Instalare si exploatare centrala electrica

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi

  • annddyy
    a răspuns
    Sa fie pe 220 sau 380 ? care ar fi avantajele uneia pe 380?

    Lasă un comentariu:


  • xrogo
    a răspuns
    La prima vedere,70mpx2,8mx50W/mc=9800w=9,8kW,dar tinand seama de faptul ca plafonul nu are izolatie(sau cel putin asa am citit eu) necesarul va fi mai mare,in jur de 12kW.
    Trebuie sa izolezi neaparat plafonul,se va pierde multa caldura pe acolo.

    Lasă un comentariu:


  • annddyy
    a răspuns
    Nu stie nimeni ?

    Lasă un comentariu:


  • annddyy
    a răspuns
    Casa e noua; trebuie temperatura constanta, altfel curge apa pe pereti.

    Lasă un comentariu:


  • coretweaker
    a răspuns
    Postat în original de annddyy
    Bransamentul existent este la trifazic, pentru apa calda exista un boiler Ariston eco de 80L.
    Ce tip si ce putere de centrala am nevoie pentru incalzirea celor 70mp ? - bransamentul este la trifazic. O centrala de 6kw e de ajuns ? Cam cat ajunge costul electricitatii ? Ce abonament sa imi fac ?
    Daca apa calda o prepari cu boilerul eu nu cred ca are rost sa te complici cu centrala electrica, este mult mai convenabil sa montezi niste radiatoare electrice in fiecare camera unde ai nevoie.
    La radiatoare oferta este suficient de larga, ai de unde alege.
    Fișiere Atașate

    Lasă un comentariu:


  • annddyy
    a răspuns
    urgent

    Salut,

    Urmeaza sa ma mut intr-o casa noua si ma bate gabdul la o centrala electrica. Casa se afla la marginea Bucurestiului, si e formata din P+M.

    Parterul are 70mp utili, cu inaltimea de 2.8m, din caramida porotherm la exterior si bca la interior. Izolatia la exterior este de 10 (polipropilena - sper sa fi zis bine, eu ii zic scartaietoare ), la interior pe caramida rigips. Plafonul este compus din: rigips, scandura pusa pe lat si peste osb.

    Mansarda are 2 geamuri micute iar intre rigips si acoperis exista vata minerala, suprafata e de ~30mp utili (restul de 15mp sunt dulapuri pt depozitare).

    Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	1.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	82,4 KB 
ID:	598467Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	2.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	61,3 KB 
ID:	598468Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	3.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	49,7 KB 
ID:	598469Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	4.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	39,2 KB 
ID:	598470Click pe imagine pentru versiune mai mare. 

Nume:	5.jpg 
Afișări:	1 
Mărime:	33,2 KB 
ID:	598471

    - poze din diferitele stadii ale lucrarii

    Am decis ca mansarda sa fie inchisa pentru perioada rece, deci aici incalzirea = 0.
    Bransamentul existent este la trifazic, pentru apa calda exista un boiler Ariston eco de 80L.

    Ce tip si ce putere de centrala am nevoie pentru incalzirea celor 70mp ? - bransamentul este la trifazic. O centrala de 6kw e de ajuns ? Cam cat ajunge costul electricitatii ? Ce abonament sa imi fac ?

    Multumesc anticipat
    Adrian

    PS: precizez ca 23grade celsius sunt preferabile.
    Ultima editare de annddyy; 22.nov.2011, 02:11.

    Lasă un comentariu:


  • Consultant climatizare
    a răspuns
    Aveti dreptate doar in privinta raportului dintre pretul gazului si cel al energiei electrice.

    Dar momentan doua locuinte similare incalzite cu sisteme diferite nu cred ca pot avea facturile atat de apropiate.

    Lasă un comentariu:


