Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
Am o instalatie termica pe teava de polipropilena (alba si cred ca nu are insertie de aluminiu sau altceva). Am folosit-o si cu o temperatura a agentului termic de 80 grade.
Este periculoasa o temperatura asa mare sau e ok?
Care ar fi temperatura recomandata pentru agentul termic in general (la o instalatie dimensionata corect)?
Nu are insertie de nici un fel? Indicat ar fi sa aiba insertie ppr fara insertie este folosit la apa rece, folosirea lui la apa calda duce la deteriorarea tevi si o slabirea a calitatai acesteai. Te poti astepta sa cedeza sa se deformeze de la temperatura apei sau a presiuni.
Nu are insertie de nici un fel? Indicat ar fi sa aiba insertie ppr fara insertie este folosit la apa rece, folosirea lui la apa calda duce la deteriorarea tevi si o slabirea a calitatai acesteai. Te poti astepta sa cedeza sa se deformeze de la temperatura apei sau a presiuni.
am impresia ca nu are. din ce am vazut eu in sectiune cand au mai fost lucrari, era alb curat.
Chiar si la teava cu insertie se folosesc fitinguri fara insertie.
Eu am pe RADET, la retur calorifere teava fara insertie si nu sunt probleme(radet are presiune mare in sistem)
Cel mai simplu este sa vezi specificatiile tevii, daca la 80 grade este specificata la 3 bari, este ok pt uz la calorifere.
..dar de ce 80 grade pe caldura? vrei sa ii imbogatesti pe cei de la Distrigas si bugetul de stat?
Pe frigul de acum, la ai mei de ex. centrala setata le 50 grade are porniri destul de rare.
..dar de ce 80 grade pe caldura? vrei sa ii imbogatesti pe cei de la Distrigas si bugetul de stat?
Pe frigul de acum, la ai mei de ex. centrala setata le 50 grade are porniri destul de rare.
Eu stau la casa si e posibil ca intr-o camera caloriferele sa fi fost subdimensionate pentru ca nu mai reusesc sa fac 23 grade in camera cu mai putin de 70-80 grade in instalatie (mai ales cand au fost -10 grade noaptea).
Le-am mai folosit si alte dati la 80 grade, insa mi-a spus cineva ca nu e bine si ca temperatura din retea ar trebui sa fie cam de 60 de grade si atat.
Si de fapt ce se poate intampla daca le folosesti la o temperatura de 80 de grade C? De topit sigur nu se topesc, de "tocit" mai repede pe interior probabil ca nu se tocesc; cred ca se deformeaza, cel mult si in loc de o teava perfect dreapta poti ajunge sa ai una stramba, corect?
presupun ca nu se pune problema sa se desfaca imbinarile.
Am o instalatie termica pe teava de polipropilena (alba si cred ca nu are insertie de aluminiu sau altceva). Am folosit-o si cu o temperatura a agentului termic de 80 grade.
Este periculoasa o temperatura asa mare sau e ok?
Care ar fi temperatura recomandata pentru agentul termic in general (la o instalatie dimensionata corect)?
Multumesc frumos!
Se schimba proprietatile fizice si chimice ale materialului si exista pericolul sa cedeze, verificati in specificatiile materialului care e temperatura maxima la care rezista si acela ar trebui sa fie regimul de functionare dar e foarte posibil sa nu mai faca fata instalatia (sa nu acopere necesarul de caldura).
....nu mai reusesc .....sa fac 23 grade in camera cu mai putin de 70-80 grade in instalatie
Ce inseamna ' nu mai reusesc " ? ce s-a modificat ???
Lucrurile au stat in felul urmator: am avut in casa o temperatura setata de 23,5 C.
O obtineam cu un agent termic circuland prin instalatie cu o temperatura de 60 C si centrala nu functiona permanent (termostatul de ambient o oprea cum e si normal).
Dupa care, in timpul scaderii bruste de temperatura de saptamana trecuta (cand au fost noaptea -9 grade) nu am avut curent electric timp de 12 ore si nu a functionat centrala.
La reluarea alimentarii cu curent electric centrala a pornit conform acelorasi parametri si nu am mai reusit sa urc temperatura in camera la mai mult de 21 C, dupa inca mai mult de 24 de ore de functionare. este posibil sa fi fost si pierderea de caldura din pereti.
Concret, ma tem ca instalatia mea termica va face fata la temperaturi asa scazute, cu doar 60 grade temperatura a agentului termic (temperatura considerata sigura pentru sistemul termic).
Socrii mei si-au facut instalatia cu ppr, insa e cea cu insertie de fibra, si instalatorul le-a setat ca temperatura maxima de lucru a centralei sa fie de 70grd. Si ei au termostat. Si au observat (am mai mentionat eu) ca centrala nu functioneaza mereu la temperatura maxima. De ex, daca e destul de cald in casa (asta pana acum cateva saptamani) centrala functiona la 60-63grd. Acum ziceau ca sta mai mult, atunci cand functioneaza conform programului stabilit de termostat, pe la 65-68 grd.
Instalatorul le-a zis ca teava cu fibra duce lejer 80grd maxim, cu diminuarea duratei de viata insa. Dupa ce am citit pe aici insa le-am zis ca e mai sigur sa mearga la 70grd maxim.
Deci, incearca si cu 70 grd. Poata asa reusiti sa aduceti temperatura ambianta la valoarea dorita, urmand apoi sa reduceti la 60 grd temperatura maxima de lucru.
Socrii mei si-au facut instalatia cu ppr, insa e cea cu insertie de fibra, si instalatorul le-a setat ca temperatura maxima de lucru a centralei sa fie de 70grd. Si ei au termostat. Si au observat (am mai mentionat eu) ca centrala nu functioneaza mereu la temperatura maxima. De ex, daca e destul de cald in casa (asta pana acum cateva saptamani) centrala functiona la 60-63grd. Acum ziceau ca sta mai mult, atunci cand functioneaza conform programului stabilit de termostat, pe la 65-68 grd.
Instalatorul le-a zis ca teava cu fibra duce lejer 80grd maxim, cu diminuarea duratei de viata insa. Dupa ce am citit pe aici insa le-am zis ca e mai sigur sa mearga la 70grd maxim.
Deci, incearca si cu 70 grd. Poata asa reusiti sa aduceti temperatura ambianta la valoarea dorita, urmand apoi sa reduceti la 60 grd temperatura maxima de lucru.
pe 70 de grade am si fixat-o, dupa ce "a recuperat" caldura. oricum, nu prea mai atinge tinta.
situatia socrilor dvs. are o alta explicatie: temperatura tinta a termostatului de ambient se obtine pana sa se ajunga la temperatura setata a termostatului agentului termic (cel din centrala), deci cel de ambient comanda inchiderea flacarii.
Se schimba proprietatile fizice si chimice ale materialului si exista pericolul sa cedeze
Va multumesc insa - cu tot respectul - raspunsul dumneavoastra descrie efectele uzurii sau exploatarii necorespunzatoare a oricarui sistem tehnic existent pe Pamant
ce inseamna sa cedeze: plesneste, crapa, se indoieste, se desfac lipiturile, se erodeaza interiorul?
Se schimba proprietatile fizice si chimice ale materialului si exista pericolul sa cedeze
Va multumesc insa - cu tot respectul - raspunsul dumneavoastra descrie efectele uzurii sau exploatarii necorespunzatoare a oricarui sistem tehnic existent pe Pamant
ce inseamna sa cedeze: plesneste, crapa, se indoieste, se desfac lipiturile, se erodeaza interiorul?
Se descompune molecular.
Spre exemplu, la o modificare a unei instalatii dupa ce a functionat cca 5 ani, in momentul taierii tevii aceasta sa spart, in locul taierii fiind foarte casanta.
ppr-ul se comporta foarte bine dar pana la cca 60 grade, mai departe, durata de viata scade mult.
O instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiator
Se schimba proprietatile fizice si chimice ale materialului si exista pericolul sa cedeze
Va multumesc insa - cu tot respectul - raspunsul dumneavoastra descrie efectele uzurii sau exploatarii necorespunzatoare a oricarui sistem tehnic existent pe Pamant
ce inseamna sa cedeze: plesneste, crapa, se indoieste, se desfac lipiturile, se erodeaza interiorul?
Se descompune molecular.
Spre exemplu, la o modificare a unei instalatii dupa ce a functionat cca 5 ani, in momentul taierii tevii aceasta sa spart, in locul taierii fiind foarte casanta.
ppr-ul se comporta foarte bine dar pana la cca 60 grade, mai departe, durata de viata scade mult.
Am intalnit instalatii puse in functiune de ceva ani la incalzire centrale unde este confirmat ceea ce spuneti dumneavoastra si a trebuit inlocuita o portiune destul de mare din instalatie Nu era casanta ca PVC dar in momentul taierii se putea face clar diferenta intre o teava noua si una inbatranita de incalzire
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.