31.oct.2005
                  • 358

                  #9
                  am vazut in comert rulouri decorative dar ma indoiesc de puterea lor de izolare termica. probabil ca acest lucru a fost combinat cu schimbarea garniturilor de la geam si alte lucruri, altfel ar fi cam ciudata treba cu consumul de gaz
                  va multumesc de raspunsuri.

                  Comentariu

                  • bdv
                    Incepator
                    • 22.ian.2006
                    • 10

                    #10
                    mea culpa- d-lor dvs sunteti profesioniti, cred ca imi acordati circumstante atenuante, eu sunt doar informatician; era vorba de polistiren expandat si nu depasea juma de centimetru( cred), se gasea la magazinele care vindeau tapet.

                    Numai bine!

                    Comentariu

                    • flo8200
                      Membru
                      • 01.nov.2005
                      • 253

                      #11
                      La o casa cu izolatie de polistiren de 5 cm expandat, se poate calcula necesarul cu 55W pe metru patrat? Inaltimea este de 2.6 m.
                      Sau este putin?
                      Eu am primit un calcul de genul acesta.
                      Incalzirea se va face prin ventiloconvectoare.

                      Comentariu

                      • gheorghegeorgiu
                        Incepator
                        • 04.feb.2006
                        • 11

                        #12
                        Va salut!

                        Este prima data cand intru pe acest site si va rog sa imi iertati necunoasterea in domeni si chiar a structurii site-lui.
                        Motivul postarii mele este urmatorul.

                        Sunt propritarul unei case construita din chirpici, tavan din beton, pod inaltat cu jumatate de metru, geamuri termopan si incalzire cu centrala termica pe gaze naturale.Datorita consumului mare de gaze si a faptului ca pe pereti, in dreptul stalpilor de beton aparea umezeala si ulterior mucegaiul, am luat masura de a izola toata casa cu poliester expandat cu grosime de 40 mm

                        Am constatat ca dupa aceasta imbunatatire am facut mari economii de gaze si umezeala nu a mai aparut in dreptul stalpilor de beton

                        Cu toate acestea, multa caldura se pierde datorita neizolarii pardoselii si a tavanului, si in plus, apare umezeala in unele locuri pe tavan.

                        Va rog de aceea sa imi dati o solutie pentru a scapa de aceste probleme tinand cont de urmatoarele aspecte:

                        -Inaltimea camerelor este destul de mica pentru a mai elimina 50-100 mm.
                        -Podul este utilizat frecvent
                        -Buget destul de redus

                        Va multumesc!

                        Comentariu

                        • ing.GRIGORE ZAHARESCU
                          Membru marcant
                          • 26.dec.2005
                          • 584

                          #13
                          Postat în original de flo8200
                          La o casa cu izolatie de polistiren de 5 cm expandat, se poate calcula necesarul cu 55W pe metru patrat? Inaltimea este de 2.6 m.
                          Sau este putin?
                          Eu am primit un calcul de genul acesta.
                          Incalzirea se va face prin ventiloconvectoare.
                          Calculul este din start gresit,de ce :
                          -se folos.metru cub nu patrat
                          -la izalatie de 50mm necesarul de 55w este cam mult,poate ai ferestre f.mari si pozitie nordica,tavane neizolate etc.

                          Comentariu

                          • flo8200
                            Membru
                            • 01.nov.2005
                            • 253

                            #14
                            Postat în original de ing.GRIGORE ZAHARESCU
                            Postat în original de flo8200
                            La o casa cu izolatie de polistiren de 5 cm expandat, se poate calcula necesarul cu 55W pe metru patrat? Inaltimea este de 2.6 m.
                            Sau este putin?
                            Eu am primit un calcul de genul acesta.
                            Incalzirea se va face prin ventiloconvectoare.
                            Calculul este din start gresit,de ce :
                            -se folos.metru cub nu patrat
                            -la izalatie de 50mm necesarul de 55w este cam mult,poate ai ferestre f.mari si pozitie nordica,tavane neizolate etc.
                            Va rog sa imi spuneti cat ar fi necesar pe mc. Calculul mi l-a facut cineva pentru o pompa de caldura geotermala fara sa imi vada casa. Deci nu am pozitie nordica si ferestre foarte mari. Tavanul este izolat cu polistiren extrudat de 3 cm.

                            Comentariu

                            • flo8200
                              Membru
                              • 01.nov.2005
                              • 253

                              #15
                              Am gasit pe site-ul de mai jos un calcul cu 50 W/mp.

                              Comentariu