Problema este ca, daca teperatura creste peste 80 gr C (in cazanul cu lemne), presiunea in instalatie creste si ea dela 1,1 bar la 2 bar moment in care prin vasul de expansiune pierd asntigel (am instalatia incarcata cu antigel).
La racire din cauza pierderii de lichid, presiunea scade pina la 0,9 bar. si nu mai porneste centrala pe gaz,setat la o anumita temperatura minima), care e reglat la 1.0 bar.
In acest moment trebue sa adaug apa, pina ce obtin ceva mai mult de 1 bar in instalatie, si in acest caz diluez antigelul. Imi spune cineva daca este normal sa creasca presiunea dela 1.1 la 2 bari in timpul functionarii cazanului?
Deocamdata nu stau decat periodic in casa si asta e motivul pentru care am umplut instalatia cu antigel.