    Suprapresiune instalatie

    Am un cazan pe lemne Viadrus de 45 kw, legat in paralel cu o centrala pe gaz.

    Problema este ca, daca teperatura creste peste 80 gr C (in cazanul cu lemne), presiunea in instalatie creste si ea dela 1,1 bar la 2 bar moment in care prin vasul de expansiune pierd asntigel (am instalatia incarcata cu antigel).

    La racire din cauza pierderii de lichid, presiunea scade pina la 0,9 bar. si nu mai porneste centrala pe gaz,setat la o anumita temperatura minima), care e reglat la 1.0 bar.

    In acest moment trebue sa adaug apa, pina ce obtin ceva mai mult de 1 bar in instalatie, si in acest caz diluez antigelul. Imi spune cineva daca este normal sa creasca presiunea dela 1.1 la 2 bari in timpul functionarii cazanului?

    Deocamdata nu stau decat periodic in casa si asta e motivul pentru care am umplut instalatia cu antigel.
  • cosmintr
    Membru Marcant
    • 30.iul.2006
    • 567

    #2
    Buna, inseamna ca aveti o instalatie cu vas de expansiune deschis, inlocuiti vasul de expansiune cu unul inchis, puneti o supapa de 2.5-3atm linga centrala pe lemne si gata, si am uitat o pompa de circulatie. Referitor la cresterea brusca pot fi doua cauze> apa prin incalzire se dilata, creste presiunea, sau al doilea lucre este ca aveti aer in instalatie.
    Eu am o instalatie cu centrala pe gaz si termosemineu, circuit inchis, si presiunea la rece este in jur de 1.4 si la cald 1.8, asta cu apa pe la 60 de grade. Centrala mea este in condensatie si nu incalzeste asa tare, iar termosemineul este subdimensionat si la fel dar am radiatoare marite.
    Deci un pic de aer aveti si restu este crestere de presiune de la incalzire apa.
    Vedeti sa aveti supape de sens pe ambele returi de la centrala si de la termosemineu, pentru ca atunci cana merge unul sa nu intre apa calda si in celalalt.

    Comentariu

    • cosmintr
      Membru Marcant
      • 30.iul.2006
      • 567

      #3
      Am uitat un senzor pe turul de la centrala pe lemne care sa comande pompa de recirculare, si atunci nu mai aveti diferente de presiune asa mare, si sa nu aveti aer.

      Comentariu

      • Eugen R.
        Incepator
        • 12.ian.2007
        • 53

        #4
        Multumesc pentru sfaturi. Ce fel de senzor pe tur? Este vorba despre senzorul care porneste pompa de circulatie, ca asa ceva am si porneste pompa abia cind temperatura apei ajunge la 52 gradeC. De aerisit am aerisit atit caloriferele de la mansarda cat si boilerul , si tot a crescut presiunea. A sa vorbesc cu instalatorul despre supapa despre care ati vorbit.
        Inca odata mersi.

        Comentariu

        • cosmintr
          Membru Marcant
          • 30.iul.2006
          • 567

          #5
          Este vorba despre doua supape identice una pe returul de la centrala pe gaz si una pe returul de la centrala pe lemne. Rolul lor este ca centrala care nu merge in momentul functionarii celeilalte, este sa nu circule agent termic prin ea, nu care cumva sa se invarta invers pompa centralei pe gaz. Si asa pot aparea diferente de hidraulica. Senzorul care comanda pompa, da este cel descris de dumneavoastra, la mine sta pe la 48 de grade. Succes.

          Comentariu

          • Consultant climatizare
            Moderator
            • 17.oct.2007
            • 3606

            #6
            Se gasesc in comert ca supape de sens sau clapete de sens.

