Probleme la centrala termica pe lemn/peleti

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • gmtiby
    Living Legend
    • 24.oct.2008
    • 1044

    #76
    Postat în original de Admin.MC
    Postat în original de gmtiby
    ... Caloriferele sunt Airfel - scuze, dar nu e reclama -...

    Bineinteles ca nu este promovare.

    Va rog sa nu credeti ca regulamentul este intr-atat de rigid.
    Am inteles, multumesc,
    Vroiam doar sa se stie de catre useri componentele ce alcatuiesc instalatie termica in casa.
    Astept raspunsurile dumneavoastra cu interes maxim.
    Foarte multumit de acest forum, numai bine va doresc !

    Comentariu

    • termoadi
      Membru Marcant
      • 21.ian.2007
      • 984

      #77
      Cel putin interesanta chestia cu boiler pe post de dispozitiv de ridicare a temperaturii pe retur!

      Despre tevaraia ppr, eu nu o agreez mai ales in preajma unui cazan fara control la supratemperatura.
      Si cu pompele cum faceti, le bagati in priza, nu? Sunt prajitoare de paine sau rasnite de cafea, caci componente ale unui circuit termic sigur nu vor fi!
      Am sustinut si sustin in continuare necesitatea comandarii cu termostate si cablarii pompelor de circulatie la un tablou de comanda si protectie.

      Nu se observa supapa de sens pe circuitul boilerului, poate lipsa ei este o parte componenta a acestui inventiv dispozitiv de ridicare a temperaturii returului.
      Cat timp cazanul are returul rece, va condensa sigur, si circuitul scurt al boilerului nu va putea ridica mereu temperatura returului.
      O instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiator

      Comentariu

      • termoadi
        Membru Marcant
        • 21.ian.2007
        • 984

        #78
        Oooo, termostat de ambient pe Viadrus... bomba!

        Sunteaza acel termostat de ambient cu un termostat de supratemperatura montat pe tur la iesire din cazan si reglat la cca 80-85 grade.
        acel termostat va porni pompa de circulatie pe care dv ati oprit-o din termostatul de ambient si ati uitat ca in cazan mai este destul foc.
        O instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiator

        Comentariu

        • klaremete
          Incepator
          • 08.nov.2010
          • 2

          #79
          Bună tuturor.
          Pot să vă asigur din experienţă proprie, că acest fenomen "CONDENS" în 99% se datorează diferenţei de temperatură între tur şi retur până la încălzirea cazanului la temperatura de 60-75 grade. Nu se poate admite racordarea cazanului pe lemne fără să se realizeze recircularea agentului termic numai în cazan până ajunge la această temperatură.
          Şi eu m-am chinuit doi ani de zile cu acest fenomen, am schimbat şi cazanul şi coşul de fum în acest timp la propunerea unor "meşteri" care habar nu au de instalaţii (cu scuzele de rigoare pentru cei adevăraţi), fiind nevoit să studiez în acest domeniu şi aşa am ajuns să-mi refac singur toată instalaţia, iar acum merge la fix, fără nici o urmă de condens. Eu mi-am montat un Laddomat 21 şi un rezervor de acumulare de 2000 L şi funcţionează perfect.

          Dacă aveţi întrebări în amănunt încerc să vă informez cu tot ce ştiu.
          Noapte bună.

          Comentariu

          • gmtiby
            Living Legend
            • 24.oct.2008
            • 1044

            #80
            Postat în original de termoadi
            Cel putin interesanta chestia cu boiler pe post de dispozitiv de ridicare a temperaturii pe retur!

            Despre tevaraia ppr, eu nu o agreez mai ales in preajma unui cazan fara control la supratemperatura.
            Si cu pompele cum faceti, le bagati in priza, nu? Sunt prajitoare de paine sau rasnite de cafea, caci componente ale unui circuit termic sigur nu vor fi!
            Am sustinut si sustin in continuare necesitatea comandarii cu termostate si cablarii pompelor de circulatie la un tablou de comanda si protectie.

            Nu se observa supapa de sens pe circuitul boilerului, poate lipsa ei este o parte componenta a acestui inventiv dispozitiv de ridicare a temperaturii returului.
            Cat timp cazanul are returul rece, va condensa sigur, si circuitul scurt al boilerului nu va putea ridica mereu temperatura returului.
            Buna ziua,

            Pompele sunt pornite de la intrerupatoare speciale. Aveti o alta idee cum as putea sa le pornesc ? Va ascult.
            De cand aprind focul in 20 min apa se ridica la 50-60 de grade, eu zic ca e super ok ! Supapa de sens pe boiler exista, dar nu se vede in poza !!!
            Ce modificari ar trebui aduse ?

