Probleme la centrala termica pe lemn/peleti

Adună
Acesta este un topic important.
X
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță tot
postări noi
  • ciubuc1c
    Incepator
    • 17.nov.2011
    • 14

    invertor de sudura

    Comentariu

    • gmtiby
      Living Legend
      • 24.oct.2008
      • 1044

      Salut ai nr unei persoane care livreaza Viadrus-ul..... poate te ajuta :0734730465 Adrian !

      Comentariu

      • PedrosM
        Incepator
        • 10.feb.2012
        • 1



        in primul rand exista o grava problema la cosul de fum: temp fumului e f mare - cosul neizolat = condens
        a 2 problema e la instalatie nu cred k exista bypas (combina turul cu returul pt a nu exista diferenta de temp intre tur si retul ) = favorizeaza depunerea gudronului

        Comentariu

        • MD2000
          Incepator
          • 25.ian.2012
          • 1

          Postat în original de bulba grig
          astazi , mergand in vizita de rutina la casa de vacanta a unui prieten , am avut neplacuta surpriza cand am intrat in camera centralei sa gasesc lichid (apa + antigel) pe jos , La o inspectie amanuntita am constatat ca centrala a crapat pe gerurile care au fost . centrala un viadrus de 36 kw pe lemne si carbuni , desfacand laterala dreapta a ei (cum te uiti la ia) am vazut o crapatura pe cca 25 cm pe primul element(de sus in jos) cel care are si balamalele si toate cele . cred ca se schimba si de aceea vin cu rugamintea catre toti cititorii sau cunoscatorii daca aveti ideei cu -unde as gasi elementul , un pret de orientare , modul de schimb,merita/nu merita as fii recunascotor . multumesc
          si eu am un viadrus si am vrut sa ii maresc puterea ...am intrebat la romstal si e cam 1000 de lei acel element.. nu stiu cat si cum se face manopera dar tot la romstal rezolvi..

          Comentariu

          • maarius_marius
            Incepator
            • 01.feb.2007
            • 14

            izoleaza cosul mai bine

            Comentariu

            • mihai bonda
              Membru
              • 29.ian.2012
              • 144

              eu am centrala orlan 40 kw ...la fel e si la mine ...cosul e neizolat iar gudronul a iesit prin tencuiala din camera centralei ...este vreo problema ? centrala merge bine doar ca am depuneri de gudron....

              Comentariu

              • ionut_pirlea
                Incepator
                • 19.nov.2012
                • 2

                Lovituri de berbec? Cauze?

                Incalzirea se face cu o centrala pe lemne Viessmann Vitoligno 30 kw, o pompa de circulatie Nocchi 25-70 montata pe retur si o pompa pt circuitul cazanului Grundfoss, vas de expansiune inchis montat pe retur dupa pompa de circulatie. Ambele pompe sunt legate in automizarea cazanului si pornesc simultan la 60 de grade.

                Instalatia este pe cupru.

                Zgomotul cu care ma confrunt apare doar la etaj la fiecare pornire a pompelor comandata de automatizarea cazanului la 60 de grade timp de maxim o secunda de la pornirea pompelor ( ). Se aude cum porneste apa si loveste in coturile tevilor pe tur. Nu se aud zgomote in calorifere pe timpul functionarii pompelor sau alte zgomote.

                Pana in prezent am incercat urmatoarele solutii la recomandarea celor care mi-au facut instalatia ( Firma autorizata si Distribuitor autorizat pentru Viessmann in oras):

                - au facut aerisirea in mai multe randuri si nu am aer pe instalatie;
                - am dat pompa de circulatie pe treapta cea mai mica, sa scada " socul" pe care il creaza in momentul in care porneste si loveste in tevi;
                - am inchis complet caloriferul (tur si retur) dintr-o camera si tot se aude cum loveste apa la pornirea pompei in coturile de la turul caloriferului;

                Ce solutie ar fi ca la pornirea pompei sa nu mai genereze aceste lovituri in tevile instalatiei? Exista pompe care sa nu porneasca in viteza maxima?

                De ce se aud aceste socuri doar la etaj?

                Ultima solutie pe care mi-o propun este sa mai monteze un vas de expansiune pe tur, care zic ei ca ar prelua din socul plecarii apei in instalatie, insa am impresia ca sunt depasiti de situatie.

                Presiunea este buna in instalatie. Nu am pierdere de presiune.

                Multumesc.

                Comentariu

                • Consultant climatizare
                  Moderator
                  • 17.oct.2007
                  • 3639

                  Răspuns la: Lovituri de berbec? Cauze?

                  Postat în original de ionut_pirlea
                  Incalzirea se face cu o centrala pe lemne Viessmann Vitoligno 30 kw, o pompa de circulatie Nocchi 25-70 montata pe retur si o pompa pt circuitul cazanului Grundfoss, vas de expansiune inchis montat pe retur dupa pompa de circulatie. Ambele pompe sunt legate in automizarea cazanului si pornesc simultan la 60 de grade.

                  Instalatia este pe cupru.

                  Zgomotul cu care ma confrunt apare doar la etaj la fiecare pornire a pompelor comandata de automatizarea cazanului la 60 de grade timp de maxim o secunda de la pornirea pompelor ( ). Se aude cum porneste apa si loveste in coturile tevilor pe tur. Nu se aud zgomote in calorifere pe timpul functionarii pompelor sau alte zgomote.

                  Pana in prezent am incercat urmatoarele solutii la recomandarea celor care mi-au facut instalatia ( Firma autorizata si Distribuitor autorizat pentru Viessmann in oras):

                  - au facut aerisirea in mai multe randuri si nu am aer pe instalatie;
                  - am dat pompa de circulatie pe treapta cea mai mica, sa scada " socul" pe care il creaza in momentul in care porneste si loveste in tevi;
                  - am inchis complet caloriferul (tur si retur) dintr-o camera si tot se aude cum loveste apa la pornirea pompei in coturile de la turul caloriferului;

                  Ce solutie ar fi ca la pornirea pompei sa nu mai genereze aceste lovituri in tevile instalatiei? Exista pompe care sa nu porneasca in viteza maxima?

                  De ce se aud aceste socuri doar la etaj?

                  Ultima solutie pe care mi-o propun este sa mai monteze un vas de expansiune pe tur, care zic ei ca ar prelua din socul plecarii apei in instalatie, insa am impresia ca sunt depasiti de situatie.

                  Presiunea este buna in instalatie. Nu am pierdere de presiune.

                  Multumesc.
                  Conductele de distributie sunt subdiemnsionate iar vitezele in interiorul acestora sunt mari si apare fenomenul de cavitatie.

                  Comentariu

                  • andreivl
                    Incepator
                    • 08.apr.2012
                    • 17

                    Răspuns la: Probleme la centrala termica pe lemn/peleti

                    ) "cavitatia" nu are nici o legatura cu "lovitura de berbec" despre care cred ca este cazul aici. cavitatia este daunatoare mai ales pompelor si mai putin conductelor in sine. Totusi tind sa cred ca solutia propusa de catre reprezentantii firmei care au montat centrala este una fezabila.

                    Comentariu

                    • heky4
                      Incepator
                      • 04.mai.2008
                      • 21

                      supapa sens cu clapeta defecta

                      Am o problema tehnica la o centrala cu gazeificare combustibil Wissmann vitoligno 100s 40kw la care s-a montat by-pass (centrala autorizata iscir de cei de la romstal) o supapa cu clapeta care bate si transmite zgomotul pe toata instalatia nu inteleg motivul deoarece pina acum a functionat normal,supapa cu pricina este cea care nu permite accesul apei in circuitul de by-pass cind functioneaza pompa de circulatie.Multumesc pt. solutiile oferite in rezolvarea problemelor

                      Comentariu

                      • grifonul_alb
                        Incepator
                        • 22.oct.2006
                        • 43

                        Răspuns la: Lovituri de berbec? Cauze?

                        Postat în original de ionut_pirlea
                        Incalzirea se face cu o centrala pe lemne Viessmann ..., vas de expansiune inchis montat pe retur dupa pompa de circulatie. Ambele pompe sunt legate in automizarea cazanului si pornesc simultan la 60 de grade.

                        Instalatia este pe cupru.

                        Zgomotul cu care ma confrunt apare doar la etaj la fiecare pornire a pompelor comandata de automatizarea cazanului la 60 de grade timp de maxim o secunda de la pornirea pompelor ( ). Se aude cum porneste apa si loveste in coturile tevilor pe tur. Nu se aud zgomote in calorifere pe timpul functionarii pompelor sau alte zgomote.


                        Multumesc.
                        Eu cred ca ai bule de aer in zona respectiva , a cotului, asta daca se intampla doar la un singur cot.
                        Rezolvare: Inchizi toate caloriferele de la parter si etaj , mai putin cel mai apropiat calorifer de la etaj fata de cotul respectiv. Pompa pe viteza maxima, temperatura apei spre limita maxima a cazanului si cu putin noroc poate bulele se vor duce in calorifer.

                        Ar mai putea fi si o supapa cu clapet pe retur care se deschide mai greu, dar este mai putin probabil.

                        Comentariu

                        • deovex
                          Incepator
                          • 18.mai.2010
                          • 5

                          Răspuns la: Probleme la centrala termica pe lemn/peleti

                          Eu am cumparat o centrala second. Era murdara tare, strat gros de gudron. Cel de la care am cumparat-o, mi-a sugerat sa stropesc centrala pe interior cu motorina si sa-i dau foc. Am facut asa si s-a curatat de minune. Acum am incercat tot felul de prafuri din comert si naftalina dar nu se compara cu motorina. Sper sa fie util si altora. Dar dupa ce dati foc lasati si usa deschisa eu asa am facut sa nu se aprinda hornu.

                          Comentariu

                          • gmtiby
                            Living Legend
                            • 24.oct.2008
                            • 1044

                            Răspuns la: Probleme la centrala termica pe lemn/peleti

                            Postat în original de deovex
                            Eu am cumparat o centrala second. Era murdara tare, strat gros de gudron. Cel de la care am cumparat-o, mi-a sugerat sa stropesc centrala pe interior cu motorina si sa-i dau foc. Am facut asa si s-a curatat de minune. Acum am incercat tot felul de prafuri din comert si naftalina dar nu se compara cu motorina. Sper sa fie util si altora. Dar dupa ce dati foc lasati si usa deschisa eu asa am facut sa nu se aprinda hornu.
                            Nu stiu daca e foarte indicat.... sunt pastile care se pun in flacara si se cojejte gudronul... sa spun asa !

                            Comentariu

                            • dobre stefan
                              Incepator
                              • 07.ian.2013
                              • 3

                              Răspuns la: Probleme la centrala termica pe lemn/peleti

                              Salutare am achizitionat un cazan pe lemne tip STR 22 KW caznul este din otel ,iesirea fumului o are pe deasupra nu prin spate ca la viadrus si nu am la el clapeta de anchidere a fmului asa este prevazut din fabricatie si cand dschid usa sa alimentez cu lemne mai ma trezesc cu flacara in fata trebuie sa fiu atent .Cum as putea sai fac un sistem sa pot inchide fumul si as mai dori daca poate cineva sa ma ajute mai detaliat cu momtarea bypasului ca nu il am si cam face gudron an cazan ca nici lemnele nu sunt prea uscate .MULTUMESC .

                              Comentariu

                              • cheluakame
                                Living Legend
                                • 27.oct.2012
                                • 2298

                                Răspuns la: Probleme la centrala termica pe lemn/peleti

                                Problema dumneavoastra cu flacara ce iese cand alimentati, se datoreaza gazelor de lemn/carbune. Ori nu tineti deschisa rozeta de aer secundar, ori aceasta este insuficienta (cum este in cazul centralelor viadrus).
                                Ca sa remediati problema, adaptati o teava ce ofera aer secundar preincalzit (uitati in video un exemplu http://www.youtube.com/watch?v=MHmGPeam2OU). Eu am facut un test cu o teava de 1 tol, pe care am fixat-o in gratarul focarului si trage aer din cenusar. Rezultatul a fost .
                                Ca sa nu mai aveti probleme cu gudronul, pana montati pompa de bypass, folositi centrala la temperaturi mai ridicate (70-80 grade).
                                Ultima editare de cheluakame; 07.ian.2013, 23:57.
                                iTermice --- Sursa ta de caldura

                                Comentariu

                                Procesare...