  • adriaqn
    Incepator
    • 14.mar.2010
    • 35

    #91
    Salut!
    Parerea mea ar fi ca termostatul sa-l folosesti pt ambele pompe, adica sa porneasca amandoua de la 40 de grade, pentru ca temp maxima o reglezi din tiraj si astfel ambele pompe vor merge continuu atata timp cat temp in centrala este peste 40 grade.
    Pentru a realiza lucrul acesta termostatul trebuie legat pe celalalt circuit (circuitul normal deschis), dar trebuie schimbata si pozitia lui, trebuie sa fie asezat pe turul centralei, cat mai aproape de iesirea din centrala, in felul acesta nu mai trebuie sa pornesti manual pompele si sesizeaza mult mai bine temperatura cazanului.
    Daca mai ai nelamuriri intreba.

    Comentariu

    • termoadi
      Membru Marcant
      • 21.ian.2007
      • 984

      #92
      Postat în original de termoadi
      pompele nu se pornesc manual!!!!!!!!
      ele fac parte din instalatie si sunt pornite automat de termostate
      pompa de circulatie se poate porni la cca 65 grade pe tur ,pompa de by pass se opreste la cca 66-67 grade pe retur,pompa de boiler este comandata si ea de termostatul boilerului inseriat cu termostatul de tur.
      deci practic aveti nevoie de
      un termostat de imersie sau bratara montat pe turul cazanului cat mai aproape de iesirea acestuia ,reglat la 65 grade ,care va da comanda la cele trei pompe :circulatie boiler bypass
      un termostat de imersie sau bratara ,montat pe returul cazanului ,si care va opri pompa de bypass la atingerea temperaturii de cca 66-67 grade
      de asemenea in cazul folosirii unui termostat de ambianta,este obligatorie montarea pe turul cazanului a inca unui termostat reglat la cca 80-85 grade ,care va porni pompa de circulatie pentru prevenirea supraincalzirii cazanului in lipsa sarcinii.
      cu riscul de a ma repeta ,cititi explicatiile de mai sus care sunt deduse din parametrii de functionare ale cazanelor cu combustibil solid .nu cred ca este cazul sa reinventam apa calda
      O instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiator

      Comentariu

      • adriaqn
        Incepator
        • 14.mar.2010
        • 35

        #93
        Salut! Nu stiu de ce te deranjeaza, eu am incercat sa-l ajut pe om plecand de la ce are el in momentul de fata, pt ca asa cum zici tu, ar insemna sa mai faca ceva investitii, ceea ce nu stiu daca isi mai permite acum (pt. unii montarea unei centrale secatuieste bugetul). Daca ar fi ca el sa isi mai permita sa faca investitii as recomanda ca pompa de bypass sa fie montata la iesirea din centrala si nu prin boiler (prin bioler nu stiu cat de fierbinte mai ajunge apa ca sa poata sa se realizeze un amestec eficient). In concluzie, nu inventez apa calda ci doar incerc sa ajut plecand de la niste situatii date. Imi pare rau ca ganditi asa.

        Comentariu

        • termoadi
          Membru Marcant
          • 21.ian.2007
          • 984

          #94
          Postat în original de adriaqn
          Salut! Nu stiu de ce te deranjeaza, eu am incercat sa-l ajut pe om plecand de la ce are el in momentul de fata, pt ca asa cum zici tu, ar insemna sa mai faca ceva investitii, ceea ce nu stiu daca isi mai permite acum (pt. unii montarea unei centrale secatuieste bugetul). Daca ar fi ca el sa isi mai permita sa faca investitii as recomanda ca pompa de bypass sa fie montata la iesirea din centrala si nu prin boiler (prin bioler nu stiu cat de fierbinte mai ajunge apa ca sa poata sa se realizeze un amestec eficient). In concluzie, nu inventez apa calda ci doar incerc sa ajut plecand de la niste situatii date. Imi pare rau ca ganditi asa.
          mda ,este un punct de vedere,dar exploatarea cazanului in conditii improprii va aduce pagube mai insemnate decat investitia in 2 termostate bratara.
          acum totul este ok ,totul este nou ,dar in cateva saptamani cazanul se va colmata din cauza gudronului care se depune din cauza functionarii la temperaturi joase.
          O instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiator

          Comentariu

          • alin_mg
            Membru
            • 17.iul.2006
            • 272

            #95
            Se poate folosi termostat ambiental la Viadrus ?
            Ce face, opreste pompa de recirculare ?
            Mi se pare cel putin riscant.

