    Salut!
    Sunt posesorul unui cazan viadrus u 22 D de 35 kw.
    Si eu m-am confruntat cu gudronul, insa am scapat de el prin imbunatatirea tirajului(am inaltat cosul) si functionarea la temperaturi de peste 65c.
    Combaterea fumului ce iese pe usa de alimentare l-am realizat prin inchiderea usitei de admisie aer si deschiderea la maxim a clapei de fum, dupa care las aprox 10 sec sa se stabilizeze presiunea tirajului apoi deschid usa.
    Pompa de bypass trebuie lasata sa functioneze in permanenta pentru ca si atunci cand avem peste 65 c in centrala pot aparea diferente intre tur si retur de peste 15 grade C, diferenta ce poate duce la aparitia gudronului (centrala nu reactioneaza imediat si in felul acesta dupa oprirea pompei de bypass la 65 grade in retur poate aparea agent termic cu o temperatura mai mica de 55 sa zicem).
    Concluzionand, eu functionez cu centrala in felul urmatorompa de by pass pleaca de la 40 de grade, iar cea de recirculatie de la 45.
    Dupa ce centrala a intrat in parametri, in cazul meu 75 grade C obturez clapa de fum cu 75 %.
    As vrea sa stiu daca cineva cunoaste cum se opereaza cu vizeta aerului secundar, eu o las deschisa permanent.

    Multumesc anticipat.

    Lasă un comentariu:


  • termoadi
    a răspuns
    pompele nu se pornesc manual!!!!!!!!
    ele fac parte din instalatie si sunt pornite automat de termostate
    pompa de circulatie se poate porni la cca 65 grade pe tur ,pompa de by pass se opreste la cca 66-67 grade pe retur,pompa de boiler este comandata si ea de termostatul boilerului inseriat cu termostatul de tur.
    deci practic aveti nevoie de
    un termostat de imersie sau bratara montat pe turul cazanului cat mai aproape de iesirea acestuia ,reglat la 65 grade ,care va da comanda la cele trei pompe :circulatie boiler bypass
    un termostat de imersie sau bratara ,montat pe returul cazanului ,si care va opri pompa de bypass la atingerea temperaturii de cca 66-67 grade
    de asemenea in cazul folosirii unui termostat de ambianta,este obligatorie montarea pe turul cazanului a inca unui termostat reglat la cca 80-85 grade ,care va porni pompa de circulatie pentru prevenirea supraincalzirii cazanului in lipsa sarcinii.

    Lasă un comentariu:


  • Consultant climatizare
    a răspuns
    Postat în original de klaremete
    Bună tuturor.
    Pot să vă asigur din experienţă proprie, că acest fenomen "CONDENS" în 99% se datorează diferenţei de temperatură între tur şi retur până la încălzirea cazanului la temperatura de 60-75 grade. Nu se poate admite racordarea cazanului pe lemne fără să se realizeze recircularea agentului termic numai în cazan până ajunge la această temperatură.
    Şi eu m-am chinuit doi ani de zile cu acest fenomen, am schimbat şi cazanul şi coşul de fum în acest timp la propunerea unor "meşteri" care habar nu au de instalaţii (cu scuzele de rigoare pentru cei adevăraţi), fiind nevoit să studiez în acest domeniu şi aşa am ajuns să-mi refac singur toată instalaţia, iar acum merge la fix, fără nici o urmă de condens. Eu mi-am montat un Laddomat 21 şi un rezervor de acumulare de 2000 L şi funcţionează perfect.

    Dacă aveţi întrebări în amănunt încerc să vă informez cu tot ce ştiu.
    Noapte bună.

    E foarte posibil sa aveti dreptate deoarece in montajul respectiv nu am vazut o bucla de asigurarea temperaturii de pe retur. Daca aceasta este problema nu se va rezolva decat prin realizarea buclei respective.

    Lasă un comentariu:


  • gmtiby
    a răspuns
    Postat în original de termoadi
    Cel putin interesanta chestia cu boiler pe post de dispozitiv de ridicare a temperaturii pe retur!

    Despre tevaraia ppr, eu nu o agreez mai ales in preajma unui cazan fara control la supratemperatura.
    Si cu pompele cum faceti, le bagati in priza, nu? Sunt prajitoare de paine sau rasnite de cafea, caci componente ale unui circuit termic sigur nu vor fi!
    Am sustinut si sustin in continuare necesitatea comandarii cu termostate si cablarii pompelor de circulatie la un tablou de comanda si protectie.