  • misi_11
    a răspuns
    luni(acum 3 zile) am instalat si dat drumu la o centrala electrica de 28kw, intr-o casa P+1 la vecinu; in tabloul electric are singuranta de 20A, in BMPT are de 25A, iar centrala am setat-o pe 16kW; inca nu i-am pus termostatul de camera, pt. ca abia stazi o sa-l cumpere, de 3 zile functioneaza aproape continuu;temperatura la apa am setat-o prima data pe 60 de grade, si pe urma au dat-o ei pe 50 pt. ca era foarte cald in casa; temperatura in casa cred ca era peste 25-26 de grade aseara; casa este noua, si nu afost incalzita deloc pana acum;casa are cam 160 mp locuibili, c-o inaltime de 2,6m; primele pareri:
    - I zi a cosumat cam 145kw/h (ne-am speriat un pic);
    - a II-a zi nu a intraznit nimeni sa se mai uite;
    - astazi dimineata m-am uitat eu: de luni seara erau consumati 340 kw/h, adica o medie de 113 kw/zi, in loc de 145 in prima zi;
    la acest consum, se mai adauga si boilerul electric de 2 kw pe care il are;
    eu cred ca dupa montarea unui cronotermostat, consumul se va reduce cel putin cu 30-40% din:
    ~ 115kw/zi *31 zile = 3565 kw/luna
    iar aici depinde de fiecare ce plan tarifar are; el are (cred) CR, deci aproximativ o factura de 1050 ron/luna cu tot cu casa, adica nu numai centrala;pus termostatul, si incalziti peretii, eu zic ca nu ar trebui sa sara de o medie de 700 ron /luna; poate si mai putin;
    cu gaz daca incalzea (din date care le am de la diversi prieteni) factura tot este de 500-600 ron/luna, daca vrei sa ai 22-23 grade in casa;
    de aici trageti singuri concluziile;

    si inca un aspect care, zic eu este de luat in seama(pe termen mai lung):
    acum 3-4 ani energia electrica era de 3-4 ori mai scumpa decat energia gazului;acum tinde sa atinga(probabil 100% in 2-3 ani) raportul de 1 la 1;cand mi-am luat centrala pe gaz acum 3 ani (fara gaze, merg pe butelie) chiar si asa era mai ieftin cu butelie; acum ma gandesc sa las gazul doar pt. ACM, si sa iau o centrala electrica pt. incalzire.
    o sa mai testez, si va tin la curent.

    Lasă un comentariu:


  • Consultant climatizare
    a răspuns
    Re: Cam scump...

    Postat în original de vchis
    Am cumparat recent o centrala electrica Protherm Ray de 21 kW cu termostat, pentru incalzirea unei case de 100 mp, neizolata si fara geamuri termopan. Totusi, casa este din caramida, tencuita, iar geamurile existente sunt duble si in stare buna.
    M-a speriat consumul: dupa pornirea centralei am avut un consum de circa 100 kW in decursul unei nopti in care temperatura a ajuns la -8 grade. In casa au fost intre 21 si 22 de grade, iar una dintre camere (cca 20 m2) nu a fost incalzita.

    In mod normal, pentru incalzirea intregii case, cu 100 W/m^3 as avea nevoie de toata puterea centralei. Totusi, in mod normal sunt folosite doar o camera, bucataria, baia si holul, adica circa 45 m^2. Asta ar insemna un necesar de aproximativ 12 kW. Centrala poate fi setata pe diferite trepte de putere.

    Acum urmeaza intrebarea:
    Citind diferite forumuri am gasit informatii contradictorii si anume ca nu e necesara reducerea puterii deoarece ea va consuma atat putere de cat este nevoie. Pe de alta parte, pe site-ul unui furnizor scrie ca, pentru folosirea in conditii optime, puterea centralei trebuie adaptata necesarului de energie termica.
    Asadar, ce ma sfatuiti? Este recomandabil sa setez puterea pe 12 kW atunci cand nu incalzesc toata casa?
    Mentionez ca acesta este cazul uzual, adica voi incalzi toata casa numai in week-enduri.
    Multumesc anticipat!
    Lasati centrala la putere maxima, aceasta oricum va functiona/consuma tot atat.

    Lasă un comentariu:


  • victori
    a răspuns
    Aceasta centrala ia cam 32 Amperi/faza la puterea maxima.

    Cablul de Cu de 6 rezista.

    Sa aveti sigurante de cel putin 40 A in BMPt ( sau firida generala unde se afla contorul electric), cel mai bine ar fi daca e BMPt 63 A sa aveti o rezerva si pt celelalte aparate electrice din casa.

    Lasă un comentariu:


  • vchis
    a răspuns
    Postat în original de victori
    "Acum urmeaza intrebarea:
    .... Pe de alta parte, pe site-ul unui furnizor scrie ca, pentru folosirea in conditii optime, puterea centralei trebuie adaptata necesarului de energie termica. "

    Aceasta regula ar trebui folosita in momentul achizitiei. Adica daca o centala de 15 kw ar fi fost suficienta pentru d-voastra, nu avea rost sa dati banii pe una de 21 kw si pe crearea unui circuit electric dimensionat corespunzator.