            Comentariu

            • termoadi
              Membru Marcant
              • 21.ian.2007
              • 984

              #96
              Postat în original de alin_mg
              Se poate folosi termostat ambiental la Viadrus ?
              Ce face, opreste pompa de recirculare ?
              Mi se pare cel putin riscant.
              dupa cum spuneam ,oprirea pompei de circulatie la un cazan viadrus ,in ecartul de functionare,respectiv 65-90 grade ,este posibila montand in paralel cu termostatul ambiental un termostat care urmareste indeaproape temperatura cazanului ,si care va porni pompa la depasirea temp de 90 grade.
              se va utiliza un termostat de calitate ,preferabil cu capilar ,si sonda montata in teaca superioara a cazanului
              oricum nu recomand montarea acestor dispozitive de cineva care nu are ceva cunostinte practice in domeniu.
              O instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiator

              Comentariu

              • alin_mg
                Membru
                • 17.iul.2006
                • 272

                #97
                Interesant !
                Adi, care ar fi un astfel de termostat de calitate ? Eventual pe privat, ca sa nu se considere rerclama.
                Multumesc !

                Comentariu

                • termoadi
                  Membru Marcant
                  • 21.ian.2007
                  • 984

                  #98
                  Postat în original de alin_mg
                  Interesant !
                  Adi, care ar fi un astfel de termostat de calitate ? Eventual pe privat, ca sa nu se considere rerclama.
                  Multumesc !
                  sunt multe produse contrafacute aparute pe piata.... ,cu ceva ani in urma foloseam termostate ...pintosi ,parca le spunea ,erau portocalii si ...vedeam culoarea si forma,cumparam..... acum am avut surpriza sa vad stifturi de aceasi culoare si forma........
                  personal cumpar materiale de la putini furnizori,ma feresc de ....oferte ,cosmetizate si cer garantie si date suplimentare despre produsele noi ivite pe piata .
                  un termostat naspa montat pe un cazan cu combustibil solid ,nu numai ca te deranjeaza la o deplasare ''moca'' pentru remediere dar constituie si un real pericol...
                  O instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiator

                  Comentariu

                  • vazyle
                    Incepator
                    • 01.feb.2011
                    • 4

                    #99
                    Postat în original de adriaqn
                    Salut!
                    Sunt posesorul unui cazan viadrus u 22 D de 35 kw.
                    Si eu m-am confruntat cu gudronul, insa am scapat de el prin imbunatatirea tirajului(am inaltat cosul) si functionarea la temperaturi de peste 65c.
                    Combaterea fumului ce iese pe usa de alimentare l-am realizat prin inchiderea usitei de admisie aer si deschiderea la maxim a clapei de fum, dupa care las aprox 10 sec sa se stabilizeze presiunea tirajului apoi deschid usa.
                    Pompa de bypass trebuie lasata sa functioneze in permanenta pentru ca si atunci cand avem peste 65 c in centrala pot aparea diferente intre tur si retur de peste 15 grade C, diferenta ce poate duce la aparitia gudronului (centrala nu reactioneaza imediat si in felul acesta dupa oprirea pompei de bypass la 65 grade in retur poate aparea agent termic cu o temperatura mai mica de 55 sa zicem).
                    Concluzionand, eu functionez cu centrala in felul urmatorompa de by pass pleaca de la 40 de grade, iar cea de recirculatie de la 45.
                    Dupa ce centrala a intrat in parametri, in cazul meu 75 grade C obturez clapa de fum cu 75 %.
                    As vrea sa stiu daca cineva cunoaste cum se opereaza cu vizeta aerului secundar, eu o las deschisa permanent.

                    Multumesc anticipat.

