Instalare si exploatare centrala electrica

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • gmtiby
    Living Legend
    • 24.oct.2008
    • 1044

    Răspuns la: Răspuns la: Centrale electrice

    Postat în original de vlivius1
    Veti avea urmatoare putere : 60A * 220V = 13.200 W (13.2 KW)

    Sper ca va schimbat si cablul de la aceasta siguranta pana la tabloul de sigurante din casa, pentru puterea aia aveti nevoie de sectiunea minima 10 mmp cupru.
    Multumesc pt raspuns, ideea e ca nu a schimbat nimic, cablul este de 16 de aluminiu, torsadat, asa am inteles ca se numeste, tatal meu l-a cumparat (Dumnezeu Sa-l ierte )... Consumul este mic, casa avand doar parte si mansarda, un ac, o centrlaa pe lemne cu 2 pompe, un TV, 1 pc, frig, masina de spalat si un boiler bivalent de 1800 W. distanta de la stalp pana la casa 100 M.

    Multumesc

    Comentariu

    • ggelu
      Membru marcant
      • 28.apr.2009
      • 394

      Răspuns la: Centrale electrice

      Postat în original de Stephano
      Salut. Doresc sa achizitionez o centrala electrica pentru casa pe care o detin. Ma gandeam sa folosesc un puffer pentru a inmagazina energie pe timpul noptii si a o folosii ziua(ma gandesc la un abonament la curent cu plan tarifar diferit zi/noapte). Intrebarea mea este: are cineva instalata o asemenea configuratie? Daca da, ce sfaturi, recomandari imi poate da?
      Necesarul de energie calculat de mine, folosind excelul de pe un blog a fost de 10 kw. Eu ma gandeam la o centrala de 15 kw, iar in cazul solutie cu puffer de 1000 L as merge pe o centrala cu o putere dubla fata de necesarul meu, adica 20 kw sau ceva in genul acesta.
      Daca tot ai o centrala electrica + puffer de ce nu te gandesti si la o rezistenta ( sau mai multe ) imersata in puffer ? Nu e acelasi lucru ? Si ai scapa de o pompa .

      Comentariu

      • smitey88
        Incepator
        • 26.mar.2012
        • 53

        Răspuns la: Centrale electrice

        Postat în original de ggelu
        Daca tot ai o centrala electrica + puffer de ce nu te gandesti si la o rezistenta ( sau mai multe ) imersata in puffer ? Nu e acelasi lucru ? Si ai scapa de o pompa .
        Ma intereseaza sa montez la o casa de 110mp utili o centrala electrica+puffer. Care ar fi rolul acestei "rezistente imersate" ? Totusi foloseste cineva acest sistem CT electrica+ puffer? 1000L, cata energie in kwh ar putea inmagazina ? Ar putea face fata pe timpul zilei de la 07:00-22:00, fara ca centrala sa mai porneasca ?

        Comentariu

        • vlivius1
          Incepator
          • 07.ian.2011
          • 25

          Răspuns la: Răspuns la: Centrale electrice

          Postat în original de gmtiby
          Multumesc pt raspuns, ideea e ca nu a schimbat nimic, cablul este de 16 de aluminiu, torsadat, asa am inteles ca se numeste, tatal meu l-a cumparat (Dumnezeu Sa-l ierte )... Consumul este mic, casa avand doar parte si mansarda, un ac, o centrlaa pe lemne cu 2 pompe, un TV, 1 pc, frig, masina de spalat si un boiler bivalent de 1800 W. distanta de la stalp pana la casa 100 M.

          Multumesc
          Buna seara,

          Este in regula , aluminiu de 16 este echivalent cu 10 de cupru, daca acest cablu este aerian tine mult mai mult la amperaj in jur de 82A. Acest cablu vine pana in contor, dar de la contor pana la tablou de sigurante ce cablu aveti?

          Comentariu

          • Stephano
            Incepator
            • 06.nov.2012
            • 13

            Răspuns la: Răspuns la: Centrale electrice

            Din ce am calculat eu un puffer de 1000L ar inmagazina 1.15 kw energie calorica pentru fiecare grad. Daca temperatura in puffer este de 80 si pe tur folosesti 50 de grade, inmagazinezi 30*1,15=34.5 KW. Daca face fata pe timpul zilei sau nu iti calculezi tu in functie de necesarul de energie si de pierderile pe care le ai.

            Comentariu

            • gmtiby
              Living Legend
              • 24.oct.2008
              • 1044

              Răspuns la: Răspuns la: Răspuns la: Centrale electrice

              Postat în original de vlivius1
              Buna seara,

              Este in regula , aluminiu de 16 este echivalent cu 10 de cupru, daca acest cablu este aerian tine mult mai mult la amperaj in jur de 82A. Acest cablu vine pana in contor, dar de la contor pana la tablou de sigurante ce cablu aveti?
              Salutare,

              Da, acest cablu este aerian, montat pe 3 stalpi, cu barcute, etc si tot tacamul. Pai contoarul se afla la stalp, iar acest cablu vine pana la mine la coama casei, iar de acolo cu un fel de rigleta montata de cei de la enel vine cablu de 4 pana la tabloul de sigurante , cam 10 m ! Maxim.......

              cu respect,

              Comentariu

              • ggelu
                Membru marcant
                • 28.apr.2009
                • 394

                Răspuns la: Răspuns la: Centrale electrice

                Postat în original de smitey88
                Ma intereseaza sa montez la o casa de 110mp utili o centrala electrica+puffer. Care ar fi rolul acestei "rezistente imersate" ? Totusi foloseste cineva acest sistem CT electrica+ puffer? 1000L, cata energie in kwh ar putea inmagazina ? Ar putea face fata pe timpul zilei de la 07:00-22:00, fara ca centrala sa mai porneasca ?
                Incep cu sfarsitul : ai un necesar de caldura de cca. 12 kWh la maximum de frig . Pe zi ai consuma 12 x = 288 kWh , iar ca sa generezi caldura asta in cele 9 ore ai consuma 288:9=32 kWh , adica o rezistenta ( evident un grup) de 32 kW. La valoarea asta ai in primul rand probleme de bransament electric - e necesar unul trifazic pentr o putere superioara celei de 32 kW.
                O centrala electrica e facuta in principal din cateva " termoplonjoane " + pompa . E exact ce poti obtine dintr-o rezistenta de boiler electric + puffer; daca ai ceva abilitati de Minitehnicus ( sau un prieten electronist ) iese chiar o instalatie profi. Ai deja calculul de kW de la Stephano.
                Din moment ce pe piata exista puffere cu rezistente eu presupun ca exista si utilizatori de asa ceva.
                Parerea mea e ca in mod normal nu merita sa folosesti incalzirea electica in modul asta , in primul rand datorita bransamentului si apoi al capacitatii pufferului - cel de 1000 litri nu e nici pe departe suficient.
                Ultima editare de ggelu; 26.nov.2012, 12:17.

                Comentariu

                • vdingo11
                  Membru Marcant
                  • 07.iul.2006
                  • 620

                  Răspuns la: Centrale electrice

                  Postat în original de vdingo11
                  Buna dimineata.
                  Am o centrala electrica de apartament, iar pe circuitul de apa inainte de a intra apa in centrala am un filtru (este un borcan cu niste granule in el)
                  Eu de obicei schimbam aceste granule o data la 2 ani, iar acum as dori sa le schimb si mi-au ramas de acum 2 ani granule suficiente pentru a face si acest schimb.
                  Vizual ele par destul de ok, parca un pic cam tari (din cate imi aduc aminte celelalte erau mai moi) dar nu stiu daca aceste granule isi pierd proprietatile la trecerea timpului si tinute in punga de nailon.
                  Imi puteti spune va rog daca sa cumpar altele sau sa le pun pe acestea.

                  Multumesc.
                  Nu ma poate ajuta nimeni cu un sfat?

                  Comentariu

                  • smitey88
                    Incepator
                    • 26.mar.2012
                    • 53

                    Răspuns la: Răspuns la: Centrale electrice

                    Postat în original de ggelu
                    Incep cu sfarsitul : ai un necesar de caldura de cca. 12 kWh la maximum de frig . Pe zi ai consuma 12 x = 288 kWh , iar ca sa generezi caldura asta in cele 9 ore ai consuma 288:9=32 kWh , adica o rezistenta ( evident un grup) de 32 kW. La valoarea asta ai in primul rand probleme de bransament electric - e necesar unul trifazic pentr o putere superioara celei de 32 kW.
                    O centrala electrica e facuta in principal din cateva " termoplonjoane " + pompa . E exact ce poti obtine dintr-o rezistenta de boiler electric + puffer; daca ai ceva abilitati de Minitehnicus ( sau un prieten electronist ) iese chiar o instalatie profi. Ai deja calculul de kW de la Stephano.
                    Din moment ce pe piata exista puffere cu rezistente eu presupun ca exista si utilizatori de asa ceva.
                    Parerea mea e ca in mod normal nu merita sa folosesti incalzirea electica in modul asta , in primul rand datorita bransamentului si apoi al capacitatii pufferului - cel de 1000 litri nu e nici pe departe suficient.
                    Totusi dc 288kwh. Centrala va functiona 24 ore din 24? din ce am mai citit o c3ntrala la o casa bine izolata ar trebuii sa mearga in medie 6 ore pe zi, ceea ce ar duce la un consum de 72kwh departe de 288kwh. Gresesc?

                    Comentariu

                    • ggelu
                      Membru marcant
                      • 28.apr.2009
                      • 394

                      Răspuns la: Centrale electrice

                      Incurci timpul estimat de functionare a unei centrale ( in fine, energia estimata pe baza unei durate de functionare ) cu necesarul de incalzire.
                      Eu nu vreau sa te conving de nimic , ti-am facut un calcul pentru situatia cea mai defavorabila , pentru dimensionare puffer. Mai e mult de calculat dar vad te incanta estimarea cu 6 ore de functionare a unei centrale de 12 kW , go for it ! Iesi mult mai ieftin decat as putea eu sa incerc sa calculez.

                      Comentariu

                      • alexme2490
                        Incepator
                        • 28.nov.2012
                        • 15

                        Răspuns la: Centrale electrice

                        Buna seara. Primul meu post pe acest forum. AM si eu urmatoarea intrebare daca se poate. Detin o casa P+1, aproximativ 120 mp, construita anul acesta,izolatie de 10 cm. Doresc sa instalez o centrala electric protherm de 9 kw[trifazica]. Am curent trifazic , puterea fiind de 10 kw. Intrebarea mea este: in cutia de la poarta am 3 sigurante, pe care scrie 63A, este cel mai vizibil numar de acolo si din cauza asta ma tras concluzia ca au 63 A fiecare. Daca o sa las centrala pe 9 kw, mai ales cand o sa o pornesc pentru prima data, asta implicand si pornirea pompei de apa, care are 500 w, imi sare siguranta? Daca da pentru marire de putere la enel trebuie sa cer doar schimbarea sigurantelor?
                        Si daca se poate, cum calculez puterea totala din casa in functie de sigurantele de la poarta si tensiunea de 380v? multumesc anticipat.

                        Comentariu

                        • Consultant climatizare
                          Moderator
                          • 17.oct.2007
                          • 3639

                          Răspuns la: Centrale electrice

                          Postat în original de alexme2490
                          Buna seara. Primul meu post pe acest forum. AM si eu urmatoarea intrebare daca se poate. Detin o casa P+1, aproximativ 120 mp, construita anul acesta,izolatie de 10 cm. Doresc sa instalez o centrala electric protherm de 9 kw[trifazica]. Am curent trifazic , puterea fiind de 10 kw. Intrebarea mea este: in cutia de la poarta am 3 sigurante, pe care scrie 63A, este cel mai vizibil numar de acolo si din cauza asta ma tras concluzia ca au 63 A fiecare. Daca o sa las centrala pe 9 kw, mai ales cand o sa o pornesc pentru prima data, asta implicand si pornirea pompei de apa, care are 500 w, imi sare siguranta? Daca da pentru marire de putere la enel trebuie sa cer doar schimbarea sigurantelor?
                          Si daca se poate, cum calculez puterea totala din casa in functie de sigurantele de la poarta si tensiunea de 380v? multumesc anticipat.

                          Nu va sunt suficienti 9kW pentru incalzirea intregii case, iar daca aveti puterea instalata de 10kW atunci nu veti avea cum sa acoperiti si consumul pentru restul aparatelor electrice din casa (plita electrica, cuptor electric, masina de spalat, etc).

                          Comentariu

                          • electricman
                            Membru Marcant
                            • 26.iul.2009
                            • 691

                            Răspuns la: Centrale electrice

                            Postat în original de alexme2490
                            Daca o sa las centrala pe 9 kw, mai ales cand o sa o pornesc pentru prima data, asta implicand si pornirea pompei de apa, care are 500 w, imi sare siguranta? Daca da pentru marire de putere la enel trebuie sa cer doar schimbarea sigurantelor?
                            @Nu o sa sara,dar daca folositi in acelasi timp masina de spalat,boiler electric,va decansa.
                            @Pentru marire de putere trebuie luat un nou ATR,(aviz tehnic de racordare)
                            Siguranta in realizarea si exploatarea instalatiilor electrice.

                            Comentariu

                            • drumetzu
                              Incepator
                              • 31.ian.2010
                              • 85

                              Răspuns la: Centrale electrice

                              Am si eu o intrebare pentru cine ar putea sa-mi raspunda, am curentul trifazic bagat recent si vreau sa-mi pun o centrala electrica.
                              Dpdv teoretic as avea nevaie de aproximativ 20kw energie termica.(~120mp)
                              Intrebarea e urmatoarea sa stiu daca domul inginer de la electrica are dreptate.
                              Sunt la capat de retea si m-i s-a zis ca nu voi avea putere suficienta sa duca o centrala electrica fiind la capat de retea si o sa platesc o factura destul de mare pe un randament mic de tot.
                              Are sau nu dreptate acel inginer?


                              P.S. Cineva care are o centrala electrica, o valoare a facturii pe timp de iarna? o idee ceva?

                              Comentariu

                              • marccu
                                Membru
                                • 19.oct.2010
                                • 156

                                Răspuns la: Centrale electrice

                                buna ziua ,

                                urmatoarea etapa la "casa mea " este sa-mi bag incalzirea centralizata si , pt asta am optat pt o centrala electrica de 14 kw ( s.u - ~ 120 mp ) dar am o mica pb cu boilerul electric !! nu stiu care solutie este mai eficienta >.
                                - boiler elect ..cu serpentina + rezistenta , conectat direct la centrala ??
                                - sau un boiler electric independent de 1.5 \ 2 kw ??

                                multumesc anticipat .

                                Comentariu

                                Procesare...