Daca aceasta este prima ta vizita, te rugam sa accesezi pagina cu intrebari si raspunsuri privind folosirea forumului accesand urmatorul link Intrebari si Raspunsuri. Pentru a posta / publica un mesaj trebuie sa te INREGISTREZI. Pentru a citi mesajele din forum, nu trebuie decat sa selectezi forumul dorit.
BUna seara. Tocmai am asistat la o pornire a masinii spalat rufe. Adica eram in camera tehnica unde am si centrala si masina.
Din subsol am teava de ppr de 25 prin care vine apa rece, am o bifurcatie in camera pt masina, o a doua pt o chiuveta si apoi teava merge la centrala.
Ei, in momentul cand masina trage apa, centrala se opreste din incalzire si incearca sa porneasca pentru preparare acm. Bineinteles ca nu dureaza decat 1 sec si nu porneste arzatorul. Apoi porneste iar pompa cred si iar arzatorul pentru incalzire radiatoare.
Am asistat la 3 astfel de intreruperi, de fiecare data cand masina tragea apa.
Imi puteti explica fenomenul? Si ce pot sa fac? Multumesc
Din ce spui inseamna ca masina de spalat trage cumva apa din circuitul de apa calda deservit de centrala.
Circuitul de apa calda opreste incalzire si aici este totul normal.
Vezi ce legaturi sunt intre circuitele de apa calda si alimentarea masinii se spalat.
O supapa de sens pusa unde trebuie ar fi o idee.
Va dati seama ca am verificat circuitele. Sunt la vedere, pozate pe perete. DEci de tras apa calda nu are cum sigur.
Voi tine cont de ideea cu supapa de sens, dupa sarbatori o voi pune... Inteleg ca nu afecteaza functionarea centralei, e chiar benefic.
Am atasat o poza si va rog sa imi spunetiunde e bine de pus supapa. De asemenea, cred ca va trebui sa mai iau un filtru anticalcar, acesta este la mai mult de 1 m de intrarea in centrala...
Multumesc
LE. ALTA PROBLEMA CONEXA:
Centrala e in standby. La chiuveta din imagine, deschid si inchid repede clapeta pentru apa rece, mai putin de 1 sec. Centrala da sa plece pe functia de acm. Am zis ca o fi bateria de vine si am inchis robinetul de apa calda de sub lavoar. Acelasi simptom.
Daca deschis bateria pe apa rece, si o las sa curga totul e ok. Face numai daca deschis si inchid repede..
Voi pune sigur supapa, insa poate avea centrala vreo problema sau nu inteleg eu fenomenul?
Alimentarea ta cu apa este deficitara. La orice consumator mai gurmand ai o pierdere puternica de presiune, centrala simte asta si porneste.
O solutie este sa verifici alimentarea, unde este gatuita sau de ce nu este suficienta, alta ar fi sa pui robineti de limitare debit pe consumatori(mas spalat si chiuvete)
Nu ai probleme daca faci dus si porneste masina de spalat sau chiuveta?
O problema asemanatoare am avut si eu.
Am descoperit-o avand montat un reductor de presiune pe intrare apa rece care nu-mi mai asigura o presiune constanta si centrala pornea instantaneu cand deschideam apa rece.
Pana am gasit necazul am inlocuit doua regulatoare,degeaba. Vina am gasit-o la baterie, se uzase pastila.
Am inlocuit bateria si centrala nu a mai dat tendinta de a porni, totul revenind la normal.
Da, este o idee si cu inlocuitul centralei!
Tare asta.
Bineinteles ca daca optezi pt un boiler, scapi de toate necazurile pe care le ai cu instantul...
Multumesc termoadi. Am sunat dimineata si la Ariston, sa verifica daca cumva poate fi vina centralei. Nu este, si ei au recomandat o supapa de sens,
@apanoiu: nu, daca deschid bateria de apa rece dr la lavoarul de langa centrala pentru mai mult de 1 sec, nu se manifesta fenomenul. De asemenea, daca deschid orice consumator de apa rece de la baie (baia se afla la etajul inferior) nu se manifesta fenomenul.
Doar la masina de spalat.
Saptamana viitoare voi chema instalatorul sa monteze o supapa de sens.
Am luat supapa de sens, insa azi au venit si cei de la Ariston sa se uite la centrala. Am setat un timp de 2 sec de intarziere la pornire acm (centrala are aceasta functie) si totul e ok. Nu mai e nevoie de supapa, nu se mai manifesta fenomenul la masina de spalat rufe.
BTW. Am realizat si de ce centrala mergea atat de mult pana sa ajunga la temperatura setata.
Am mai mentionat ca eu setasem ca temperatura maxima 70grd. Insa mai mult de 67-68 grd nu se ridica, functiona mult timp cu 67-68 pana ajungea temperatura din camera cu termostat la valoarea stabilita.
S-au uitat baietii azi si am descoperit ca parametrii
- "putere maxima a circuitului de incalzire" era setat pe 45%
- "putere maxima absoluta a circuitului de incalzire" era setat la 65%
Au modificat ambele valori la 80% si imediat s-a vazut. Centrala ajunge repede la 69-70grd. Sper sa mai scada si consumul.
am avut si eu o problema foarte asemanatoare cu centrala , adica daca deschideam sau inchideam brusc apa rece de la chiuveta din baie sau de la bucatarie pornea centrala pe apa calda menajera pt foarte scurt timp,de fapt pornea doar pompa , arzatorul neavand timp sa se aprinda. dupa cateva zile de investigatii pe cont propriu adica am intrebat pe la cunoscutii care aveau centrala ba chiar si pe instalatorul care mi-a facut instalatia de incalzire,am descoperit misterul:aveam un capat de teava de pe instalatia de apa rece neaerisit.acolo se formase un dop de aer si in momentul cand inchideam robinetul de apa rece dadea un impuls centralei.dupa ce am aerisit capatul de teava problema a disparut si nu am mai avut de atunci nici o problema cu centrala.
Procesăm date personale despre utilizatorii site-ului nostru, prin utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii, pentru a furniza serviciile noastre, a personaliza publicitatea și a analiza activitatea site-ului. Putem partaja anumite informații despre utilizatorii noștri cu partenerii noștri de publicitate și analiză. Pentru detalii suplimentare, consultați Politica noastră de Confidențialitate.
Făcând clic pe "SUNT DE ACORD" mai jos, sunteți de acord cu Politica noastră de Confidențialitate și cu practicile noastre de procesare a datelor personale și cookie-uri așa cum sunt descrise acolo. De asemenea, recunoașteți că acest forum poate fi găzduit în afara țării dvs. și consimțiți la colectarea, stocarea și procesarea datelor dvs. în țara în care este găzduit acest forum.