Da functioneaza dar traseul nu trebuie sa fie foarte lung.
Racordare doua calorifere
Adună
X
-
Răspuns la: Racordare doua calorifere
Da functioneaza dar traseul nu trebuie sa fie foarte lung. -
Răspuns la: Racordare doua calorifere
Am facut un astfel de montaj de curand. Mai precis am adaugat la reteaua din casa, pentru un spatiu(atelier) aflat la distanta de casa, un calorifer. Conductele pentru el sunt ingropate la 1 m in pamant, protejate printr-un tub PVC de canalizare cu diam de 75mm si sunt din pexal de 16mm.
Reteaua din casa e din cupru, iar locul unde am intepat-o are diam de 18mm. Lungimea neta a retelei de pexal pana la caloriferul din atelier este de 9m.
Ulterior, desi caloriferul se incalzea perfect, am constatat ca era subdimensionat spatiului meu. Am adaugat un al doilea calorifer, la distanta de 3.6m de primul. Legat in modul prezentat de utilizatorul klaremete.
Problema e ca, desi am reglat returul in cel mai mic detaliu pentru toate caloriferele din retea, cu probe timp de cateva zile, acest ultim calorifer nu se incalzeste la aceeasi temp in treimea inferioara. Si returul ce pleaca din el este cu cca 10-12 grade mai rece decat caloriferul in partea superioara.
Centrala e pe lemne. Simpla, fara gazeificare si ventilator. Model Viadrus U22.
Caloriferele din casa sunt in nr de 5 (model vechi din fonta cu 20-25 elementi) si unul in baie de 8 el. Tot acelasi model.
Casa e un singur nivel, iar atelierul este sub nivelul casei (practic al centralei) cu cca 3.5m. Dar reteaua pana la el merge oblic, nu vertical.
Caloriferele din atelier sunt din otel, noi. Primul de 1000x600x22, iar al doilea 1200x600x22. Retur deschis la maxim.Tur idem.
Pompa centralei este LAING Tip S5-36/372G cu doua trepte de putere. Bineinteles ca functioneaza in a doua- 99W.
Caldura in atelier exista acum. Nici afara nu e rece. Dar imi fac probleme ptr momentele cand vine iarna adevarata. Cu minus 10-20 grade.
Oare, daca pe returul din atelier montez o pompa de recirculare,Grundfos cu trei trepte (I = 25w), sus chiar inainte sa intre in returul din casa, obtin ceva rezultate pozitive?
Astept urgent pareri de oameni cu experienta! Specialisti. Sa apuc sa fac ceva, pana nu apare gerul.
Multumesc.Comentariu
-
Răspuns la: Racordare doua calorifere
Verificati ce debit si ce inaltime de pompare are actuala pompa de circulatie sa stim daca este buna pentru puterea centralei.Comentariu
-
Răspuns la: Racordare doua calorifere
Eu va recomand conectarea in paralel a radiatoarelor caci aceasta conectare are pierderi hidraulice mai scazute si in plus permite reglarea independenta a debitului pe fiecare radiator.
iTermice --- Sursa ta de calduraComentariu
-
Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Racordare doua calorifere
Din modelul centralei pe care l-ati spus in unul din posturile anterioare nu rezulta ce putere are centrala, dar oricum vreau sa va spun ca pompa am impresia ca are un debit foarte mare - ceea ce nu este un lucru rau in vederea instalatii celor 2 radiatoare suplimentare.Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Racordare doua calorifere
Din modelul centralei pe care l-ati spus in unul din posturile anterioare nu rezulta ce putere are centrala, dar oricum vreau sa va spun ca pompa am impresia ca are un debit foarte mare - ceea ce nu este un lucru rau in vederea instalatii celor 2 radiatoare suplimentare.
Mai detaliat: http://www.compari.ro/centrale-termi...FQ1c3godoVwAuw
Intre timp rezultatele s-au imbunatatit...putin. Am curatat filtrul Y de pe retur, de dinainte de pompa. Era colmatat. Uitasem de el.
De trei zile tot calibrez returul tuturor celorlate calorifere, pas cu pas.
Totusi ultimul calorifer se incalzeste in final, dar nu chiar la aceeasi temp ca si primul.In special in partea inferioara.
Oare sa incerc si varianta legarii in paralel sugerata si de cheluakame in pag precedenta?
...si daca nici asa nu obtin rezultate f. bune, sa montez o pompa de recirculare pe returul acestor doua calorifere?
Am temp. optima in spatiu. Ajunge la 22-23 grade. Dar mie de zilele cand afara va fi ger. Acum sunt 5-7grade ziua si noaptea -1.
Spatiul e construit din panouri termoizolante, cu spuma poliuretanica, cu grosimea de 100mm. Inclusiv acoperisul.
Singura problema e ca nu am reusit sa izolez, inca, podeaua. Practic e pamantul acoperit cu un strat de 7-8 cm de pietris.
Si daca pe ger imi scade sub 18 grade in interior, deja va fi o problema!Comentariu
-
Răspuns la: Racordare doua calorifere
Am un calorifer in bucatarie si vreau sa scot unu si in balcon.
Daca il racordez conform schemei va merge?
Comentariu
-
Răspuns la: Racordare doua calorifere
@danielptq. Mai inchide din returul primelor calorifere. Faci asta pana cand returul lor, teava scurta pana in coloana principala are aceeasi temperatura cu returul ( coloana principala ) a ultimelor calorifere.
@sisica_si. Avand in vedere ca dupa legarea lor asa ajungi la un radiator mai mare este necesara legarea in diagonala. Adica returul sa fie legat la caloriferul din balcon. Dai o gaura in zid si treci dincolo. Mai poti face un artificiu, in bucatarie montezi un T de unde pleci cu o teava scurta la robinetul returul caloriferului actual iar alta la cel de pe balcon, tot cu robinet. Astfel daca nu ai nevoie de cel de pe balcon sau mai putina caldura le poti regla independent.
Legaturile dintre cele doua ( sus si jos ) le pastrezi asa ca in desen.Comentariu
-
Răspuns la: Racordare doua calorifere
Nici vorba , tur calorifer albastru apoi retur sau tur ( una din doua )din el legat la turul caloriferului rosu si retur din calorifer rosu in instalatieSi din nimicuri poti face ceva bun .Comentariu
-
Răspuns la: Racordare doua calorifere
Stiu ca un T-eu este cea mai simpla solutie dar nu pot muta caloriferul ca am suportul in golul de la primul element si nu am loc sa bag T-ul.
Asta o sa o pot face numai la vara dupa golirea instalatiei si sa pun un T-u pe PPR-ul de tu si retur.
Eu cautam sa o fac acum.
Comentariu
-
Comentariu
-
Comentariu
-
Răspuns la: Racordare doua calorifere
daca din dorinta de a face economie la teava , alegeti modul acesta , nu este bine :
1. este defectuos
2. caloriferele nu se vor incalzi cum trebuie la maximul de capacitate
3. consumul de gaz sau lemn sau curent se va tripla pt ca radiatoarele sa incalzeasca acel spatiu
4.legarea caloriferului se face in diagonala , intrare sus si iesire jos
5. nu se leaga caloriferele in serieSi din nimicuri poti face ceva bun .Comentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Racordare doua calorifere
Daca este facut dupa ureche, cele mentionate de Coby se aplica.
Legarea in serie nu este prea ok caci necesita debite mari aferente unui tronson, ducand la diametre ridicate ale conductelor si/sau pompe de circulatie de puteri mari.iTermice --- Sursa ta de calduraComentariu
Comentariu