Instalatie Pex-Al

Adună
X
 
  • Ora
  • Arată
Curăță Tot
postări noi
  • nutzu
    Membru
    • 22.mar.2008
    • 125

    Instalatie Pex-Al

    Buna seara.

    As dori sa stiu daca o centrala pe lemne care sa functioneze la max. 80-90 grade temp. tur ar fi compatibila cu o instalatie de pex-al.
    Care ar fi riscurile unei asemenea instalatii?

    Cu respect.
  • ms.costel
    Incepator
    • 30.nov.2010
    • 54

    #2
    Eu cred ca exista multe instalatii facute cu pexal, care nu au avut probleme in primii ani, apoi a inceput sa picure la cate un teu sau chiar la conectori, care ca pret sunt destul de scumpi.
    Mai bine pui PPR cu insertie, fitinguri mai ieftine si apoi toate inbinarile sunt prin sudare.
    Daca te tine buzunarul, baga cupru.

    Comentariu

    • nutzu
      Membru
      • 22.mar.2008
      • 125

      #3
      Problema e ca pex-alul e deja cumparat pentru ca initial optasem pentru centrala electrica, dar intre timp s-au schimbat planurile.
      Daca nu as avea probleme cu instalatia macar vreo 3-4 ani as fi multumit.

      Comentariu

      • PowerMC
        Administrator
        • 02.mai.2007
        • 2239

        #4
        Cititi prima recomandare http://www.misiuneacasa.ro/forum/vie...r=asc&start=15
        Va rog sa cititi si sa respectati Regulamentul Forumului Misiunea Casa!

        Community Manager MC

        Comentariu

        • Consultant climatizare
          Moderator
          • 17.oct.2007
          • 3606

          #5
          Re: Instalatie Pex-Al

          Postat în original de nutzu
          Buna seara.

          As dori sa stiu daca o centrala pe lemne care sa functioneze la max. 80-90 grade temp. tur ar fi compatibila cu o instalatie de pex-al.
          Care ar fi riscurile unei asemenea instalatii?

          Cu respect.
          Nu folositi pex-al pentru temperaturi asa de ridicate, daca nu aveti alta solutie incercati sa schimbati regimul de functionare a centralaei 70-60 de grade.

          Comentariu

          • nutzu
            Membru
            • 22.mar.2008
            • 125

            #6
            Sa inteleg ca daca centrala ar functiona la max 70 grade nu sunt probleme cu instalatia de pexal?
            Va multumesc pt atentia acordata si pt raspunsuri.
            Cu respect.

            Comentariu

            • Consultant climatizare
              Moderator
              • 17.oct.2007
              • 3606

              #7
              Depinde si de calitatea pex-al -ului si de modul cum este facut montajul.

              Comentariu

              • nutzu
                Membru
                • 22.mar.2008
                • 125

                #8
                Sa inteleg ca teoretic ar functiona fara probleme,dar practic,ramane de vazut...
                Va multumesc pt raspunsuri.
                Cu respect.

                Comentariu

                Procesare...