    Incalzire partiala calorifere

    Salut,
    Stau la casa , incalzirea o fac cu o centrala pe lemne de 25 kw VIADRUS
    Am 5 radiatoare de diferite dimensiuni(1800/600 k22 - 4 buc. + 1200/600 -1 buc.) + 1 port prosop, fiecare alimentate din distribuitorul tur/retur cu teva din cupru prin pardoseala pardoseala de 15 mm .
    pompa de recirculare montata pe retur marca DAB cod VA 55/130.

    PROBLEMA:
    Toate caloriferele mai putin cel de baie se incalzesc partial; si anume in partea de sus si laterale.
    Daca inchid oricare 2 dintre ele , apoi celelalte se incalzesc in totalitate.

    Aerisirea am facut-o de nenumarate ori ; nu este aer in instalatie.
    Mentionez ca instalatia este noua.

    Astept cu nerabdare raspunsul dvs.
    Salutari !
  • apanoiu
    Membru Marcant
    • 10.mai.2010
    • 643

    #2
    de marit viteza la pompa.

    Nu ai confort in casa? Daca este confort nu mai conteaza acest aspect.
    DIY

    Comentariu

    • cosinus
      Incepator
      • 08.ian.2011
      • 2

      #3
      incalzire partiala calorifere

      In momentul de fata functionez pe viteza 2 ; o sa incerc cu urmatoarea viteza sa vedem ce " zice" .
      Salutari !

      Comentariu

      • ggelu
        Membru marcant
        • 28.apr.2009
        • 394

        #4
        Daca nu merge cu viteza mare incerca o echilibrare a instalatiei incepand cu inchiderea caloriferului din baie la 3/4.

        Comentariu

        • Consultant climatizare
          Moderator
          • 17.oct.2007
          • 3606

          #5
          Re: Incalzire partiala calorifere

          Postat în original de cosinus
          Salut,
          Stau la casa , incalzirea o fac cu o centrala pe lemne de 25 kw VIADRUS
          Am 5 radiatoare de diferite dimensiuni(1800/600 k22 - 4 buc. + 1200/600 -1 buc.) + 1 port prosop, fiecare alimentate din distribuitorul tur/retur cu teva din cupru prin pardoseala pardoseala de 15 mm .
          pompa de recirculare montata pe retur marca DAB cod VA 55/130.

          PROBLEMA:
          Toate caloriferele mai putin cel de baie se incalzesc partial; si anume in partea de sus si laterale.
          Daca inchid oricare 2 dintre ele , apoi celelalte se incalzesc in totalitate.

          Aerisirea am facut-o de nenumarate ori ; nu este aer in instalatie.
          Mentionez ca instalatia este noua.

          Astept cu nerabdare raspunsul dvs.
          Incercati cu marirea vitezei pompei si echilibrarea instalatiei.

          Problema este pornita inca din stadiul de proiect al instalatiei deoarece nu a fost dimensionata corect instalatia.