    Centrala si masina spalat rufe = problema

    BUna seara. Tocmai am asistat la o pornire a masinii spalat rufe. Adica eram in camera tehnica unde am si centrala si masina.

    Din subsol am teava de ppr de 25 prin care vine apa rece, am o bifurcatie in camera pt masina, o a doua pt o chiuveta si apoi teava merge la centrala.

    Ei, in momentul cand masina trage apa, centrala se opreste din incalzire si incearca sa porneasca pentru preparare acm. Bineinteles ca nu dureaza decat 1 sec si nu porneste arzatorul. Apoi porneste iar pompa cred si iar arzatorul pentru incalzire radiatoare.

    Am asistat la 3 astfel de intreruperi, de fiecare data cand masina tragea apa.


    Imi puteti explica fenomenul? Si ce pot sa fac? Multumesc
  • dumitrescu
    Membru marcant
    • 14.sep.2008
    • 330

    #2
    Sa pui o supapa de sens pe alimentarea cu apa a centralei.

    Comentariu

    • VYS
      Living Legend
      • 19.aug.2005
      • 13008

      #3
      Din ce spui inseamna ca masina de spalat trage cumva apa din circuitul de apa calda deservit de centrala.
      Circuitul de apa calda opreste incalzire si aici este totul normal.
      Vezi ce legaturi sunt intre circuitele de apa calda si alimentarea masinii se spalat.
      O supapa de sens pusa unde trebuie ar fi o idee.
      VYS Blog DIY

      Comentariu

      • Ranettius
        Membru Marcant
        • 18.oct.2005
        • 588

        #4
        Va dati seama ca am verificat circuitele. Sunt la vedere, pozate pe perete. DEci de tras apa calda nu are cum sigur.

        Voi tine cont de ideea cu supapa de sens, dupa sarbatori o voi pune... Inteleg ca nu afecteaza functionarea centralei, e chiar benefic.

        Am atasat o poza si va rog sa imi spunetiunde e bine de pus supapa. De asemenea, cred ca va trebui sa mai iau un filtru anticalcar, acesta este la mai mult de 1 m de intrarea in centrala...

        Multumesc

        LE. ALTA PROBLEMA CONEXA:

        Centrala e in standby. La chiuveta din imagine, deschid si inchid repede clapeta pentru apa rece, mai putin de 1 sec. Centrala da sa plece pe functia de acm. Am zis ca o fi bateria de vine si am inchis robinetul de apa calda de sub lavoar. Acelasi simptom.

        Daca deschis bateria pe apa rece, si o las sa curga totul e ok. Face numai daca deschis si inchid repede..

        Voi pune sigur supapa, insa poate avea centrala vreo problema sau nu inteleg eu fenomenul?
        Fișiere Atașate

        Comentariu

        • apanoiu
          Membru Marcant
          • 10.mai.2010
          • 643

          #5
          Cred ca stiu de unde este problema.

          Alimentarea ta cu apa este deficitara. La orice consumator mai gurmand ai o pierdere puternica de presiune, centrala simte asta si porneste.

          O solutie este sa verifici alimentarea, unde este gatuita sau de ce nu este suficienta, alta ar fi sa pui robineti de limitare debit pe consumatori(mas spalat si chiuvete)

          Nu ai probleme daca faci dus si porneste masina de spalat sau chiuveta?
          DIY

          Comentariu

          • macvio
            Incepator
            • 07.dec.2008
            • 66

            #6
            centrala si masina de spalat rufe = problema

            O problema asemanatoare am avut si eu.
            Am descoperit-o avand montat un reductor de presiune pe intrare apa rece care nu-mi mai asigura o presiune constanta si centrala pornea instantaneu cand deschideam apa rece.
            Pana am gasit necazul am inlocuit doua regulatoare,degeaba. Vina am gasit-o la baterie, se uzase pastila.
            Am inlocuit bateria si centrala nu a mai dat tendinta de a porni, totul revenind la normal.

