subdimensionare, supradimensionare centrala termica

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • ing.GRIGORE ZAHARESCU
    Membru marcant
    • 26.dec.2005
    • 584

    #16
    Pt.izolatia pe care o ai ai nevoie de cca.45w/mc,o supra dimesionare duce la cheltuieli nejustificate la oricare sistem de incalzire.Poti sa mai cauti DOMESTIC HEATING CALCULATION

    Comentariu

    • flo8200
      Membru
      • 01.nov.2005
      • 253

      #17
      Cumva conteaza ca incalzirea se va face cu ventiloconvectoare si agentul termic va avea maxim 50 grade ?
      Persoana care mi-a ofertat o pompa de caldura mi-a spus ca pot folosi una de 10 kw pentru 140 mp de incalzit dupa ce i-am dat si dimensiunea geamurilor.
      Sint hotarat sa imi montez pompe de cladura, mai ales ca a fost singura firma care mi-a spus ca 3-4 puturi de 30 m adancime pentru serpentina verticala sunt suficienti.
      Am in prezent centrala electrica de 24 kw si am facut urmatoarele teste:
      1) am pornit-o numai cu o rezistenta din cele 3, deci cu 8 kw si temperatura a urcat la 50 de grade in mai mult de o ora, dupa care am oprit experimentul. In casa erau deja inainte de pornirea centralei aproximativ 19 grade.
      2) in alta zi am pornit-o cu doua rezistente, deci 16 kw si a urcat repede la 60 grade dupa care am lasat-o numai cu o rezistenta si vad ca si dupa 15 min a mentinut cele 60 grade. Tot aproximativ 19 grade erau inainte de pornire.
      Va rog sa ma mai ajutati cu pareri.

      Comentariu

      • flo8200
        Membru
        • 01.nov.2005
        • 253

        #18
        Postat în original de ing.GRIGORE ZAHARESCU
        Pt.izolatia pe care o ai ai nevoie de cca.45w/mc,o supra dimesionare duce la cheltuieli nejustificate la oricare sistem de incalzire.Poti sa mai cauti DOMESTIC HEATING CALCULATION
        Cu 45 w/mc iese ca imi trebuie o centrala de 16 kw. In prezent am o centrala electrica de 24 kw, dar puterea caloriferelor este de 9-10 kw. Nu inseamna ca si cea de 16 si cea de 24 este supradimensionata?

        Comentariu

        • ing.GRIGORE ZAHARESCU
          Membru marcant
          • 26.dec.2005
          • 584

          #19
          subdimensionare

          Daca put. (suma) calorif. este doar de 10Kw,rezulta ca aveti sub dimensiomare,nu la centrala ci la put.radianta.
          Nu aveti cum sa dezvoltati cei 16Kw. calculati cu niste calorif. mici.
          Putei sa-mi trimiteti caracteristicile locuintei(volum,pereti exteriori,pozitie
          fata de NORD,izolatie exter.,supraf.geam+calitatea lui.tip dusumea,temp.dorita pt. fiecare incapere si am sa incerc sa va ajut

          Comentariu