            Comentariu

            • termoadi
              Membru Marcant
              • 21.ian.2007
              • 980

              #7
              Re: Suprapresiune instalatie

              Postat în original de Eugen R.
              Am un cazan pe lemne Viadrus de 45 kw, legat in paralel cu o centrala pe gaz.Problema este ca, daca teperatura creste peste 80 gr C( in cazanul cu lemne), presiunea in instalatie creste si ea dela 1,1 bar la 2 bar moment in care prin vasul de expansiune pierd asntigel( am instalatia incarcata cu antigel). La racire din cauza pierderii de lichid, presiunea scade pina la 0,9 bar. si nu mai porneste centrala pe gaz,setat la o anumita temperatura minima), care e reglat la 1.0 bar. In acest moment trebue sa adaug apa, pina ce obtin ceva mai mult de 1 bar in instalatie, si in acest caz diluez antigelul. Imi spune cineva daca este normal sa creasca presiunea dela 1.1 la 2 bari in timpul functionarii cazanului ?

              Deocamdata nu stau decat periodic in casa si asta e motivul pentru care am umplut instalatia cu antigel.
              si totusi, aveti vas de expansiune deschis???
              O instalatie termica nu incepe si nu se termina cu doua tevi spre radiator

              Comentariu

              • Eugen R.
                Incepator
                • 12.ian.2007
                • 53

                #8
                Re: Suprapresiune instalatie

                "si totusi, aveti vas de expansiune deschis???"
                Pai asa ceva mi-a montat specialistul, ca eu nu ma pre pricep ce si cum.
                Ar mai fi ceva : cand centrala pe gaz Feroli ) arata 0,9 bar si nu mai porneste , presiunea indicata de centrala pe lemne si presiunea pe circuitul de incalzire este de 1,1 bar .

                Comentariu

                • cosmintr
                  Membru Marcant
                  • 30.iul.2006
                  • 567

                  #9
                  Pai diferente mici de presiune apar deoarece cesurile de indicat nu sunt cele mai performante, si in plus cele doua centrale sunt amplasta in locuri diferite, posibil sa aveti si diferenta de nivel. Am si eu diferenta de 0.2 sau mai mult intre doua ceasuri situate pe orizontala la distanta unul de celalalt.

                  Comentariu

                  • astratc
                    Incepator
                    • 08.oct.2010
                    • 83

                    #10
                    Răspuns la: Suprapresiune instalatie

                    Centrala pe lemne fara gazeificare, sistem deschis cu vas de expansiune doar pe retur, montat la mansarda.
                    Pe viitor urmeaza sa fac si mansarda, si nu mai am unde sa ridic vasul de expansiune deschis. Oricum, iarna trebuie sa il invelesc cu vata, sa nu inghete.
                    Presiunea maxima de lucru a centralei este 2.5 bar, ma gandesc sa adaug 2 supape de siguranta de 2.5 bari si un vas de expansiune inchis de 30L (instalatia are 160L).
                    Momentan am protectie suplimentara, supapa de siguranta de 2.5 bar si serpentina de racire.
                    Centrala este in beci, diferenta de nivel este 3m, cand voi conecta si mansarda, o sa fie 6m.
                    Banuiesc ca presiunea la rece ar fi presiunea data de diferenta de nivel + ceva din partea vasului de expansiune incarcat la 1.5 bari.
                    Si presiunea de lucru = presiunea la rece + presiunea venita din marirea volumului de apa.
                    Cei cu centrale pe lemne in circuit inchis, la ce presiune lucreaza instalatia ?
                    De unde stiti cand trebuie alimentata cu apa?

                    Comentariu

                    • Consultant climatizare
                      Moderator
                      • 17.oct.2007
                      • 3606

                      #11
                      Răspuns la: Suprapresiune instalatie

                      Presiunea de lucru a centralei este presiunea apei reci + presiunea rezultata din expansiune (exact cum ati spus si dumneavoastra) incarcarea se face cand scade sub o valoare (1 - 1,5 bar apa rece / 2-2,2 apa calda) in functie de regimul de lucru din momentul respectiv.