            Cu stima !

            Comentariu

            • Consultant climatizare
              Moderator
              • 17.oct.2007
              • 3639

              #81
              Postat în original de klaremete
              Bună tuturor.
              Pot să vă asigur din experienţă proprie, că acest fenomen "CONDENS" în 99% se datorează diferenţei de temperatură între tur şi retur până la încălzirea cazanului la temperatura de 60-75 grade. Nu se poate admite racordarea cazanului pe lemne fără să se realizeze recircularea agentului termic numai în cazan până ajunge la această temperatură.
              Şi eu m-am chinuit doi ani de zile cu acest fenomen, am schimbat şi cazanul şi coşul de fum în acest timp la propunerea unor "meşteri" care habar nu au de instalaţii (cu scuzele de rigoare pentru cei adevăraţi), fiind nevoit să studiez în acest domeniu şi aşa am ajuns să-mi refac singur toată instalaţia, iar acum merge la fix, fără nici o urmă de condens. Eu mi-am montat un Laddomat 21 şi un rezervor de acumulare de 2000 L şi funcţionează perfect.

              Dacă aveţi întrebări în amănunt încerc să vă informez cu tot ce ştiu.
              Noapte bună.

              E foarte posibil sa aveti dreptate deoarece in montajul respectiv nu am vazut o bucla de asigurarea temperaturii de pe retur. Daca aceasta este problema nu se va rezolva decat prin realizarea buclei respective.

              Comentariu

              • termoadi
                Membru Marcant
                • 21.ian.2007
                • 984

                #82
                pompele nu se pornesc manual!!!!!!!!
                ele fac parte din instalatie si sunt pornite automat de termostate
                pompa de circulatie se poate porni la cca 65 grade pe tur ,pompa de by pass se opreste la cca 66-67 grade pe retur,pompa de boiler este comandata si ea de termostatul boilerului inseriat cu termostatul de tur.
                deci practic aveti nevoie de
                un termostat de imersie sau bratara montat pe turul cazanului cat mai aproape de iesirea acestuia ,reglat la 65 grade ,care va da comanda la cele trei pompe :circulatie boiler bypass
                un termostat de imersie sau bratara ,montat pe returul cazanului ,si care va opri pompa de bypass la atingerea temperaturii de cca 66-67 grade
                de asemenea in cazul folosirii unui termostat de ambianta,este obligatorie montarea pe turul cazanului a inca unui termostat reglat la cca 80-85 grade ,care va porni pompa de circulatie pentru prevenirea supraincalzirii cazanului in lipsa sarcinii.
                O instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiator

                Comentariu

                • adriaqn
                  Incepator
                  • 14.mar.2010
                  • 35

                  #83
                  Salut!
                  Sunt posesorul unui cazan viadrus u 22 D de 35 kw.
                  Si eu m-am confruntat cu gudronul, insa am scapat de el prin imbunatatirea tirajului(am inaltat cosul) si functionarea la temperaturi de peste 65c.
                  Combaterea fumului ce iese pe usa de alimentare l-am realizat prin inchiderea usitei de admisie aer si deschiderea la maxim a clapei de fum, dupa care las aprox 10 sec sa se stabilizeze presiunea tirajului apoi deschid usa.
                  Pompa de bypass trebuie lasata sa functioneze in permanenta pentru ca si atunci cand avem peste 65 c in centrala pot aparea diferente intre tur si retur de peste 15 grade C, diferenta ce poate duce la aparitia gudronului (centrala nu reactioneaza imediat si in felul acesta dupa oprirea pompei de bypass la 65 grade in retur poate aparea agent termic cu o temperatura mai mica de 55 sa zicem).
                  Concluzionand, eu functionez cu centrala in felul urmatorompa de by pass pleaca de la 40 de grade, iar cea de recirculatie de la 45.
                  Dupa ce centrala a intrat in parametri, in cazul meu 75 grade C obturez clapa de fum cu 75 %.
                  As vrea sa stiu daca cineva cunoaste cum se opereaza cu vizeta aerului secundar, eu o las deschisa permanent.

                  Multumesc anticipat.

