invertor de sudura
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Probleme la centrala termica pe lemn/peleti
Collapse
This is a sticky topic.
X
X
-
-
in primul rand exista o grava problema la cosul de fum: temp fumului e f mare - cosul neizolat = condens
a 2 problema e la instalatie nu cred k exista bypas (combina turul cu returul pt a nu exista diferenta de temp intre tur si retul ) = favorizeaza depunerea gudronului
Comment
-
Originally posted by bulba grig View Postastazi , mergand in vizita de rutina la casa de vacanta a unui prieten , am avut neplacuta surpriza cand am intrat in camera centralei sa gasesc lichid (apa + antigel) pe jos , La o inspectie amanuntita am constatat ca centrala a crapat pe gerurile care au fost . centrala un viadrus de 36 kw pe lemne si carbuni , desfacand laterala dreapta a ei (cum te uiti la ia) am vazut o crapatura pe cca 25 cm pe primul element(de sus in jos) cel care are si balamalele si toate cele . cred ca se schimba si de aceea vin cu rugamintea catre toti cititorii sau cunoscatorii daca aveti ideei cu -unde as gasi elementul , un pret de orientare , modul de schimb,merita/nu merita as fii recunascotor . multumesc
Comment
-
-
Lovituri de berbec? Cauze?
Incalzirea se face cu o centrala pe lemne Viessmann Vitoligno 30 kw, o pompa de circulatie Nocchi 25-70 montata pe retur si o pompa pt circuitul cazanului Grundfoss, vas de expansiune inchis montat pe retur dupa pompa de circulatie. Ambele pompe sunt legate in automizarea cazanului si pornesc simultan la 60 de grade.
Instalatia este pe cupru.
Zgomotul cu care ma confrunt apare doar la etaj la fiecare pornire a pompelor comandata de automatizarea cazanului la 60 de grade timp de maxim o secunda de la pornirea pompelor ( ). Se aude cum porneste apa si loveste in coturile tevilor pe tur. Nu se aud zgomote in calorifere pe timpul functionarii pompelor sau alte zgomote.
Pana in prezent am incercat urmatoarele solutii la recomandarea celor care mi-au facut instalatia ( Firma autorizata si Distribuitor autorizat pentru Viessmann in oras):
- au facut aerisirea in mai multe randuri si nu am aer pe instalatie;
- am dat pompa de circulatie pe treapta cea mai mica, sa scada " socul" pe care il creaza in momentul in care porneste si loveste in tevi;
- am inchis complet caloriferul (tur si retur) dintr-o camera si tot se aude cum loveste apa la pornirea pompei in coturile de la turul caloriferului;
Ce solutie ar fi ca la pornirea pompei sa nu mai genereze aceste lovituri in tevile instalatiei? Exista pompe care sa nu porneasca in viteza maxima?
De ce se aud aceste socuri doar la etaj?
Ultima solutie pe care mi-o propun este sa mai monteze un vas de expansiune pe tur, care zic ei ca ar prelua din socul plecarii apei in instalatie, insa am impresia ca sunt depasiti de situatie.
Presiunea este buna in instalatie. Nu am pierdere de presiune.
Multumesc.
Comment
-
-
Răspuns la: Lovituri de berbec? Cauze?
Originally posted by ionut_pirlea View PostIncalzirea se face cu o centrala pe lemne Viessmann Vitoligno 30 kw, o pompa de circulatie Nocchi 25-70 montata pe retur si o pompa pt circuitul cazanului Grundfoss, vas de expansiune inchis montat pe retur dupa pompa de circulatie. Ambele pompe sunt legate in automizarea cazanului si pornesc simultan la 60 de grade.
Instalatia este pe cupru.
Zgomotul cu care ma confrunt apare doar la etaj la fiecare pornire a pompelor comandata de automatizarea cazanului la 60 de grade timp de maxim o secunda de la pornirea pompelor ( ). Se aude cum porneste apa si loveste in coturile tevilor pe tur. Nu se aud zgomote in calorifere pe timpul functionarii pompelor sau alte zgomote.
Pana in prezent am incercat urmatoarele solutii la recomandarea celor care mi-au facut instalatia ( Firma autorizata si Distribuitor autorizat pentru Viessmann in oras):
- au facut aerisirea in mai multe randuri si nu am aer pe instalatie;
- am dat pompa de circulatie pe treapta cea mai mica, sa scada " socul" pe care il creaza in momentul in care porneste si loveste in tevi;
- am inchis complet caloriferul (tur si retur) dintr-o camera si tot se aude cum loveste apa la pornirea pompei in coturile de la turul caloriferului;
Ce solutie ar fi ca la pornirea pompei sa nu mai genereze aceste lovituri in tevile instalatiei? Exista pompe care sa nu porneasca in viteza maxima?
De ce se aud aceste socuri doar la etaj?
Ultima solutie pe care mi-o propun este sa mai monteze un vas de expansiune pe tur, care zic ei ca ar prelua din socul plecarii apei in instalatie, insa am impresia ca sunt depasiti de situatie.
Presiunea este buna in instalatie. Nu am pierdere de presiune.
Multumesc.
Comment
-
Răspuns la: Probleme la centrala termica pe lemn/peleti
) "cavitatia" nu are nici o legatura cu "lovitura de berbec" despre care cred ca este cazul aici. cavitatia este daunatoare mai ales pompelor si mai putin conductelor in sine. Totusi tind sa cred ca solutia propusa de catre reprezentantii firmei care au montat centrala este una fezabila.
Comment
-
supapa sens cu clapeta defecta
Am o problema tehnica la o centrala cu gazeificare combustibil Wissmann vitoligno 100s 40kw la care s-a montat by-pass (centrala autorizata iscir de cei de la romstal) o supapa cu clapeta care bate si transmite zgomotul pe toata instalatia nu inteleg motivul deoarece pina acum a functionat normal,supapa cu pricina este cea care nu permite accesul apei in circuitul de by-pass cind functioneaza pompa de circulatie.Multumesc pt. solutiile oferite in rezolvarea problemelor
Comment
-
-
Răspuns la: Lovituri de berbec? Cauze?
Originally posted by ionut_pirlea View PostIncalzirea se face cu o centrala pe lemne Viessmann ..., vas de expansiune inchis montat pe retur dupa pompa de circulatie. Ambele pompe sunt legate in automizarea cazanului si pornesc simultan la 60 de grade.
Instalatia este pe cupru.
Zgomotul cu care ma confrunt apare doar la etaj la fiecare pornire a pompelor comandata de automatizarea cazanului la 60 de grade timp de maxim o secunda de la pornirea pompelor ( ). Se aude cum porneste apa si loveste in coturile tevilor pe tur. Nu se aud zgomote in calorifere pe timpul functionarii pompelor sau alte zgomote.
Multumesc.
Rezolvare: Inchizi toate caloriferele de la parter si etaj , mai putin cel mai apropiat calorifer de la etaj fata de cotul respectiv. Pompa pe viteza maxima, temperatura apei spre limita maxima a cazanului si cu putin noroc poate bulele se vor duce in calorifer.
Ar mai putea fi si o supapa cu clapet pe retur care se deschide mai greu, dar este mai putin probabil.
Comment
-
Răspuns la: Probleme la centrala termica pe lemn/peleti
Eu am cumparat o centrala second. Era murdara tare, strat gros de gudron. Cel de la care am cumparat-o, mi-a sugerat sa stropesc centrala pe interior cu motorina si sa-i dau foc. Am facut asa si s-a curatat de minune. Acum am incercat tot felul de prafuri din comert si naftalina dar nu se compara cu motorina. Sper sa fie util si altora. Dar dupa ce dati foc lasati si usa deschisa eu asa am facut sa nu se aprinda hornu.
Comment
-
Răspuns la: Probleme la centrala termica pe lemn/peleti
Originally posted by deovex View PostEu am cumparat o centrala second. Era murdara tare, strat gros de gudron. Cel de la care am cumparat-o, mi-a sugerat sa stropesc centrala pe interior cu motorina si sa-i dau foc. Am facut asa si s-a curatat de minune. Acum am incercat tot felul de prafuri din comert si naftalina dar nu se compara cu motorina. Sper sa fie util si altora. Dar dupa ce dati foc lasati si usa deschisa eu asa am facut sa nu se aprinda hornu.
Comment
-
Răspuns la: Probleme la centrala termica pe lemn/peleti
Salutare am achizitionat un cazan pe lemne tip STR 22 KW caznul este din otel ,iesirea fumului o are pe deasupra nu prin spate ca la viadrus si nu am la el clapeta de anchidere a fmului asa este prevazut din fabricatie si cand dschid usa sa alimentez cu lemne mai ma trezesc cu flacara in fata trebuie sa fiu atent .Cum as putea sai fac un sistem sa pot inchide fumul si as mai dori daca poate cineva sa ma ajute mai detaliat cu momtarea bypasului ca nu il am si cam face gudron an cazan ca nici lemnele nu sunt prea uscate .MULTUMESC .
Comment
-
Răspuns la: Probleme la centrala termica pe lemn/peleti
Problema dumneavoastra cu flacara ce iese cand alimentati, se datoreaza gazelor de lemn/carbune. Ori nu tineti deschisa rozeta de aer secundar, ori aceasta este insuficienta (cum este in cazul centralelor viadrus).
Ca sa remediati problema, adaptati o teava ce ofera aer secundar preincalzit (uitati in video un exemplu http://www.youtube.com/watch?v=MHmGPeam2OU). Eu am facut un test cu o teava de 1 tol, pe care am fixat-o in gratarul focarului si trage aer din cenusar. Rezultatul a fost.
Ca sa nu mai aveti probleme cu gudronul, pana montati pompa de bypass, folositi centrala la temperaturi mai ridicate (70-80 grade).Last edited by cheluakame; 7 January 2013, 23:57.iTermice --- Sursa ta de caldura
Comment
Comment