                    Comentariu

                    • vazyle
                      Incepator
                      • 01.feb.2011
                      • 4

                      buna ziua,,
                      sunt posesorul unei centrale viadrus de 30 kw.am montate 10 calorifere 2x1800,3x1600,2x1200 si 3x800 ,am o casa de aprox 180mp ,,problema mea este k am o diferenta ff mare intre tur si retur,,,,ultimele calorifere nici nu mi se incalzesc cum trebuie...aproape jumatate e rece..lucrez cu cazanul la 75-80 grade..am redus din retur si primele calorifere..am echilibrat tot nimik.
                      nu stiu care poate fi problema... cineva mi-a spus sa mai montez o pompa pe tur k poate e mare lungimea si nu poate sa inpinga o pompa ...aprox 20 de metri e distanta de la centrala la ultimu calorifer.pe langa k imi cconsuma mult nici caldura mare nu am.
                      ma poate cineva ajuta sau macar o ideee...

                      Comentariu

                      • termoadi
                        Membru Marcant
                        • 21.ian.2007
                        • 984

                        Postat în original de vazyle
                        buna ziua,,
                        sunt posesorul unei centrale viadrus de 30 kw.am montate 10 calorifere 2x1800,3x1600,2x1200 si 3x800 ,am o casa de aprox 180mp ,,problema mea este k am o diferenta ff mare intre tur si retur,,,,ultimele calorifere nici nu mi se incalzesc cum trebuie...aproape jumatate e rece..lucrez cu cazanul la 75-80 grade..am redus din retur si primele calorifere..am echilibrat tot nimik.
                        nu stiu care poate fi problema... cineva mi-a spus sa mai montez o pompa pe tur k poate e mare lungimea si nu poate sa inpinga o pompa ...aprox 20 de metri e distanta de la centrala la ultimu calorifer.pe langa k imi cconsuma mult nici caldura mare nu am.
                        ma poate cineva ajuta sau macar o ideee...
                        ce pompa si ce diametre de teava aveti in instalatie????
                        O instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiator

                        Comentariu

                        • vazyle
                          Incepator
                          • 01.feb.2011
                          • 4

                          deci istalatia la cazan mi facuta cu teava de cu de 28 si se reduce la 22 si cu 22 merg aprox 16 m ,dupa care se reduce corespunzator e putin c-am imbatat de cap toata instalatia dar nu am avut alta metoda ca ff drept nu am putut sa merg...am o pompa grundfoos 25/6 2 trepte de turatie..nu stiu ce poate fi problema..daca opresc primele 3 calorifere imi merge ff bn ultimele calorifere...nu e posibil sa fie mica centrala sau?...mi-am calculat puterea calorica la calorifere si mi-a iesit 26600 si centrala mi de 30kw.....

                          Comentariu

                          • termoadi
                            Membru Marcant
                            • 21.ian.2007
                            • 984

                            puterea centralei se obtine in conditii ideale ,lemn uscat ,asezare a lemnelor ,taiate pe masura ,cos cu diametru corespunzator si bine izolat ,dispozitiv de ridicare a temperaturii pe retur.....si sa nu uitam si o curatare regulata si temeinica in decursul exploatarii.
                            de regula ,la o exploatare normala, puterea reala este undeva la maxim 70-75% din puterea mentionata de producator.
                            Lipsa oricarui din factorii de mai sus ,impreuna cu o instalatie realizata prost ,poate duce la un consum mare de lemn si destul frig in casa......
                            O instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiator

                            Comentariu

                            • mihai93
                              Incepator
                              • 06.ian.2008
                              • 98

                              am o intrebare.cat poate costa ultimul element (cel cu evacuare fum) la o centrala viadrus de 35 kw?se poate repara(suda)cu electrod de fonta?
                              ...........AM PATIT O SI PE ASTA............

                              Comentariu

                              • oris
                                Incepator
                                • 07.feb.2011
                                • 5

                                viadrus centrala 10 elementi ,49 kw

                                buna ziua , sunt nou pe aici dar as dorii sa va spun si povestea centralei mele , este un viadrus cu 10 elementi de 49kw.Problema este ca apare o scurgere de apa la zona de cenusa si se prelinge pe jos in afara ei. Centrala a fost facut un singur foc pana acum deoarece sa folosit mai mult ceea pe gaze.Apa care curge e destul de mult (nu va ganditi ca e o galeata )dar curge , ea nu e pornita nici acum .
                                poate stii cineva ce poate fi o idee ceva (eu cred ca poate fi fisurata ) . astept vesti. salutare

                                Comentariu