    Sau invers, daca este nevoie de o putere mai mare...
    Multumesc victori!
    Am bransament trifazic, APM electronic, cu conductori de Cu de 6 pana la centrala, iar abonamentul este de tip CR monom cu rezervare. Voi trece la abonament de tip CTP.
    In camerele nefolosite tot timpul am robineti termostatati, reglati pe cca 10 grade (intre * si 1).

    Lasă un comentariu:


  • victori
    a răspuns
    "Acum urmeaza intrebarea:
    .... Pe de alta parte, pe site-ul unui furnizor scrie ca, pentru folosirea in conditii optime, puterea centralei trebuie adaptata necesarului de energie termica. "

    Aceasta regula ar trebui folosita in momentul achizitiei. Adica daca o centala de 15 kw ar fi fost suficienta pentru d-voastra, nu avea rost sa dati banii pe una de 21 kw si pe crearea unui circuit electric dimensionat corespunzator.

    Sau invers, daca este nevoie de o putere mai mare...

    Lasă un comentariu:


  • victori
    a răspuns
    Daca va permite instalatia electrica, lasati-o la puterea maxima. Intradevar tot atat va consuma ( ba cred ca mai putin pentru ca marind temperatura in calorifere mai repede, randamentul va fi mai bun). Va declansa cand ii va "spune" termostatul de ambient.

    La primele porniri e normal ca sa se consume mai mult pana se incalzeste casa. Totusi la d-voastra, cu pornire doar in week-end, ma tem ca toate vor fi prime porniri...

    LE: scuze, am inteles se pare putin gresit. Veti incalzi toata casa in week-end...

    In acest caz, nu strica, ca si in incaperile nefolosite sa pastrati totusi o temperatura acceptabila. Si puterea centralei la maxim daca, repet, instalatia electrica o permite.

    Si setati temperatura apei conform cu tabelul din manualul de utilizare functie de temperatura de afara ( de obicei cea mai scazuta ).

    Ar mai fi bine sa aveti un bransament dedicat pentru aceasta centrala, cu un anumit tarif diferentiat.

    Parerea mea este ca deocamdata centralele electrice sunt rentabile doar daca exista si o alta centrala ( pe lemne, deobicei) care sa functioneze ziua-seara, iar noaptea si in week-end cu cea electrica cu tarif de electricitate CR2.

    Lasă un comentariu:


  • vchis
    a răspuns
    Cam scump...

    Am cumparat recent o centrala electrica Protherm Ray de 21 kW cu termostat, pentru incalzirea unei case de 100 mp, neizolata si fara geamuri termopan. Totusi, casa este din caramida, tencuita, iar geamurile existente sunt duble si in stare buna.
    M-a speriat consumul: dupa pornirea centralei am avut un consum de circa 100 kW in decursul unei nopti in care temperatura a ajuns la -8 grade. In casa au fost intre 21 si 22 de grade, iar una dintre camere (cca 20 m2) nu a fost incalzita.

    In mod normal, pentru incalzirea intregii case, cu 100 W/m^3 as avea nevoie de toata puterea centralei. Totusi, in mod normal sunt folosite doar o camera, bucataria, baia si holul, adica circa 45 m^2. Asta ar insemna un necesar de aproximativ 12 kW. Centrala poate fi setata pe diferite trepte de putere.

    Acum urmeaza intrebarea:
    Citind diferite forumuri am gasit informatii contradictorii si anume ca nu e necesara reducerea puterii deoarece ea va consuma atat putere de cat este nevoie. Pe de alta parte, pe site-ul unui furnizor scrie ca, pentru folosirea in conditii optime, puterea centralei trebuie adaptata necesarului de energie termica.
    Asadar, ce ma sfatuiti? Este recomandabil sa setez puterea pe 12 kW atunci cand nu incalzesc toata casa?
    Mentionez ca acesta este cazul uzual, adica voi incalzi toata casa numai in week-enduri.
    Multumesc anticipat!

    Lasă un comentariu:


  • Consultant climatizare
    a răspuns
    Imi mentin parerea ca momentan la noi in tara nu merita sa fie folosita in mod uzual nici un fel de incalzire electrica decat daca nu este accesibila alta alternativa.

    Este imposibil sa incalzesti un spatiu ce necesita 10-20 kW termici cu un aparat ce nu consuma decat 4 kW electrici (fara nici un alt fel de sursa de energie de genul pompelor de caldura).

    Lasă un comentariu: