Temperatura scazuta apa, cazan Bosch
Adună
X
-
Temperatura scazuta apa, cazan Bosch
Am un cazan in gazeificare Bosch de 33 kw. problema e ca oricat foc as face (cu lemne uscate de 3 ani) apa din cazan abia trece de 50 de grade , am cos de fum cam de 8 m , mentionez ca "instalatorul sef " mi-a pus doar o pompa pe retur care pleaca cica pe la 42 de grade ... nu ma pricep absolut deloc .... dar am dat o caruta de bani si nu am caldura suficienta . va rog un raspuns daca puteti !!!Etichete: Nimic -
Montajul pompei pe returul instalatiei este corect, singura problema pe care o vad in momentul asta ar putea fi automatizarea incorect setata.
Daca puteti sa ne aratati niste poze cu centrala si montajul acesteia poate va vom putea lamuri mai mult.
Comentariu