                  Comentariu

                  • a.sorin
                    Incepator
                    • 12.feb.2009
                    • 86

                    #84
                    Am cazan viadrus de 30 kw, montata fara dispozitiv de ridicare a temperaturii.
                    Nu se face decat foarte putin gudron pe peretii cazanului, in nici un caz sa curga din cazan chiar si daca pun lemne nu foarte uscate.
                    Cred ca la tine se formeaza condens pe cos (pe elementele ceramice) si se scurge in interiorul cazanului.
                    Sfatul meu e sa izolezi cosul cu vata de sticla sau bca.

                    Comentariu

                    • gmtiby
                      Living Legend
                      • 24.oct.2008
                      • 1044

                      #85
                      Postat în original de adriaqn
                      Salut!
                      Sunt posesorul unui cazan viadrus u 22 D de 35 kw.
                      Si eu m-am confruntat cu gudronul, insa am scapat de el prin imbunatatirea tirajului(am inaltat cosul) si functionarea la temperaturi de peste 65c.
                      Combaterea fumului ce iese pe usa de alimentare l-am realizat prin inchiderea usitei de admisie aer si deschiderea la maxim a clapei de fum, dupa care las aprox 10 sec sa se stabilizeze presiunea tirajului apoi deschid usa.
                      Pompa de bypass trebuie lasata sa functioneze in permanenta pentru ca si atunci cand avem peste 65 c in centrala pot aparea diferente intre tur si retur de peste 15 grade C, diferenta ce poate duce la aparitia gudronului (centrala nu reactioneaza imediat si in felul acesta dupa oprirea pompei de bypass la 65 grade in retur poate aparea agent termic cu o temperatura mai mica de 55 sa zicem).
                      Concluzionand, eu functionez cu centrala in felul urmatorompa de by pass pleaca de la 40 de grade, iar cea de recirculatie de la 45.
                      Dupa ce centrala a intrat in parametri, in cazul meu 75 grade C obturez clapa de fum cu 75 %.
                      As vrea sa stiu daca cineva cunoaste cum se opereaza cu vizeta aerului secundar, eu o las deschisa permanent.

                      Multumesc anticipat.
                      Salut, sper ca ai citit ce am scris eu si cum pornesc eu pompele, adica manual, prin niste intrerupatoare mai de calitate, desi pompele nu consuma mai mult de 100W. Spune-mi te rog cum pornestu tu pompele ? Daca nu vrei sa-mi spui aici, da-mi pm.

                      Multumesc pt intelegere.

                      Uite cum e la mine ....
                      Fișiere Atașate

                      Comentariu

                      • mcbos
                        Membru
                        • 04.aug.2009
                        • 142

                        #86
                        Pompele se pornesc cu termostate tip bratara sau cu sonda (mai scumpe) care au circuit electric (contacte) de comanda pompa.
                        Mergi la orice magazin specializat si cere lamuriri.
                        Pe cel de contact (se monteaza cu o bratara elastica de teava de Cu in cazul tau) poti sa il pui singur.
                        Fișiere Atașate

                        Comentariu

                        • Consultant climatizare
                          Moderator
                          • 17.oct.2007
                          • 3639

                          #87
                          Este perfect adevarat, exact cum a spus si domnul termoadi, pompele trebuie sa porneasca automat si sa fie conectate la senzori de temperatura, nu e normal ca pompele sa porneasca manual.

                          Comentariu

                          • adriaqn
                            Incepator
                            • 14.mar.2010
                            • 35

                            #88
                            Salut!

                            Pompele mele sunt pornite de termostate (cel al pompei de bypass este cu bratara, iar cel al pompei de recirculatie este cu imersie).
                            In pozele pe care le-ai postat se vede un termostat.
                            Poate ne zici ce anume face el.

                            Comentariu

                            • gmtiby
                              Living Legend
                              • 24.oct.2008
                              • 1044

                              #89
                              Salutare,

                              Termostatul pe care il vedeti, opreste pompa cand apa ajunge la temperatura pe care o setez eu.
                              As dori si eu daca se poate o poza cu termostatele tale.

                              Merci frumos.

                              Comentariu

                              • gmtiby
                                Living Legend
                                • 24.oct.2008
                                • 1044

                                #90
                                E ok asa, adica sa mearga pompa?
                                Practic, daca eu setez termostatul la 60 grade, pompa merge pana la 60 gr si e oprita de el.
                                E gresit sau e bine?
                                Multumesc.

                                P.S.: De unde ai cuparat termostatele?

                                Comentariu