    Schema montaj Viadrus U22C

    Salut,

    Va rog sa ma ajutati si pe mine cu detalii/schema de montaj corecta legate de montarea unei centrale clasice pe lemne (Viadrus cu 5 elementi).
    Situatia sta in felul urmator:vreau sa instalez centrala intr-un sat destul de izolat, unde optiunile in ceea ce priveste istalatorii sunt limitate.
    Cel care trebuie sa-mi instaleze centrala, saptamana trecuta a mai instalat una la cineva in sat si in momentul probelor, apa si aburul au busnit pe afara, etc.
    Din acest motiv sunt ingrijorat si as vrea sa evit astfel de situatii, avand in vedere ca iarna a venit si eu am mai si demolat sobele de teracota
    Pe langa centrala vreau sa-mi instalez si un boiler cu serpentina pentru ACM si nu stiu daca pentru acest lucru mai am nevoie de inca o pompa de circulatie.

    Pana acum, m-a pus a achizitionez o pompa 25-6, termostat de imersie, supapa de sens, ventil de aerisire, filtru pentru apa si multe robinete, imbinari.

    Va multumesc,

    Comentariu

    • bobcad
      Incepator
      • 05.oct.2011
      • 4

      Buna ziua ,

      Am o intrebare , la o incalzire centrala pe lemne sau carbune are importanta pompa de recirculare pe ce viteza merge? creste sau scade consumul de lemne daca pompa este pe viteza 1 sau 2 ?

      Comentariu

      • dizzzy
        Incepator
        • 05.oct.2011
        • 12

        Daca vrei sa stii concentratia de antigel din amestec, cel mai simplu e sa lasi sa functioneze ceva timp instalatia sa se omogenizeze amestecul, apoi scoti lichid intr-un pahar si verifici cu un densimetru din ala de auto.
        Le Radet c'est moi!

        Comentariu

        • Consultant climatizare
          Moderator
          • 17.oct.2007
          • 3639

          Re: Schema montaj Viadrus U22C

          Postat în original de secanu
          Salut,

          Va rog sa ma ajutati si pe mine cu detalii/schema de montaj corecta legate de montarea unei centrale clasice pe lemne (Viadrus cu 5 elementi).
          Situatia sta in felul urmator:vreau sa instalez centrala intr-un sat destul de izolat, unde optiunile in ceea ce priveste istalatorii sunt limitate.
          Cel care trebuie sa-mi instaleze centrala, saptamana trecuta a mai instalat una la cineva in sat si in momentul probelor, apa si aburul au busnit pe afara, etc.
          Din acest motiv sunt ingrijorat si as vrea sa evit astfel de situatii, avand in vedere ca iarna a venit si eu am mai si demolat sobele de teracota
          Pe langa centrala vreau sa-mi instalez si un boiler cu serpentina pentru ACM si nu stiu daca pentru acest lucru mai am nevoie de inca o pompa de circulatie.

          Pana acum, m-a pus a achizitionez o pompa 25-6, termostat de imersie, supapa de sens, ventil de aerisire, filtru pentru apa si multe robinete, imbinari.

          Va multumesc,
          Ideal ar fi sa aveti doua circuite, unul pentru incalzire si unu pentru agent termic pentru prepararea apei calde menajere, ce pleaca dintr-un distribuitor. In acest caz sunt necesare doua pompe de circulatie.
          Fișiere Atașate

          Comentariu

          • mihai93
            Incepator
            • 06.ian.2008
            • 98

            explozie centrala pe lemne.CAUZA?

            aud din ce in ce mai des de explozii cu victime la centrale pe lemne .sunt posesorul unei centrale viadrus si drept sa va spun ma cam pune pe ganduri cand aud si vad efectele unei asemenea stiri.
            intrebarea mea este cum se ajunge in aceasta situatie ?pana acum credeam ca daca se opreste curentul ,pompele nu mai merg ,se face presiune in cazan ,da afara apa din cazan supapa de presiune ,ramane cazanul fara apa,crapa un element de la centrala, un calorifer,crapa tevile ,inundatie dar nu bomba.Sa zicem ca NU functioneaza supapa de siguranta,dar merge pompa si se face presiune in cazan. nu se sparg tevile sau caloriferele ?
            eu am o supapa de siguranta de 3 bar pe tur si inca una de 3 bar la intrare in boiler(termo electric).
            deci se ajunge in situatia de a exploda numai atunci cand nu functioneaza supapa de presiune sau nu crapa tevile sau si din alte motive???????

            Comentariu

            • elixir
              Membru marcant
              • 01.nov.2009
              • 368

              Ceea ce am vazut/auzit majoritatea dintre noi la stiri este..o stire! adica scpusa de cineva care vrea sa faca panica(a se citi ,,audienta"). Un fapt este sigur: centrala a explodat! Dar nu au aratat cauza si modalitatea, dar cu putina atentie, am putut sa retin:
              -centrala nu era in functiune- adica nu era folosita: apa, circuite. etc...
              -cei 2 care au facut focul erau 2 muncitori, fara acte, care au vrut sa se incalzeasca.. ca la o soba. daca aveau si ceva ,,la bord"(2-3 tuici), cine stie ce naiba au facut..
              - in plus, cine stie ce or fi pus aia pe foc...
              pe forumuri, problema cea mai des intalnita este ca nu reusesc sa ridice temperatura la valoarea dorita.. astia 2 au reusit sa o depaseasca.. poate au o solutie miraculoasa!
              Parerea mea este ca nu centrala afost de vina, ci cei 2 ,,Dorei"

              Comentariu

              • toni.alexandru
                Incepator
                • 27.feb.2008
                • 9

                Postat în original de mihai93
                aud din ce in ce mai des de explozii cu victime la centrale pe lemne .sunt posesorul unei centrale viadrus si drept sa va spun ma cam pune pe ganduri cand aud si vad efectele unei asemenea stiri.
                intrebarea mea este cum se ajunge in aceasta situatie ?pana acum credeam ca daca se opreste curentul ,pompele nu mai merg ,se face presiune in cazan ,da afara apa din cazan supapa de presiune ,ramane cazanul fara apa,crapa un element de la centrala, un calorifer,crapa tevile ,inundatie dar nu bomba.Sa zicem ca NU functioneaza supapa de siguranta,dar merge pompa si se face presiune in cazan. nu se sparg tevile sau caloriferele ?
                eu am o supapa de siguranta de 3 bar pe tur si inca una de 3 bar la intrare in boiler(termo electric).
                deci se ajunge in situatia de a exploda numai atunci cand nu functioneaza supapa de presiune sau nu crapa tevile sau si din alte motive???????

                Parerea mea este ca la centaralele pe lemne, explozia apare doar in clipa in care deschizi usa pentru a reancarca centrala, fara a te asigura de faptul ca lemnele sunt arse in totalitate.

                Comentariu

                • Consultant climatizare
                  Moderator
                  • 17.oct.2007
                  • 3639

                  Postat în original de elixir
                  Ceea ce am vazut/auzit majoritatea dintre noi la stiri este..o stire! adica scpusa de cineva care vrea sa faca panica(a se citi ,,audienta"). Un fapt este sigur: centrala a explodat! Dar nu au aratat cauza si modalitatea, dar cu putina atentie, am putut sa retin:
                  -centrala nu era in functiune- adica nu era folosita: apa, circuite. etc...
                  -cei 2 care au facut focul erau 2 muncitori, fara acte, care au vrut sa se incalzeasca.. ca la o soba. daca aveau si ceva ,,la bord"(2-3 tuici), cine stie ce naiba au facut..
                  - in plus, cine stie ce or fi pus aia pe foc...
                  pe forumuri, problema cea mai des intalnita este ca nu reusesc sa ridice temperatura la valoarea dorita.. astia 2 au reusit sa o depaseasca.. poate au o solutie miraculoasa!
                  Parerea mea este ca nu centrala afost de vina, ci cei 2 ,,Dorei"
                  In general accidentele se intampla la centralele improvizate si executate prost.

                  Comentariu

                  • cara_ionutz
                    Incepator
                    • 03.dec.2011
                    • 1

                    Postat în original de toni.alexandru
                    Parerea mea este ca la centaralele pe lemne, explozia apare doar in clipa in care deschizi usa pentru a reancarca centrala, fara a te asigura de faptul ca lemnele sunt arse in totalitate.
                    Salut,

                    Si cum poti verifica daca lemnele sunt arse in totalitate fara sa deschizi usa de alimentare? Te apuci sa deschiza surubul acela de vizionare? Si care este problema daca lemnele nu sunt arse in totalitate? Presupun ca daca cosul este bun si are tiraj poti sa deschizi oricand gura de alimentare.

                    Multumesc,

                    Comentariu

                    • piciu
                      Membru
                      • 17.sep.2008
                      • 142

                      -Cred ca aceste explozii sunt cauzate de gazele care sau strans dar din anumite cauze nu au ars, apoi dintr-o data, BAU.
                      Sa gandim pozitiv

                      Comentariu

                      • octav82
                        Incepator
                        • 04.dec.2011
                        • 1

                        Buna ziua ! Sunt nou pe forum. Mi-am montat in paralel o centrala pe gaz si o termosoba cu lemne. Problema mea este ca nu sstiu sa montez termostatul pe teava sa imi porneasca pompa la o anumita temperatura. Ma poate ajuta cineva? Incerc sa ma mut la casa mea )).

                        Comentariu

                        • IOAN ALIN
                          Incepator
                          • 06.oct.2005
                          • 1

                          Pompa bypass

                          Buna,
                          am o problema la instalarea unei centrale pe lemne. Vreau sa fac instalatia cu doua pompe: de circulare si de bypass(pt. ca le am deja). Oscilez intre doua scheme recomandate(fig.1 - gasita pe net, fig.2 - recomandata de mester).
                          Am desenat gresit directia supapei de sens(din fig.2) de pe bypass - e deschisa dinspre retur spre tur.
                          Multumesc.
                          Fișiere Atașate

                          Comentariu

                          • Sandu_T
                            Membru Marcant
                            • 18.nov.2011
                            • 313

                            Postat în original de mihai93
                            aud din ce in ce mai des de explozii cu victime la centrale pe lemne .sunt posesorul unei centrale viadrus si drept sa va spun ma cam pune pe ganduri cand aud si vad efectele unei asemenea stiri.
                            intrebarea mea este cum se ajunge in aceasta situatie ?pana acum credeam ca daca se opreste curentul ,pompele nu mai merg ,se face presiune in cazan ,da afara apa din cazan supapa de presiune ,ramane cazanul fara apa,crapa un element de la centrala, un calorifer,crapa tevile ,inundatie dar nu bomba.Sa zicem ca NU functioneaza supapa de siguranta,dar merge pompa si se face presiune in cazan. nu se sparg tevile sau caloriferele ?
                            eu am o supapa de siguranta de 3 bar pe tur si inca una de 3 bar la intrare in boiler(termo electric).
                            deci se ajunge in situatia de a exploda numai atunci cand nu functioneaza supapa de presiune sau nu crapa tevile sau si din alte motive???????
                            Explozia apare din cauza a mai mulţi factori cumulaţi, după cum urmează:

                            1. Centrala nu a fost curăţată de ceva vreme.
                            2. Se alimentează centrala cu lemne de dimensiuni mai mici faţă de specificaţile din manual sau cu resturi de la lemn prelucrat (care pot să conţină şi substanţe chimice, cum ar fi lianţi artificiali)
                            3. Evacuarea se face pe un cos construit prost, cu tiraj slab/coş subdimensionat.
                            4. Se deschide uşa pentru alimentare cu clapeta de tiraj închisă.

                            În condiţiile de mai sus, explozia apare când se deschide uşa pentru alimentare. Gazele din camera de ardere nu au fost arse şi evacuate corespunzător, din cauză că fanta a fost blocată de lemnul de dimensiuni mici la care se adaugă faptul că centrala nu a fost curăţată riguros. Dacă vorbim de o centrală de 45-60 de kw, atunci camera de ardere are un volum mai mare, motiv pentru care explozia poate fi foarte puternică. Odată ce se deschide uşa, oxigenul pătrunde în cameră şi gazul acumulat în cameră se aprinde instantaneu. Toate astea sunt probabile mai ales în cazul în care centrala se alimentează cu aer printr-o fantă dotată cu clapetă gravitaţională şi ventilatorul nu mai funcţionează de ceva vreme, de aici şi lipsa de oxigen.

                            Altfel, dacă e o întrerupere de curent electric, pocneşte doar supapa. În calorifere nu mai ajunge apa, decât dacă pompa este legată la o staţie UPS. Problema apare atunci când apa pe cazan ajunge la 120-140 de grade şi centrala nu este echipată cu o unitate UPS. În acea situaţie, dacă supapa nu sare, trebuie închisă centrala/scoasă pompa din priză (dacă e montată separat) fiindcă apa pleacă automat în calorifere la temperatura şi presiunea de pe cazan şi nu e prea bine pentru instalaţie.
                            Ştiu puţin din tot şi mult din nimic

                            Comentariu

                            • pd
                              Incepator
                              • 23.sep.2005
                              • 33

                              depunere in centrala de fonta pe lemne

                              Buna ziua si LA MULTI ANI tuturor!

                              Am o problema cu depunerea in cenrala. Centrala este mai veche, de 40Kw din fonta fara gazeificare. Sunt multumit de ea cum functioneaza dar a aparut o problema. In afara gudronului pe care il curat periodic cu peria de sarma, am observat o depunere neagra cu aspect de zmoala pe elementii centralei si pe usa (fumul iese din camera de ardere spre usa si se intoarce spre horn prin doua canale). Nu reusesc sa curat acea depunere cu peria de sarma. Cand e oprit focul depunerea e tare si nu poate fi curatata. Am incercat in timp ce era foc si era "incinsa atmosfera" in camera de ardere dar peria se incarca foarte tare (e foarte lipicioasa depunerea, e ca o zmoala).
                              Va rog sa ma ajutati cu o solutie de curatare (am incercat cu praf luat din magazin, am aruncat 2-3 bile de naftalina - sugestii date de "mesteri" dar fara rezultat).
                              Am cautat pe net si pe forum dar nu am gasit discutii despre asa ceva, doar despre gudron.

                              Comentariu

                              • Paulorossi
                                Membru
                                • 24.aug.2010
                                • 272

                                Zmoala de care zici tu e tot un gudron mai vechi.Ca sa scapi de el va trebui sa ai returul in centrala mai mare de 60 grade,asa reusesti sa eviti punctul de roua al apei si deci sa nu mai faci condens in centrala.Daca faci condens in centrala se va face gudron si depuneri de zmoala.Ca sa reusesti sa eviti formarea lui ai nevoie de o vana cu 3 cai termostatata care nu lasa returul in cazan mai jos de 60 grade.Acest lucru presupune sa mergi cu turul la minim 70 grade,in functie de capacitatea centralei,daca instalatia termica iti permite acest lucru.
                                Succes!

                                Comentariu