            Comentariu

            • apanoiu
              Membru Marcant
              • 10.mai.2010
              • 643

              #7
              Da, este o idee si cu inlocuitul centralei!
              Tare asta.
              Bineinteles ca daca optezi pt un boiler, scapi de toate necazurile pe care le ai cu instantul...
              DIY

              Comentariu

              • termoadi
                Membru Marcant
                • 21.ian.2007
                • 980

                #8
                O supapa de sens pe intrarea de apa rece a centralei rezolva problema.
                O instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiator

                Comentariu

                • Ranettius
                  Membru Marcant
                  • 18.oct.2005
                  • 588

                  #9
                  Multumesc termoadi. Am sunat dimineata si la Ariston, sa verifica daca cumva poate fi vina centralei. Nu este, si ei au recomandat o supapa de sens,

                  @apanoiu: nu, daca deschid bateria de apa rece dr la lavoarul de langa centrala pentru mai mult de 1 sec, nu se manifesta fenomenul. De asemenea, daca deschid orice consumator de apa rece de la baie (baia se afla la etajul inferior) nu se manifesta fenomenul.
                  Doar la masina de spalat.

                  Saptamana viitoare voi chema instalatorul sa monteze o supapa de sens.

                  Multumesc si La Multi Ani!

                  Comentariu

                  • Ranettius
                    Membru Marcant
                    • 18.oct.2005
                    • 588

                    #10
                    Buna ziua. Maine am de facut drum la magazine, cu aceasta ocazie vreau sa iau si o supapa de sens.

                    Trebuie sa caut ceva anume sau orice gasesc? Sunt mai bune, mai proaste? Banui ca trebuie supapa de 1/2. Multumesc

                    Comentariu

                    • Ranettius
                      Membru Marcant
                      • 18.oct.2005
                      • 588

                      #11
                      Am luat supapa de sens, insa azi au venit si cei de la Ariston sa se uite la centrala. Am setat un timp de 2 sec de intarziere la pornire acm (centrala are aceasta functie) si totul e ok. Nu mai e nevoie de supapa, nu se mai manifesta fenomenul la masina de spalat rufe.

                      BTW. Am realizat si de ce centrala mergea atat de mult pana sa ajunga la temperatura setata.

                      Am mai mentionat ca eu setasem ca temperatura maxima 70grd. Insa mai mult de 67-68 grd nu se ridica, functiona mult timp cu 67-68 pana ajungea temperatura din camera cu termostat la valoarea stabilita.

                      S-au uitat baietii azi si am descoperit ca parametrii
                      - "putere maxima a circuitului de incalzire" era setat pe 45%
                      - "putere maxima absoluta a circuitului de incalzire" era setat la 65%

                      Au modificat ambele valori la 80% si imediat s-a vazut. Centrala ajunge repede la 69-70grd. Sper sa mai scada si consumul.

                      Mentionez ca PIF a fost facut tot de ariston

                      Comentariu

                      • ghitzarushul
                        Incepator
                        • 13.sep.2009
                        • 1

                        #12
                        am avut si eu o problema foarte asemanatoare cu centrala , adica daca deschideam sau inchideam brusc apa rece de la chiuveta din baie sau de la bucatarie pornea centrala pe apa calda menajera pt foarte scurt timp,de fapt pornea doar pompa , arzatorul neavand timp sa se aprinda. dupa cateva zile de investigatii pe cont propriu adica am intrebat pe la cunoscutii care aveau centrala ba chiar si pe instalatorul care mi-a facut instalatia de incalzire,am descoperit misterul:aveam un capat de teava de pe instalatia de apa rece neaerisit.acolo se formase un dop de aer si in momentul cand inchideam robinetul de apa rece dadea un impuls centralei.dupa ce am aerisit capatul de teava problema a disparut si nu am mai avut de atunci nici o problema cu centrala.