    Nu se observa supapa de sens pe circuitul boilerului, poate lipsa ei este o parte componenta a acestui inventiv dispozitiv de ridicare a temperaturii returului.
    Cat timp cazanul are returul rece, va condensa sigur, si circuitul scurt al boilerului nu va putea ridica mereu temperatura returului.
    Buna ziua,

    Pompele sunt pornite de la intrerupatoare speciale. Aveti o alta idee cum as putea sa le pornesc ? Va ascult.
    De cand aprind focul in 20 min apa se ridica la 50-60 de grade, eu zic ca e super ok ! Supapa de sens pe boiler exista, dar nu se vede in poza !!!
    Ce modificari ar trebui aduse ?

    Cu stima !

    Lasă un comentariu:


  • klaremete
    a răspuns
    Bună tuturor.
    Pot să vă asigur din experienţă proprie, că acest fenomen "CONDENS" în 99% se datorează diferenţei de temperatură între tur şi retur până la încălzirea cazanului la temperatura de 60-75 grade. Nu se poate admite racordarea cazanului pe lemne fără să se realizeze recircularea agentului termic numai în cazan până ajunge la această temperatură.
    Şi eu m-am chinuit doi ani de zile cu acest fenomen, am schimbat şi cazanul şi coşul de fum în acest timp la propunerea unor "meşteri" care habar nu au de instalaţii (cu scuzele de rigoare pentru cei adevăraţi), fiind nevoit să studiez în acest domeniu şi aşa am ajuns să-mi refac singur toată instalaţia, iar acum merge la fix, fără nici o urmă de condens. Eu mi-am montat un Laddomat 21 şi un rezervor de acumulare de 2000 L şi funcţionează perfect.

    Dacă aveţi întrebări în amănunt încerc să vă informez cu tot ce ştiu.
    Noapte bună.

    Lasă un comentariu:


  • termoadi
    a răspuns
    Oooo, termostat de ambient pe Viadrus... bomba!

    Sunteaza acel termostat de ambient cu un termostat de supratemperatura montat pe tur la iesire din cazan si reglat la cca 80-85 grade.
    acel termostat va porni pompa de circulatie pe care dv ati oprit-o din termostatul de ambient si ati uitat ca in cazan mai este destul foc.

    Lasă un comentariu:


  • termoadi
    a răspuns
    Cel putin interesanta chestia cu boiler pe post de dispozitiv de ridicare a temperaturii pe retur!

    Despre tevaraia ppr, eu nu o agreez mai ales in preajma unui cazan fara control la supratemperatura.
    Si cu pompele cum faceti, le bagati in priza, nu? Sunt prajitoare de paine sau rasnite de cafea, caci componente ale unui circuit termic sigur nu vor fi!
    Am sustinut si sustin in continuare necesitatea comandarii cu termostate si cablarii pompelor de circulatie la un tablou de comanda si protectie.

    Nu se observa supapa de sens pe circuitul boilerului, poate lipsa ei este o parte componenta a acestui inventiv dispozitiv de ridicare a temperaturii returului.
    Cat timp cazanul are returul rece, va condensa sigur, si circuitul scurt al boilerului nu va putea ridica mereu temperatura returului.

    Lasă un comentariu:


  • gmtiby
    a răspuns
    Postat în original de Admin.MC
    Postat în original de gmtiby
    ... Caloriferele sunt Airfel - scuze, dar nu e reclama -...

    Bineinteles ca nu este promovare.

    Va rog sa nu credeti ca regulamentul este intr-atat de rigid.
    Am inteles, multumesc,
    Vroiam doar sa se stie de catre useri componentele ce alcatuiesc instalatie termica in casa.
    Astept raspunsurile dumneavoastra cu interes maxim.
    Foarte multumit de acest forum, numai bine va doresc !

    Lasă un comentariu:


  • Admin.MC
    a răspuns
    Postat în original de gmtiby
    ... Caloriferele sunt Airfel - scuze, dar nu e reclama -...

    Bineinteles ca nu este promovare.

    Va rog sa nu credeti ca regulamentul este intr-atat de rigid.

    Lasă un comentariu:


  • gmtiby
    a răspuns
    Re: Viadrus U22C

    Va salut cu respect, am inteles in mare parte explicatia dumneavoastra.

    Treaba sta in felul urmator:

    Pompa pentru boiler este mai mica ca si capacitate, cea de pe calorifere este mai mare, scrie si pe ele si au costat diferit...

    Pompa pentru boiler, tine rol si de bypass, asa am inteles, o pornesc prima, iar dupa 40 de grade pornesc si pompa de la calorifere, pe care am legat un termostat de ambient.
    Dupa ce se incalzesta apa destul de bine, opresc pompa de la boiler, asa am primit indicatii, sper ca fac bine.
    La centrala de abia s-a facut al 3-le foc, si e facut din lemne de brad, deci decat sa se amorteasca putin in casa pt mesteri si pt pereti (lavabile, gresie, faianta etc).
    Nu s-a mai instalat si un vas de expansiune pt boiler, decat pentru centrala.
    Sper ca tot ce am spus este corect, tot odata sper sa nu mai " curga " centrala. Sper ca nu am luat plasa cu ea, mi s-a recomnadat sa nu iau cu gaseficare.
    Daca mai doriti si alte specificatii pentru ca dumneavoastra sa ma lamuriti pe mine ca e totul ok, va rog frumos sa-mi spuneti (tot ce stiu va spun).

    Multumesc pentru raspunsul prompt.
    In rest vi se pare ok instalatia facuta?
    Boilerul este termoelectric (Ariston)
    Sper sa aveti vesti bune, finantele s-au terminat, asa ca pentru modificari, nu prea stau bine deloc.
    Caloriferele sunt Airfel - scuze, dar nu e reclama - iar in casa, dupa ceas s-a incalzit in maxim 30 min... neincalzita casa deloc.
    Izolatie exterioara doar de 5 si geamuri termopan.
    Astept rapunsul dumneavoastra.

    Cu stima deosebita !

    Tiberiu
    Fișiere Atașate

    Lasă un comentariu:


  • Haiduc Partenie
    a răspuns
    Viadrus U22C

    1) Pentru romonok
    Viadrus U22C-6 elem. are puterea de 34.9 kw cand se folosesc carbuni, dar pentru lemne uscate si de calitate puterea este de 30 kw.

    Daca si dupa mai multe focuri tot mai apare condens si concomitent agentul de incalzire este folosit atat in calorifere cat si pentru ACM, atunci necesarul de caldura s-ar putea sa depaseasca puterea cazanului si in consecinta, regimul termic al cazanului sa scada si sa apara condensul.
    Urmariti pe termometrul cazanului daca temperatura pe turul cazanului se mentine peste 70 grd. C.

    Daca nu se mentine, inseamna ca aveti deficit de putere la cazan si trebuie sa lucrati alternativ: intai incalziti apa din boiler si dupa aceea lasati sa functioneze instalatia de incalzire, iar dupa ce s-a stabilizat regimul termic in instalatie, pot sa functioneze amandoua.

    2) Pentru gmtiby
    Din poze se observa cele 2 circuite:
    a) cel pentru incalzirea caloriferelor cu pompa pe retur (corect).
    b) cel pentru boiler (ACM) cu pompa pe tur (corect si nu prea).

    Prea multe schimbari de sens al curgerii agentului termic care maresc rezistentele hidraulice si implicit pierderi de presiune.

    La functionarea cazanului cu ambele circuite, conform pozelor, cea mai multa caldura va intra in boiler si mai putina in calorifere, ceea ce la pornirea cazanului ar putea prelungi durata de functionare a acestuia la un regim termic mai scazut,ceea ce favorizeaza formarea condensului.

    Referitor la executia instalatiei, ar fi fost mai bine ca ambele pompe sa fie pe retur si sa fie pompe diferite ca DN si inaltime coloana de pompare.

    De exemplu boiler DN 25-4(5) si pentru calorifere DN 32-6.
    Urmariti aceeasi problema ca romonok!

    Va astept cu alte vesti, sper mai bune si Sarbatori fericite si cu caldura in case!

    Lasă un comentariu:


  • gmtiby
    a răspuns
    Ideea e ca dupa ce arde o perioada de timp, nu mai curge, bine, nu va imaginati ca e ca un rau, sunt mici siroaie, nu f mult.... presiune nu pierde... asta ar fi bine, nu ?

    Lasă un comentariu:


  • gmtiby
    a răspuns
    Postat în original de Consultant climatizare
    E normal sa curga la inceput, daca constatati ca si dupa o utilizare mai indelungata (perioada recomandata de producator) continua sa curga incepeti sa faceti niste verificari mai amanuntite.
    Buna dimineata, producatorul inca nu mi-a spus perioada "normala" in care centrala poate curge, a spus doar ca se va opri dupa cateva focuri.
    Va atasez doua poze. Imi puteti spune va rog daca vi se pare corect si ok instalata centrala?
    Pe unde curge, ati vazut!

    Mii de multumiri!
    Fișiere Atașate

    Lasă un comentariu:


  • Consultant climatizare
    a răspuns
    E normal sa curga la inceput, daca constatati ca si dupa o utilizare mai indelungata (perioada recomandata de producator) continua sa curga incepeti sa faceti niste verificari mai amanuntite.

    Lasă un comentariu:


  • gmtiby
    a răspuns
    Sigur voi tine cont.
    Scuze pentru eroare !

    Lasă un comentariu: