Problema cu lemnele este pe muchie de cutit : http://www.misiuneacasa.ro/forum/sho...l=1#post537435
Consum de combustibil centrale / cazane / pompe de caldura
Adună
Acesta este un topic important.
X
X
-
Răspuns la: Consum de combustibil centrale / cazane / pompe de caldura
Problema cu lemnele este pe muchie de cutit : http://www.misiuneacasa.ro/forum/sho...l=1#post537435Instalatii verificari-revizii gaze -
Răspuns la: Consum de combustibil centrale / cazane / pompe de caldura
Aici se discuta de consum !
Conform wikipedia , o casa pasiva are un consum pt incalzire , de 15 kwh/mp anual si 10W/mp caloric constant . Tot ei zic ca o asa casa are un consum anual ( maxim ) de 42 kwh/m2 anual pt incalzire . Normal , ca orice informatie , nu spune la citi mp , asa ca sarim peste ultima informatie...
Cum iarna este pe sfirsite , cred ca este momentul si putem sa ne facem niste socoteli , pt a vedea cit " ne iese " noua " la casele pe care le avem .
Suprafata o stie fiecare , un istoric de consum , stie fiecare ...se pot face niste calcule .
Ar fi interesant de stiut ce valori ies in cazul unor case " normale " .Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
-
Răspuns la: Consum de combustibil centrale / cazane / pompe de caldura
Cred ca ati incurcat lucrurile putin.
Standardele din cate stiu se refera la casa pasiva ca fiind casa cu un necesar termic mai mic de 10w/m2 sau 15kwh/an/m2 (asta tinand cont de temperatura de calcul,nu de temperaturile exterioare reale).Ultima editare de cheluakame; 17.mar.2013, 11:00.iTermice --- Sursa ta de calduraComentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Consum de combustibil centrale / cazane / pompe de caldura
N-am incurcat nimic !Putin conteaza temperaturile exterioare , mari sau mici , casa este pasiva si se incadreaza , sau trebuie , in aceste " norme " !Instalatii verificari-revizii gazeComentariu
-
Răspuns la: Consum de combustibil centrale / cazane / pompe de caldura
Cu alte cuvinte, daca avem o iarna blanda si toate casele din Romania au un consum mai mic de 10w/mp inseamna ca acestea sunt pasive? )
Necesarul termic 10w/mp tine cont de temperaturile de calcul, astfel o casa pasiva situata la tropice o sa aiba nevoie (sa zicem) de 10 cm termoizolatie pe cand una situata in Romania o sa aiba nevoie de 40 cm si una din Suedia de 60 cm.iTermice --- Sursa ta de calduraComentariu
-
Răspuns la: Consum de combustibil centrale / cazane / pompe de caldura
Aici se discuta de consum !
Conform wikipedia , o casa pasiva are un consum pt incalzire , de 15 kwh/mp anual ..
Cum iarna este pe sfirsite , cred ca este momentul si putem sa ne facem niste socoteli , pt a vedea cit " ne iese " noua " la casele pe care le avem .
..Ar fi interesant de stiut ce valori ies in cazul unor case " normale " .
Asta e o parere, astept si altele.Comentariu
-
Răspuns la: Consum de combustibil centrale / cazane / pompe de caldura
Pai in cazul meu, la 55 mp sa zic cu bataie ca a fost un consum de 6 tone (4 lemne, 2 carbuni), cu o putere calorica de aprox 3 kwh/kg (facand o medie a umiditatii cam in jurul a 30-40%).
In cazul asta 6000 kg x 3 = 18000 / 130 (zile in care s-a facut focul) = ~140 / 24 ore = 5.83 kw / 55 mp = 106w/mp util ori 33w/mp construit (inaltimea 2 metri).
Termopanele nu stiu sigur daca sunt 1.4 sau 1.1 w/m K (nu stiu daca au argon cum spune producatorul). Urmeaza sa mai imbunatatesc termoizolatia tavanului asa cum mi-ati recomandat si cum am si calculat ca este mai bine.
Modificare ulterioara:
Casa este situata in zona climatica II, zona eoliana III.Ultima editare de cheluakame; 17.mar.2013, 18:17.iTermice --- Sursa ta de calduraComentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Consum de combustibil centrale / cazane / pompe de caldura
buna seara, am o intrebare pentru cheluakame, anul trecut ai postat la acest subiect cum iti aranjezi lemnele in centrala, si cum am inteles tu dai foc de la partea superioara a stivei de lemne din centrala, ardere inversa. Acum as dori sa stiu daca ai centrala clasica sau cu gazeificare? As dori sa aplic si eu aceeasi metoda, am mai citi despre ea pe net, dar am unele neclaritati. La centrala mea, de 24 KW, am clapeta de aer in partea de jos , ca la orice centrala, si in acest caz cum se face arderea daca dupa ce se atinge temperatura setata se inchide clapeta de aer? Am inteles ca in momentul cind dai foc in partea de sus arderea e mai eficienta si mai de lunga durata, dar nu se poate completa in centrala pe timpul arderii, ci doar cind se termina tot lemnul. As dori daca se poate mai multe informatii in acesti sens. La centrala mea am o autonomie de 5 ore la temperatura de 50 grade, cum anul acesta am suplimentat numarul de calorifere nu mai e necesar sa tin decit pe40 grade, cind afara sunt minus 5-7 grade, dar se formeaza mult gudron. Acum, in perioada aceasta cum e destul de cald las centrala sa se opreasca si dureaza ceva timp pina o repornesc. Deci, daca doresti sa-mi dai mai multe informatii in legatura cu arderea inversa ti-as multumi ff mult, cu respect.Comentariu
-
Răspuns la: Consum de combustibil centrale / cazane / pompe de caldura
Nu se numeste ardere inversa, este ardere superioara.
Centrala pe care o am este clasica, un Viadrus U22.
Daca aveti lemne relativ uscate, va recomand sa apelati la o astfel de aprindere. De fel, aceste centrale doar asa ar trebui utilizare, caci lemnele ard treptat, avand suficient aer, iar flacara are loc sa se "destinda".
Anul acesta folosesc lemne puse la uscat de prin februarie si sunt foarte multumit de rezultate.
Insa, in cazul dumneavoastra, v-as recomanda sa montati un puffer in instalatie caci o temperatur de 40*C tur este mult prea mica pentru a obtine o ardere curata si depuneri putine ...iTermice --- Sursa ta de calduraComentariu
-
Răspuns la: Consum de combustibil centrale / cazane / pompe de caldura
multumesc de raspuns, lemnele sunt cit de cit uscate, fiind cumparate in aprilie si mai, o sa incerc sa tin centrala la o temperatura mai ridicata si o sa inchid o parte din calorifere, si o sa incarc si cu brichete de rumegus, chiar daca inca nu stiu prea multe cum se folosesc brichetele in centrala, multumesc inca o data, o sa incerc acest tip de aprindere azi,dupa ce se termina ce e in centrala, daca timpul de ardere va creste de macar 2 ori, nu de 3 cum am citit intr-un articol pe net in legatura cu acest tip de ardere atunci asa voi folosi continuu, multumesc inca o dataComentariu
-
Răspuns la: Consum de combustibil centrale / cazane / pompe de caldura
multumesc de raspuns, lemnele sunt cit de cit uscate, fiind cumparate in aprilie si mai, o sa incerc sa tin centrala la o temperatura mai ridicata si o sa inchid o parte din calorifere, si o sa incarc si cu brichete de rumegus, chiar daca inca nu stiu prea multe cum se folosesc brichetele in centrala, multumesc inca o data, o sa incerc acest tip de aprindere azi,dupa ce se termina ce e in centrala, daca timpul de ardere va creste de macar 2 ori, nu de 3 cum am citit intr-un articol pe net in legatura cu acest tip de ardere atunci asa voi folosi continuu, multumesc inca o data
Va astept sa reveniti cu o parere despre aceasta modalitate de aprindereiTermice --- Sursa ta de calduraComentariu
-
Răspuns la: Răspuns la: Consum de combustibil centrale / cazane / pompe de caldura
buna seara, am dat drumul la foc asa cum ati zis, n-am marit temperarura ca mi-a fost frica sa nu se aprinda in spatele centralei la mocnit, ca nu am mai curatat de mult mocnitul, am vazut ca era o flacara destul de puternica, deci acum astept sa vad cum este, o seara placuta si an nou fericitComentariu
-
Răspuns la: Consum de combustibil centrale / cazane / pompe de caldura
Rozeta de aer suplimentar o deschideți vreodată ?Comentariu
-
Răspuns la: Consum de combustibil centrale / cazane / pompe de caldura
Eu nu, caci am alta modificare pentru aer secundar. Rozeta respectiva o folosesc strict pentru monitorizare si atat. Cand nu o folosesc, o tin inchisa total.iTermice --- Sursa ta de calduraComentariu
-
Răspuns la: Consum de combustibil centrale / cazane / pompe de caldura
Modificarea admisiei aerului secundar este automatizată ?Comentariu
Comentariu