- centrala functioneaza(caloriferele sunt calde si temperatura in casa in crestere)
- la un moment dat senzorul temperatura incapere(termostatul de interior) da comanda pompei(recirculare a apei)sa nu mai bage apa calda din cazan in instalatie,
- treptat temperatura apei din cazan creste(temperatura din camera nu scade ca termostatul de interior sa-i dea comanda pompei sa bage apa in instalatie) pana ajunge la 95 grd. moment in care se activeaza termostatul de siguranta al centralei
-cand termostatul de siguranta al centralei(STB) se activeaza acesta anuleaza termostatul de interior si functia de ventilator(suflanta tiraj cred ca asa se numeste) si activeaza pompa care baga apa din cazan in instalatie(pentru a elibera energia termica in retea)
- astfel pompa functioneaza pana cand siguranta (STB) este decuplata manual(pe panoul de control al centralei este un buton)
Problema care apare este supraincalzirea casei si combustibil(lemn) ramas nears in centrala si disconfortul meu de a ma deplasa in camera centralei sa decuplez manual siguranta STB.
Vreau sa stiu dc. exista o solutie tehnica astfel ca in situatia prezentata mai sus in momentul in care temperatura apei din cazan scade si ajunge la 70 grd(temperatura setata de mine manual ca sub acesta sa porneasca ventilatorul) sa fie anulata comanda sigurantei STB si totodata aceasta sa se si activeze pt. o urmatoare activare.
Multumesc pt. rabdare si un eventual raspuns.