Postat în original de ionut_pirlea
Vezi post
Anunț
Adună
Nici un anunț încă.
Probleme la centrala termica pe lemn/peleti
Adună
Acesta este un topic important.
X
X
-
Răspuns la: Lovituri de berbec? Cauze?
-
Lovituri de berbec? Cauze?
Incalzirea se face cu o centrala pe lemne Viessmann Vitoligno 30 kw, o pompa de circulatie Nocchi 25-70 montata pe retur si o pompa pt circuitul cazanului Grundfoss, vas de expansiune inchis montat pe retur dupa pompa de circulatie. Ambele pompe sunt legate in automizarea cazanului si pornesc simultan la 60 de grade.
Instalatia este pe cupru.
Zgomotul cu care ma confrunt apare doar la etaj la fiecare pornire a pompelor comandata de automatizarea cazanului la 60 de grade timp de maxim o secunda de la pornirea pompelor ( ). Se aude cum porneste apa si loveste in coturile tevilor pe tur. Nu se aud zgomote in calorifere pe timpul functionarii pompelor sau alte zgomote.
Pana in prezent am incercat urmatoarele solutii la recomandarea celor care mi-au facut instalatia ( Firma autorizata si Distribuitor autorizat pentru Viessmann in oras):
- au facut aerisirea in mai multe randuri si nu am aer pe instalatie;
- am dat pompa de circulatie pe treapta cea mai mica, sa scada " socul" pe care il creaza in momentul in care porneste si loveste in tevi;
- am inchis complet caloriferul (tur si retur) dintr-o camera si tot se aude cum loveste apa la pornirea pompei in coturile de la turul caloriferului;
Ce solutie ar fi ca la pornirea pompei sa nu mai genereze aceste lovituri in tevile instalatiei? Exista pompe care sa nu porneasca in viteza maxima?
De ce se aud aceste socuri doar la etaj?
Ultima solutie pe care mi-o propun este sa mai monteze un vas de expansiune pe tur, care zic ei ca ar prelua din socul plecarii apei in instalatie, insa am impresia ca sunt depasiti de situatie.
Presiunea este buna in instalatie. Nu am pierdere de presiune.
Multumesc.
Lasă un comentariu:
-
eu am centrala orlan 40 kw ...la fel e si la mine ...cosul e neizolat iar gudronul a iesit prin tencuiala din camera centralei ...este vreo problema ? centrala merge bine doar ca am depuneri de gudron....
Lasă un comentariu:
-
Postat în original de bulba grig Vezi postastazi , mergand in vizita de rutina la casa de vacanta a unui prieten , am avut neplacuta surpriza cand am intrat in camera centralei sa gasesc lichid (apa + antigel) pe jos , La o inspectie amanuntita am constatat ca centrala a crapat pe gerurile care au fost . centrala un viadrus de 36 kw pe lemne si carbuni , desfacand laterala dreapta a ei (cum te uiti la ia) am vazut o crapatura pe cca 25 cm pe primul element(de sus in jos) cel care are si balamalele si toate cele . cred ca se schimba si de aceea vin cu rugamintea catre toti cititorii sau cunoscatorii daca aveti ideei cu -unde as gasi elementul , un pret de orientare , modul de schimb,merita/nu merita as fii recunascotor . multumesc
Lasă un comentariu:
-
in primul rand exista o grava problema la cosul de fum: temp fumului e f mare - cosul neizolat = condens
a 2 problema e la instalatie nu cred k exista bypas (combina turul cu returul pt a nu exista diferenta de temp intre tur si retul ) = favorizeaza depunerea gudronului
Lasă un comentariu:
-
Salut ai nr unei persoane care livreaza Viadrus-ul..... poate te ajuta :0734730465 Adrian !
Lasă un comentariu:
-
pai sudeazal ca merge.se gaureste crapatura la extreme ca sa nu se mai extinda si ii faci samfren cu un polizor unghiular .iei o butelie cu un arzator, ii faci o preincalzire si dupa preincalzire imediat sudura cu electrod de fonta sau inox.
Lasă un comentariu:
-
ba da sefu , sunt ,dar unde gasesc la un pretconvenabil ,-ex la un service din bucuresti -primul element cel cu usa =1600 lei. as dori poate ceva pret mai pamantesc .( poate fi folosit)
Lasă un comentariu:
-
nimeni ? este/stie cineva care are de vanzare acest element ? sau se/daca se sudeaza tine, rezista la presiunea de 1-3 bari?
Lasă un comentariu:
-
astazi , mergand in vizita de rutina la casa de vacanta a unui prieten , am avut neplacuta surpriza cand am intrat in camera centralei sa gasesc lichid (apa + antigel) pe jos , La o inspectie amanuntita am constatat ca centrala a crapat pe gerurile care au fost . centrala un viadrus de 36 kw pe lemne si carbuni , desfacand laterala dreapta a ei (cum te uiti la ia) am vazut o crapatura pe cca 25 cm pe primul element(de sus in jos) cel care are si balamalele si toate cele . cred ca se schimba si de aceea vin cu rugamintea catre toti cititorii sau cunoscatorii daca aveti ideei cu -unde as gasi elementul , un pret de orientare , modul de schimb,merita/nu merita as fii recunascotor . multumesc
Lasă un comentariu:
-
Bypass-ul dintre tur si retur fereste cazanul de socuri termice. El regleaza temperatura de pe retrur sa nu fie foarte redusa la intrarea in cazan.
Lipsa acestuia poate duce la multe probleme: condens in interiorul cazanului, fum, gudron, etc.
Lasă un comentariu:
Lasă un comentariu: